Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    129

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    166

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    869

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
747 Posts 63 Posters 236.3k Views 58 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Rickman

    @tp1de
    ok - oops. 😂 Ich dachte es wäre die V 3.3.5.1 installiert.
    Die .bin Datei kann ich einfach auf den Gateway S32 von BBQKees Electronics aufspielen?

    T Offline
    T Offline
    tp1de
    wrote on last edited by
    #251

    @rickman sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    Die .bin Datei kann ich einfach auf den Gateway S32 von BBQKees Electronics aufspielen?

    JAAAAA

    R 1 Reply Last reply
    0
    • T tp1de

      @rickman sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

      Die .bin Datei kann ich einfach auf den Gateway S32 von BBQKees Electronics aufspielen?

      JAAAAA

      R Offline
      R Offline
      Rickman
      wrote on last edited by
      #252

      @tp1de
      DANKEEEE... Wollte nur sicher gehen. 😂 😂 😂

      T 1 Reply Last reply
      0
      • R Rickman

        @tp1de
        DANKEEEE... Wollte nur sicher gehen. 😂 😂 😂

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        wrote on last edited by
        #253

        @rickman Soweit ich mich erinnere hat sich die Datenstruktur geändert. Lösch bitte die Objektstruktur in ioBroker. Hast Du denn den aktuellen ioBroker.ems-esp Adapter in Version 1.11.0 installiert?

        R 1 Reply Last reply
        0
        • T tp1de

          @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

          Da ich neu in dem Thema influxdb und SQL bin, hab ich noch nicht die Ahnung wo ich das ganze abändern soll Ich weiß mittlerweile wie man eine Datenbank anlegt und User definiert, aber dann hört es im moment allerdings auf.

          Dann rate ich zu mySQL / MariaDB und die Verwendung des Flot-Adapters für Grafiken. Das ist am Einfachsten.

          T Offline
          T Offline
          Titanflex
          wrote on last edited by
          #254

          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

          @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

          Da ich neu in dem Thema influxdb und SQL bin, hab ich noch nicht die Ahnung wo ich das ganze abändern soll Ich weiß mittlerweile wie man eine Datenbank anlegt und User definiert, aber dann hört es im moment allerdings auf.

          Dann rate ich zu mySQL / MariaDB und die Verwendung des Flot-Adapters für Grafiken. Das ist am Einfachsten.

          Okay also SQL ist einfacher ? Hört sich jetzt wieder komisch an, aber gibts dazu irgendwelche Dokus die leicht verständlich alles erklären ?

          T 1 Reply Last reply
          0
          • T Titanflex

            @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

            @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

            Da ich neu in dem Thema influxdb und SQL bin, hab ich noch nicht die Ahnung wo ich das ganze abändern soll Ich weiß mittlerweile wie man eine Datenbank anlegt und User definiert, aber dann hört es im moment allerdings auf.

            Dann rate ich zu mySQL / MariaDB und die Verwendung des Flot-Adapters für Grafiken. Das ist am Einfachsten.

            Okay also SQL ist einfacher ? Hört sich jetzt wieder komisch an, aber gibts dazu irgendwelche Dokus die leicht verständlich alles erklären ?

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            wrote on last edited by
            #255

            @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

            Okay also SQL ist einfacher ? Hört sich jetzt wieder komisch an, aber gibts dazu irgendwelche Dokus die leicht verständlich alles erklären ?

            Mit Google findest du alles - auch Einführungen.
            Das "einfacher" bezieht sich darauf, dass Du nichts weiter konfigurieren musst, nur sicherstellen, dass mySQL /MariaDB funktioniert.

            Ich mach alles mit VIS und FLOT. InfluxDB und Grafana habe ich nach Tests wieder verworfen. Insbesondere InfluxDB V2 hat eine eigene Abfragesprache - nicht SQL.

            T 1 Reply Last reply
            0
            • T tp1de

              @rickman Soweit ich mich erinnere hat sich die Datenstruktur geändert. Lösch bitte die Objektstruktur in ioBroker. Hast Du denn den aktuellen ioBroker.ems-esp Adapter in Version 1.11.0 installiert?

              R Offline
              R Offline
              Rickman
              wrote on last edited by Rickman
              #256

              @tp1de
              Alles klar. Fetten Dank für Deine Hilfe! 👍 😀
              Ist jetzt alles auf dem neuesten Stand. Hatte noch die Stable 1.4 drauf und nun auf die 1.11.1 aktualisiert. Den Objektbaum hatte ich gelöscht und es stehen nur noch die neuen Werte drin.
              Nun existiert halt immer noch das "Problem" mit der datetime Einstellung.

              Als Logauszug bekomme ich das hier:

              2022-04-25 12:11:26.389 W 87: [thermostat] Set date: invalid data, wrong length
              2022-04-25 12:11:26.389 E 88: [emsesp] Write command failed callback function failed (Error)
              2022-04-25 12:11:29.418 W 89: [telegram] Incomplete Rx: FE 08 00 19 00 00 84 01 3C 80 00 00 00 03 5F 03 A3 78 36 B8 52 00 00 00 2E EF 0D 02 E5 22
              

              So wie ich das eben aber schon rausgelesen habe, ist das derzeit ein bekannter Fehler.

              Bin jedenfalls schon mal froh dass jetzt einiges mehr damit machbar ist. Hätte mich vorher schon ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen, als mich damit abzufinden dass ich nur Daten lesen statt auch ändern konnte. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten! Zum Leidwesen meiner eh schon knapp bemessenen Zeit (derzeit zumindest)...

              Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!

              EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

              T 2 Replies Last reply
              0
              • R Rickman

                @tp1de
                Alles klar. Fetten Dank für Deine Hilfe! 👍 😀
                Ist jetzt alles auf dem neuesten Stand. Hatte noch die Stable 1.4 drauf und nun auf die 1.11.1 aktualisiert. Den Objektbaum hatte ich gelöscht und es stehen nur noch die neuen Werte drin.
                Nun existiert halt immer noch das "Problem" mit der datetime Einstellung.

                Als Logauszug bekomme ich das hier:

                2022-04-25 12:11:26.389 W 87: [thermostat] Set date: invalid data, wrong length
                2022-04-25 12:11:26.389 E 88: [emsesp] Write command failed callback function failed (Error)
                2022-04-25 12:11:29.418 W 89: [telegram] Incomplete Rx: FE 08 00 19 00 00 84 01 3C 80 00 00 00 03 5F 03 A3 78 36 B8 52 00 00 00 2E EF 0D 02 E5 22
                

                So wie ich das eben aber schon rausgelesen habe, ist das derzeit ein bekannter Fehler.

                Bin jedenfalls schon mal froh dass jetzt einiges mehr damit machbar ist. Hätte mich vorher schon ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen, als mich damit abzufinden dass ich nur Daten lesen statt auch ändern konnte. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten! Zum Leidwesen meiner eh schon knapp bemessenen Zeit (derzeit zumindest)...

                Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!

                EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                wrote on last edited by tp1de
                #257

                @rickman sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

                Ich mach im Github ein issue auf. Beim Schreiben per web-api v3 kommt ein Fehler. Beim Lesen des aktuellen Wertes (nächster Daten Poll) werden die Daten überschrieben. Das ist unabhängig davon, ob ntp aktiviert ist oder nicht.

                1 Reply Last reply
                0
                • T tp1de

                  @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                  Okay also SQL ist einfacher ? Hört sich jetzt wieder komisch an, aber gibts dazu irgendwelche Dokus die leicht verständlich alles erklären ?

                  Mit Google findest du alles - auch Einführungen.
                  Das "einfacher" bezieht sich darauf, dass Du nichts weiter konfigurieren musst, nur sicherstellen, dass mySQL /MariaDB funktioniert.

                  Ich mach alles mit VIS und FLOT. InfluxDB und Grafana habe ich nach Tests wieder verworfen. Insbesondere InfluxDB V2 hat eine eigene Abfragesprache - nicht SQL.

                  T Offline
                  T Offline
                  Titanflex
                  wrote on last edited by
                  #258

                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                  @titanflex sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                  Okay also SQL ist einfacher ? Hört sich jetzt wieder komisch an, aber gibts dazu irgendwelche Dokus die leicht verständlich alles erklären ?

                  Mit Google findest du alles - auch Einführungen.
                  Das "einfacher" bezieht sich darauf, dass Du nichts weiter konfigurieren musst, nur sicherstellen, dass mySQL /MariaDB funktioniert.

                  Ich mach alles mit VIS und FLOT. InfluxDB und Grafana habe ich nach Tests wieder verworfen. Insbesondere InfluxDB V2 hat eine eigene Abfragesprache - nicht SQL.

                  Alles klar, dann werde ich das mal damit probieren

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • R Rickman

                    @tp1de
                    Alles klar. Fetten Dank für Deine Hilfe! 👍 😀
                    Ist jetzt alles auf dem neuesten Stand. Hatte noch die Stable 1.4 drauf und nun auf die 1.11.1 aktualisiert. Den Objektbaum hatte ich gelöscht und es stehen nur noch die neuen Werte drin.
                    Nun existiert halt immer noch das "Problem" mit der datetime Einstellung.

                    Als Logauszug bekomme ich das hier:

                    2022-04-25 12:11:26.389 W 87: [thermostat] Set date: invalid data, wrong length
                    2022-04-25 12:11:26.389 E 88: [emsesp] Write command failed callback function failed (Error)
                    2022-04-25 12:11:29.418 W 89: [telegram] Incomplete Rx: FE 08 00 19 00 00 84 01 3C 80 00 00 00 03 5F 03 A3 78 36 B8 52 00 00 00 2E EF 0D 02 E5 22
                    

                    So wie ich das eben aber schon rausgelesen habe, ist das derzeit ein bekannter Fehler.

                    Bin jedenfalls schon mal froh dass jetzt einiges mehr damit machbar ist. Hätte mich vorher schon ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen, als mich damit abzufinden dass ich nur Daten lesen statt auch ändern konnte. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten! Zum Leidwesen meiner eh schon knapp bemessenen Zeit (derzeit zumindest)...

                    Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!

                    EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    wrote on last edited by tp1de
                    #259

                    @rickman sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                    EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

                    Ja Schreiben von datetime mit dem Adapter funktioniert. Verwirrend ist nur:

                    Format für datetime change (post) muss sein:
                    datetime <ntp | dd.mm.yyyy-hh:mm:ss-dw-dst> RC35, RC100, RC300, dw:day of week: 0-mo,.. dst:daylight saving 0/1

                    Wenn ENABLE NTP ist off in den ems-esp settings, dann kann datetime geschrieben werden z.B. mit:
                    25.04.2022-15:51:00-0-1. ntp synchronisiert mit ntp-server.

                    I habe alles getestet - funktioniert so.

                    M 1 Reply Last reply
                    1
                    • T tp1de

                      @rickman sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                      EDIT: Habe datetime eben im test nicht im richtigen Format geschrieben. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. datetime schreiben funktioniert und ein falscher Wert scheint direkt wieder überschrieben zu werden (Logeintrag: 2022-04-25 12:19:23.694 I 90: [thermostat] thermostat time correction from ntp).

                      Ja Schreiben von datetime mit dem Adapter funktioniert. Verwirrend ist nur:

                      Format für datetime change (post) muss sein:
                      datetime <ntp | dd.mm.yyyy-hh:mm:ss-dw-dst> RC35, RC100, RC300, dw:day of week: 0-mo,.. dst:daylight saving 0/1

                      Wenn ENABLE NTP ist off in den ems-esp settings, dann kann datetime geschrieben werden z.B. mit:
                      25.04.2022-15:51:00-0-1. ntp synchronisiert mit ntp-server.

                      I habe alles getestet - funktioniert so.

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      wrote on last edited by
                      #260

                      @tp1de ich habe ein kleines Problem beim Speichern im SQL Adapter, und zwar bekomme ich seit einiger Zeit unregelmäßig das hier:

                      2022-05-10 01:25:09.704  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1636934400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1636934400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.708  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1586901600000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1586901600000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.711  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1589493600000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1589493600000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.715  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1592172000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1592172000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.718  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1594764000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1594764000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.723  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1602720000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1602720000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.728  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1605398400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1605398400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      2022-05-10 01:25:09.740  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1607990400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1607990400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                      

                      Wahrscheinlich muss ich mal die kompletten Daten aus der DB löschen? Damit er einmal wieder vollständig von vorne speichert?

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • M mwolle

                        @tp1de ich habe ein kleines Problem beim Speichern im SQL Adapter, und zwar bekomme ich seit einiger Zeit unregelmäßig das hier:

                        2022-05-10 01:25:09.704  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1636934400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1636934400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.708  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1586901600000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1586901600000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.711  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1589493600000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1589493600000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.715  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1592172000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1592172000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.718  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1594764000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1594764000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.723  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1602720000000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1602720000000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.728  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1605398400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1605398400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        2022-05-10 01:25:09.740  - error: sql.0 (2368) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1607990400000, 0, 1, 0, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '113-1607990400000' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: ems-esp.0.recordings.solarYield._Months)
                        

                        Wahrscheinlich muss ich mal die kompletten Daten aus der DB löschen? Damit er einmal wieder vollständig von vorne speichert?

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        wrote on last edited by
                        #261

                        @mwolle welche Version nutzt Du?

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tp1de

                          @mwolle welche Version nutzt Du?

                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          wrote on last edited by
                          #262

                          @tp1de vom EMS-ESP 1.11.2

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mwolle

                            @tp1de vom EMS-ESP 1.11.2

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            wrote on last edited by
                            #263

                            @mwolle merkwürdig. In dieser Version ist der SQL Insert Befehl so geändert, dass bei Duplicate Keys Fehler automatisch ein Update gemacht wird. Das ist seit einigen Wochen aktiv und seitdem habe ich keine SQL Fehlermeldungen mehr.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tp1de

                              @mwolle merkwürdig. In dieser Version ist der SQL Insert Befehl so geändert, dass bei Duplicate Keys Fehler automatisch ein Update gemacht wird. Das ist seit einigen Wochen aktiv und seitdem habe ich keine SQL Fehlermeldungen mehr.

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              wrote on last edited by
                              #264

                              @tp1de ich habe gestern noch ein Update auf den SQL Adapter gemacht, seit dem ist das Problem nun erledigt

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • M mwolle

                                @tp1de ich habe gestern noch ein Update auf den SQL Adapter gemacht, seit dem ist das Problem nun erledigt

                                M Offline
                                M Offline
                                mwolle
                                wrote on last edited by
                                #265

                                @mwolle jetzt habe ich aber noch eine weitere Sache: Ich habe bei meinem Nachbarn eine gebrauchte MB-LAN2 (alias KM200) eingebaut. Mit Gatewaypasswort und persönlichem Passwort kommt er auf die Bosch EasyRemote App. Aber ich komme mit den gleichen Daten NICHT mit dem EMS-ESP Adapter noch mit dem KM200 Adapter auf das Gerät. Ich bekomme jeweils "falsches Passwort" als Meldung:

                                ems-esp.0 2022-05-13 14:26:01.918	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                                

                                ich habe mich gerade auch noch mal davon überzeugt, dass der Zugang auch nicht lokal läuft. Dennoch klappt es nicht. Eigentlich wollte ich das Reseten verhindern. Noch irgendwelche Tipps?

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • M mwolle

                                  @mwolle jetzt habe ich aber noch eine weitere Sache: Ich habe bei meinem Nachbarn eine gebrauchte MB-LAN2 (alias KM200) eingebaut. Mit Gatewaypasswort und persönlichem Passwort kommt er auf die Bosch EasyRemote App. Aber ich komme mit den gleichen Daten NICHT mit dem EMS-ESP Adapter noch mit dem KM200 Adapter auf das Gerät. Ich bekomme jeweils "falsches Passwort" als Meldung:

                                  ems-esp.0 2022-05-13 14:26:01.918	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                                  

                                  ich habe mich gerade auch noch mal davon überzeugt, dass der Zugang auch nicht lokal läuft. Dennoch klappt es nicht. Eigentlich wollte ich das Reseten verhindern. Noch irgendwelche Tipps?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  wrote on last edited by
                                  #266

                                  @mwolle diese Fehlermeldung erscheint wenn eines der Passwörter falsch ist. Habt ihr beachtet, dass das persönliche Passwort mit der MyDevice App gesetzt werden muss ?

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @mwolle diese Fehlermeldung erscheint wenn eines der Passwörter falsch ist. Habt ihr beachtet, dass das persönliche Passwort mit der MyDevice App gesetzt werden muss ?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    wrote on last edited by
                                    #267

                                    @tp1de myDeviceApp..ist die von Bosch/Buderus? Wir haben das Passwort in der EasyRemote App gesetzt, das hatte bisher funktioniert.

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M mwolle

                                      @tp1de myDeviceApp..ist die von Bosch/Buderus? Wir haben das Passwort in der EasyRemote App gesetzt, das hatte bisher funktioniert.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      wrote on last edited by tp1de
                                      #268

                                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                      myDeviceApp..ist die von Bosch/Buderus?

                                      Ja. Ich kenn nur diese und die MyDevice App funktioniert.

                                      Kann aber sein, dass das Gateway zurück gesetzt werden muss, falls es gebraucht ist.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tp1de

                                        Ich habe einen neuen Adapter in Github erstellt, welcher den bestehenden km200-Adapter mit dem ems-esp Gateway zusammenführt und ein paar neue Funktionen hinzufügt.

                                        Die aktuelle Version 0.9.0 möchte ich gerne zum Testen zur Verfügung stellen. Über Github ist dieser zum Ausprobieren installierbar: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp

                                        Der Adapter liest und schreibt Daten der IP-Gateways der Boschgruppe (Buderus, Junkers, Netfit etc) analog dem km200 Adapter und zusätzlich integriert er das EMS-ESP Gateway in der ESP32-Version: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32

                                        Daten des EMS-ESP Gateways werden alle 15 Sekunden gelesen und die des Bosch IP-Gateways alle 90 Sekunden.
                                        Der Adapter kann jeweils für EMS-ESP bzw. IP-Gateway (km200) alleine bzw. zusammen verwendet werden.
                                        EMS-ESP hat eine andere Datenstruktur.
                                        Diese kann aber in die der IP-Gateways überführt werden. Das empfiehlt sich, wenn beide Komponenten parallel verwendet werden.

                                        Im Gegensatz zum km200 Adapter werden die Energieverbräuche (WW/Gesamt) in die Datenbank (mySQL/InfluxDB) geschrieben und sind damit direkt in Flot-Grafiken darstellbar. Der DB-Adapter muss installiert sein und laufen.

                                        Ein SQL/InfluxDB Adapter ist auch notwendig, um die Statistik-States zu füllen. Dort werden die Anzahl der Brennerstarts der letzten 24h und die Brennerlaufzeit der letzten Stunde protokolliert.

                                        Vielleicht hat jemand Interesse den Adapter mal zu testen.

                                        Ergänzung:
                                        Funktioniert nur mit ESP32 und der aktuellen Firmware: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/releases/tag/latest
                                        Und in den MQTT Settings muss das Boolean Format 1/0 eingestellt sein !

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        wrote on last edited by
                                        #269

                                        @tp1de
                                        Gestern 5 km vom Haus entfernt ein Blitzeinschlag (Bodenblitz) und der ESP Adapter ist gegrillt.
                                        Der ganze BUS wird runtergezogen so das auch die Steuerung an der Therme nicht mehr funktioniert hat.
                                        Ich dachte zunächst das die Therme was abgekriegt hat, aber als ich dann an das Interface Board gefasst habe habe ich mir fast die Finger verbrannt.
                                        Das war noch eine der ersten Varianten. Mir der Version 0.9. Hat lange gehalten und einwandfrei funktioniert.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @tp1de
                                          Gestern 5 km vom Haus entfernt ein Blitzeinschlag (Bodenblitz) und der ESP Adapter ist gegrillt.
                                          Der ganze BUS wird runtergezogen so das auch die Steuerung an der Therme nicht mehr funktioniert hat.
                                          Ich dachte zunächst das die Therme was abgekriegt hat, aber als ich dann an das Interface Board gefasst habe habe ich mir fast die Finger verbrannt.
                                          Das war noch eine der ersten Varianten. Mir der Version 0.9. Hat lange gehalten und einwandfrei funktioniert.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          wrote on last edited by
                                          #270

                                          @chaot Wir sind zwar hier im ioBroker Forum, aber trotzdem interessant.

                                          Ist bei dir nur das ems-esp Gateway defekt oder auch andere ems-Bus Geräte bzw. andere Elektronik?
                                          War das Gateway per Jack spannungsversorgt oder mit separatem USB-Netzteil?

                                          ChaotC 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          355

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu