Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kaco Wechselrichter und ModBus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    565

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    623

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Kaco Wechselrichter und ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 18 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @wendy2702 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

    aber die Register Adresse stimmt nicht.

    @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

    Holding Register 80084

    was soll das für ein Wert sein?

    Vielleicht

    @roesthod sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

    40084 Watts int16be 1 1 0 level true fal

    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #92

    Danke Euch,

    Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wierer-sigiW wierer-sigi

      Danke Euch,

      Hatte heute den Adapter de- / installiert und die richtige Adresse verwendet. Jetzt funktioniert es.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #93

      @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

      und die richtige Adresse verwendet.

      und die wäre?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

        und die richtige Adresse verwendet.

        und die wäre?

        wierer-sigiW Offline
        wierer-sigiW Offline
        wierer-sigi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #94

        Bei meinem Kaco … NX3

        40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

        wierer-sigiW HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
        1
        • wierer-sigiW wierer-sigi

          Bei meinem Kaco … NX3

          40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

          wierer-sigiW Offline
          wierer-sigiW Offline
          wierer-sigi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #95

          Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.

          Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A

          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • wierer-sigiW wierer-sigi

            Bei meinem Kaco … NX3

            40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #96

            @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

            Bei meinem Kaco … NX3

            40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

            Danke!
            das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.

            wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wierer-sigi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:

              Bei meinem Kaco … NX3

              40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

              Danke!
              das passt ja auch zu der früher von @roesthod geposteten Liste von Adressen.

              wie bist du auf/an die 80xxx gekommen?

              wierer-sigiW Offline
              wierer-sigiW Offline
              wierer-sigi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #97

              @homoran
              Die 8xxxxx war ein Fehler meinerseits

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wierer-sigiW wierer-sigi

                Bei meinem Kaco … NX3

                40084 für die Wattanzeige mit Faktor 10 und Signed 16 Bit ( Big Indian )

                H Offline
                H Offline
                Hump
                schrieb am zuletzt editiert von
                #98

                @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                ed 16 Bit ( Big Indi

                Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!

                Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wierer-sigiW wierer-sigi

                  Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.

                  Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A

                  T Offline
                  T Offline
                  timbo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #99

                  @wierer-sigi
                  Hi, hast du die Adressen für String 1 & 2 rausbekommen? Das würde mich interessieren. Gruß Timo

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hump

                    @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:

                    ed 16 Bit ( Big Indi

                    Vielen, vielen Dank für diesen Post!
                    Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!

                    Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?

                    K Offline
                    K Offline
                    KGV_Erdenglueck
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #100

                    @hump
                    Wir haben seit einer Woche in unserer Kleingartenanlage (95 Pächter) eine 17,2kWp-Anlage mit KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 in Betrieb. Scheint gut zu laufen!
                    Leider gibt es im Moment weder Internet noch ein lokales WLAN. Trotzdem gibt es bei den Kleingärtnern natürlich ein großes Interesse, einen Einblick in die geerntete Sonnenenergie zu bekommen.

                    Ruft Ihr den Kaco-Modbus direkt über die WLAN-Schnittstelle des Wechselrichters ab oder ist zusätzlich ein lokales WLAN-Netz (zusätzlicher AP) erforderlich?
                    Es grüßt
                    Paul

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wierer-sigiW wierer-sigi

                      Habe mittlerweile die Adressen für U1-U3, U1/U2, U2/U3; U3/U1, A1-A3 und den „Gesamt“ Ertrag eingerichtet bekommen.

                      Habt Ihr die Adresse für den „Heute“ Ertrag und nice to have wäre der String PV1 - U und A und String PV2 U und A

                      K Offline
                      K Offline
                      KGV_Erdenglueck
                      schrieb am zuletzt editiert von KGV_Erdenglueck
                      #101

                      @wierer-sigi
                      Läuft bei dir das Auslesen des MODBUSes beim Kaco ... NX3?

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K KGV_Erdenglueck

                        @wierer-sigi
                        Läuft bei dir das Auslesen des MODBUSes beim Kaco ... NX3?

                        T Offline
                        T Offline
                        timbo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #102

                        @kgv_erdenglueck
                        Ich glaube nicht, dass du direkt per Wifi an die Modbus Schnittstelle kommst, aber Versuch macht klug :)
                        Bei mir läuft die Schnittstelle nicht zu 100% zuverlässig, daher habe ich den Adapter bei mir nicht mehr am laufen.

                        Gruß Timo

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T timbo

                          @kgv_erdenglueck
                          Ich glaube nicht, dass du direkt per Wifi an die Modbus Schnittstelle kommst, aber Versuch macht klug :)
                          Bei mir läuft die Schnittstelle nicht zu 100% zuverlässig, daher habe ich den Adapter bei mir nicht mehr am laufen.

                          Gruß Timo

                          R Offline
                          R Offline
                          Robschii
                          schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                          #103

                          @timbo
                          @KGV_Erdenglueck

                          hast du es hinbekommen oder wie bist du vorgegangen?

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Robschii

                            @timbo
                            @KGV_Erdenglueck

                            hast du es hinbekommen oder wie bist du vorgegangen?

                            H Offline
                            H Offline
                            Homer-S
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #104

                            Hallo Zusammen,

                            an meinem KACO hängt auch ein SDM630 per RTU Modbus Verbindung.
                            Gibt es im KACO Register auch diese Werte? Also Einspeisung/Bezug?

                            Danke

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            780

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            81.9k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe