Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Bewegungsmelder und Lampe an

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    160

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    183

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    879

Bewegungsmelder und Lampe an

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
27 Posts 2 Posters 1.6k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Robbi12

    @paul53 Direkt

    R Offline
    R Offline
    Robbi12
    wrote on last edited by
    #10

    @robbi12 Ich würde ja mein Script posten. Bekomme es aber nicht hin, wie ich es hier im Forum als Blockly anzeigen kann

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • R Robbi12

      @paul53 Direkt

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #11

      @robbi12 sagte: Direkt

      Dann mache es so:

      Blockly_temp.JPG

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <variables>
         <variable id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="c[U%4#_No#2D.si-X{p[" x="62" y="38">
         <field name="COMMENT">BWM</field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="VphuGjX^E1q,NemBf;ax">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
             <field name="CONDITION">ne</field>
             <field name="ACK_CONDITION"></field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="u.HAzh3?]P.yNDTfJ=}]">
                 <field name="oid">default</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="ABEh;3^k+k}]gT_9i:`r">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_negate" id="Txz0rEAwbx0{T=[H9J$B">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="+JuSAVvJs.]r=ofnYVtc">
                         <field name="VAR" id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="comment" id="V3,gkD:Lihm=RwG.-rNw">
                     <field name="COMMENT">Schalten per BWM</field>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="Z=qBc/`M6x;{bm:5Hj0N">
                 <field name="COMMENT">Shelly</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="5.xjU_Mh5N4tYE$@n^C~">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                     <field name="CONDITION">ne</field>
                     <field name="ACK_CONDITION"></field>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Adix?bbi|~#S3:%{cqzr">
                         <field name="oid">default</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="|+UXU+01y_Z`RT[[;u@O">
                         <field name="VAR" id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_operation" id=":27N,aPZ2@1|L[bW`I.s" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="Xn])du+2S%h2Jj6];-,`">
                                 <field name="ATTR">state.val</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="ijW/j,|HDfvUTG@#hT7k">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="M;6Y#A@Fzp/h[7vE{16@">
                                     <field name="ATTR">state.from</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="c1X?E)xX:_KW_HkUc9Yf">
                                     <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • R Robbi12

        @robbi12 Ich würde ja mein Script posten. Bekomme es aber nicht hin, wie ich es hier im Forum als Blockly anzeigen kann

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #12

        @robbi12 sagte: hier im Forum als Blockly anzeigen kann

        "Bild hoch laden": Dritter Button von rechts.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        R 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @robbi12 sagte: hier im Forum als Blockly anzeigen kann

          "Bild hoch laden": Dritter Button von rechts.

          R Offline
          R Offline
          Robbi12
          wrote on last edited by
          #13

          @paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.Unbenannt.JPG

          R paul53P 2 Replies Last reply
          0
          • R Robbi12

            @paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.Unbenannt.JPG

            R Offline
            R Offline
            Robbi12
            wrote on last edited by
            #14

            @robbi12 Da fehlt noch etliches. Bin noch überfragt mit den Werten

            1 Reply Last reply
            0
            • R Robbi12

              @paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.Unbenannt.JPG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #15

              @robbi12
              So schaltet der BWM das Licht nur ein und nicht wieder aus.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              R 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @robbi12
                So schaltet der BWM das Licht nur ein und nicht wieder aus.

                R Offline
                R Offline
                Robbi12
                wrote on last edited by
                #16

                @paul53 Momentan schaltet er nicht einmal ein

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • R Robbi12

                  @paul53 Momentan schaltet er nicht einmal ein

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein

                  Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. </>

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  R 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein

                    Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. </>

                    R Offline
                    R Offline
                    Robbi12
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @paul53 ```
                    var manuell_ein;

                    // BWM
                    on({id: 'deconz.0.Sensors.12.presence', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    if (!manuell_ein) {
                    // Schalten per BWM
                    if (getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) {
                    setState("shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch"/Switch/, true, true);
                    }
                    }
                    });
                    // Shelly
                    on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                    });

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • R Robbi12

                      @paul53 ```
                      var manuell_ein;

                      // BWM
                      on({id: 'deconz.0.Sensors.12.presence', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      if (!manuell_ein) {
                      // Schalten per BWM
                      if (getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) {
                      setState("shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch"/Switch/, true, true);
                      }
                      }
                      });
                      // Shelly
                      on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                      });

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #19

                      @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein

                      Nimm den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      R 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein

                        Nimm den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".

                        R Offline
                        R Offline
                        Robbi12
                        wrote on last edited by Robbi12
                        #20

                        @paul53 Ok. Lampe geht nun ein.

                        Das wären meine Werte:

                        Unbenannt1.JPG

                        Unbenannt2.JPG

                        R paul53P 2 Replies Last reply
                        0
                        • R Robbi12

                          @paul53 Ok. Lampe geht nun ein.

                          Das wären meine Werte:

                          Unbenannt1.JPG

                          Unbenannt2.JPG

                          R Offline
                          R Offline
                          Robbi12
                          wrote on last edited by
                          #21

                          @robbi12 Ich danke dir schon mal für deine Mühe. Schwierig mit mir

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • R Robbi12

                            @paul53 Ok. Lampe geht nun ein.

                            Das wären meine Werte:

                            Unbenannt1.JPG

                            Unbenannt2.JPG

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #22

                            @robbi12 sagte: Lampe geht nun ein.

                            Vorschlag mit Ausschaltverzögerung nach "keine Bewegung mehr":

                            Bild_2021-02-03_220259.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            R 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @robbi12 sagte: Lampe geht nun ein.

                              Vorschlag mit Ausschaltverzögerung nach "keine Bewegung mehr":

                              Bild_2021-02-03_220259.png

                              R Offline
                              R Offline
                              Robbi12
                              wrote on last edited by
                              #23

                              @paul53 Nun schaltet er nicht mehr aus.Unbenannt4.JPG

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • R Robbi12

                                @paul53 Nun schaltet er nicht mehr aus.Unbenannt4.JPG

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #24

                                @robbi12 sagte: Nun schaltet er nicht mehr aus.

                                Das kann ich anhand des Bildes nicht nachvollziehen. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, woran es liegen kann.

                                Bild_2021-02-03_224531.png

                                Es hat zwar nichts mit dem Ausschalten zu tun, aber ergänze noch "stop timeout" unten, wie in meinem Bild oben.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                R 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @robbi12 sagte: Nun schaltet er nicht mehr aus.

                                  Das kann ich anhand des Bildes nicht nachvollziehen. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, woran es liegen kann.

                                  Bild_2021-02-03_224531.png

                                  Es hat zwar nichts mit dem Ausschalten zu tun, aber ergänze noch "stop timeout" unten, wie in meinem Bild oben.

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Robbi12
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @paul53 Ich probiere es nochmal morgen. Momentan habe ich es so.

                                  Unbenannt5.JPG

                                  Vielleicht ist das Problem, dass der Bewegungsmelder von Ikea 3 Minuten an ist. Das ist voreingestellt.

                                  So wie es jetzt ist funktioniert es. Da muss ich noch verfeinern. Danke für die Mühe. Ich melde mich und probiere es morgen mit dem LOG

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Robbi12

                                    @paul53 Ich probiere es nochmal morgen. Momentan habe ich es so.

                                    Unbenannt5.JPG

                                    Vielleicht ist das Problem, dass der Bewegungsmelder von Ikea 3 Minuten an ist. Das ist voreingestellt.

                                    So wie es jetzt ist funktioniert es. Da muss ich noch verfeinern. Danke für die Mühe. Ich melde mich und probiere es morgen mit dem LOG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #26

                                    @robbi12 sagte: der Bewegungsmelder von Ikea 3 Minuten an ist.

                                    Wenn der BWM eine eigene Verzögerung enthält, kann man es vereinfachen:

                                    dbce9d84-dd09-44f6-89ad-cdf844049f9a-image.png

                                    Wert wieder aus "Trigger".

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    R 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @robbi12 sagte: der Bewegungsmelder von Ikea 3 Minuten an ist.

                                      Wenn der BWM eine eigene Verzögerung enthält, kann man es vereinfachen:

                                      dbce9d84-dd09-44f6-89ad-cdf844049f9a-image.png

                                      Wert wieder aus "Trigger".

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Robbi12
                                      wrote on last edited by
                                      #27

                                      @paul53 Hallo ich melde mich nochmal, verspätet. Danke aber für die Hilfe. Mit dem Button Wert hat es nicht funktioniert. Ich habe es nun so umgesetzt.

                                      Nun hätte ich noch eine Idee, bekomme es aber nicht hin.

                                      Ich würde zusätzlich gerne im Zeitraum 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr das Einschalten der Lampe mit einem anderen Wert (10) für 2 Minuten machen und dann wieder auf den ursprünglichen WErt von 25 gehen.

                                      Außerhalb dieser Zeit, jedoch im Bereich Nacht oder wenn es dunkel ist, einschalten für 2 Minuten mit dem Wert von 25.

                                      Meine Werte sind: Nachtcheck, hier habe ich die Werte aus Astro aus einem erstellten DAtenpunkt.
                                      Lightlevel Dark kommt vom Helligkeitssensor Bewegungsmelder
                                      Unbenannt.JPG

                                      1 Reply Last reply
                                      0

                                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                      With your input, this post could be even better 💗

                                      Register Login
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      533

                                      Online

                                      32.8k

                                      Users

                                      82.7k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe