NEWS
[Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
-
Bitte nochmal von git installieren. Ich hatte kurz brech meinen Post noch einen Fehler beseitigt.
-
@Sneak-L8 Guten Morgen, ich hatte gestern Morgen nochmal getestet - leider aber vergessen den Debug Mode ein zuschalten - das hole ich mal nach, allerdings schaut es die nächsten Tage nicht nach Sonne aus
Und leider hat die Ladung auch nicht automatisch gestartet:
Einspeisung 2730W - keine Ladung erwartet da unterhalb Schwelle:
Einspeisung >=2770W - Ladung erwartet da Schwelle überschritten, enableUser blieb auf false:
Adapter dann neu gestartet und enableUser wechselte direkt auf true und die Ladung wurde gestartet:
Edit:
Und heute Morgen direkt umgekehrt - die enableSys/User Stand auf true, Sonne war keine da - aber die Ladung startetet dann natürlich. Nach dem Restart vom Adapter gingen die beiden enable* auf false und die Ladung stoppte:
-
@darkiop Das ist sehr komisch. Kannst Du mal Deine Einstellungen posten? Ich vermute, dass da etwas nicht stimmt. Evtl. falsche IP-Adresse? Die Antworten kommen per Broadcast und somit auch, wenn eine falsche IP-Adresse eingestellt wäre.
Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt. -
@sneak-l8 TOP! bei genug Überschuss läuft's satt rein in die Zoe und es wird mM ausreichend gut geregelt! Beim Einschalten überschwingt er massiv, wäre da ein wenig Einschliff möglich?
-
@humidor Sehr schön! Was meinst Du mit Überschwingen? Welcher Wert?
-
@sneak-l8 beim Einschalten steuert er die Box gleich stark an (lt. PV-Überschuss), das führt dazu, dass nach dem die Ladung läuft gleich mal 2kW Bezug am Zähler steht. Dann muss er natürlich wieder gleich die Power reduzieren.... Überschwingen.
-
Hast Du mal ein log dazu?
-
@sneak-l8 wie erstelle ich das?
-
Schau mal in den Reiter log des ioBroker.
-
@sneak-l8 nein leider, der Pi ist grad abgestürzt, musste einen Neustart machen
-
@humidor dann wohl beim nächsten Mal. Denn eigentlich zieht er nur, was an Überschuss da ist.
-
@sneak-l8 ja beim nächsten Mal kann ich es dir zeigen. ev. Morgen.
-
@sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
Deine Beschreiibung sieht so aus, als würden keine Kommandos ausgeführt.
Ich hatte tatsächlich ein Config Fehler in einem VLAN. Ich hab die WB jetzt mal in das Standard-Netz gehängt und werden beim nächsten Sonnenschein/Überschuss beobachten und melden
Danke dir,
Gruß Thorsten -
@darkiop danke dir für das Blockly, nicht zufällig auch eins für die Box starten/stoppen?
-
@humidor Habe gerade eine neue Version V1.1.0 erstellt, die nun (wie von Dir vorgeschlagen) den Netzbezug per state einstellen kann. So kannst Du z.b. über ein Skript Ertragsprognosen-Abhängig oder einfach nur je nach Monat den gewünschten/erlaubten Netzbezug für einen Ladestart angeben.
Musst du direkt auf dem git installieren (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/178?_=1613816791467) -
@sneak-l8 verstehe nicht ganz was ich da angezettelt hätte, aber schön zu hören, werde mir den neuen Adapter laden! Danke!
was heißt denn das genau?
-
@humidor Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht. Was soll was genau heißen? Geht es Dir um die Beduetung eines der Schalter/Werte? Brauchst Du eine Übersetzung ins Deutsche?
-
@sneak-l8 Übersetzung naja, auch in Englisch ist das nicht sauber, was genau macht dieser Wert
-
@humidor Also wer im Glashaus sitzt ...
Der State meint: "zusätzlicher Netzbezug der zum Laden dauerhaft verwendet werden darf".
-
@sneak-l8 sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
@humidor Also wer im Glashaus sitzt ...
Der State meint: "zusätzlicher Netzbezug der zum Laden dauerhaft verwendet werden darf".
Was soll das heißen, Glashaus...
Um das mal etwas zu präzisieren...
im Adapter gibt es diese Einstellung:
damit sage ich wieviel max. vom Netz für die Ladung genommen werden soll.dann gibt es das Objekt:
mit "false" dass eine Einheit "W" für Watt hat.frei interpretiert: mit "true" schalte ich die Option im Adapter für den zulässigen max. Netzbezug ein.