Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    891

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Beiträge 14 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M matthesjimte

    @mane444
    Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

    Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

    Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

    51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

    Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

    Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

    Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

    M Offline
    M Offline
    mane444
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @matthesjimte
    Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

    886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M matthesjimte

      @mane444
      Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

      Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

      Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

      51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

      Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

      Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

      Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
      ist da ein Adapter im Spiel?
      und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

      Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • HomoranH Homoran

        @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
        ist da ein Adapter im Spiel?
        und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

        Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

        M Offline
        M Offline
        matthesjimte
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @homoran

        Vielen Dank

        das war es

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Online
          M Online
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
          Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
          https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

          was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

          host.iobroker
          2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
          
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M ManfredHi

            Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
            Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
            https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

            was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

            host.iobroker
            2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
            
            B Offline
            B Offline
            bfit
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              bfit
              schrieb am zuletzt editiert von bfit
              #30

              Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

              Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bfit

                @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                M Online
                M Online
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #31

                @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.

                @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bfit

                  Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

                  Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                  M Offline
                  M Offline
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                  Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                  Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                  5db76f25-8fa2-4c73-96b1-cf66a2d9f87f-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hausbaer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    Hallo,

                    ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.

                    Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.

                    Einstellungen im AC Thor:

                    0e16e6b6-8c00-4ec9-8021-fa93b108b2b4-image.png

                    f9d97952-c71a-42f4-8886-bcb5f4982ea4-image.png
                    e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png

                    Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                    Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                    3c4d9fc1-1334-4ef4-b157-97e016730c54-image.png
                    d2785da9-ba65-4c11-97b6-1fa856b26a94-image.png
                    60e36461-ab54-4bce-a661-4ae2582a3483-image.png

                    Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                    4a7a1e0c-668f-4ec2-860e-313c8cd01b87-image.png
                    f928ad28-03cf-40a0-9bb8-77fa412a2c5f-image.png
                    5e3c570e-effa-4337-8c05-20b02d06e141-image.png

                    Die Register:
                    2918ff20-ee75-4de1-84ed-18e0cf51d4b0-image.png

                    DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                    Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.

                    Warum heizt der Thor trotzdem nicht?

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Hausbaer

                      Hallo,

                      ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.

                      Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.

                      Einstellungen im AC Thor:

                      0e16e6b6-8c00-4ec9-8021-fa93b108b2b4-image.png

                      f9d97952-c71a-42f4-8886-bcb5f4982ea4-image.png
                      e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png

                      Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                      Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                      3c4d9fc1-1334-4ef4-b157-97e016730c54-image.png
                      d2785da9-ba65-4c11-97b6-1fa856b26a94-image.png
                      60e36461-ab54-4bce-a661-4ae2582a3483-image.png

                      Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                      4a7a1e0c-668f-4ec2-860e-313c8cd01b87-image.png
                      f928ad28-03cf-40a0-9bb8-77fa412a2c5f-image.png
                      5e3c570e-effa-4337-8c05-20b02d06e141-image.png

                      Die Register:
                      2918ff20-ee75-4de1-84ed-18e0cf51d4b0-image.png

                      DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                      Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.

                      Warum heizt der Thor trotzdem nicht?

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @hausbaer
                      Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @hausbaer
                        Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh

                        H Offline
                        H Offline
                        Hausbaer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @warp735 Danke für den Hinweis.

                        Problem gelöst, Acthor funktioniert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Hausbaer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          Nächste Frage dazu.

                          Ich habe einen zweiten AC-Thor installiert und möchte diesen ebenfalls über iobroker ansteuern.

                          IP Adresse ist am Ende die 164.

                          In Iobroker wurden zwei zusätzliche Modbus-Instanzen erstellt und analog zum ersten Thor konfiguriert, nur eben mit der zweiten IP, also Modbus 3 zur Abfrage mit Port 502, Modbus 4 mit Port 4197. Der Modbus Adapter (4) verbindet sich nicht.
                          Welche Port sind hier dann zu verwenden?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hausbaer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            Hallo,

                            kurzes Update.

                            Der zweite AC-Thor ist mit dem Modbus.3 über Port 502 genauso konfiguriert wie der erste.

                            c7eda5ac-9076-423d-8487-31284e948d54-image.png

                            Ansonsten habe ich nichts weiter konfiguriert, der zweite AC-Thor erhält trotzdem die Werte vom Iobroker zum Heizen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Online
                              M Online
                              mmiroot77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              Hi zusammen,
                              Ich häng mich mal mit meinem Thema an diesen Thread.
                              Ich hab 'nen ACThor9s, der im ioBroker (v7.0.7) via Modbus-Adapter angebunden ist.
                              Ich hab 2 Modbus-Adapter, einer zum Auslesen der Daten, einen zur Bereitstellung der Daten zur Steuerung und der Messdaten zur Anzeige.
                              Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen, jedoch bis zu 30 mal am Tag immer wieder die gleiche Modbus-Fehlermeldung:
                              modbus.2 2026-01-22 01:42:13.608 warn Error on connection: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              modbus.2 2026-01-22 01:42:13.547 error Socket error
                              Ich hab schon versucht, die Daten zur Steuerung von den Daten zu Messung für den AC-Thor 9s auf 2 verschiedene Instanzen des Modbus-Adapters zu verteilen: keine Änderung.
                              Ich hab versucht die Steuerung direkt über den SMA-Energy-Meter zu gewährleisten und nur die Messdaten via Modbus bereitzustellen: keine Änderung.
                              Mehrfacher Neustart AC-Thor 9s: keine Änderung.
                              Das Debug-Log zeigt gefühlt auch nichts verwertbares an.
                              Jemand das gleiche Verhalten schon mal gehabt?
                              Jemand vielleicht einen Verdacht oder gar eine Lösung?
                              Schon mal Danke!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              673

                              Online

                              32.6k

                              Benutzer

                              82.1k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe