  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapterluxtronik wpwebsocket
289 Beiträge 52 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 49 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • UncleSamU UncleSam

    @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.

    chrid88C Offline
    chrid88C Offline
    chrid88
    schrieb am zuletzt editiert von
    #58

    @unclesam
    dann passiert das 🙂
    Bildschirmfoto 2021-01-16 um 11.19.21.png
    und siehe da:
    Bildschirmfoto 2021-01-16 um 11.20.37.png
    das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?

    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • chrid88C chrid88

      @unclesam
      dann passiert das 🙂
      Bildschirmfoto 2021-01-16 um 11.19.21.png
      und siehe da:
      Bildschirmfoto 2021-01-16 um 11.20.37.png
      das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?

      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #59

      @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.

      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

      chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • UncleSamU UncleSam

        @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.

        chrid88C Offline
        chrid88C Offline
        chrid88
        schrieb am zuletzt editiert von
        #60

        @UncleSam
        Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
        Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
        Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?

        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • chrid88C chrid88

          @UncleSam
          Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
          Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
          Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?

          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #61

          @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

          Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.

          Auf beiden Ports kann man gewisse Werte schreiben. Die spannenderen sind aber schon auf dem Luxtronik Port.

          Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?

          Habe ich mir gestern auch überlegt. Kannst du mal versuchen. Wenn es geht, dann haben wir einen Anhaltspunkt.

          Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?

          Du könntest noch das Log Level der Adapter Instanz auf Debug stellen, vielleicht hilft uns da noch was.

          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

          chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • UncleSamU UncleSam

            @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

            Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.

            Auf beiden Ports kann man gewisse Werte schreiben. Die spannenderen sind aber schon auf dem Luxtronik Port.

            Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?

            Habe ich mir gestern auch überlegt. Kannst du mal versuchen. Wenn es geht, dann haben wir einen Anhaltspunkt.

            Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?

            Du könntest noch das Log Level der Adapter Instanz auf Debug stellen, vielleicht hilft uns da noch was.

            chrid88C Offline
            chrid88C Offline
            chrid88
            schrieb am zuletzt editiert von
            #62

            @unclesam
            Das Schreiben will ich nutzen, um den Warmwasser-Sollwert in eine kleine PV-Überschussfunktion einzubauen, daher hat der schreibende Zugriff auf die alte Schnittstelle Vorrang, da WW-Soll in der Websocket Schnittstelle nur ausgelesen werden kann (wenn ich das Webinterface richtig deute).
            Mit den vielen Infos aus der Web-Schnittstelle würde ich mir halt eine kleine Visualisierung bauen.
            Das mit der 2. Instanz hat funktioniert.
            Instanz 1 liest die alte Schnittstelle aus, Instanz 2 die Websocket Schnittstelle.

            Jetzt habe ich mal versucht die Hotwater Target Temperature über iOBroker um 1°C runterzusetzen (53°C->52°C), egal welches Feld ich nehme, es springt immer wieder auf den alten Wert zurück.

            Getestet wurden
            parameters.warmwater_temperature
            parameters.temperature_hot_water_target
            values.temperature_hot_water_target

            Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.
            Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.

            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • chrid88C chrid88

              @unclesam
              Das Schreiben will ich nutzen, um den Warmwasser-Sollwert in eine kleine PV-Überschussfunktion einzubauen, daher hat der schreibende Zugriff auf die alte Schnittstelle Vorrang, da WW-Soll in der Websocket Schnittstelle nur ausgelesen werden kann (wenn ich das Webinterface richtig deute).
              Mit den vielen Infos aus der Web-Schnittstelle würde ich mir halt eine kleine Visualisierung bauen.
              Das mit der 2. Instanz hat funktioniert.
              Instanz 1 liest die alte Schnittstelle aus, Instanz 2 die Websocket Schnittstelle.

              Jetzt habe ich mal versucht die Hotwater Target Temperature über iOBroker um 1°C runterzusetzen (53°C->52°C), egal welches Feld ich nehme, es springt immer wieder auf den alten Wert zurück.

              Getestet wurden
              parameters.warmwater_temperature
              parameters.temperature_hot_water_target
              values.temperature_hot_water_target

              Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.
              Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.

              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #63

              @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

              Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.

              Das bringt gar nichts. Daran solltest du nichts ändern.

              Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.

              Immer nur "ohne Bestätigung" verwenden; mit allen Adaptern.

              Du kannst wirklich nur die Werte setzen, die als schreibbar gesetzt werden vom Adapter selber. Es gibt aber noch Werte, bei denen es gehen sollte, aber nicht geht.

              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

              chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • UncleSamU UncleSam

                @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.

                Das bringt gar nichts. Daran solltest du nichts ändern.

                Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.

                Immer nur "ohne Bestätigung" verwenden; mit allen Adaptern.

                Du kannst wirklich nur die Werte setzen, die als schreibbar gesetzt werden vom Adapter selber. Es gibt aber noch Werte, bei denen es gehen sollte, aber nicht geht.

                chrid88C Offline
                chrid88C Offline
                chrid88
                schrieb am zuletzt editiert von
                #64

                @unclesam ok danke für die Erklärung
                Parameters.Warmwater_temperature hat er jetzt ohne bestätigt genommen!

                Bis auf den Schönheitsfehler, das ich 2 Instanzen habe, nun perfekt.

                Danke dir!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #65

                  Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.

                  • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                  • Updated all other dependencies.
                  • Added new states and made some of them writable:
                    • heating_curve_end_point is now writable
                    • heating_curve_parallel_offset is now writable
                    • cooling_start_after_hours is now writable
                    • cooling_stop_after_hours is now writable
                    • added temperature_hot_water_limit
                    • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                    • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)

                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                  TbsJahT chrid88C P 3 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • UncleSamU UncleSam

                    Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.

                    • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                    • Updated all other dependencies.
                    • Added new states and made some of them writable:
                      • heating_curve_end_point is now writable
                      • heating_curve_parallel_offset is now writable
                      • cooling_start_after_hours is now writable
                      • cooling_stop_after_hours is now writable
                      • added temperature_hot_water_limit
                      • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                      • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #66

                    @unclesam Ganz großes Lob und danke von meiner Seite für dein Update!
                    Funktioniert soweit.

                    Momentan schau ich wegen der Einstellung der Zeiten. Sollte ich eine Lösung sehen schick ich das an Samuel weiter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • UncleSamU UncleSam

                      Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.

                      • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                      • Updated all other dependencies.
                      • Added new states and made some of them writable:
                        • heating_curve_end_point is now writable
                        • heating_curve_parallel_offset is now writable
                        • cooling_start_after_hours is now writable
                        • cooling_stop_after_hours is now writable
                        • added temperature_hot_water_limit
                        • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                        • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
                      chrid88C Offline
                      chrid88C Offline
                      chrid88
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #67

                      @unclesam auch von meiner Seite aus vielen Dank!
                      Keine zweite Instanz oder sonstiges von Nöten.
                      Funktioniert sofort!

                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • chrid88C chrid88

                        @unclesam auch von meiner Seite aus vielen Dank!
                        Keine zweite Instanz oder sonstiges von Nöten.
                        Funktioniert sofort!

                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #68

                        @christian-drechsler ah, super, dass sich damit auch dein Problem gelöst hat!

                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                        chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • UncleSamU UncleSam

                          @christian-drechsler ah, super, dass sich damit auch dein Problem gelöst hat!

                          chrid88C Offline
                          chrid88C Offline
                          chrid88
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #69

                          @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                          Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:

                          Ich habe in "parameters"

                          • temperature_hot_water_limit
                          • temperature_hot_water_target
                          • warmwater_temperature

                          Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                          Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.

                          Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png

                          Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                          Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C

                          In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"

                          Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).

                          D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?

                          UncleSamU michiproepM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • chrid88C chrid88

                            @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                            Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:

                            Ich habe in "parameters"

                            • temperature_hot_water_limit
                            • temperature_hot_water_target
                            • warmwater_temperature

                            Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                            Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.

                            Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png

                            Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                            Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C

                            In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"

                            Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).

                            D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?

                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #70

                            @christian-drechsler Ja, du liegst absolut richtig. Ich möchte dasselbe tun wie du, allerdings steht mir dabei die darunter liegende Library noch im Weg: https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues/18
                            Du kannst dich dort gerne auch mit rein hängen.

                            Eine Alternative sehe ich noch: du könntest die Betriebsart des Warmwassers ändern: luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Warmwasser - ich weiss allerdings nicht, was das für Auswirkungen hat.

                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                            chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • UncleSamU UncleSam

                              @christian-drechsler Ja, du liegst absolut richtig. Ich möchte dasselbe tun wie du, allerdings steht mir dabei die darunter liegende Library noch im Weg: https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues/18
                              Du kannst dich dort gerne auch mit rein hängen.

                              Eine Alternative sehe ich noch: du könntest die Betriebsart des Warmwassers ändern: luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Warmwasser - ich weiss allerdings nicht, was das für Auswirkungen hat.

                              chrid88C Offline
                              chrid88C Offline
                              chrid88
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #71

                              @unclesam Ich hab beim coolchip in das issue auch noch mal reingeschrieben.
                              Hoffen wir mal das er sich dran setzt 🙂

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Snowboarder2611S Offline
                                Snowboarder2611S Offline
                                Snowboarder2611
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #72

                                Hi,
                                auch ich nutze seit Februar den Adapter erfolgreich.
                                Soweit kann ich auch alle Werte einstellen.
                                Nur der Wert Heizgrenze geht nicht über den Broker einzustellen.
                                Im Broker ist der Wert unter thresholdHeatingLimit zu finden. Dieser lässt sich nicht einfach überschreiben. In der Wärmepumpe selbst kann ich den Wert ganz einfach einstellen.

                                Ich habe gesehen, dass es auf Github eine Version 2.4 gibt ich habe noch die 0.1.2
                                Wie kann ich auf die neue Version updaten? Ich bekomme da immer einen Fehler. Oder muss ich zuerst die alte Version deinstallieren?

                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Snowboarder2611S Snowboarder2611

                                  Hi,
                                  auch ich nutze seit Februar den Adapter erfolgreich.
                                  Soweit kann ich auch alle Werte einstellen.
                                  Nur der Wert Heizgrenze geht nicht über den Broker einzustellen.
                                  Im Broker ist der Wert unter thresholdHeatingLimit zu finden. Dieser lässt sich nicht einfach überschreiben. In der Wärmepumpe selbst kann ich den Wert ganz einfach einstellen.

                                  Ich habe gesehen, dass es auf Github eine Version 2.4 gibt ich habe noch die 0.1.2
                                  Wie kann ich auf die neue Version updaten? Ich bekomme da immer einen Fehler. Oder muss ich zuerst die alte Version deinstallieren?

                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                  #73

                                  @snowboarder2611 Du hast da zwei Sachen verwechselt: das eine ist mein Adapter ioBroker.luxtronik2 (aktuell: 0.1.2), das andere ist die Library luxtronik2 (aktuell: 2.4.0, ich verwende noch 2.3.1), die ich verwende.

                                  Das mit dem thresholdHeatingLimit muss ich schauen, eventuell ist diesbezüglich in der neuen Library Version etwas gemacht worden.

                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                                  Snowboarder2611S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • UncleSamU UncleSam

                                    Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.

                                    • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                                    • Updated all other dependencies.
                                    • Added new states and made some of them writable:
                                      • heating_curve_end_point is now writable
                                      • heating_curve_parallel_offset is now writable
                                      • cooling_start_after_hours is now writable
                                      • cooling_stop_after_hours is now writable
                                      • added temperature_hot_water_limit
                                      • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                                      • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
                                    P Offline
                                    P Offline
                                    pgBroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                    #74

                                    @unclesam Ich bin sehr zufrieden mit deinem Adapter. 👍

                                    Der einzige Wehrmutstropfen ist, dass er alle paar Wochen keine neuen Werte mehr liefert und dann einen Neustart benötigt. Im Log finde ich zu besagten Ausfallzeiten keine Einträge, allerdings hatte ich das Loglevel auf Info. Habe es jetzt mal wieder auf Debug gestellt und warte den nächsten Ausfall ab.

                                    An der Netzwerkverbindung dürfte es nicht liegen, da sich die Ausfälle nicht vermindert haben, nachdem ich die Verbindung zur Wärmepumpe von WLAN auf LAN geändert habe.

                                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P pgBroker

                                      @unclesam Ich bin sehr zufrieden mit deinem Adapter. 👍

                                      Der einzige Wehrmutstropfen ist, dass er alle paar Wochen keine neuen Werte mehr liefert und dann einen Neustart benötigt. Im Log finde ich zu besagten Ausfallzeiten keine Einträge, allerdings hatte ich das Loglevel auf Info. Habe es jetzt mal wieder auf Debug gestellt und warte den nächsten Ausfall ab.

                                      An der Netzwerkverbindung dürfte es nicht liegen, da sich die Ausfälle nicht vermindert haben, nachdem ich die Verbindung zur Wärmepumpe von WLAN auf LAN geändert habe.

                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #75

                                      @pgbroker Danke. Ja, die Ausfälle habe ich auch. Werde ich in der nächsten Version beheben.

                                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Serial13579
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #76

                                        Sehr schöner Adapter, den Luxtronik port habe ich zum laufen bekommen am Websocket scheitert es leider 😞
                                        Aber zur Lüftungsanlage gibt es keine Datenpunkte oder ? oder würde das über den Websocket laufen?

                                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Serial13579
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #77

                                          Achja das schreibt er mir im Log

                                          
                                          luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.361	info	(16318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.360	info	(16318) terminating
                                          luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	warn	(16318) Restart initiated
                                          luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	error	(16318) Got WebSocket error Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.97:8214
                                          luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.327	info	(16318) Connecting to ws://10.0.0.97:8214```
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          730

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe