Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    259

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapterluxtronik wpwebsocket
289 Posts 52 Posters 76.3k Views 49 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Heinz2100

    Hallo zusammen,

    der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
    Dickes Lob an den Entwickler.

    Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.

    Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
    Das hat das Problem leider nicht gelöst.

    Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?

    Schon einmal vielen Dank

    01.jpg

    OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    wrote on last edited by
    #204

    @heinz2100

    Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...

    1 Reply Last reply
    0
    • evolvo187E Offline
      evolvo187E Offline
      evolvo187
      wrote on last edited by
      #205

      Screenshot 2023-02-06 094406.png

      ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

      Gruß
      Heiko

      M 1 Reply Last reply
      0
      • L Offline
        L Offline
        lessthanmore
        wrote on last edited by lessthanmore
        #206

        Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
        AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
        Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11

        OreiderO 1 Reply Last reply
        0
        • L lessthanmore

          Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
          AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
          Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11

          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          wrote on last edited by
          #207

          @lessthanmore
          Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...

          Gruß
          Tom

          T 1 Reply Last reply
          0
          • OreiderO Oreider

            @lessthanmore
            Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...

            Gruß
            Tom

            T Offline
            T Offline
            TRB
            wrote on last edited by TRB
            #208

            @Oreider
            Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.

            Wer kann das im Adapter anpassen?

            PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?

            L 1 Reply Last reply
            0
            • T TRB

              @Oreider
              Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.

              Wer kann das im Adapter anpassen?

              PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?

              L Offline
              L Offline
              lessthanmore
              wrote on last edited by
              #209

              @trb said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

              Wer kann das im Adapter anpassen?

              Ich denke der Entwickler des Adapters @UncleSam

              Sofern es denn überhaupt daran liegt. Ich nutze node-red und deswegen ist es mir aufgefallen.

              1 Reply Last reply
              0
              • UncleSamU UncleSam
                Aktuelle Test Version 0.4.2
                Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
                Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                npm Link iobroker.luxtronik2

                Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.

                Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.

                Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.

                Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                wrote on last edited by
                #210

                @unclesam
                Hallo UncleSam,

                es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                Hier der Fehlercode.

                Grüße

                
                luxtronik2.1
                2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                
                luxtronik2.1
                2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                
                P 1 Reply Last reply
                0
                • evolvo187E evolvo187

                  Screenshot 2023-02-06 094406.png

                  ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                  Gruß
                  Heiko

                  M Offline
                  M Offline
                  MiniBlister
                  wrote on last edited by
                  #211

                  @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                  Screenshot 2023-02-06 094406.png

                  ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                  Gruß
                  Heiko

                  Hallo,
                  ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.

                  // currently we ignore all timer tables		
                  solarPumpDeaerate: undefined,
                  runDeaerate: undefined,
                  

                  Danach kam keine Meldung mehr

                  OreiderO 1 Reply Last reply
                  1
                  • M MiniBlister

                    @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                    Screenshot 2023-02-06 094406.png

                    ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                    Gruß
                    Heiko

                    Hallo,
                    ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.

                    // currently we ignore all timer tables		
                    solarPumpDeaerate: undefined,
                    runDeaerate: undefined,
                    

                    Danach kam keine Meldung mehr

                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    wrote on last edited by
                    #212

                    @miniblister

                    Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      pgBroker
                      wrote on last edited by
                      #213

                      Habe im Log regelmäßig folgende Fehlermeldungen:

                      State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterCircPumpTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                      State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                      State value to set for "luxtronik2.0.parameters.heatingOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"

                      Im Forum habe ich zu der Meldung Folgendes gefunden:

                      Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.

                      Dann poste ich das mal für den Adapter-Entwickler. ;-)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • OreiderO Oreider

                        @miniblister

                        Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?

                        L Offline
                        L Offline
                        Liladi
                        wrote on last edited by
                        #214

                        Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • L Liladi

                          Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?

                          L Offline
                          L Offline
                          Liladi
                          wrote on last edited by
                          #215

                          Habe es doch noch selber herausgefunden wo die lux-meta.js liegt :-) unten der Pfad für alle welche die zwei Parameter als undedfined ändern wollen. Hat sogar funktioniert
                          Pfad_1.png

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Homer.J.H Homer.J.

                            @unclesam
                            Hallo UncleSam,

                            es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                            Hier der Fehlercode.

                            Grüße

                            
                            luxtronik2.1
                            2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                            
                            luxtronik2.1
                            2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                            
                            P Offline
                            P Offline
                            Patrick_K
                            wrote on last edited by
                            #216

                            @homer-j

                            @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                            @unclesam
                            Hallo UncleSam,

                            es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                            Hier der Fehlercode.

                            Grüße

                            
                            luxtronik2.1
                            2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                            
                            luxtronik2.1
                            2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                            

                            Hallo,

                            ich habe die gleichen Fehlermeldungen.

                            @UncleSam
                            Ist hier ein Update des Adapters in Aussicht?

                            Viele Grüße
                            Patrick

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              chrone
                              wrote on last edited by
                              #217

                              Hallo zusammen

                              Danke für den Adapter!
                              Gibt es irgendwo einen Dokumentation, was die einzelnen Werte bedeuten bzw. wie diese zu interpretieren sind?

                              Danke.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                rali2011
                                wrote on last edited by
                                #218

                                Hallo,

                                ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!

                                Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)

                                Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! :)

                                Vielen lieben Dank und liebe Grüße

                                Ralph

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • R rali2011

                                  Hallo,

                                  ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!

                                  Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)

                                  Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! :)

                                  Vielen lieben Dank und liebe Grüße

                                  Ralph

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kersten 0
                                  wrote on last edited by
                                  #219

                                  Hallo zusammen,
                                  nutze den Testadapter für eine Buderus WP mit HMC20 seit ein paar Monaten und kann Objekte unter dem Ordner "parameters" auslesen und schreiben. Zugriff auf Ordner "values" funktioniert auch problemlos. Danke an den UncleSam.
                                  Bin gerade dabei den IOBroker auf ein neues System umzuziehen - Zugriff auf Ordner "values" funktioniert weiterhin auch problemlos.
                                  Die Werte im Ordner "parameters" werden aber scheinbar nicht mehr aktualisiert (schreien ist möglich).
                                  Dazu kommt im Log der Fehlereintrag "Couldn't handle luxtronik data Error: undefined is not a valid state value"

                                  Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Danke im Voraus!

                                  (neue Version hat js-controller 5.0.14 - alte funktionierende js-controller 4.0.24)

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Kersten 0

                                    Hallo zusammen,
                                    nutze den Testadapter für eine Buderus WP mit HMC20 seit ein paar Monaten und kann Objekte unter dem Ordner "parameters" auslesen und schreiben. Zugriff auf Ordner "values" funktioniert auch problemlos. Danke an den UncleSam.
                                    Bin gerade dabei den IOBroker auf ein neues System umzuziehen - Zugriff auf Ordner "values" funktioniert weiterhin auch problemlos.
                                    Die Werte im Ordner "parameters" werden aber scheinbar nicht mehr aktualisiert (schreien ist möglich).
                                    Dazu kommt im Log der Fehlereintrag "Couldn't handle luxtronik data Error: undefined is not a valid state value"

                                    Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Danke im Voraus!

                                    (neue Version hat js-controller 5.0.14 - alte funktionierende js-controller 4.0.24)

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    wrote on last edited by
                                    #220

                                    Moin und vielen Dank für den Adapter. Der läuft ganz gut. Eins ist mir aufgefallen. An der Buderus WP WPL-31 ist wohl noch eine alte Firmware "B1.62B". Wenn ich das hier richtig gelesen habe, läuft der noch nicht mit Websockets und entsprechend stürzt der Adapter immer ab nach dieser Anfrage. Ist es möglich, dass man wählen kann wie der Adapter sich verbinden soll?
                                    VG
                                    Marcel

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      BobBruni
                                      wrote on last edited by
                                      #221

                                      Bekomme ständig diesen Log-Eintrag:

                                      2023-12-07 09:14:47.602	error	Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
                                      

                                      Kann man das irgendwie abstellen?

                                      OreiderO 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B BobBruni

                                        Bekomme ständig diesen Log-Eintrag:

                                        2023-12-07 09:14:47.602	error	Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
                                        

                                        Kann man das irgendwie abstellen?

                                        OreiderO Offline
                                        OreiderO Offline
                                        Oreider
                                        wrote on last edited by
                                        #222

                                        @bobbruni

                                        Bekomme auch diese Meldung

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          killroy2
                                          wrote on last edited by killroy2
                                          #223

                                          Die Probleme mit read error habe ich auch in Version v0.4.2 und dass einige Datenpunkte fehlen.
                                          Meine Luxtronik2 ist auf SW Stand V2.86.0

                                          Ich habe einen Fix gemacht, ich hoffe jemand wird es in den IOB Adapter übernehmen.

                                          Wer es ausprobieren will:
                                          npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                                          iobroker add luxtronik2

                                          Homer.J.H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe