Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapterluxtronik wpwebsocket
289 Posts 52 Posters 75.9k Views 49 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H hg4711

    Hallo,
    ich hatte den Adapter neu installiert (0.4.2). Er ist auch konfigurierbar mit dem Passwort, den Parametern Websocket 8214 und Port 8889 bekomme ich keine Verbindung. Im Log bekomme ich nach dem Start die Fehlermeldung:
    2d9b730f-841d-4915-af6e-ce08dcbd6e27-image.png und weitere als Konsequenz ...

    Hat jemand eine Idee was hier fehlt oder schief läuft?

    Danke schon mal

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    wrote on last edited by Thomas Braun
    #184

    @hg4711 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

    Hat jemand eine Idee was hier fehlt oder schief läuft?

    Eine aktuelle Version von nodejs.
    Der vorgesehene Stand ist nodeJS 16.
    Der js-controller ist auch veraltet:
    stable: 4.0.23 for 4 months

    Bring dein System auf Stand.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      lessthanmore
      wrote on last edited by
      #185

      @hg4711 Passwort korrekt?
      Gerne auch mal Port 8888 probieren.

      H 1 Reply Last reply
      0
      • L lessthanmore

        @hg4711 Passwort korrekt?
        Gerne auch mal Port 8888 probieren.

        H Offline
        H Offline
        hg4711
        wrote on last edited by
        #186

        @lessthanmore
        Denke es liegt an einer alten FW Version der Luxtronik2. Was ich gelesen habe: Erst ab V. 3.81 gibt es Websockets. Muss ich mal prüfen ob die drauf ist. Bin aber gerade nicht vor Ort. Wochenende ...

        Port 8888 habe ich natürlich getestet und PW stimmt sicher, aber soweit kommt der Adapter gar nicht.

        Danke soweit

        1 Reply Last reply
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @bernd-0 aktuell gibt es dafür keinen Parameter.
          Du könntest den Wert jedoch annäherungsweise über die Temperatur WQ ermitteln

          da41ce74-e91b-479c-bde2-f75a7ee34c3f-image.png

          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          wrote on last edited by Bernd 0
          #187

          @tbsjah Hi tbsjah,
          Danke für deine Antwort. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Da die Leistungskurven aber keine einfachen Funktionen sind, könnte man nur für jeden Temperaturwert eine direkte Korrelation zur Leistungsaufnahme herstellen. Das finde ich ziemlich aufwändig und ist vermutlich auch nicht sehr genau. Bei meiner WP sind die Verläufe deutlich unschöner als in deinem Diagramm :)

          Desweiteren verstehe ich auch nicht, wieso es dann einen min/max Verlauf im Diagramm bzgl. Leistungsaufnahme und Abgabe der Heizleistung gibt und auch nicht, wieso die Leistungsaufnahme bei 65°C kleiner als bei 55°C ist. Da hab ich wohl eine Bildungslücke!

          Beste Grüße!

          13afc13d-10b0-472a-a810-7b913679b16a-image.png

          J 1 Reply Last reply
          0
          • Bernd 0B Bernd 0

            @tbsjah Hi tbsjah,
            Danke für deine Antwort. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Da die Leistungskurven aber keine einfachen Funktionen sind, könnte man nur für jeden Temperaturwert eine direkte Korrelation zur Leistungsaufnahme herstellen. Das finde ich ziemlich aufwändig und ist vermutlich auch nicht sehr genau. Bei meiner WP sind die Verläufe deutlich unschöner als in deinem Diagramm :)

            Desweiteren verstehe ich auch nicht, wieso es dann einen min/max Verlauf im Diagramm bzgl. Leistungsaufnahme und Abgabe der Heizleistung gibt und auch nicht, wieso die Leistungsaufnahme bei 65°C kleiner als bei 55°C ist. Da hab ich wohl eine Bildungslücke!

            Beste Grüße!

            13afc13d-10b0-472a-a810-7b913679b16a-image.png

            J Offline
            J Offline
            Jautze
            wrote on last edited by
            #188

            Hallo,

            ich würde gerne die Warmwasser Soll Temperatur ändern. Das ist so leider nicht möglich da der Wert sich nicht setzen lässt oder mache ich etwas falsch?

            Wie kann ich in Blockly sagen das ich das als Kundendienst machen kann. Ich habe keinen Datenpunkt gefunden bei dem ich die PIN eingeben kann.

            Danke und viele Grüße
            Marcel

            L 1 Reply Last reply
            0
            • J Jautze

              Hallo,

              ich würde gerne die Warmwasser Soll Temperatur ändern. Das ist so leider nicht möglich da der Wert sich nicht setzen lässt oder mache ich etwas falsch?

              Wie kann ich in Blockly sagen das ich das als Kundendienst machen kann. Ich habe keinen Datenpunkt gefunden bei dem ich die PIN eingeben kann.

              Danke und viele Grüße
              Marcel

              L Offline
              L Offline
              lessthanmore
              wrote on last edited by
              #189

              @jautze Es müsste im Objektbaum ein Datenpunkt "Warmwater Target" geben. Den solltest du ändern können.
              Zeig mal einen Screenshot vom Objektbaum.
              Werden denn alle anderen Werte korrekt gelesen?

              Einen PIN musst du nicht setzen.

              J 1 Reply Last reply
              0
              • L lessthanmore

                @jautze Es müsste im Objektbaum ein Datenpunkt "Warmwater Target" geben. Den solltest du ändern können.
                Zeig mal einen Screenshot vom Objektbaum.
                Werden denn alle anderen Werte korrekt gelesen?

                Einen PIN musst du nicht setzen.

                J Offline
                J Offline
                Jautze
                wrote on last edited by
                #190

                @lessthanmore
                luxtonik.jpg

                Der Datenpunkt heißt Warmwasser-Soll und ist nicht schreibbar.

                L 1 Reply Last reply
                0
                • J Jautze

                  @lessthanmore
                  luxtonik.jpg

                  Der Datenpunkt heißt Warmwasser-Soll und ist nicht schreibbar.

                  L Offline
                  L Offline
                  lessthanmore
                  wrote on last edited by
                  #191

                  @jautze Nein, Warmwasser-Soll ist nicht der, den ich meine. Der ist nur lesen.
                  Es gibt einen warmwater_temperature. Den kann man beschreiben.
                  Ist unter Parameters nichts anderes als ein Datenpunkt?

                  Such mal nach dem warmwater_temperature.

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • L lessthanmore

                    @jautze Nein, Warmwasser-Soll ist nicht der, den ich meine. Der ist nur lesen.
                    Es gibt einen warmwater_temperature. Den kann man beschreiben.
                    Ist unter Parameters nichts anderes als ein Datenpunkt?

                    Such mal nach dem warmwater_temperature.

                    J Offline
                    J Offline
                    Jautze
                    wrote on last edited by
                    #192

                    @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                    eres als ei

                    super alles klar das war es.

                    Danke und viele Grüße
                    Marcel

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • UncleSamU UncleSam

                      @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

                      wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?

                      Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues

                      D Offline
                      D Offline
                      derelvis
                      wrote on last edited by
                      #193

                      @unclesam
                      Mega geile Arbeit!! Der Adapter ist echt klasse :-) Vielen Dank dafür!
                      Wie hoch stehen die Chancen die Datenpunkte für die Timer Tabellen (Heizen, WW & Zirkulation) aus der Library umzusetzen? Mangels alter Java Version und Firefox komme ich nur noch per VM an diese Einstellungen. Da wäre die Verfügbarkeit in ioBroker der totale Hammer.

                      0562e44d-06a2-4b54-8fb4-1492a3ca851f-luxtronik2 2022-10-27 12-04-56.jpg

                      TbsJahT 1 Reply Last reply
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        jb.m
                        wrote on last edited by
                        #194

                        Moin zusammen,
                        zunächst möchte ich mich für den tollen Adapter bedanken, er leistet bei mir seit Monaten reibungslos seinen Dienst :+1: .
                        Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild :no_mouth: .

                        Nun habe ich aber auch noch eine Frage in die Runde. Ich habe für den WW-Kreislauf eine Zirkulationspumpe, die vom Regler angesteuert wird. Ich möchte die Schaltzeiten im Regler künftig möglichst deaktivieren und stattdessen den Impuls über den Adapter geben. Meiner Meinung nach wäre es toll, wenn der Datenpunkt 'hotWaterCircPumpExtern' in den Values eben auch als Parameter schreibbar wäre, dann könnte ich per Zeitplan im iob oder per Taster etc. einen manuellen Impuls geben.
                        Ich hoffe, es versteht jemand was ich meine und/oder hat eine Idee für mich, wie ich die unnötigen Zirkulationen ohne große Hardwarekosten optimieren kann. Danke!

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          derelvis
                          wrote on last edited by
                          #195

                          @jb-m Servus,
                          wenn ich es richtig sehe und verstehe ist das leider nur ein Return Value und nicht schreibbar wie die Parameter. Ob man das so einfach ändern kann oder es aufgrund der API oder des Board Designs nicht möglich ist, bin ich mir nicht sicher.
                          Wenn man die von mir oben angefragten Timer Tabellen integriert, könnte man die Zirkulation aber quasi per Zeitumstellung von hotWaterCircPumpTimerTable hintricksen. Nicht schön aber könnte klappen als Workaround (Zeitplan in iob ändern oder der Taster setzt den Zeitplan auf now + 10 min. z.B.).

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • J jb.m

                            Moin zusammen,
                            zunächst möchte ich mich für den tollen Adapter bedanken, er leistet bei mir seit Monaten reibungslos seinen Dienst :+1: .
                            Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild :no_mouth: .

                            Nun habe ich aber auch noch eine Frage in die Runde. Ich habe für den WW-Kreislauf eine Zirkulationspumpe, die vom Regler angesteuert wird. Ich möchte die Schaltzeiten im Regler künftig möglichst deaktivieren und stattdessen den Impuls über den Adapter geben. Meiner Meinung nach wäre es toll, wenn der Datenpunkt 'hotWaterCircPumpExtern' in den Values eben auch als Parameter schreibbar wäre, dann könnte ich per Zeitplan im iob oder per Taster etc. einen manuellen Impuls geben.
                            Ich hoffe, es versteht jemand was ich meine und/oder hat eine Idee für mich, wie ich die unnötigen Zirkulationen ohne große Hardwarekosten optimieren kann. Danke!

                            L Offline
                            L Offline
                            Linos
                            wrote on last edited by
                            #196

                            @jb-m …ja das mit dem zuspamen:joy:

                            Wir hatten den gleichen Wunsch und haben keine Möglichkeit gefunden von extern.
                            Wir haben die Pumpe von der Steuerung getrennt und einen Schuko-Stecker angebracht. Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D derelvis

                              @unclesam
                              Mega geile Arbeit!! Der Adapter ist echt klasse :-) Vielen Dank dafür!
                              Wie hoch stehen die Chancen die Datenpunkte für die Timer Tabellen (Heizen, WW & Zirkulation) aus der Library umzusetzen? Mangels alter Java Version und Firefox komme ich nur noch per VM an diese Einstellungen. Da wäre die Verfügbarkeit in ioBroker der totale Hammer.

                              0562e44d-06a2-4b54-8fb4-1492a3ca851f-luxtronik2 2022-10-27 12-04-56.jpg

                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              wrote on last edited by
                              #197

                              @derelvis stehen gut :)
                              Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                              Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                              79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

                              Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

                              @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                              Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                              Ist auch behoben

                              D J P Bernd 0B 4 Replies Last reply
                              2
                              • TbsJahT TbsJah

                                @derelvis stehen gut :)
                                Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                                Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                                79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

                                Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

                                @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                                Ist auch behoben

                                D Offline
                                D Offline
                                derelvis
                                wrote on last edited by
                                #198

                                @tbsjah Sehr geil!!! :) :+1:
                                So weit war ich auch schon fast gekommen.

                                71a834ca-e1db-473d-8553-28b1fbd19513-image.png
                                Aber ich komm mit dem Object/Json noch nicht klar:
                                https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/184#issuecomment-1326132449

                                Mit Java meinte ich das alte Java Interface das die Firmware V2.79 noch bereitstellt. Läuft bei mir noch in einer VirtualBox Win10 VM mit Firefox 52.9.0 ESR und Java 8 Update 261 (alle Updates blockiert sonst funktioniert nichts mehr, zusätzlich Snapshot).
                                Zugriff geht per http://ip

                                f0a60b5a-0b21-454f-829c-dc27c002ce5c-Windows 10 (Wärempumpe) [wird ausgeführt] 2022-11-25 08-25-18.jpg

                                Damit kann so ziemlich alles konfiguriert werden was die Steuerung hergibt, so man denn die entsprechenden Passwörter hat. Deshlab wollt ich nie auf eine neuere FW wechseln in der Angst, dass mit dem neuen Webinterface-Interface kaum mehr was zu machen ist (Changelogs sind ja nicht wirklich zu finden).
                                Und nachdem meine Novelan-App nicht mal per VPN an die Lux kommt (mangels Möglichkeit der IP Eingabe - stattdessen Broadcast), wäre das echt übel.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  @derelvis stehen gut :)
                                  Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                                  Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                                  79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

                                  Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

                                  @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                  Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                                  Ist auch behoben

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jb.m
                                  wrote on last edited by
                                  #199

                                  @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                  @derelvis stehen gut
                                  Ich bin gerade an einer Implementierung dran

                                  Mega cool!

                                  @Linos

                                  Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.

                                  Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jb.m

                                    @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                    @derelvis stehen gut
                                    Ich bin gerade an einer Implementierung dran

                                    Mega cool!

                                    @Linos

                                    Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.

                                    Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Linos
                                    wrote on last edited by
                                    #200

                                    @jb-m Macht auf jeden Fall sind. Wenn das mit der Funktion klappt würde ich auch wieder zurück bauen und den Aktor anders nutzen :muscle:

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Heinz2100
                                      wrote on last edited by
                                      #201

                                      Hallo zusammen,

                                      der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
                                      Dickes Lob an den Entwickler.

                                      Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.

                                      Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
                                      Das hat das Problem leider nicht gelöst.

                                      Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?

                                      Schon einmal vielen Dank

                                      01.jpg

                                      OreiderO 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TbsJahT TbsJah

                                        @derelvis stehen gut :)
                                        Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                                        Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                                        79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

                                        Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

                                        @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                        Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                                        Ist auch behoben

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pgBroker
                                        wrote on last edited by pgBroker
                                        #202

                                        @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                        @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                        Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                                        Ist auch behoben

                                        Es geht um diese Fehlermeldung?

                                        Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                                        

                                        Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • OreiderO Offline
                                          OreiderO Offline
                                          Oreider
                                          wrote on last edited by
                                          #203

                                          Screenshot 2023-01-28 221447.png

                                          Hallo,

                                          bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
                                          Was kann ich hier machen?

                                          Gruß
                                          Tom

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          526

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe