Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    220

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Posts 4 Posters 7.5k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @TinoNikol sagte:

    Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

    Nein, der passt.

    @TinoNikol sagte:

    Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

    Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
    Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

    T Offline
    T Offline
    TinoNikol
    wrote on last edited by TinoNikol
    #58

    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

    @TinoNikol sagte:

    Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

    Nein, der passt.

    @TinoNikol sagte:

    Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

    Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
    Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

    Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

    Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • T TinoNikol

      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

      @TinoNikol sagte:

      Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

      Nein, der passt.

      @TinoNikol sagte:

      Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen?

      Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
      Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?

      Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!

      Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #59

      @TinoNikol sagte:

      bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

      Das habe ich vermutet.

      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

      wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

      Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

          let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @TinoNikol sagte:

        bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten!

        Das habe ich vermutet.

        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

        wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an

        Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.

            let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
        
        T Offline
        T Offline
        TinoNikol
        wrote on last edited by TinoNikol
        #60

        @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
        History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

        Axel KoenekeA T 2 Replies Last reply
        0
        • T TinoNikol

          @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
          History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

          Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          wrote on last edited by
          #61

          @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

          T 1 Reply Last reply
          0
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

            @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

            T Offline
            T Offline
            TinoNikol
            wrote on last edited by
            #62

            @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf

            Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!

            Wärmetauscher.jpg

            1 Reply Last reply
            0
            • T TinoNikol

              @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
              History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              wrote on last edited by
              #63

              @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
              History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

              Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • T TinoNikol

                @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet

                Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #64

                @TinoNikol sagte:

                Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                function zuluft() {
                    let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                    if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                    log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                }
                 
                function abluft() {
                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                    if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                    log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                }
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                T 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @TinoNikol sagte:

                  Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?

                  Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                  Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):

                  function zuluft() {
                      let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                      if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                      log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                  }
                   
                  function abluft() {
                      let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                      if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                      log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                  }
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  TinoNikol
                  wrote on last edited by
                  #65

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                  Also das haut er raus!

                  18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                  18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                  18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                  18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                  18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                  18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                  
                  
                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • T TinoNikol

                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                    Also das haut er raus!

                    18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                    18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                    18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                    18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                    18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                    18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                    
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    wrote on last edited by
                    #66

                    @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                    Also das haut er raus!

                    18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                    18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                    18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                    18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                    18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                    18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                    
                    

                    Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                    paul53P T 2 Replies Last reply
                    0
                    • T TinoNikol

                      @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                      Also das haut er raus!

                      18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                      18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                      18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                      18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                      18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                      18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                      
                      

                      Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #67

                      @TinoNikol sagte:

                      Aber ich muss das Script Manuell starten

                      Was bedeutet "Manuell starten" ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • T TinoNikol

                        @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                        Also das haut er raus!

                        18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                        18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                        18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        
                        

                        Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        wrote on last edited by
                        #68

                        @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }

                        Also das haut er raus!

                        18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                        18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                        18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        
                        

                        Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix

                        Geht jetzt Komisch, seit dem ich den Log gemacht hab????????

                        18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                        18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                        18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        18:38:01.037	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:38:01.039	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                        18:40:56.028	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:40:56.029	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        18:44:38.407	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                        18:45:26.162	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                        18:45:26.163	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: true
                        18:47:21.058	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                        18:47:21.060	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                        18:49:07.187	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                        
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @TinoNikol sagte:

                          Aber ich muss das Script Manuell starten

                          Was bedeutet "Manuell starten" ?

                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          wrote on last edited by
                          #69

                          @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • T TinoNikol

                            @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #70

                            @TinoNikol sagte:

                            meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                            Wie stellst Du das fest ?

                            @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                            Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                            ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @TinoNikol sagte:

                              meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                              Wie stellst Du das fest ?

                              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                              ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              wrote on last edited by
                              #71

                              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              @TinoNikol sagte:

                              meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                              Wie stellst Du das fest ?

                              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                              Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                              ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                              In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • T TinoNikol

                                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                @TinoNikol sagte:

                                meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute!

                                Wie stellst Du das fest ?

                                @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?

                                ?? Habe keine Shelly-Geräte.

                                In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #72

                                @TinoNikol sagte:

                                In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @TinoNikol sagte:

                                  In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                  Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                  EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TinoNikol
                                  wrote on last edited by
                                  #73

                                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  @TinoNikol sagte:

                                  In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                  Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                  EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                  Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T TinoNikol

                                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    @TinoNikol sagte:

                                    In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                    Dann ist dies eine Frage zum Shelly-Adapter.

                                    EDIT: Laut Quellcode verwendet der Shelly-Adapter eine Standard-Polltime von 5 s. Hast Du diese in der Konfiguration geändert ?

                                    Wo soll ich die ändern? Was Ist Polltime? Pooltime kenn ich......

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #74

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Wo soll ich die ändern?

                                    Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                    Was Ist Polltime?

                                    Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Wo soll ich die ändern?

                                      Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      Was Ist Polltime?

                                      Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      wrote on last edited by
                                      #75

                                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Wo soll ich die ändern?

                                      Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      Was Ist Polltime?

                                      Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                      War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T TinoNikol

                                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                        @TinoNikol sagte:

                                        Wo soll ich die ändern?

                                        Keine Ahnung. Habe sie nur im Adapter-Quellcode gefunden und im Objekt "system.adapter.shelly.0" als Eigenschaft native.polltime.

                                        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                        Was Ist Polltime?

                                        Das ist der zeitliche Abstand des Abfragezyklus (polling), wenn Geräte abgefragt werden müssen, die nicht bei bestimmten Ereignissen von sich aus senden.

                                        War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #76

                                        @TinoNikol sagte:

                                        War im Adapter hab ich jetzt auf 1 Sekunde gestellt!

                                        So schnell reagiert kein Sensor. 5 s sollten auch ausreichen.

                                        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                        in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!

                                        Das muss eine andere Ursache haben, denn min != sec.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Reply Last reply
                                        0

                                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                        With your input, this post could be even better 💗

                                        Register Login
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        409

                                        Online

                                        32.8k

                                        Users

                                        82.8k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe