Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    123

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    163

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    868

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Posts 4 Posters 7.5k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Online
    K Online
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by
    #6

    Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus. Besonders im Sommer, wenn draußen die Luft viel Feuchte enthält und die Wände im Keller kühl sind. Dann wird dort die Taupunkttemperatur unterschritten.
    Da hilft dann nur alles geschlossen halten und trocknen.
    Lüften ist also kein Allheilmittel.
    Es klingt verrückt, aber Lüften funktioniert im Winter oder in den frühen Morgenstunden um das Temperaturminimum herum am besten. Aber eben nicht immer. Deshalb auch immer noch den Taupunkt und die Wandtemperatur anschauen.

    paul53P 1 Reply Last reply
    1
    • K klassisch

      Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus. Besonders im Sommer, wenn draußen die Luft viel Feuchte enthält und die Wände im Keller kühl sind. Dann wird dort die Taupunkttemperatur unterschritten.
      Da hilft dann nur alles geschlossen halten und trocknen.
      Lüften ist also kein Allheilmittel.
      Es klingt verrückt, aber Lüften funktioniert im Winter oder in den frühen Morgenstunden um das Temperaturminimum herum am besten. Aber eben nicht immer. Deshalb auch immer noch den Taupunkt und die Wandtemperatur anschauen.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #7

      @klassisch sagte:

      Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus.

      Deshalb wird nur gelüftet, wenn der Feuchtegehalt Außen kleiner ist als der Feuchtegehalt innen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      K 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @klassisch sagte:

        Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus.

        Deshalb wird nur gelüftet, wenn der Feuchtegehalt Außen kleiner ist als der Feuchtegehalt innen.

        K Online
        K Online
        klassisch
        Most Active
        wrote on last edited by
        #8

        @paul53 Gerade beim Keller reicht das nicht immer. Wenn man sich da schon genügend Feuchte "eingefangen" hat, dann bekommt man die je nach Wetterlage tagelang oder gar wochenlang durch Lüften nicht mehr weg.
        Wenn dann noch die Wände kühl sind, kann der Taupunkt unterschritten werden. Da hilft dann nur noch trocknen.

        Der erste Schritt ist sicherlich, die Feuchtedifferenz im Auge zu haben und das Öffnen von Fenstern daran zu orientieren.
        Man sieht oft, daß die Menschen im Sommer gerne die Kellerfenster öffnen. Nicht selten erreichen die gerade das Gegenteil - einen noch feuchteren Keller

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • K klassisch

          @paul53 Gerade beim Keller reicht das nicht immer. Wenn man sich da schon genügend Feuchte "eingefangen" hat, dann bekommt man die je nach Wetterlage tagelang oder gar wochenlang durch Lüften nicht mehr weg.
          Wenn dann noch die Wände kühl sind, kann der Taupunkt unterschritten werden. Da hilft dann nur noch trocknen.

          Der erste Schritt ist sicherlich, die Feuchtedifferenz im Auge zu haben und das Öffnen von Fenstern daran zu orientieren.
          Man sieht oft, daß die Menschen im Sommer gerne die Kellerfenster öffnen. Nicht selten erreichen die gerade das Gegenteil - einen noch feuchteren Keller

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #9

          @klassisch sagte:

          Gerade beim Keller reicht das nicht immer.

          Da gebe ich Dir recht, aber

          @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          habe im Wohnzimmer ein 1500 Liter Aquarium Offen und sehr viel Luftfeuchtigkeit!

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @TinoNikol
            Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
            const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
            const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
            const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
            
            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            var lueft = getState(idLueft).val;
            
            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
            function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                setState(idLueft, lueft, true);
            }
            
            lueften();  // Script start
            
            on(idXi, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idXa, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTi, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTa, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            T Offline
            T Offline
            TinoNikol
            wrote on last edited by
            #10

            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol
            Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
            const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
            const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
            const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
            
            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            var lueft = getState(idLueft).val;
            
            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
            function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
            }
            
            lueften();  // Script start
            
            on(idXi, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idXa, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTi, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTa, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
                lueften();
            });
            

            Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

            😕

            K paul53P 2 Replies Last reply
            0
            • T TinoNikol

              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              @TinoNikol
              Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

              // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
              const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
              const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
              const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
              const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
              const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
              
              var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
              var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
              var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              var lueft = getState(idLueft).val;
              
              // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
              function lueften() {
                  if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                  if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
              }
              
              lueften();  // Script start
              
              on(idXi, function (dp) {
                  xi = dp.state.val;
                  lueften();
              });
              
              on(idXa, function (dp) {
                  xa = dp.state.val;
                  lueften();
              });
              
              on(idTi, function (dp) {
                  ti = dp.state.val;
                  lueften();
              });
              
              on(idTa, function (dp) {
                  ta = dp.state.val;
                  lueften();
              });
              

              Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

              😕

              K Online
              K Online
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #11

              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

              ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

              Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

              Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

              T paul53P 2 Replies Last reply
              0
              • K klassisch

                @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

                ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

                Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

                Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

                T Offline
                T Offline
                TinoNikol
                wrote on last edited by
                #12

                @klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!

                K 1 Reply Last reply
                0
                • T TinoNikol

                  @klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!

                  K Online
                  K Online
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • K klassisch

                    @TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.

                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @klassisch Ja aber leider alles mit Handbetrieb

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • T TinoNikol

                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      @TinoNikol
                      Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

                      // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                      const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
                      const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
                      const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
                      const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                      const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
                      
                      var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                      var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                      var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                      var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                      var lueft = getState(idLueft).val;
                      
                      // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                      function lueften() {
                          if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                          else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                          if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                      }
                      
                      lueften();  // Script start
                      
                      on(idXi, function (dp) {
                          xi = dp.state.val;
                          lueften();
                      });
                      
                      on(idXa, function (dp) {
                          xa = dp.state.val;
                          lueften();
                      });
                      
                      on(idTi, function (dp) {
                          ti = dp.state.val;
                          lueften();
                      });
                      
                      on(idTa, function (dp) {
                          ta = dp.state.val;
                          lueften();
                      });
                      

                      Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

                      😕

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @TinoNikol sagte:

                      Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen!

                      Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.

                      @TinoNikol sagte:

                      Und Zu Ab luft über extra gesteuert

                      Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • K klassisch

                        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                        Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

                        ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

                        Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

                        Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @klassisch sagte:

                        Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

                        Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @TinoNikol sagte:

                          Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen!

                          Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.

                          @TinoNikol sagte:

                          Und Zu Ab luft über extra gesteuert

                          Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.

                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          wrote on last edited by
                          #17

                          @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • T TinoNikol

                            @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #18

                            @TinoNikol sagte:

                            Datenpunkte? Scripte?

                            Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:

                            // Zu- und Ablüfter steuern
                            
                            // IDs anpassen !
                            const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                            const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                            const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                            const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                            const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                            
                            var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                            var modeAb = getState(idAbMode).val;
                            var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
                            
                            function zuluft() {
                                let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
                                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                            }
                            
                            function abluft() {
                                let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
                                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                            }
                            
                            zuluft();
                            abluft();
                            
                            on(idLueft, function(dp) {
                                lueft = dp.state.val;
                                zuluft();
                                abluft();
                            });
                            
                            on(idZuMode, function(dp) {
                                modeZu = dp.state.val;
                                zuluft();
                            });
                            
                            on(idAbMode, function(dp) {
                                modeAb = dp.state.val;
                                abluft();
                            });
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @TinoNikol sagte:

                              Datenpunkte? Scripte?

                              Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:

                              // Zu- und Ablüfter steuern
                              
                              // IDs anpassen !
                              const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                              const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                              const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                              const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                              const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                              
                              var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                              var modeAb = getState(idAbMode).val;
                              var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
                              
                              function zuluft() {
                                  let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
                                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                              }
                              
                              function abluft() {
                                  let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
                                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                              }
                              
                              zuluft();
                              abluft();
                              
                              on(idLueft, function(dp) {
                                  lueft = dp.state.val;
                                  zuluft();
                                  abluft();
                              });
                              
                              on(idZuMode, function(dp) {
                                  modeZu = dp.state.val;
                                  zuluft();
                              });
                              
                              on(idAbMode, function(dp) {
                                  modeAb = dp.state.val;
                                  abluft();
                              });
                              
                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!

                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                              createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                              createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                              createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                              createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                              createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                              // Ordner Keller/Aussen
                              // Offsets
                              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                              var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
                              var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
                              var tid = "Aussen.Temperatur";
                              var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                              var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                              var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                              var enth = "Aussen.Enthalpie";
                              var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                              var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                              var dp; // Taupunkt in °C
                              var  DP = require('dewpoint');
                              // 70 m über NN
                              var xdp = new DP(510); 
                              function calc() {
                                 var y = xdp.Calc(t, rh);
                                 x = y.x;
                                 dp = y.dp;
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                              }
                              function anzeige() {
                                // Enthalpie berechnen
                                 var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                 var tanz = t.toFixed(1);
                                 dp = dp.toFixed(1);
                                 var rhanz = rh.toFixed(0);
                                x = x.toFixed(2);
                                  setState(tid, t);
                                 setState(rhid, rh);
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                                 setState(enth, h);
                              }
                              function klima() {
                                calc();
                                anzeige();
                              }
                              klima(); // Script start
                              on(tsid, function (dp) {
                                 t = dp.state.val + toffset; 
                                 setState(tid, t);
                                klima();
                              });
                              on(hsid, function (dp) {
                                 rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                 setState(rhid, rh); 
                                klima();
                              });
                              calc();
                              
                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                              createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                              createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                              createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                              createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                              createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                              // Ordner Keller/Keller
                              // Offsets
                              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                              var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
                              var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                              var tid = "Keller.Temperatur";
                              var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                              var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                              var dpid = "Keller.Taupunkt";
                              var enth = "Keller.Enthalpie";
                              var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                              var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                              var dp; // Taupunkt in °C
                              var  DP = require('dewpoint');
                              // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                              var xdp = new DP(510); 
                              function calc() {
                                 var y = xdp.Calc(t, rh);
                                 x = y.x;
                                 dp = y.dp;
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                              }
                              function anzeige() {
                                // Enthalpie berechnen
                                 var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                 dp = dp.toFixed(1);
                                 x = x.toFixed(2);
                                  setState(tid, t);
                                 setState(rhid, rh);
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                                 setState(enth, h);
                              }
                              function klima() {
                                calc();
                                anzeige();
                              }
                              klima(); // Script start
                              on(tsid, function (dp) {
                                 t = dp.state.val + toffset; 
                                 setState(tid, t);
                                klima();
                              });
                              on(hsid, function (dp) {
                                 rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                 setState(rhid, rh); 
                                klima();
                              });
                              calc();
                              
                              
                              // Ordner Keller/Lueften
                              // Prüft ob Lüften möglich ist
                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                              createState('Lueften.Lueften');      
                              var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                              var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                              var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                              var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                              var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                              var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                              var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                              var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              function lueften() {
                                if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                               
                              }
                              lueften();  // Script start
                              on(xiid, function (dp) {
                                 xi = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(xaid, function (dp) {
                                 xa = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(tiid, function (dp) {
                                 ti = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(taid, function (dp) {
                                 ta = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              
                              
                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • T TinoNikol

                                @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!

                                // von paul53 übernommen und angepasst
                                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                // Ordner Keller/Aussen
                                // Offsets
                                var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
                                var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
                                var tid = "Aussen.Temperatur";
                                var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                var dp; // Taupunkt in °C
                                var  DP = require('dewpoint');
                                // 70 m über NN
                                var xdp = new DP(510); 
                                function calc() {
                                   var y = xdp.Calc(t, rh);
                                   x = y.x;
                                   dp = y.dp;
                                   setState(xid, x);
                                   setState(dpid, dp);
                                }
                                function anzeige() {
                                  // Enthalpie berechnen
                                   var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                   var tanz = t.toFixed(1);
                                   dp = dp.toFixed(1);
                                   var rhanz = rh.toFixed(0);
                                  x = x.toFixed(2);
                                    setState(tid, t);
                                   setState(rhid, rh);
                                   setState(xid, x);
                                   setState(dpid, dp);
                                   setState(enth, h);
                                }
                                function klima() {
                                  calc();
                                  anzeige();
                                }
                                klima(); // Script start
                                on(tsid, function (dp) {
                                   t = dp.state.val + toffset; 
                                   setState(tid, t);
                                  klima();
                                });
                                on(hsid, function (dp) {
                                   rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                   setState(rhid, rh); 
                                  klima();
                                });
                                calc();
                                
                                // von paul53 übernommen und angepasst
                                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                                createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                                createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                                createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                // Ordner Keller/Keller
                                // Offsets
                                var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
                                var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                                var tid = "Keller.Temperatur";
                                var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                                var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                                var dpid = "Keller.Taupunkt";
                                var enth = "Keller.Enthalpie";
                                var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                                var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                var dp; // Taupunkt in °C
                                var  DP = require('dewpoint');
                                // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                                var xdp = new DP(510); 
                                function calc() {
                                   var y = xdp.Calc(t, rh);
                                   x = y.x;
                                   dp = y.dp;
                                   setState(xid, x);
                                   setState(dpid, dp);
                                }
                                function anzeige() {
                                  // Enthalpie berechnen
                                   var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                   dp = dp.toFixed(1);
                                   x = x.toFixed(2);
                                    setState(tid, t);
                                   setState(rhid, rh);
                                   setState(xid, x);
                                   setState(dpid, dp);
                                   setState(enth, h);
                                }
                                function klima() {
                                  calc();
                                  anzeige();
                                }
                                klima(); // Script start
                                on(tsid, function (dp) {
                                   t = dp.state.val + toffset; 
                                   setState(tid, t);
                                  klima();
                                });
                                on(hsid, function (dp) {
                                   rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                   setState(rhid, rh); 
                                  klima();
                                });
                                calc();
                                
                                
                                // Ordner Keller/Lueften
                                // Prüft ob Lüften möglich ist
                                // von paul53 übernommen und angepasst
                                //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                                createState('Lueften.Lueften');      
                                var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                                var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                                var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                                var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                                var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                                var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                                var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                                var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                function lueften() {
                                  if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                                 
                                }
                                lueften();  // Script start
                                on(xiid, function (dp) {
                                   xi = dp.state.val;
                                  lueften();
                                });
                                on(xaid, function (dp) {
                                   xa = dp.state.val;
                                  lueften();
                                });
                                on(tiid, function (dp) {
                                   ti = dp.state.val;
                                  lueften();
                                });
                                on(taid, function (dp) {
                                   ta = dp.state.val;
                                  lueften();
                                });
                                
                                
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #20

                                @TinoNikol sagte:

                                So hab ja schonmal ein anderes script!

                                Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @TinoNikol sagte:

                                  So hab ja schonmal ein anderes script!

                                  Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TinoNikol
                                  wrote on last edited by TinoNikol
                                  #21

                                  @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T TinoNikol

                                    @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Aber geht zeigt mir schon mal die daten

                                    Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Aber geht zeigt mir schon mal die daten

                                      Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T TinoNikol

                                        @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @TinoNikol sagte:

                                        Versteh nur noch Bahnhof!

                                        Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @TinoNikol sagte:

                                          Versteh nur noch Bahnhof!

                                          Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TinoNikol
                                          wrote on last edited by TinoNikol
                                          #25

                                          @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          458

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe