Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    908

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus. Besonders im Sommer, wenn draußen die Luft viel Feuchte enthält und die Wände im Keller kühl sind. Dann wird dort die Taupunkttemperatur unterschritten.
    Da hilft dann nur alles geschlossen halten und trocknen.
    Lüften ist also kein Allheilmittel.
    Es klingt verrückt, aber Lüften funktioniert im Winter oder in den frühen Morgenstunden um das Temperaturminimum herum am besten. Aber eben nicht immer. Deshalb auch immer noch den Taupunkt und die Wandtemperatur anschauen.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @klassisch sagte:

    Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus.

    Deshalb wird nur gelüftet, wenn der Feuchtegehalt Außen kleiner ist als der Feuchtegehalt innen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @klassisch sagte:

      Es gibt aber Tage, in denen bekommt man die Feuchte nicht durch Lüften raus.

      Deshalb wird nur gelüftet, wenn der Feuchtegehalt Außen kleiner ist als der Feuchtegehalt innen.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @paul53 Gerade beim Keller reicht das nicht immer. Wenn man sich da schon genügend Feuchte "eingefangen" hat, dann bekommt man die je nach Wetterlage tagelang oder gar wochenlang durch Lüften nicht mehr weg.
      Wenn dann noch die Wände kühl sind, kann der Taupunkt unterschritten werden. Da hilft dann nur noch trocknen.

      Der erste Schritt ist sicherlich, die Feuchtedifferenz im Auge zu haben und das Öffnen von Fenstern daran zu orientieren.
      Man sieht oft, daß die Menschen im Sommer gerne die Kellerfenster öffnen. Nicht selten erreichen die gerade das Gegenteil - einen noch feuchteren Keller

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @paul53 Gerade beim Keller reicht das nicht immer. Wenn man sich da schon genügend Feuchte "eingefangen" hat, dann bekommt man die je nach Wetterlage tagelang oder gar wochenlang durch Lüften nicht mehr weg.
        Wenn dann noch die Wände kühl sind, kann der Taupunkt unterschritten werden. Da hilft dann nur noch trocknen.

        Der erste Schritt ist sicherlich, die Feuchtedifferenz im Auge zu haben und das Öffnen von Fenstern daran zu orientieren.
        Man sieht oft, daß die Menschen im Sommer gerne die Kellerfenster öffnen. Nicht selten erreichen die gerade das Gegenteil - einen noch feuchteren Keller

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @klassisch sagte:

        Gerade beim Keller reicht das nicht immer.

        Da gebe ich Dir recht, aber

        @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

        habe im Wohnzimmer ein 1500 Liter Aquarium Offen und sehr viel Luftfeuchtigkeit!

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @TinoNikol
          Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

          // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
          const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
          const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
          const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
          
          var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          var lueft = getState(idLueft).val;
          
          // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
          function lueften() {
              if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
              setState(idLueft, lueft, true);
          }
          
          lueften();  // Script start
          
          on(idXi, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idXa, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idTi, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idTa, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          @TinoNikol
          Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

          // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
          const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
          const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
          const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
          const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
          
          var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          var lueft = getState(idLueft).val;
          
          // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
          function lueften() {
              if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
              if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
          }
          
          lueften();  // Script start
          
          on(idXi, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idXa, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idTi, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
              lueften();
          });
          
          on(idTa, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
              lueften();
          });
          

          Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

          :confused:

          K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol
            Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
            const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
            const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
            const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
            
            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            var lueft = getState(idLueft).val;
            
            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
            function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
            }
            
            lueften();  // Script start
            
            on(idXi, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idXa, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTi, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
                lueften();
            });
            
            on(idTa, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
                lueften();
            });
            

            Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

            :confused:

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

            ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

            Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

            Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

              ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

              Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

              Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TinoNikol

                @klassisch Hi ich meine es werden zwei Ventilatoren angesteuert Zu und Abluft die über einen Wärmetauscher laufen im Sommer läuft also meistens nur Abluft um den Wärmetauscher zu umgehen!

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @TinoNikol Ich würde da minimalinvasiv vorgehen. Wenn es schon einen bewährte Sommer udn Winterbetrieb gibt, würde ich erst mal das Nutzen was da ist. Wenn es da bereits eine Steuerung gibt, die auf das Kommando "Lüften" das jahreszeit abhängig steuert, würde ich genau das mitnutzen. Nur daß das Lüftungskommando zusätzlich zu den bisherigen Befehlsgebern jetzt noch von der Berechnung in ioBroker angestoßen wird.

                  T Offline
                  T Offline
                  TinoNikol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @klassisch Ja aber leider alles mit Handbetrieb

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TinoNikol

                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                    @TinoNikol
                    Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.

                    // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                    const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
                    const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
                    const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
                    const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                    const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
                    
                    var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                    var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                    var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                    var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                    var lueft = getState(idLueft).val;
                    
                    // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                    function lueften() {
                        if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                        if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                    }
                    
                    lueften();  // Script start
                    
                    on(idXi, function (dp) {
                        xi = dp.state.val;
                        lueften();
                    });
                    
                    on(idXa, function (dp) {
                        xa = dp.state.val;
                        lueften();
                    });
                    
                    on(idTi, function (dp) {
                        ti = dp.state.val;
                        lueften();
                    });
                    
                    on(idTa, function (dp) {
                        ta = dp.state.val;
                        lueften();
                    });
                    

                    Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

                    :confused:

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @TinoNikol sagte:

                    Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen!

                    Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.

                    @TinoNikol sagte:

                    Und Zu Ab luft über extra gesteuert

                    Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                      Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann?

                      ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.

                      Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!

                      Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @klassisch sagte:

                      Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.

                      Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen!

                        Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.

                        @TinoNikol sagte:

                        Und Zu Ab luft über extra gesteuert

                        Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.

                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TinoNikol

                          @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #18

                          @TinoNikol sagte:

                          Datenpunkte? Scripte?

                          Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:

                          // Zu- und Ablüfter steuern
                          
                          // IDs anpassen !
                          const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                          const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                          const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                          const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                          const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                          
                          var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                          var modeAb = getState(idAbMode).val;
                          var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
                          
                          function zuluft() {
                              let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
                              if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                          }
                          
                          function abluft() {
                              let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
                              if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                          }
                          
                          zuluft();
                          abluft();
                          
                          on(idLueft, function(dp) {
                              lueft = dp.state.val;
                              zuluft();
                              abluft();
                          });
                          
                          on(idZuMode, function(dp) {
                              modeZu = dp.state.val;
                              zuluft();
                          });
                          
                          on(idAbMode, function(dp) {
                              modeAb = dp.state.val;
                              abluft();
                          });
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @TinoNikol sagte:

                            Datenpunkte? Scripte?

                            Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:

                            // Zu- und Ablüfter steuern
                            
                            // IDs anpassen !
                            const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                            const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                            const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                            const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                            const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                            
                            var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                            var modeAb = getState(idAbMode).val;
                            var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
                            
                            function zuluft() {
                                let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
                                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                            }
                            
                            function abluft() {
                                let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
                                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                            }
                            
                            zuluft();
                            abluft();
                            
                            on(idLueft, function(dp) {
                                lueft = dp.state.val;
                                zuluft();
                                abluft();
                            });
                            
                            on(idZuMode, function(dp) {
                                modeZu = dp.state.val;
                                zuluft();
                            });
                            
                            on(idAbMode, function(dp) {
                                modeAb = dp.state.val;
                                abluft();
                            });
                            
                            T Offline
                            T Offline
                            TinoNikol
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!

                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                            createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                            createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                            createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                            createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                            createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                            // Ordner Keller/Aussen
                            // Offsets
                            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                            var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                            var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
                            var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
                            var tid = "Aussen.Temperatur";
                            var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                            var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                            var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                            var enth = "Aussen.Enthalpie";
                            var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                            var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                            var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                            var dp; // Taupunkt in °C
                            var  DP = require('dewpoint');
                            // 70 m über NN
                            var xdp = new DP(510); 
                            function calc() {
                               var y = xdp.Calc(t, rh);
                               x = y.x;
                               dp = y.dp;
                               setState(xid, x);
                               setState(dpid, dp);
                            }
                            function anzeige() {
                              // Enthalpie berechnen
                               var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                               var tanz = t.toFixed(1);
                               dp = dp.toFixed(1);
                               var rhanz = rh.toFixed(0);
                              x = x.toFixed(2);
                                setState(tid, t);
                               setState(rhid, rh);
                               setState(xid, x);
                               setState(dpid, dp);
                               setState(enth, h);
                            }
                            function klima() {
                              calc();
                              anzeige();
                            }
                            klima(); // Script start
                            on(tsid, function (dp) {
                               t = dp.state.val + toffset; 
                               setState(tid, t);
                              klima();
                            });
                            on(hsid, function (dp) {
                               rh = dp.state.val + rhoffset; 
                               setState(rhid, rh); 
                              klima();
                            });
                            calc();
                            
                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                            createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                            createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                            createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                            createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                            createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                            // Ordner Keller/Keller
                            // Offsets
                            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                            var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                            var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
                            var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                            var tid = "Keller.Temperatur";
                            var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                            var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                            var dpid = "Keller.Taupunkt";
                            var enth = "Keller.Enthalpie";
                            var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                            var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                            var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                            var dp; // Taupunkt in °C
                            var  DP = require('dewpoint');
                            // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                            var xdp = new DP(510); 
                            function calc() {
                               var y = xdp.Calc(t, rh);
                               x = y.x;
                               dp = y.dp;
                               setState(xid, x);
                               setState(dpid, dp);
                            }
                            function anzeige() {
                              // Enthalpie berechnen
                               var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                               dp = dp.toFixed(1);
                               x = x.toFixed(2);
                                setState(tid, t);
                               setState(rhid, rh);
                               setState(xid, x);
                               setState(dpid, dp);
                               setState(enth, h);
                            }
                            function klima() {
                              calc();
                              anzeige();
                            }
                            klima(); // Script start
                            on(tsid, function (dp) {
                               t = dp.state.val + toffset; 
                               setState(tid, t);
                              klima();
                            });
                            on(hsid, function (dp) {
                               rh = dp.state.val + rhoffset; 
                               setState(rhid, rh); 
                              klima();
                            });
                            calc();
                            
                            
                            // Ordner Keller/Lueften
                            // Prüft ob Lüften möglich ist
                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                            createState('Lueften.Lueften');      
                            var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                            var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                            var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                            var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                            var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                            function lueften() {
                              if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                             
                            }
                            lueften();  // Script start
                            on(xiid, function (dp) {
                               xi = dp.state.val;
                              lueften();
                            });
                            on(xaid, function (dp) {
                               xa = dp.state.val;
                              lueften();
                            });
                            on(tiid, function (dp) {
                               ti = dp.state.val;
                              lueften();
                            });
                            on(taid, function (dp) {
                               ta = dp.state.val;
                              lueften();
                            });
                            
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TinoNikol

                              @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!

                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                              createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                              createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                              createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                              createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                              createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                              // Ordner Keller/Aussen
                              // Offsets
                              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                              var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
                              var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
                              var tid = "Aussen.Temperatur";
                              var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                              var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                              var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                              var enth = "Aussen.Enthalpie";
                              var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                              var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                              var dp; // Taupunkt in °C
                              var  DP = require('dewpoint');
                              // 70 m über NN
                              var xdp = new DP(510); 
                              function calc() {
                                 var y = xdp.Calc(t, rh);
                                 x = y.x;
                                 dp = y.dp;
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                              }
                              function anzeige() {
                                // Enthalpie berechnen
                                 var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                 var tanz = t.toFixed(1);
                                 dp = dp.toFixed(1);
                                 var rhanz = rh.toFixed(0);
                                x = x.toFixed(2);
                                  setState(tid, t);
                                 setState(rhid, rh);
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                                 setState(enth, h);
                              }
                              function klima() {
                                calc();
                                anzeige();
                              }
                              klima(); // Script start
                              on(tsid, function (dp) {
                                 t = dp.state.val + toffset; 
                                 setState(tid, t);
                                klima();
                              });
                              on(hsid, function (dp) {
                                 rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                 setState(rhid, rh); 
                                klima();
                              });
                              calc();
                              
                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                              createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                              createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                              createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                              createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                              createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                              // Ordner Keller/Keller
                              // Offsets
                              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                              var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
                              var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                              var tid = "Keller.Temperatur";
                              var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                              var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                              var dpid = "Keller.Taupunkt";
                              var enth = "Keller.Enthalpie";
                              var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                              var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                              var dp; // Taupunkt in °C
                              var  DP = require('dewpoint');
                              // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                              var xdp = new DP(510); 
                              function calc() {
                                 var y = xdp.Calc(t, rh);
                                 x = y.x;
                                 dp = y.dp;
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                              }
                              function anzeige() {
                                // Enthalpie berechnen
                                 var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                 dp = dp.toFixed(1);
                                 x = x.toFixed(2);
                                  setState(tid, t);
                                 setState(rhid, rh);
                                 setState(xid, x);
                                 setState(dpid, dp);
                                 setState(enth, h);
                              }
                              function klima() {
                                calc();
                                anzeige();
                              }
                              klima(); // Script start
                              on(tsid, function (dp) {
                                 t = dp.state.val + toffset; 
                                 setState(tid, t);
                                klima();
                              });
                              on(hsid, function (dp) {
                                 rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                 setState(rhid, rh); 
                                klima();
                              });
                              calc();
                              
                              
                              // Ordner Keller/Lueften
                              // Prüft ob Lüften möglich ist
                              // von paul53 übernommen und angepasst
                              //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                              createState('Lueften.Lueften');      
                              var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                              var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                              var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                              var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                              var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                              var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                              var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                              var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              function lueften() {
                                if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                               
                              }
                              lueften();  // Script start
                              on(xiid, function (dp) {
                                 xi = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(xaid, function (dp) {
                                 xa = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(tiid, function (dp) {
                                 ti = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              on(taid, function (dp) {
                                 ta = dp.state.val;
                                lueften();
                              });
                              
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #20

                              @TinoNikol sagte:

                              So hab ja schonmal ein anderes script!

                              Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @TinoNikol sagte:

                                So hab ja schonmal ein anderes script!

                                Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.

                                T Offline
                                T Offline
                                TinoNikol
                                schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                #21

                                @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten :grinning:!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TinoNikol

                                  @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten :grinning:!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @TinoNikol sagte:

                                  Aber geht zeigt mir schon mal die daten

                                  Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @TinoNikol sagte:

                                    Aber geht zeigt mir schon mal die daten

                                    Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TinoNikol
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TinoNikol

                                      @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Versteh nur noch Bahnhof!

                                      Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @TinoNikol sagte:

                                        Versteh nur noch Bahnhof!

                                        Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TinoNikol
                                        schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                        #25

                                        @paul53 Du bist lustig :grin: hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TinoNikol

                                          @paul53 Du bist lustig :grin: hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @TinoNikol
                                          Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.

                                          // Eigene Datenpunkte erzeugen
                                          createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
                                          createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                                          createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                                          
                                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                                          
                                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          734

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe