Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    718

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 398.5k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Offline
    J Offline
    JohannesJahn
    wrote on last edited by
    #492

    @gombersiob Der Solarmanager ist ein Stück Hardware (Raspberry Pi) mit Software inkl. Cloud-Anbindung. Der Solarmanager hat ein Energiemanagement eingebaut (wenn-dann...). Letzteres war Motivation für den Kauf. Leider ist die grafische Darstellung bzw. das Handling nicht so ganz nach meinem Geschmack.

    Daher baue ich mir gerade eine eigene Visualisierung mit ioBroker (modbus-, sql- und jarvis-Adapter sowie Grafana manuell installiert; die SQL-DB läuft schon auf dem NAS, daher musste ich keine weitere DB installieren).

    Die LAN-Anschlüsse von den Wechselrichtern selbst verwende ich nun für die Modbus-Instanz vom ioBroker und die LAN-Anschlüsse von den WiNet-S - Dongles nutze ich für den Solarmanager.

    Seitdem ich die WiNet-S - Dongles per LAN angebunden (und WLAN deaktiviert) habe, habe ich keine Verbindungsprobleme mehr. Daher kann ich nur raten, LAN-Kabel statt WLAN zu verwenden (wenn das irgendwie möglich ist).

    Viele Grüße
    Johannes

    1 Reply Last reply
    0
    • M manny4566

      @mraiobroker

      Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
      Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

      Also
      Modbus.0 -> WR Lan Port
      Modbus.1 -> Winet

      Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
      Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
      Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
      Funktioniert direkt.
      Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

      Löst mein Problem.
      Hintergrund:
      Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

      T Offline
      T Offline
      TimoS.
      wrote on last edited by
      #493

      @manny4566 Es ist zum verrückt werden. Ich bekomme das Register 13099 bzw. 19938 über die holding register einfach nicht ausgelesen geschweigeden gesetzt. Alles was mit der Batterie sonst zu tun hat und in den input Registern abzufragen ist funktioniert. Noch irgendwelche Tipps? Wie bist du auf die Adresse 19938 gekommen?

      1 Reply Last reply
      0
      • G Offline
        G Offline
        GorchFock
        wrote on last edited by GorchFock
        #494

        Hallo zusammen,
        als "alter Hase" habe ich mich seit einiger Zeit mit Smarthome und diversen Themen und Software dazu beschäftigt. Ich habe diverse Shellys verbaut, habe noch alte MAX!-Thermostate im Einsatz. Mein Netzwerk umfasst relativ viele Geräte (> 50). Ich arbeite in der IT als Admin und habe eine elektrotechnische Ausbildung. Soweit zu mir.
        Nun zum Thema: Seit ein paar Tagen haben wir unsere PV-Anlage in Betrieb (noch ohne Abnahme, der Meister hat offenbar keine Zeit). Auf dem Dach sind insg. 44 Module á 410W verbaut und in 4 Strängen an 2 WR (SH10RT und SG5.0RT) angeschlossen. Der SH10RT hat noch eine SBR9.6 als Puffer dran, da wir derzeit noch nicht einspeisen (dürfen). Soweit zur Anlage.
        Und natürlich soll das ganze zwecks besserem Monitoring und Steuerung in den IO-Broker (den ich auf einem Linux-PC als Server betreibe).
        Nun fängt das Problem schon an: Ich habe inzwischen die Datenpunkte mit der Liste in die DB geladen, das hat geklappt.
        Aber wenn ich den Modbus-Adapter mit den Daten zum WR 2 (SG5RT) füttere (wie hier angegeben), bekomme ich, wie oben, immer wieder 2 FM: Request timed out und Client in error state. Für diese Zeitspanne sind alle Steps des Adapters auch mal kurz komplett grün, ansonsten nur die oberen beiden.

        Übersehe ich was?
        2023-08-24_14-40.png
        Vielen Dank im Voraus!
        Viele Grüße.

        G 1 Reply Last reply
        0
        • G GorchFock

          Hallo zusammen,
          als "alter Hase" habe ich mich seit einiger Zeit mit Smarthome und diversen Themen und Software dazu beschäftigt. Ich habe diverse Shellys verbaut, habe noch alte MAX!-Thermostate im Einsatz. Mein Netzwerk umfasst relativ viele Geräte (> 50). Ich arbeite in der IT als Admin und habe eine elektrotechnische Ausbildung. Soweit zu mir.
          Nun zum Thema: Seit ein paar Tagen haben wir unsere PV-Anlage in Betrieb (noch ohne Abnahme, der Meister hat offenbar keine Zeit). Auf dem Dach sind insg. 44 Module á 410W verbaut und in 4 Strängen an 2 WR (SH10RT und SG5.0RT) angeschlossen. Der SH10RT hat noch eine SBR9.6 als Puffer dran, da wir derzeit noch nicht einspeisen (dürfen). Soweit zur Anlage.
          Und natürlich soll das ganze zwecks besserem Monitoring und Steuerung in den IO-Broker (den ich auf einem Linux-PC als Server betreibe).
          Nun fängt das Problem schon an: Ich habe inzwischen die Datenpunkte mit der Liste in die DB geladen, das hat geklappt.
          Aber wenn ich den Modbus-Adapter mit den Daten zum WR 2 (SG5RT) füttere (wie hier angegeben), bekomme ich, wie oben, immer wieder 2 FM: Request timed out und Client in error state. Für diese Zeitspanne sind alle Steps des Adapters auch mal kurz komplett grün, ansonsten nur die oberen beiden.

          Übersehe ich was?
          2023-08-24_14-40.png
          Vielen Dank im Voraus!
          Viele Grüße.

          G Offline
          G Offline
          GorchFock
          wrote on last edited by
          #495

          Ich habe es mit viel ausprobieren hinbekommen. Hifreich war das Tool "VaGaModbus Analyzer" (unter Windows), damit konnte ich einige Register auslesen.
          Dann mit etwas ausprobieren und Gelduld klappte das Auslesen dann doch: Wichtig war der Haken bei "Multiple Device IDs" zu setzen. Jetzt kann ich die Register des WR1 (SH10RT) auslesen.
          Viele Grüße, auch wenn keine Hilfe kam ;) Oft hilft es auch, darüber zu schreiben und wirklich jeden Beitrag zu lesen ;)

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sascha127
            wrote on last edited by
            #496

            Guten Abend,
            also ich bin echt neidisch, was ihr alle für tolle Visualisierungen gebaut habt.
            Würd ich auch gerne machen, daher von Openhab zu iobroker gewechselt.
            Soweit läuft alles wunderbar und auch echt nicht kompliziert.
            Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
            Daher denke ich funktioniert auch das Script, das sagen soll wohin der Strom fließt (einfach ausgedrückt), es zeigt mir keine Fehler an aber auch da sind alle Werte 0 bzw. False.
            Jemand eine Idee? Ich hab die Register von hier und auch in von anderen Foren verwendet und auch die PDF von Sungrow heruntergeladen in der alles so steht wie in meiner TSV Datei...
            Bin dankbar für jeden Tipp.
            WR1 = SH10RT
            WR2 = SG5.0RT
            Akku = BYD

            PDF:
            Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf

            Register:
            Register.txt

            Werte um 20:01 also keine Sonne mehr ;-)
            2023-08-29 20_01_31-objects - iobroker.png

            Danke im voraus.

            Gruß Sascha

            G S 2 Replies Last reply
            0
            • S Sascha127

              Guten Abend,
              also ich bin echt neidisch, was ihr alle für tolle Visualisierungen gebaut habt.
              Würd ich auch gerne machen, daher von Openhab zu iobroker gewechselt.
              Soweit läuft alles wunderbar und auch echt nicht kompliziert.
              Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
              Daher denke ich funktioniert auch das Script, das sagen soll wohin der Strom fließt (einfach ausgedrückt), es zeigt mir keine Fehler an aber auch da sind alle Werte 0 bzw. False.
              Jemand eine Idee? Ich hab die Register von hier und auch in von anderen Foren verwendet und auch die PDF von Sungrow heruntergeladen in der alles so steht wie in meiner TSV Datei...
              Bin dankbar für jeden Tipp.
              WR1 = SH10RT
              WR2 = SG5.0RT
              Akku = BYD

              PDF:
              Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf

              Register:
              Register.txt

              Werte um 20:01 also keine Sonne mehr ;-)
              2023-08-29 20_01_31-objects - iobroker.png

              Danke im voraus.

              Gruß Sascha

              G Online
              G Online
              GombersIOB
              wrote on last edited by
              #497

              @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
              Die beiden Register sind nur, wenn sie über den Adapter WiNet-S ausgelesen werden, auf "0" gesetzt. Über den zweiten, nur über LAN-erreichbaren Adapter haben sie durchaus sinnvolle Werte.

              Aber es gibt in diesem sehr langen Thread im Februar auch eine Diskussion darüber wie man das Batterie laden/entladen auch ohne die Register entscheiden kann. Der User MRaioBroker hat hier und im Thread https://forum.iobroker.net/topic/63226/sungrow-wr-sgh10rt-modbus-ioskripte dazu eine Blockly eingestellt.

              S 2 Replies Last reply
              0
              • G GombersIOB

                @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
                Die beiden Register sind nur, wenn sie über den Adapter WiNet-S ausgelesen werden, auf "0" gesetzt. Über den zweiten, nur über LAN-erreichbaren Adapter haben sie durchaus sinnvolle Werte.

                Aber es gibt in diesem sehr langen Thread im Februar auch eine Diskussion darüber wie man das Batterie laden/entladen auch ohne die Register entscheiden kann. Der User MRaioBroker hat hier und im Thread https://forum.iobroker.net/topic/63226/sungrow-wr-sgh10rt-modbus-ioskripte dazu eine Blockly eingestellt.

                S Offline
                S Offline
                Sascha127
                wrote on last edited by
                #498

                @gombersiob
                Super Danke. Da hab ich wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen ;-)
                Dann teste ich das mal.

                1 Reply Last reply
                0
                • G GombersIOB

                  @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
                  Die beiden Register sind nur, wenn sie über den Adapter WiNet-S ausgelesen werden, auf "0" gesetzt. Über den zweiten, nur über LAN-erreichbaren Adapter haben sie durchaus sinnvolle Werte.

                  Aber es gibt in diesem sehr langen Thread im Februar auch eine Diskussion darüber wie man das Batterie laden/entladen auch ohne die Register entscheiden kann. Der User MRaioBroker hat hier und im Thread https://forum.iobroker.net/topic/63226/sungrow-wr-sgh10rt-modbus-ioskripte dazu eine Blockly eingestellt.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sascha127
                  wrote on last edited by
                  #499

                  @gombersiob
                  Ich bin zu doof um diese XML Datei zu importieren.
                  Andere Blockly Dateien konnte ich ohne Probleme einfügen über copy/paste.
                  Ich steh auf dem Schlauch, sorry für die sau dumme Frage 🤦‍♂️

                  G 2 Replies Last reply
                  0
                  • S Sascha127

                    @gombersiob
                    Ich bin zu doof um diese XML Datei zu importieren.
                    Andere Blockly Dateien konnte ich ohne Probleme einfügen über copy/paste.
                    Ich steh auf dem Schlauch, sorry für die sau dumme Frage 🤦‍♂️

                    G Online
                    G Online
                    GombersIOB
                    wrote on last edited by GombersIOB
                    #500

                    @sascha127
                    Das sind doch nur 3 Zeilen. Vermutlich ist es sowieso einfacher das direkt zu programmieren. Dann stimmen die Objektnamen auch sicher.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sascha127

                      @gombersiob
                      Ich bin zu doof um diese XML Datei zu importieren.
                      Andere Blockly Dateien konnte ich ohne Probleme einfügen über copy/paste.
                      Ich steh auf dem Schlauch, sorry für die sau dumme Frage 🤦‍♂️

                      G Online
                      G Online
                      GombersIOB
                      wrote on last edited by
                      #501

                      @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Ich bin zu doof um diese XML Datei zu importieren.

                      Ich habs jetzt auch mal probiert. Das Importieren klappt wirklich nicht. Scheitert mit "Error: textToDom was unable to parse:". Ich bin aber sicher, das hat damals geklappt. Wenn man sich die XML anschaut, dann nutzt das Word-Tags. Ist reichlich merkwürdig.

                      Ich habe das Script (bis auf die letzte Zeile zum Setzen des eigenen Objects "Berechnung_Batterieentladung_negativ" einfach nochmal geschrieben und füge es an:

                      1d89bcae-7b05-49ab-8959-0e19fccb1825-grafik.png

                      Die zugehöriger XML ist hier zum Download.

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • G GombersIOB

                        @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Ich bin zu doof um diese XML Datei zu importieren.

                        Ich habs jetzt auch mal probiert. Das Importieren klappt wirklich nicht. Scheitert mit "Error: textToDom was unable to parse:". Ich bin aber sicher, das hat damals geklappt. Wenn man sich die XML anschaut, dann nutzt das Word-Tags. Ist reichlich merkwürdig.

                        Ich habe das Script (bis auf die letzte Zeile zum Setzen des eigenen Objects "Berechnung_Batterieentladung_negativ" einfach nochmal geschrieben und füge es an:

                        1d89bcae-7b05-49ab-8959-0e19fccb1825-grafik.png

                        Die zugehöriger XML ist hier zum Download.

                        S Offline
                        S Offline
                        Sascha127
                        wrote on last edited by
                        #502

                        @gombersiob
                        Super, vielen Dank.
                        Ich hab es jetzt auch geschafft nachzubauen.
                        So langsam werde ich warm mit den Blockly Scripten 😉
                        Hab auch mal den Energieflussadapter installiert und mit Daten gefüttert.
                        Sieh schon gut aus soweit, nur stimmt mein Verbrauch nicht, den der Adapter berechnen kann.
                        Ich habe auch ein IR Lesekopf auf meinem EHZ, aber der Zeigt ja nicht den aktuellen Verbrauch an. Sondern nur quasi den Rest was eingespeist bzw. vom Netz gezogen wird...
                        Wie zieht bzw. berechnet die iSolarCloud App den aktuellen Stromverbrauch?

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sascha127

                          @gombersiob
                          Super, vielen Dank.
                          Ich hab es jetzt auch geschafft nachzubauen.
                          So langsam werde ich warm mit den Blockly Scripten 😉
                          Hab auch mal den Energieflussadapter installiert und mit Daten gefüttert.
                          Sieh schon gut aus soweit, nur stimmt mein Verbrauch nicht, den der Adapter berechnen kann.
                          Ich habe auch ein IR Lesekopf auf meinem EHZ, aber der Zeigt ja nicht den aktuellen Verbrauch an. Sondern nur quasi den Rest was eingespeist bzw. vom Netz gezogen wird...
                          Wie zieht bzw. berechnet die iSolarCloud App den aktuellen Stromverbrauch?

                          G Online
                          G Online
                          GombersIOB
                          wrote on last edited by
                          #503

                          @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Wie zieht bzw. berechnet die iSolarCloud App den aktuellen Stromverbrauch?

                          Der aktuelle Stromverbrauch steht in Register 13007 (Load_Power)

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • G GombersIOB

                            @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Wie zieht bzw. berechnet die iSolarCloud App den aktuellen Stromverbrauch?

                            Der aktuelle Stromverbrauch steht in Register 13007 (Load_Power)

                            S Offline
                            S Offline
                            Sascha127
                            wrote on last edited by
                            #504

                            @gombersiob
                            Ja das dachte ich auch, aber das kommt mir so wenig vor.

                            2023-09-01 09_03_06-energiefluss-0 - iobroker.png

                            Mein Netzwerkschrank verbraucht alleine 70W, der Kühlschrank läuft und meine GT10D von LCN haben auch jetzt alle das Display an.
                            Ich habe mal testweise den Wasserkocher angeschaltet und der Verbrauch ging auf 2200W, was realistisch erscheint.

                            Hab eben nochmal drauf geschaut jetzt verbrauch ich sogar 0W.

                            2023-09-01 09_09_33-energiefluss-0 - iobroker.png

                            Irgendwie passt das alles nicht so ganz, oder sind das einfach Abweichungen, die man hinnehmen muss? 🤷‍♂️

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Sascha127

                              @gombersiob
                              Ja das dachte ich auch, aber das kommt mir so wenig vor.

                              2023-09-01 09_03_06-energiefluss-0 - iobroker.png

                              Mein Netzwerkschrank verbraucht alleine 70W, der Kühlschrank läuft und meine GT10D von LCN haben auch jetzt alle das Display an.
                              Ich habe mal testweise den Wasserkocher angeschaltet und der Verbrauch ging auf 2200W, was realistisch erscheint.

                              Hab eben nochmal drauf geschaut jetzt verbrauch ich sogar 0W.

                              2023-09-01 09_09_33-energiefluss-0 - iobroker.png

                              Irgendwie passt das alles nicht so ganz, oder sind das einfach Abweichungen, die man hinnehmen muss? 🤷‍♂️

                              G Online
                              G Online
                              GombersIOB
                              wrote on last edited by GombersIOB
                              #505

                              @sascha127
                              Ich habe die Zahlen am Anfang des Öfteren verglichen. Sie stimmen natürlich nie ganz genau überein, weil der Zeitpunkt der Zahlen der iSolarcloud nicht klar ist. Das wechselt auch nur alle paar Sekunden dort. Aber sowohl im Vergleich als auch beim direkten Blick darauf, war das Register immer plausibel. Ich merke wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird sofort und die Zahl spiegelt auch die Leistung des Geräts (Wasserkocher, Spülmaschine etc) wider.
                              314244cb-a5e0-4fc3-963f-451333b69614-grafik.png

                              (Ich habs lieber tabellarisch)

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • G GombersIOB

                                @sascha127
                                Ich habe die Zahlen am Anfang des Öfteren verglichen. Sie stimmen natürlich nie ganz genau überein, weil der Zeitpunkt der Zahlen der iSolarcloud nicht klar ist. Das wechselt auch nur alle paar Sekunden dort. Aber sowohl im Vergleich als auch beim direkten Blick darauf, war das Register immer plausibel. Ich merke wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird sofort und die Zahl spiegelt auch die Leistung des Geräts (Wasserkocher, Spülmaschine etc) wider.
                                314244cb-a5e0-4fc3-963f-451333b69614-grafik.png

                                (Ich habs lieber tabellarisch)

                                S Offline
                                S Offline
                                Sascha127
                                wrote on last edited by
                                #506

                                @gombersiob
                                Ja das stimmt schon, die Zahl ist plausibel.
                                Eben wurde das Glätteisen (Frau macht sich schick 🤣) eingeschaltet und der Wert ging hoch auf über 500W.
                                Und gerade als ich das hier tippe, hat sich wie Wärmepumpe eingeschaltet.
                                Jetzt sind wir über 3kW.

                                Ok, dann kann ich jetzt weiter machen mit dem Einbinden der WP über Viessmann Vitogate 300.
                                Gibt es da zufällig schon einen Thread hier im Forum?

                                Mal gespannt ob das alles so schön klappt, wie ich mir das vorstelle.

                                Danke nochmal für die Hilfe.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S Sascha127

                                  Guten Abend,
                                  also ich bin echt neidisch, was ihr alle für tolle Visualisierungen gebaut habt.
                                  Würd ich auch gerne machen, daher von Openhab zu iobroker gewechselt.
                                  Soweit läuft alles wunderbar und auch echt nicht kompliziert.
                                  Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
                                  Daher denke ich funktioniert auch das Script, das sagen soll wohin der Strom fließt (einfach ausgedrückt), es zeigt mir keine Fehler an aber auch da sind alle Werte 0 bzw. False.
                                  Jemand eine Idee? Ich hab die Register von hier und auch in von anderen Foren verwendet und auch die PDF von Sungrow heruntergeladen in der alles so steht wie in meiner TSV Datei...
                                  Bin dankbar für jeden Tipp.
                                  WR1 = SH10RT
                                  WR2 = SG5.0RT
                                  Akku = BYD

                                  PDF:
                                  Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf

                                  Register:
                                  Register.txt

                                  Werte um 20:01 also keine Sonne mehr ;-)
                                  2023-08-29 20_01_31-objects - iobroker.png

                                  Danke im voraus.

                                  Gruß Sascha

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sascha127
                                  wrote on last edited by
                                  #507

                                  @sascha127
                                  Hab das Problem gelöst mit dem Running_State.
                                  Mit dem WLAN Dongle kann der nicht ausgelesen werden.
                                  Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR und schon klappt die Sache.

                                  G 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sascha127

                                    @sascha127
                                    Hab das Problem gelöst mit dem Running_State.
                                    Mit dem WLAN Dongle kann der nicht ausgelesen werden.
                                    Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR und schon klappt die Sache.

                                    G Online
                                    G Online
                                    GombersIOB
                                    wrote on last edited by
                                    #508

                                    @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR

                                    Wie ich schon sagte!

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DieterB
                                      wrote on last edited by
                                      #509

                                      Hallo,

                                      zuerst vielen Dank allen die hier mitgewirkt haben. Ich habe seit einigen Tagen einen SH10RT und kann auch schon über WLAN alle für mich wichtigen Daten auslesen (ich habe keine Batterie und lese nur die wesentlichen Leistungs- und Energiedaten).

                                      Was bei mir allerdings falsch ist, ist:
                                      modbus.0.inputRegisters.13002_Total_PV__Generation

                                      Der angezeigte Wert entspricht exakt dem 10 fachen des Wertes der in der App angezeigt wird. Das ist natürlich kein Problem, wenn man es weiß aber ist das bekannt und bei euch auch so?

                                      Sorry, falls das schon irgendwo steht, ich habe sicher mehr als 200 Beiträge gelesen, aber nicht alle geschafft ...

                                      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D DieterB

                                        Hallo,

                                        zuerst vielen Dank allen die hier mitgewirkt haben. Ich habe seit einigen Tagen einen SH10RT und kann auch schon über WLAN alle für mich wichtigen Daten auslesen (ich habe keine Batterie und lese nur die wesentlichen Leistungs- und Energiedaten).

                                        Was bei mir allerdings falsch ist, ist:
                                        modbus.0.inputRegisters.13002_Total_PV__Generation

                                        Der angezeigte Wert entspricht exakt dem 10 fachen des Wertes der in der App angezeigt wird. Das ist natürlich kein Problem, wenn man es weiß aber ist das bekannt und bei euch auch so?

                                        Sorry, falls das schon irgendwo steht, ich habe sicher mehr als 200 Beiträge gelesen, aber nicht alle geschafft ...

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MRaioBroker
                                        wrote on last edited by
                                        #510

                                        @dieterb
                                        Du musst den Faktor von 13002 im Inputregister anpassen, also das Komma verschieben dann passt der Wert

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M MRaioBroker

                                          @dieterb
                                          Du musst den Faktor von 13002 im Inputregister anpassen, also das Komma verschieben dann passt der Wert

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DieterB
                                          wrote on last edited by
                                          #511

                                          @mraiobroker
                                          Also ist das bekannt?
                                          Wo kann man im Inputregister einen Faktor einstellen?

                                          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          333

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe