NEWS
Easee Wallbox mit iobroker
-
Bei mir funktionierte es bis kurzem perfekt, nun habe ich das Problem, dass ich die Box nicht mehr ansteuern kann, sie läuft konstant mit 16A, Stromänderung, AUS, PAUSE etc. ist nicht möglich.
Selbst wenn die Stromstärke geändert wird (über Skript oder manuell über „Objekte“) springt diese nach paar Sekunden bei iobroker wieder auf 16A zurück, bei der Box ändert sich laut easee-App und auch Hausstromzähler gar nichts. Hatte dieses Problem schon wer?Edit: Das Problem ist wohl weniger iobroker. Auch über die easee-App ist ein Pausieren oder Neustart der Box nicht möglich.
-
@fischerict said in Easee Wallbox mit iobroker:
@ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!Leider jetzt erst gelesen.
Natürlich, hier die vis:wallbox.txt
Viele Grüße -
@Newan ist ein Update des Adapters geplant ? Ich bräuchte den € Betrag des letzten Ladevorgangs und den € Betrag des laufendes Jahres. In der App sieht man die € Beträge
Gruß -
@alexbln01 Nein hatte ich noch nicht geplant. Schreib mal auf github rein
-
@don_hasso
Hallo,
ich habe dasselbe Problem.
Die Box lässt sich nicht steuern, da die Änderungen nach kurzer Zeit wieder zurückgesetzt werden.
Sobald ich also versuche dynamicCircuitCurrentPX zu ändern, ist das nicht möglich.
Unabhängig ob per Script oder von Hand.Ich verwende die Adapter-Version 1.06 mit NPM 8.11.0 und NodeJS 16.5.1.
Wurde übrigens die Änderung der API-URL schon durchgeführt?
Die URL wurde ja wohl zum 1.7. geändert. -
@jhg Jupp , hier auch
-
-
@jhg ja schau ich bei
-
@newan steht seit dem 23.01 auf github
-
@alexbln01 genug Zeit für dein pull request
-
1.0.7 wurde als stable eingecheckt. Wenn die iobroker Admins es mergen habt ihr es in euren Systemen
-
Hallo zusammen,
da ich immer noch mit der Verbindung vom Adapter zur Wallbox "kämpfe", hier noch eine Frage:
Habt ihr SmartCharging aktiviert um den Adapter zu nutzen, oder spielt das keine Rolle?
Welche Betreiber verwendet ihr? Easee?Danke für eine Info
-
@jhg
Ich verwende noch 1.0.6 (Intervall 40s + SignalR aktiviert) und verwende kein smart charging.
Die Steuerung über Blockly-Sript läuft Stand heute einwandfrei. -
@jhg
Bin zwar noch neu hier dabei, kann das aber vielleicht beantworten.
SmartCharging habe ich nicht aktiviert und als Betreiber nutze ich Easee (also keinen fremden, wie z.B. Tibber).Habe zwar noch keine PV auf dem Dach, solange füttere ich das Skript einfach mit einem festen Wert von 11000 (für die vollen 11kW Ladeleistung über 3 Phasen).
Bis zuletzt hat die Easee zwar noch die alte URL akzeptiert, schau aber zur Sicherheit mal ob du die 1.0.7 installiert hast.Wichtig zu wissen wäre ob unter "Instanzen" der easee Adapter auch auf grün steht ("Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" müssen alle grün sein).
Ansonsten läuft der Adapter wirklich erste Sahne (Danke @Newan !!) und mit dem Skript von @hardy_01 klappt bisher alles problemlos. Hiermit ist es auch egal ob die Easee erst eine Genehmigung anfordert oder nicht, @hardy_01 war so nett und hat sowohl "Start" als auch "Resume" eingefügt
-
@Newan,
ich glaube es wäre wirklich sehr sehr hilfreich, wenn du einmal das Readme in Github um die neusten Erkenntnisse anpasst und um ein bisschen Doku ergänzt.
Sich hier durch die >350 Beiträge zu fräsen um herauszubekommen was- die einzelnen Datenpunkte exakt bedeuten und deren Beschreibung bewirken
- was bspw. die SignalR-Option bewirkt
- und zum anderen was jetzt die aktuelle best-practise ist um die folgenden Dinge zu realisieren:
- Ladestrombegrenzung
- Phasenumschaltung
- PV-Überschussladen
Wäre sowas möglich?
Ich hab seit heute auch eine Easee Home und würde gerne mit der Logik starten. Den Überblick zu bekommen ist aber eigentlich nur durch komplettes durchlesen der Beiträge hier möglich und es scheint viele verschiedene Varianten der Realisierungen der Ansteuerung der Box für die verschiedenen Use-Cases zu geben.
Das wäre super lieb!
Viele Grüße
Sebastian -
Nehme gerne PR entgegen. Für mich ist es auch viel Arbeit und stecke meine Zeit gerne in programieren und Familie. Doku kann jeder schreiben und anhängen.
-
ok, also dann fasse ich mal kurz zusammen:
- mit phaseMode = 2 (Auto) kann ich über dynamicCircuitCurrentPX die Ladeleistung steuern
- dynamicCircuitCurrentP1 > 0 und dynamicCircuitCurrentP2 & 3 = 0 resultiert dann in 1-phasigem Laden
- dynamicCircuitCurrentP1 & 2 & 3 > 0 in 3-phasigem Laden
- für das Umschalten ist kein pause/resume/start notwendig. Für den Start/Stop eines Ladevorgangs natürlich schon.
- in der App auf "nur per Key" einstellen, damit man das Laden wirklich selbst steuert, da sonst bei Einstecken einfach losgeladen werden würde.
Bedeutet aber auch, dass man dann immer aktiv werden muss, wenn man außer der Reihe laden will. - mit chargerOpMode wird der Zustand des Chargers abgefragt, uA ob ein Auto angeschlossen ist oder nicht.
- das Schreiben von phaseMode und circuitMaxCurrentPX ist schlecht, da es in den Flash-Speicher gespielt wird und der sich theoretisch abnutzen kann. Daher die Steuerung alleine über dynamicCircuitCurrentPX
Fragen:
- auf was muss dann dynamicChargerCurrent stehen?
- wenn man keine Info darüber hat, ob das Auto voll ist, was muss ich dann in Bezug auf die Ladeleistungen einstellen? Im Grunde ist es ja egal, da dann nur einfach nicht weiter geladen wird, oder?
Das Überschussladen kann man sich ja an den obigen Skripten ansehen, funktioniert aber immer durch Überwachung des PV-Überschusses und dynamischer 1- oder 3-phasiger Anpassung der dynamicCircuitCurrentPX um mindestens 6A pro Phase zu erreichen.
Gibt es sonst noch wichtige Details die man vergessen könnte aber dran denken sollte?
Viele Grüße
Sebastian -
@hardy_01
Sehe ich das richtig, dass deine PV-Anlage keinen Stromspeicher hat?
Ich habe meinen nach einiger Wartezeit jetzt endlich bekommen. Jetzt ist es mit dem Skript aber so, dass teilweise auch die Speicherkapazität genutzt wird, um das Auto zu laden. Das ist natürlich nicht zwingend gewollt. -
@hardy_01 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
Hi @hardy_01 super, vielen Dank für das Script. Eine Frage hätte ich allerdings: warum steuerst Du beim einphasigen Laden konkret eine Phase an und setzt dort den jweiligen max. Strom anstatt "einfach" nur den Wert für die maximalen Ladestrom der ganzen Box zu setzen und der Box den Rest selbst zu überlassen beim einphasigen Laden? Bin sicher es hat einen guten Grund, möchte es aber besser verstehen.
Danke schon mal
-
Hallo, kurze Frage in die Runde der Easee Nutzer,
habt Ihr in letzter Zeit auch Probleme mit der Erreichbarkeit der Wallbox?
Ich hatte jetzt vier mal in einer Woche den Fall, dass die Wallbox brav meinen Hausakku leergezogen hat, weil das Pause Signal der Überschuss Steuerung nicht ankam - Mist. (Oder hab ich was verpasst und es gibt mittlerweile ein local API?)