NEWS
Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
-
Version 0.1.5 auf Github.
Es gibt jetzt die Möglichkeit einen Virtuellen Switch an zu legen, das heisst der Adapter gibt sich als einfacher Taster/Schalter aus. Gedacht ist das um Geräte steuern zu können die sich nicht am Adapter Anlernen lassen wie zum Beispiel die alten Eltako Baureihe 12 Geräte, auch vertrieben unter Opus Green Net.
Der Virtuelle Switch kann für jedes Gerät verwendet bei dem es möglich ist einen Taster mit dem Profil F6-02-01/02 An zu lernen. -
Hallo,
super das der Adapter weiter entwickelt wird. Bei mir sind ein Taster FT55 und 3 Funkdimmer FUD61NPN-230V im Einsatz.
Ich steuere das seither mit einem 2. Raspi auf dem FHEM läuft, davon möchte ich aber weg.
Der Taster FT55 wurde sofort erkannt.
Die Funkdimmer von Eltako FUD61NPN-230V sind ja noch nicht in der Liste vom Adapter aufgeführt.
Ich hab einfach mal einlernen probiert. Da kommt im Log auch was an:enocean.0 2020-10-22 16:41:21.376 info (17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string enocean.0 2020-10-22 16:41:21.368 debug (17697) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0590176e0000ffffffff3100 enocean.0 2020-10-22 16:41:19.411 info (17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string enocean.0 2020-10-22 16:41:19.402 debug (17697) 55000c070196d100d0fe0303000590176e0000ffffffff3100
Kann ich für dich noch was testen?
-
Hallo zusammen,
ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
Tippfunk-Aktoren
Licht:
-Dimmer: TF61D-230V
-Schalter: TF61L-230V
Rollladen: TF61J-230V
Fensterkontakte: TF-FKB
Zwischenstecker: TF100L-230V
Rauchwarnmelder: FRW-ws
Gateway: Eltako MiniSafeDie Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:@serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildprebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
deprecated here
V8_DEPRECATED("Use maybe version",
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
'V8_DEPRECATED'
declarator attribute((deprecated(message)))
^
../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
deprecated here
V8_DEPRECATED("Use maybe version",
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
'V8_DEPRECATED'
declarator attribute((deprecated(message)))
^
../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
deprecated here
V8_DEPRECATED("Use maybe version",
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
'V8_DEPRECATED'
declarator attribute((deprecated(message)))
^
../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
deprecated here
V8_DEPRECATED("Use maybe version",
^
/Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
'V8_DEPRECATED'
declarator attribute((deprecated(message)))
^
4 warnings generated.
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
npm WARN XXXX No description
npm WARN XXXX No repository field.
npm WARN XXXX No README data
npm WARN XXXX No license field.- iobroker.enocean@0.3.0
added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
2 packages are looking for funding
runnpm fund
for detailsfound 0 vulnerabilities
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ npm update check failed │
│ Try running with sudo or get access │
│ to the local update config store via │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema .
Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
- iobroker.enocean@0.3.0
-
@EnoceanEltako installation hat geklappt die Meldungen sind leider etwas verwirrend, aber die kommen von einem externen Modul das im Adapter verwendet wird und lassen sich nicht abstellen.
Mit Leih Geräten wäre mir sehr geholfen, bis auf den TFK und den TF61J bräuchte die Geräte.
@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
Bis jetzt der TF61J und TFK.
Wenn ich die ahardware habe geht das implementieren der anderen auch recht schnell.
Anlernen ist bei vielen Geräten recht einfach, Anlernvorgang im Adapter starten und dann am Gerät. Wenn das Gerät unterstützt wird und die Anlernmethode wars das bei den meisten Geräten schon.
Die von dir Verwendeten sollten alle nur eine EEP verwenden.@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Wie bekommt man die EEPs heraus?
Eltako verwendet meistens eigene oder abgewandelte.
-
@Jey-Cee wie lange benötigst du die Geräte? Oder kann ich irgendwie mit einem Logging oder so unterstützen? Ich schaue morgen mal nach was ich an Aktoren noch da habe. Rauchwarnmelder habe ich noch und einen TF61L, das weiss ich sicher.
Edit: gerne kannst du mich auch per private message kontaktieren.
Edit2: Also muss man am Adapter etwas ausführen und anschließend den Anlernprozess am Autor freischalten? Bspw. durch 3xkurz und 1xlang Betätigung des gekoppelten Tasters? -
Ein bis zwei Wochen mindestens.
Das mit dem Logging bringts nicht für den Anlernprozess, das hab ich schon durch.
Sobald die Geräte drin sind darfst du sie Testen und schauen ob es wie erwartet funktioniert.@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Also muss man am Adapter etwas ausführen und anschließend den Anlernprozess am Autor freischalten?
Einen Button in der config Klicken.
Was du dann am Aktor machen musst hängt vom Aktor ab, aber das steht in der Anleitung. -
@mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
FUD61NPN-230V
Könntest du mir den zu kommen lassen?
Von dem Teil gibt es 9 Hardware Revisionen und die Unterscheiden sich sehr deutlich voneinander. -
@Jey-Cee
Also der Anlernprozess ist für den TF61L derselbe wie beim TF61J.
Ich habe leider keinen TF61D mehr zur Verfügung. Tatsächlich wird es schwierig meiner Frau zu erläutern warum das Licht nicht mehr angeht. Sobald du mir den TF61L zurück sendest, kann ich bestimmt einen austauschen. -
@Jey-Cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
@mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
FUD61NPN-230V
Könntest du mir den zu kommen lassen?
Von dem Teil gibt es 9 Hardware Revisionen und die Unterscheiden sich sehr deutlich voneinander.Ich kann dir das Gerät gerne schicken, brauche nur deine Adresse.
-
@mane444 hab dir ne PN geschickt
-
Hallo,
heute ist mein DOSMUNG Stick angekommen, soweit alles installiert. Adapter gestartet und eine Instanz angelegt, sonst nix. Jetzt läuft vom Raspberry der Ram voll (fäng bei ca 50mb für die Instanz an und geht dann langsam hoch bis über 1 gb).
Hat hier einer eine Idee woran das liegen könnte?
Hab schon alles neugestartet und auch eine neue Instanz angelegt.
Hatte auch zwischendurch versucht einen Funktaster anzulernen leider ohne Erfolg
https://www.hager.de/knx-gebaeudesystemtechnik/knx-ets/bediensysteme-enocean/24111200/17535.htmGruß Sebastian
-
Was ich gerade festgestellt habe, ist das wenn ich den Stick in der Instanz wieder abwähle der Speicher bei 48mb stehen bleibt.
Gibt es bei der Installation des Sticks am raspberry etwas zu beachten?
-
Problem erledigt, dumm dran gestellt -.-
-
Nächste Frage
Was muss ich bei id eintagen?
Die base id des FAM14 hab ich, wie ergeben sich die letzten beiden stellen?
-
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Nächste Frage
Was muss ich bei id eintagen?
Die base id des FAM14 hab ich, wie ergeben sich die letzten beiden stellen?
Das ist die ID die der FAM14 den Bus Geräten bzw. den einzelnen Kanälen vergibt. Ich empfehle dir die Konfiguration der Geräte über PCT14 das ist einfacher und du siehst die ID der einzelnen Geräte.
Dazu gibt es auf meinen Youtube Kanal auch ein Video -> https://www.youtube.com/watch?v=DhZ1B8VrOqs -
wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
-
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
Bei zweistelligen Zahlen muss in Hex Umgerechnet werden. Hier eine Seite die ich dafür nutze: https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
-
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
80 ist die Basis ID vom FAM14, 81...84 sind die Kanäle des verwendeten Aktors, also die ID im Bus ist 1...4.
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
F4SR14-LED
Ist noch nicht im Adapter, wird also nicht funktionieren.
EDIT: Ich finde dazu keine Profil Beschreibung in den Dokumenten von Eltako, aber da es sich auch nur um einen Schaltaktor handelt könnte das gleiche Profil wie beim FSR14 passen, sonst bleibt noch der Weg über einen Virtuellen Taster.@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
Musst du nicht, du kannst ioBroker einfach wie jedes andere Gerät an die Aktoren anlernen. Wibutler kannst du auch Parallel betreiben.
-
Habs jetzt über die PCT14 probiert, den Status vom F4SR14-LED zeigt er an, schalten geht nicht, wird dieser noch eingefügt?
Hab leider keinen FSR14x4, geht der FSR14x2?
-
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
wird dieser noch eingefügt?
Das setzt voraus das ich die Profilbeschreibung finde.
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Hab leider keinen FSR14x4, geht der FSR14x2?
Ja du lernst ja jeden kanal einzeln an und die sind identisch bis auf die Anzahl der Kanäle.
Mit welchem Profil hast du den Dimmer jetzt angelegt?