Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Posts 38 Posters 166.8k Views 35 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mustang

    @Jey-Cee
    wenn ich richtig verstehe ist das mein USB-Adapter.

    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Developer
    wrote on last edited by
    #136

    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

    @Jey-Cee
    wenn ich richtig verstehe ist das mein USB-Adapter.

    Ha Kommisch er sollte eigentlich keine Telegramme von sich selbst Empfangen. Gut das muss dann noch gefiltert werden.

    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

    @Jey-Cee
    sorry - wo setze ich die BaseID?

    Gar nicht die ist im USB stick festgelegt, aber es gibt einen Offset wenn man Geräte manuell anlegt :-1:
    Sieht so aus als muss ich den Gesamten Anlernprozess überarbeiten :disappointed:

    Bis dahin bleibt nur Gerät zuerst Manuell anlegen und dann per Autodetect anlernen.

    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33

    M 1 Reply Last reply
    0
    • Jey CeeJ Jey Cee

      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

      @Jey-Cee
      wenn ich richtig verstehe ist das mein USB-Adapter.

      Ha Kommisch er sollte eigentlich keine Telegramme von sich selbst Empfangen. Gut das muss dann noch gefiltert werden.

      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

      @Jey-Cee
      sorry - wo setze ich die BaseID?

      Gar nicht die ist im USB stick festgelegt, aber es gibt einen Offset wenn man Geräte manuell anlegt :-1:
      Sieht so aus als muss ich den Gesamten Anlernprozess überarbeiten :disappointed:

      Bis dahin bleibt nur Gerät zuerst Manuell anlegen und dann per Autodetect anlernen.

      M Offline
      M Offline
      mustang
      wrote on last edited by
      #137

      @Jey-Cee
      ok - danke. Probier ich dann mal.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • M mustang

        @Jey-Cee
        ok - danke. Probier ich dann mal.

        M Offline
        M Offline
        mustang
        wrote on last edited by
        #138

        @Jey-Cee
        folgendes Szenario:
        Beide Aktoren in iobroker gelöscht und auf Werkseinstellung gesetzt.
        Aktor manuell hinzugefügt mit BaseID = 1 und automatisch eingelernt = der Aktor reagiert gar nicht mehr auf Kommandos von iobroker.
        BaseID beim eingelernten Aktor gelöscht = Aktor reagiert wieder auf die Kommandos.

        Ich weiß ja nicht, wie das Sendeprotokoll auszusehen hat, aber da passt wohl etwas noch nicht. Die BaseID wird von den TippFunk aber anscheinend nicht verarbeitet.

        Jey CeeJ 1 Reply Last reply
        0
        • M mustang

          @Jey-Cee
          folgendes Szenario:
          Beide Aktoren in iobroker gelöscht und auf Werkseinstellung gesetzt.
          Aktor manuell hinzugefügt mit BaseID = 1 und automatisch eingelernt = der Aktor reagiert gar nicht mehr auf Kommandos von iobroker.
          BaseID beim eingelernten Aktor gelöscht = Aktor reagiert wieder auf die Kommandos.

          Ich weiß ja nicht, wie das Sendeprotokoll auszusehen hat, aber da passt wohl etwas noch nicht. Die BaseID wird von den TippFunk aber anscheinend nicht verarbeitet.

          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Developer
          wrote on last edited by
          #139

          @mustang grml logisch weil beim Autodetect der Offset nicht Berücksichtigt wird.

          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33

          M 1 Reply Last reply
          0
          • Jey CeeJ Jey Cee

            @mustang grml logisch weil beim Autodetect der Offset nicht Berücksichtigt wird.

            M Offline
            M Offline
            mustang
            wrote on last edited by mustang
            #140

            @Jey-Cee
            Einen TF61J Aktor manuell hinzufügen geht ja noch - ihn aber manuell anzulernen bekomme ich auch nicht hin. Da verstehe ich dann wohl etwas noch nicht.
            Kann es sein, daß sich der iobroker enocean Adapter als Zentralsteuertaster beim Autodetect gegenüber den Aktoren ausgibt und dadurch immer alle gleichzeitig gesteuert werden?

            M T 2 Replies Last reply
            0
            • H Harry94

              Hallo,

              habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
              welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt :man-gesturing-ok: ?

              link

              Auszug aus dem log

              enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
              

              hoffe ich kann damit helfen.

              Lg

              Edit...
              Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^

              4749b382-0165-466b-9223-e6c22579dbc7-grafik.png

              H Offline
              H Offline
              Harry94
              wrote on last edited by Harry94
              #141

              @Harry94 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

              Hallo,

              habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
              welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt :man-gesturing-ok: ?

              link

              Auszug aus dem log

              enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
              

              hoffe ich kann damit helfen.

              Lg

              Edit...
              Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^

              4749b382-0165-466b-9223-e6c22579dbc7-grafik.png

              Vielen dank für das Update,

              aber der Sensor zeig jetzt durchgehend einen Wert von um die 53 °C an.
              Hat eventuel noch jemand anderes ein gerät mit der EEP A5-02-13 um auszuschließen, dass mein Sensor einfach defekt ist?

              Lg

              1 Reply Last reply
              0
              • M mustang

                @Jey-Cee
                Einen TF61J Aktor manuell hinzufügen geht ja noch - ihn aber manuell anzulernen bekomme ich auch nicht hin. Da verstehe ich dann wohl etwas noch nicht.
                Kann es sein, daß sich der iobroker enocean Adapter als Zentralsteuertaster beim Autodetect gegenüber den Aktoren ausgibt und dadurch immer alle gleichzeitig gesteuert werden?

                M Offline
                M Offline
                mustang
                wrote on last edited by mustang
                #142

                @Jey-Cee
                ich hab noch mal versucht weitere Infos im Netz zu finden und bei OpenHab (https://www.openhab.org/addons/bindings/enocean/) auf das folgende gestoßen:

                Actuators

                If the actuator supports UTE teach-in, the corresponding thing can be created and paired automatically. First you have to start the discovery scan for a gateway in PaperUI. Then press the teach-in button of the actuator. If the EEP of the actuator is known, the binding sends an UTE teach-in response with a new SenderId and creates a new thing with its channels.

                If the actuator does not support UTE teach-ins, you have to create, configure and choose the right EEP of the thing manually. It is important to link the teach-in channel of this thing to a switch item. Afterwards you have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch on the teach-in item to send a teach-in message to the actuator. If the pairing was successful, you can control the actuator and unlink the teach-in channel now. The content of this teach-in message is device specific and can be configured through the teach-in channel.

                To pair a classicDevice with an EnOcean device, you first have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch the virtualRockerSwitchA On/Off.

                Each EnOcean gateway supports 127 unique SenderIds. The SenderId of a thing can be set manually or determined automatically by the binding. In case of an UTE teach-in the next unused SenderId is taken automatically. To set this SenderId to a specific one, you have to use the nextSenderId parameter of your gateway.

                und das hier:

                Channels
                Changes the BaseId of your gateway. This can only be done 10 times! So use it with care.

                Wenn ich das mit meinen Englischkenntnissen richtig verstanden habe, unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt, und davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
                Sehe ich das jetzt falsch?

                Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                0
                • M mustang

                  @Jey-Cee
                  ich hab noch mal versucht weitere Infos im Netz zu finden und bei OpenHab (https://www.openhab.org/addons/bindings/enocean/) auf das folgende gestoßen:

                  Actuators

                  If the actuator supports UTE teach-in, the corresponding thing can be created and paired automatically. First you have to start the discovery scan for a gateway in PaperUI. Then press the teach-in button of the actuator. If the EEP of the actuator is known, the binding sends an UTE teach-in response with a new SenderId and creates a new thing with its channels.

                  If the actuator does not support UTE teach-ins, you have to create, configure and choose the right EEP of the thing manually. It is important to link the teach-in channel of this thing to a switch item. Afterwards you have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch on the teach-in item to send a teach-in message to the actuator. If the pairing was successful, you can control the actuator and unlink the teach-in channel now. The content of this teach-in message is device specific and can be configured through the teach-in channel.

                  To pair a classicDevice with an EnOcean device, you first have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch the virtualRockerSwitchA On/Off.

                  Each EnOcean gateway supports 127 unique SenderIds. The SenderId of a thing can be set manually or determined automatically by the binding. In case of an UTE teach-in the next unused SenderId is taken automatically. To set this SenderId to a specific one, you have to use the nextSenderId parameter of your gateway.

                  und das hier:

                  Channels
                  Changes the BaseId of your gateway. This can only be done 10 times! So use it with care.

                  Wenn ich das mit meinen Englischkenntnissen richtig verstanden habe, unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt, und davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
                  Sehe ich das jetzt falsch?

                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #143

                  @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                  unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt,

                  So sieht es aus, obwohl im Telegram auch die Empfänger ID angegeben wird. Also nehm ich an das muss nicht so sein.

                  @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                  davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
                  Sehe ich das jetzt falsch?

                  Deine Interpretation ist richtig. Wobei ich in den Offiziellen Dokumenten kein Limit von 127 IDs finden konnte. Ich werd mal einen Versuch dazu machen ob das wirklich so ist.

                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • Jey CeeJ Jey Cee

                    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                    unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt,

                    So sieht es aus, obwohl im Telegram auch die Empfänger ID angegeben wird. Also nehm ich an das muss nicht so sein.

                    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                    davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
                    Sehe ich das jetzt falsch?

                    Deine Interpretation ist richtig. Wobei ich in den Offiziellen Dokumenten kein Limit von 127 IDs finden konnte. Ich werd mal einen Versuch dazu machen ob das wirklich so ist.

                    M Offline
                    M Offline
                    mustang
                    wrote on last edited by mustang
                    #144

                    @Jey-Cee
                    ich hab versucht den Eltako TF-TA55J ohne Erfolg einzulernen. Manuell anlegen und dann einlernen ging auch nicht, wenn auch laut TippFunk die Steuertelegramme gleich sein sollen mit dem TF61J. Anbei der Log-Auszug:

                    enocean.0 2020-11-07 16:36:54.306 info (119591) Eltako unknown device detected: string
                    enocean.0 2020-11-07 16:36:54.300 debug (119591) 55000d0701fdd100d0ff000003f20584ab890000ffffffff4700

                    Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                    0
                    • M mustang

                      @Jey-Cee
                      ich hab versucht den Eltako TF-TA55J ohne Erfolg einzulernen. Manuell anlegen und dann einlernen ging auch nicht, wenn auch laut TippFunk die Steuertelegramme gleich sein sollen mit dem TF61J. Anbei der Log-Auszug:

                      enocean.0 2020-11-07 16:36:54.306 info (119591) Eltako unknown device detected: string
                      enocean.0 2020-11-07 16:36:54.300 debug (119591) 55000d0701fdd100d0ff000003f20584ab890000ffffffff4700

                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #145

                      @mustang danke für das Log. Das Gerät ist noch nicht im Adapter.
                      Jedes Eltako Gerät sendet ein Lerntelegram anhand dessen es sich identifizieren lässt. Leider gibt es da auch innerhalb der Modele Unterschiede. Freundlicherweise hat mir Eltako die Liste der Lerntelegramme mit Geräte Zuordnung zukommen lassen.

                      Ich hab schon angefangen diese liste in den Adapter ein zu Bauen, aber sie ist sehr lang. Das ist ein weiterer Grund den Anlernvorgang um zu Bauen. Es wird also noch etwas dauern bis das Gerät mit dem Adapter funktioniert.

                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • Jey CeeJ Jey Cee

                        @mustang danke für das Log. Das Gerät ist noch nicht im Adapter.
                        Jedes Eltako Gerät sendet ein Lerntelegram anhand dessen es sich identifizieren lässt. Leider gibt es da auch innerhalb der Modele Unterschiede. Freundlicherweise hat mir Eltako die Liste der Lerntelegramme mit Geräte Zuordnung zukommen lassen.

                        Ich hab schon angefangen diese liste in den Adapter ein zu Bauen, aber sie ist sehr lang. Das ist ein weiterer Grund den Anlernvorgang um zu Bauen. Es wird also noch etwas dauern bis das Gerät mit dem Adapter funktioniert.

                        M Offline
                        M Offline
                        mustang
                        wrote on last edited by
                        #146

                        @Jey-Cee
                        Top - vielen Dank.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D DerPapst

                          Hallo,

                          ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                          Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                          Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?

                          MFG

                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #147

                          @DerPapst ich hab mich mal Informiert. Das Thermostat verwendet die 4BS Alernmethode, die ist im Adapter integriert und somit sollte das Thermostat auch Anlernen lassen.
                          Welche Version des Adapters hast du installiert?
                          Was steht im Log wenn du den Anlernvorgang in ioBroker und dann am Thermostat gestartet hast?

                          @Harry94 ich hab mir das Profil angeschaut da war ein kleiner Fehler in der Berechnung, der Fix kommt mit der nächsten Version.

                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33

                          D 1 Reply Last reply
                          1
                          • M mustang

                            @Jey-Cee
                            Einen TF61J Aktor manuell hinzufügen geht ja noch - ihn aber manuell anzulernen bekomme ich auch nicht hin. Da verstehe ich dann wohl etwas noch nicht.
                            Kann es sein, daß sich der iobroker enocean Adapter als Zentralsteuertaster beim Autodetect gegenüber den Aktoren ausgibt und dadurch immer alle gleichzeitig gesteuert werden?

                            T Offline
                            T Offline
                            TheAriba
                            wrote on last edited by TheAriba
                            #148

                            @Jey-Cee
                            Ich hatte auch das Thema als ich mehrere TF61J in iobroker hatte dass diese sich durch ioBroker zentral steuern lassen haben.
                            Habe nun mal meine TF61J wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Muss nochmal versuchen sie über Autodetect einzulernen.
                            Beim teachin über den lokalen Schalter wird der Aktor oft nur als Switch erkannt. Die EEPs werden quasi falsch herum angelegt. Sobald ich über die App den Lernmodus aktiviere ist es richtig herum und er wird als Blind Actuator erkannt. Kann ich die Reihenfolge der EEPs manuell ändern und es sollte richtig funktionieren? Ohne das Autodetect ließen sich bei mir die Aktoren gar nicht steuern...
                            Wenn man einen Aktor nach dem anderen einlernt und sauber das einlernen deaktiviert, dann müsste es ja theoretisch gehen oder? Also Aktor 1 in Lernmodus bringen, Auotedetect, Einlernmodus beenden, EEPs anpassen. Ab zum nächsten Aktor.

                            @mustang wie startest und beendest du den Lernmodus?
                            Werde morgen wieder ein wenig Zeit haben um das zu testen.
                            @Jey-Cee sobald du bzgl. Anlernprozess beim TF61J testen musst, geb Bescheid. Gibt es denn News zum TF61D? Achso, der TF100L funktioniert ebenfalls nicht über das autodetect. Hier nimmt er nur die Switch EEP.

                            Grüße

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • T TheAriba

                              @Jey-Cee
                              Ich hatte auch das Thema als ich mehrere TF61J in iobroker hatte dass diese sich durch ioBroker zentral steuern lassen haben.
                              Habe nun mal meine TF61J wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Muss nochmal versuchen sie über Autodetect einzulernen.
                              Beim teachin über den lokalen Schalter wird der Aktor oft nur als Switch erkannt. Die EEPs werden quasi falsch herum angelegt. Sobald ich über die App den Lernmodus aktiviere ist es richtig herum und er wird als Blind Actuator erkannt. Kann ich die Reihenfolge der EEPs manuell ändern und es sollte richtig funktionieren? Ohne das Autodetect ließen sich bei mir die Aktoren gar nicht steuern...
                              Wenn man einen Aktor nach dem anderen einlernt und sauber das einlernen deaktiviert, dann müsste es ja theoretisch gehen oder? Also Aktor 1 in Lernmodus bringen, Auotedetect, Einlernmodus beenden, EEPs anpassen. Ab zum nächsten Aktor.

                              @mustang wie startest und beendest du den Lernmodus?
                              Werde morgen wieder ein wenig Zeit haben um das zu testen.
                              @Jey-Cee sobald du bzgl. Anlernprozess beim TF61J testen musst, geb Bescheid. Gibt es denn News zum TF61D? Achso, der TF100L funktioniert ebenfalls nicht über das autodetect. Hier nimmt er nur die Switch EEP.

                              Grüße

                              M Offline
                              M Offline
                              mustang
                              wrote on last edited by
                              #149

                              @EnoceanEltako
                              um den Aktor in iobroker einzulernen ganz klassisch über Power Off/On starten - beendet wird er dann ja vom Aktor selbst nach 2min.

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • M mustang

                                @EnoceanEltako
                                um den Aktor in iobroker einzulernen ganz klassisch über Power Off/On starten - beendet wird er dann ja vom Aktor selbst nach 2min.

                                T Offline
                                T Offline
                                TheAriba
                                wrote on last edited by
                                #150

                                @mustang
                                Ok. Hast du keinen Taster damit gekoppelt?
                                Wie setzt du den Aktor denn auf Werkseinstellungen zurück?

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • T TheAriba

                                  @mustang
                                  Ok. Hast du keinen Taster damit gekoppelt?
                                  Wie setzt du den Aktor denn auf Werkseinstellungen zurück?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mustang
                                  wrote on last edited by mustang
                                  #151

                                  @EnoceanEltako
                                  ..mittels lokalem mechanischen Taster. Da bin ich noch "oldschool" unterwegs - nichts funktioniert so sicher, wie eine Drahtverbindung.

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M mustang

                                    @EnoceanEltako
                                    ..mittels lokalem mechanischen Taster. Da bin ich noch "oldschool" unterwegs - nichts funktioniert so sicher, wie eine Drahtverbindung.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TheAriba
                                    wrote on last edited by
                                    #152

                                    @Jey-Cee
                                    Der TF61-L verhält sich ebenfalls wie die TF61-J und es schaltet ein TF61L alle anderen.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Jey CeeJ Jey Cee

                                      @DerPapst ich hab mich mal Informiert. Das Thermostat verwendet die 4BS Alernmethode, die ist im Adapter integriert und somit sollte das Thermostat auch Anlernen lassen.
                                      Welche Version des Adapters hast du installiert?
                                      Was steht im Log wenn du den Anlernvorgang in ioBroker und dann am Thermostat gestartet hast?

                                      @Harry94 ich hab mir das Profil angeschaut da war ein kleiner Fehler in der Berechnung, der Fix kommt mit der nächsten Version.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DerPapst
                                      wrote on last edited by
                                      #153

                                      @Jey-Cee
                                      Danke für die Rückmeldung war ein paar Tage offline.
                                      Installiert hatte ich die aktuellste Version. Meine Frau hat die Ventile schon wieder eingepackt und zurück geschickt :(
                                      Damit hat sich das Thema (vorerst) erledigt.

                                      Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D DerPapst

                                        @Jey-Cee
                                        Danke für die Rückmeldung war ein paar Tage offline.
                                        Installiert hatte ich die aktuellste Version. Meine Frau hat die Ventile schon wieder eingepackt und zurück geschickt :(
                                        Damit hat sich das Thema (vorerst) erledigt.

                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #154

                                        @DerPapst sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                        aktuellste Version.

                                        Das ist keine brauchbare Aussage da es 2 Adapter gibt und wenn du den falschen installiert hast, ist es kein Wunder wenn nichts funktioniert hat.

                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sepp
                                          wrote on last edited by
                                          #155

                                          Kurze Rückmeldung, die FSR14x2 funktionieren und auch die F4SR14-LED.

                                          Beim FSB14 vom Rolladen zeigt er mir nur die Rückmeldungen an, steuern kann ich ihn nicht. Muss man hier noch etwas berücksichtigen? Fahrzeit? Was muss man in der PCT14 einstellen, hab Funktion 31 ausgewählt.
                                          Hab die Zeit mal auf 1000ms gesetzt und den Up befehl geben ( Rolladen ist unten) tut sich aber nix.

                                          Hab auch einen FUD14 getestet, wie kann ich den vom iobrocker aus steuern? Rückmeldungen kommen an.

                                          T Jey CeeJ 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          959

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe