Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    199

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Posts 38 Posters 165.1k Views 35 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T TheAriba

    @mustang
    Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
    Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht 🙂

    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Developer
    wrote on last edited by
    #109

    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

    Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden

    Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?

    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33

    S 1 Reply Last reply
    0
    • K Kraxelhuber

      Hallo zusammen,

      ich klinke mich mal in diesen Thread ein.

      Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.

      Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?

      Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?

      396f3b31-a9e7-4d8a-83de-776030cb7a43-image.png

      4a6b2c59-e89f-4a3d-a542-aea59e4671c1-image.png

      Was muss ich also hier unternehmen?

      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Developer
      wrote on last edited by
      #110

      @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

      Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?

      Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.

      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33

      K 1 Reply Last reply
      0
      • Jey CeeJ Jey Cee

        Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
        Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.

        T Offline
        T Offline
        TheAriba
        wrote on last edited by TheAriba
        #111

        @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

        Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
        Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.

        Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).

        Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
        Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.

        Jey CeeJ 1 Reply Last reply
        0
        • Jey CeeJ Jey Cee

          @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

          Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden

          Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?

          S Offline
          S Offline
          Sepp
          wrote on last edited by
          #112

          @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.

          Es kommt aber im Log keine Warnung mehr.

          folgende Geräte hätte ich hier noch in Betrieb:
          FABH65S / FBH65S
          FHD60SB / FAH60B
          FL62NP-230V

          1 Reply Last reply
          0
          • T TheAriba

            @mustang
            Cool!
            Wie schaut das dann in deiner Oberfläche aus? Also was nutzt du zur Darstellung?

            M Offline
            M Offline
            mustang
            wrote on last edited by
            #113

            @EnoceanEltako
            Screenshot_20201102_144314.png
            links die Pfeile rot/grün zeigen jeweils nur die Endlage an, rechts kann ich dann die Fahrbefehle manuell setzen.

            1 Reply Last reply
            0
            • T TheAriba

              @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

              Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
              Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.

              Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).

              Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
              Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.

              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Developer
              wrote on last edited by
              #114

              @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

              Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
              Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.

              Achso, ja da hast du recht.

              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

              @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.

              Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?

              Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
              Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?

              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33

              S 1 Reply Last reply
              0
              • Jey CeeJ Jey Cee

                @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
                Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.

                Achso, ja da hast du recht.

                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.

                Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?

                Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
                Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?

                S Offline
                S Offline
                Sepp
                wrote on last edited by
                #115

                @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.

                Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.

                Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.

                1 Reply Last reply
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  TheAriba
                  wrote on last edited by
                  #116

                  Hallo zusammen,

                  bin gerade glaube ich komplett verwirrt. :man-shrugging: Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen 🙂 .
                  Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                  Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.

                  3a8f7680-b02a-4334-9fc2-b33d081e08de-image.png

                  Der Log sagt:
                  enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                  Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true

                  Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:

                  • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                  • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.

                  Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?

                  Besten verwirrten Dank vorab.

                  Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                  0
                  • T TheAriba

                    Hallo zusammen,

                    bin gerade glaube ich komplett verwirrt. :man-shrugging: Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen 🙂 .
                    Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                    Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.

                    3a8f7680-b02a-4334-9fc2-b33d081e08de-image.png

                    Der Log sagt:
                    enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                    host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                    Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true

                    Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:

                    • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                    • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.

                    Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?

                    Besten verwirrten Dank vorab.

                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #117

                    @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.

                    Lernmodus ist das richtige.

                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • Jey CeeJ Jey Cee

                      @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.

                      Lernmodus ist das richtige.

                      M Offline
                      M Offline
                      mustang
                      wrote on last edited by mustang
                      #118

                      @Jey-Cee
                      @EnoceanEltako
                      laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
                      Bitte den neuen Adapter von Github installieren.

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • M mustang

                        @Jey-Cee
                        @EnoceanEltako
                        laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
                        Bitte den neuen Adapter von Github installieren.

                        T Offline
                        T Offline
                        TheAriba
                        wrote on last edited by
                        #119

                        @mustang
                        Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                        Besten Dank

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • T TheAriba

                          @mustang
                          Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                          Besten Dank

                          M Offline
                          M Offline
                          mustang
                          wrote on last edited by mustang
                          #120

                          @EnoceanEltako
                          die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                          installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
                          Screenshot_20201103_184840.png
                          vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mustang

                            @EnoceanEltako
                            die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                            installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
                            Screenshot_20201103_184840.png
                            vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!

                            T Offline
                            T Offline
                            TheAriba
                            wrote on last edited by TheAriba
                            #121

                            @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean

                            super danke.
                            Sieht jetzt wieder bekannter aus 🙂 .
                            Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
                            Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
                            747bf8c6-76d7-458a-8ba9-c4dfc4e1b979-image.png
                            1b46b3aa-3e47-4328-9ac5-4232f42b39f9-image.png

                            EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
                            9a1df184-90b9-480b-a6cb-7c22fb277364-image.png
                            Nur wie steuert man das nun?

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • Jey CeeJ Jey Cee

                              @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                              Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?

                              Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.

                              K Offline
                              K Offline
                              Kraxelhuber
                              wrote on last edited by
                              #122

                              @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                              Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.

                              Super, hat alles bestens funktioniert. Konnte meine Hoppe Fenstergriffe anlernen. Meine Etalko Switches funktionieren ebenfalls einwandfrei.

                              Vielen Dank für den Adapter!!!

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T TheAriba

                                @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean

                                super danke.
                                Sieht jetzt wieder bekannter aus 🙂 .
                                Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
                                Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
                                747bf8c6-76d7-458a-8ba9-c4dfc4e1b979-image.png
                                1b46b3aa-3e47-4328-9ac5-4232f42b39f9-image.png

                                EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
                                9a1df184-90b9-480b-a6cb-7c22fb277364-image.png
                                Nur wie steuert man das nun?

                                T Offline
                                T Offline
                                TheAriba
                                wrote on last edited by
                                #123

                                @Jey-Cee
                                nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
                                Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?

                                Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                                0
                                • T TheAriba

                                  @Jey-Cee
                                  nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
                                  Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?

                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #124

                                  @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md

                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Jey CeeJ Jey Cee

                                    @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TheAriba
                                    wrote on last edited by
                                    #125

                                    @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                                    Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                                    4dedc70c-4f2a-4162-9377-5ae94bd5ab0b-image.png

                                    Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T TheAriba

                                      @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                                      Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                                      4dedc70c-4f2a-4162-9377-5ae94bd5ab0b-image.png

                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #126

                                      @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.

                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Jey CeeJ Jey Cee

                                        @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TheAriba
                                        wrote on last edited by
                                        #127

                                        @Jey-Cee
                                        also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                                        Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                                        Aber wir hören uns ja morgen 🙂

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T TheAriba

                                          @Jey-Cee
                                          also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                                          Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                                          Aber wir hören uns ja morgen 🙂

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DerPapst
                                          wrote on last edited by
                                          #128

                                          Hallo,

                                          ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                                          Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                                          Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?

                                          MFG

                                          Jey CeeJ 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          159

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe