Драйвер MegaD-2561
-
..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
Не помню где брал… :
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
!
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0.
-
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
! MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0. `
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
-
-
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
Так он для входов больше нужен.Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
Но проверю, на всякий случай.
-
С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
-
В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
-
-
@Ho Hum:В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
Похоже нет. Жаль.Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
!
Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
"http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)?
-
Всем привет!
Еще один баг.
Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
!
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
-
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
! MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0. `
и
@Vadim:
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
Спасибо.
Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
Считывателю (W26) - не помогло.
-
-
Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
(значение перед температурой)
НО, в событиях я вижу быструю смену
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
true и сразу же false.
Соответственно в состоянии он всегда в false.
Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
Описание порта в ioBroker:
! {
! "_id": "megadd.0.p30_P30",
! "common": {
! "name": "P30",
! "role": "state",
! "write": false,
! "read": true,
! "def": false,
! "desc": "P30 - digital input",
! "type": "boolean"
! },
! "native": {
! "ecmd": "11:4",
! "af": 0,
! "eth": "",
! "naf": 0,
! "misc": 0,
! "d": 0,
! "pty": 0,
! "m": 1,
! "name": "P30",
! "long": false,
! "double": false,
! "role": "state",
! "room": "",
! "id": "megadd.0.p30_P30",
! "port": 30
! },
! "type": "state",
! "from": "system.adapter.megadd.0",
! "ts": 1517084515151,
! "acl": {
! "object": 1636,
! "owner": "system.user.admin",
! "ownerGroup": "system.group.administrator",
! "state": 1636
! }
! }
Подскажите с чем может быть связано и как поправить? -
Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
Установи mode:P с галкой.Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
-
Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.
-
Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
Ну, упрашивать точно не буду.Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.
-
Не помогло. Глюк какой-то…..
Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
-
А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?
-
Спасибо! Всё получилось как надо!
Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.
-
Так заложили логику работы драйвера для меги.
Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.
-
Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
Установи mode:P с галкой.Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере. `
Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.