Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Драйвер MegaD-2561

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Offline
    H Offline
    Haus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #67

    @Vadim:

    v0.3.0

    Что заметил:

    • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
      После рестарта сервера они исчезнут.
      @Vadim:
    • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

    ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
    Попробуй с гит v0.3.1

    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

    admin: 3.6.0

    javascript: 4.1.10

    web: 2.4.1 vis: 1.1.10

    cloud: 2.6.2

    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Offline
      V Offline
      Vadim
      schrieb am zuletzt editiert von
      #68

      @Haus:

      @Vadim:

      v0.3.0

      Что заметил:

      • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
        После рестарта сервера они исчезнут.
        @Vadim:
      • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

      ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
      Спасибо.

      Вроде заработало.

      Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

      Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        Haus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #69

        @Vadim:

        @Haus:

        @Vadim:

        v0.3.0

        Что заметил:

        • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
          После рестарта сервера они исчезнут.
          @Vadim:
        • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

        ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
        Спасибо.

        Вроде заработало.

        Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

        Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
        Подтяни к питанию

        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

        admin: 3.6.0

        javascript: 4.1.10

        web: 2.4.1 vis: 1.1.10

        cloud: 2.6.2

        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          schrieb am zuletzt editiert von
          #70

          @Haus:

          @Vadim:

          @Haus:

          После рестарта сервера они исчезнут.

          Попробуй с гит v0.3.1 `
          Спасибо.

          Вроде заработало.

          Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

          Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию

          Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

          Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            Haus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #71

            @Vadim:

            @Haus:

            @Vadim:

            Спасибо.

            Вроде заработало.

            Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

            Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию

            Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

            Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
            Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586

            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

            admin: 3.6.0

            javascript: 4.1.10

            web: 2.4.1 vis: 1.1.10

            cloud: 2.6.2

            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              schrieb am zuletzt editiert von
              #72

              @Haus:

              @Vadim:

              @Haus:

              Пот тяни к питанию `

              Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

              Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

              Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

              Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

              Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

              Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

              Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

              С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

              Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                Haus
                schrieb am zuletzt editiert von
                #73

                @Vadim:

                @Haus:

                @Vadim:

                Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

                Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

                Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

                Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

                Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

                Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

                Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

                С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

                Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg

                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

                admin: 3.6.0

                javascript: 4.1.10

                web: 2.4.1 vis: 1.1.10

                cloud: 2.6.2

                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  Pooh
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  @Vadim:

                  ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                  Не помню где брал… :
                  2689_pic_3_2_1.jpg
                  2689_pic_3_2_2.jpg

                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                  https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #75

                    Haus, привет!

                    С прошедшими праздниками…

                    v0.3.1

                    Поймал небольшие глюки с MCP23017

                    Стенд:

                    ! 4095_mcp23017_err.jpg

                    С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                    Из IOBroker:

                    • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                    • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                    После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                    • Аналогично с включением порта A0.
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Haus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #76

                      @Vadim:

                      Haus, привет!

                      С прошедшими праздниками…

                      v0.3.1

                      Поймал небольшие глюки с MCP23017

                      Стенд:

                      ! MCP23017_err.jpg

                      С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                      Из IOBroker:

                      • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                      • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                      После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                      • Аналогично с включением порта A0. `
                        У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать

                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

                      admin: 3.6.0

                      javascript: 4.1.10

                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10

                      cloud: 2.6.2

                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vadim
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #77

                        @Haus:

                        У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                        Так он для входов больше нужен.

                        Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.

                        Но проверю, на всякий случай.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #78

                          С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.

                          В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Ho Hum
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #79

                            В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vadim
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #80

                              Haus, привет!

                              Еще немного потестил.

                              PCA9682:

                              • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                              • меняет значение PWM только для порта P0.

                              Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                              • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #81

                                @Ho Hum:

                                В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                                Похоже нет. Жаль.

                                Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:

                                ! 4095_megadd_two_i2c.jpg

                                Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.

                                Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:

                                "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)

                                Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.

                                По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

                                Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vadim
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #82

                                  Всем привет!

                                  Еще один баг.

                                  Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.

                                  Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.

                                  ! 4095_w26_codes.jpg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Haus
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #83

                                    @Vadim:

                                    Haus, привет!

                                    Еще немного потестил.

                                    PCA9682:

                                    • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                                    • меняет значение PWM только для порта P0.

                                    Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                                    • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                      Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.

                                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

                                    admin: 3.6.0

                                    javascript: 4.1.10

                                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10

                                    cloud: 2.6.2

                                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

                                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vadim
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #84

                                      @Vadim:

                                      Haus, привет!

                                      С прошедшими праздниками…

                                      v0.3.1

                                      Поймал небольшие глюки с MCP23017

                                      Стенд:

                                      ! MCP23017_err.jpg
                                      С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                                      Из IOBroker:

                                      • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                                      • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                                      После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                                      • Аналогично с включением порта A0. `
                                        и
                                        @Vadim:

                                      Haus, привет!

                                      Еще немного потестил.

                                      PCA9682:

                                      • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                                      • меняет значение PWM только для порта P0.

                                      Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                                      • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                        Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.

                                      Спасибо.

                                      Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

                                      Считывателю (W26) - не помогло.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        hawkeye
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #85

                                        Какой-то странно воспринимается значение порта 30.

                                        На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:

                                        GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1

                                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]

                                        (значение перед температурой)

                                        НО, в событиях я вижу быструю смену

                                        stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766

                                        stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645

                                        true и сразу же false.

                                        Соответственно в состоянии он всегда в false.

                                        Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

                                        Описание порта в ioBroker:

                                        ! {
                                        ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                        ! "common": {
                                        ! "name": "P30",
                                        ! "role": "state",
                                        ! "write": false,
                                        ! "read": true,
                                        ! "def": false,
                                        ! "desc": "P30 - digital input",
                                        ! "type": "boolean"
                                        ! },
                                        ! "native": {
                                        ! "ecmd": "11:4",
                                        ! "af": 0,
                                        ! "eth": "",
                                        ! "naf": 0,
                                        ! "misc": 0,
                                        ! "d": 0,
                                        ! "pty": 0,
                                        ! "m": 1,
                                        ! "name": "P30",
                                        ! "long": false,
                                        ! "double": false,
                                        ! "role": "state",
                                        ! "room": "",
                                        ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                        ! "port": 30
                                        ! },
                                        ! "type": "state",
                                        ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                        ! "ts": 1517084515151,
                                        ! "acl": {
                                        ! "object": 1636,
                                        ! "owner": "system.user.admin",
                                        ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                        ! "state": 1636
                                        ! }
                                        ! }
                                        Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vadim
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #86

                                          @hawkeye:

                                          Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                          Установи mode:P с галкой.

                                          Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                                          Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                                          Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          796

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe