v0.3.0
Что заметил:
- если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
После рестарта сервера они исчезнут.
@Vadim:
- MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
Попробуй с гит v0.3.1
Спасибо.Вроде заработало.
Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
- если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
-
v0.3.0
Что заметил:
- если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
После рестарта сервера они исчезнут.
@Vadim:
- MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
Попробуй с гит v0.3.1
Спасибо.Вроде заработало.
Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
Подтяни к питанию - если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
-
После рестарта сервера они исчезнут.
Попробуй с гит v0.3.1 `
Спасибо.Вроде заработало.
Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
Пот тяни к питанию
Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
-
Спасибо.
Вроде заработало.
Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
Пот тяни к питанию
Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586 -
Пот тяни к питанию `
Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
-
Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга -
..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
Не помню где брал… :
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
!
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0.
-
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
! MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0. `
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
-
-
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
Так он для входов больше нужен.Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
Но проверю, на всякий случай.
-
С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
-
В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
-
-
@Ho Hum:В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
Похоже нет. Жаль.Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
!
Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
"http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)?
-
Всем привет!
Еще один баг.
Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
!
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
-
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
! MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0. `
и
@Vadim:
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
Спасибо.
Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
Считывателю (W26) - не помогло.
-
-
Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
(значение перед температурой)
НО, в событиях я вижу быструю смену
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
true и сразу же false.
Соответственно в состоянии он всегда в false.
Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
Описание порта в ioBroker:
! {
! "_id": "megadd.0.p30_P30",
! "common": {
! "name": "P30",
! "role": "state",
! "write": false,
! "read": true,
! "def": false,
! "desc": "P30 - digital input",
! "type": "boolean"
! },
! "native": {
! "ecmd": "11:4",
! "af": 0,
! "eth": "",
! "naf": 0,
! "misc": 0,
! "d": 0,
! "pty": 0,
! "m": 1,
! "name": "P30",
! "long": false,
! "double": false,
! "role": "state",
! "room": "",
! "id": "megadd.0.p30_P30",
! "port": 30
! },
! "type": "state",
! "from": "system.adapter.megadd.0",
! "ts": 1517084515151,
! "acl": {
! "object": 1636,
! "owner": "system.user.admin",
! "ownerGroup": "system.group.administrator",
! "state": 1636
! }
! }
Подскажите с чем может быть связано и как поправить? -
Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
Установи mode:P с галкой.Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
-
Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.