NEWS
[gelöst] ioBroker mit piVCCU3: Variablen werden nicht akt.
-
Habe mein HM-System jetzt am laufen.
Die Aktoren (Wandthermostat, Heizkörperthermostat und Türschalter) habe ich in Gruppen zusammengefasst.
Änderungen werden in der HM WebUI angezeigt und entsprechend auch an die Aktoren weitergeleitet (Manuelle Temperaturänderung am WT ändert die Temperatur am Venti, das geöffnete Fenster fährt das Ventil zu.
Soweit so gut.
Im ioBroker werden die Variablen aber nicht geändert.
Trotz geöffnetem Fenster steht dort in der Variablen WINDOW_STATE = close
Das gleiche passiert auch mit den anderen Variablen - Keine Änderung.
Die Werte sind wie eingefroren.
Connected to CCU ist true.
Adapter hm-rpc und hm-rega sind grün.Habe ich irgendwo was falsch eingestellt?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.Danke
-
@GregorS sagte in ioBroker und piVCCU3: Variablen werden nicht aktualisiert:
Trotz geöffnetem Fenster steht dort in der Variablen WINDOW_STATE = close
was steht denn im entsprechenden Wert beim Fenster-Sensor?
-
-
@paul53
Danke.
Habe den Port geändert, aber die Werte passen trotzdem nicht.Wie oben zu sehen ist, ist das Fenster im Bad zu, die Temperatur 17°C (Aktorenwerte sind richtig).
In der Küche zeigt das Ventil 30°C an, aber in den Variablen tauchen die 30°C nicht auf, auch keine Ventilstellung.Muss ich noch den Adapterport eintragen??
-
Fehler gefunden:
- In der Firewall war der falsche Port geöffnet.
- Geduld fehlte - Die Aktualisierung dauert bis zu 2 Minuten.