Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 238 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 230 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jomjol

    @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

    ESP32 RO

    Hi Werner,
    ich habe nirgends ein Security Bit bewußt gesetzt. Ich verwende drei Flash-Methoden: OTA, Espressif-Tool (oder jetzt ESPTool) oder direkt aus der Entwicklungsumgebung PlatformIO. Letzteres dürfte aber meines Wissens auch auf esptool.py zurückgreift. Ich habe zwei ESP32CAM Module hier und beide funktionieren mit beiden Methoden.
    Scheint, dass dein ESP32 defekt ist oder eine ungewöhnliche Konfiguration hat.

    W Offline
    W Offline
    WernerS
    schrieb am zuletzt editiert von
    #80

    @jomjol @pfried

    Hallo ihr beiden
    Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
    Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat

    Linux
    python Verison 3 installieren
    esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
    in den ordner gehen und dann
    python3 esptool.py erase_flash

    Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
    morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran

    Gruß
    Werner

    pfriedP W 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W WernerS

      @jomjol @pfried

      Hallo ihr beiden
      Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
      Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat

      Linux
      python Verison 3 installieren
      esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
      in den ordner gehen und dann
      python3 esptool.py erase_flash

      Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
      morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran

      Gruß
      Werner

      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von pfried
      #81

      @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?

      7663d743-6c3d-48ac-ab67-8cafb8d3ef44-grafik.png

      W D 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M michaeljoos

        @jomjol Yep, habe nochmals alle Schritte durchgemacht

        1. PreValue gesetzt
        2. Restart, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziffer):

        521e5459-8cb7-42a2-9d14-c644a21f2ade-image.png

        1. Und nach dem 1. Durchlauf das:

        7a8d26d6-aaa1-4432-830a-cd1761296677-image.png

        Muss man eigentlich beim setzen des PreValue die versetzte Kommastelle berücksichtigen oder betrifft dies nur den "Output"?

        J Offline
        J Offline
        jomjol
        schrieb am zuletzt editiert von
        #82

        @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        art, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziff

        Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):

        1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
        2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.

        Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.

        D M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • pfriedP pfried

          @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?

          7663d743-6c3d-48ac-ab67-8cafb8d3ef44-grafik.png

          W Offline
          W Offline
          WernerS
          schrieb am zuletzt editiert von
          #83

          @pfried
          Hallo pfried.

          das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
          Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China

          Gruß
          Werner

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • pfriedP pfried

            @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?

            7663d743-6c3d-48ac-ab67-8cafb8d3ef44-grafik.png

            D Offline
            D Offline
            d0m1n1qu3
            schrieb am zuletzt editiert von
            #84

            @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?

            ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂

            J D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J jomjol

              @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              art, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziff

              Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):

              1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
              2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.

              Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.

              D Offline
              D Offline
              d0m1n1qu3
              schrieb am zuletzt editiert von
              #85

              @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D d0m1n1qu3

                @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?

                ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂

                J Offline
                J Offline
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #86

                @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?

                ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂

                Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D d0m1n1qu3

                  @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕

                  J Offline
                  J Offline
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #87

                  @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                  @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕

                  "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jomjol

                    @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    art, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziff

                    Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):

                    1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
                    2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.

                    Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.

                    M Offline
                    M Offline
                    michaeljoos
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #88

                    @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 😉

                    bfbabc0e-dc93-416d-8ecd-449a5ac85330-image.png

                    Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M michaeljoos

                      @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 😉

                      bfbabc0e-dc93-416d-8ecd-449a5ac85330-image.png

                      Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.

                      J Offline
                      J Offline
                      jomjol
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #89

                      @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      r jetzt nur noch 2 Kommas

                      Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jomjol

                        @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert 😕

                        "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.

                        D Offline
                        D Offline
                        d0m1n1qu3
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #90

                        @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                        zahlen werden aber gut erkannt 🙂

                        wie oft macht der aktuell ein Foto?
                        is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..

                        [AutoTimer]
                        AutoStart= True
                        Intervall = 4.85
                        

                        sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?

                        LG Dominique

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jomjol

                          @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?

                          ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂

                          Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.

                          D Offline
                          D Offline
                          d0m1n1qu3
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #91

                          @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D d0m1n1qu3

                            @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?

                            ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln 🙂

                            D Offline
                            D Offline
                            d0m1n1qu3
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #92

                            @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..

                            Bildschirmfoto vom 2020-09-13 22-28-03.png

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D d0m1n1qu3

                              @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                              zahlen werden aber gut erkannt 🙂

                              wie oft macht der aktuell ein Foto?
                              is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..

                              [AutoTimer]
                              AutoStart= True
                              Intervall = 4.85
                              

                              sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?

                              LG Dominique

                              J Offline
                              J Offline
                              jomjol
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #93

                              @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                              zahlen werden aber gut erkannt 🙂

                              wie oft macht der aktuell ein Foto?
                              is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..

                              [AutoTimer]
                              AutoStart= True
                              Intervall = 4.85
                              

                              sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?

                              LG Dominique

                              Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.

                              pfriedP D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J jomjol

                                @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                                zahlen werden aber gut erkannt 🙂

                                wie oft macht der aktuell ein Foto?
                                is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..

                                [AutoTimer]
                                AutoStart= True
                                Intervall = 4.85
                                

                                sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?

                                LG Dominique

                                Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.

                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                #94

                                @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                                Liebe Grüße
                                Paul

                                EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • pfriedP pfried

                                  @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                                  Liebe Grüße
                                  Paul

                                  EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  d0m1n1qu3
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #95

                                  @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen 🙂

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jomjol

                                    @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                                    zahlen werden aber gut erkannt 🙂

                                    wie oft macht der aktuell ein Foto?
                                    is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..

                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart= True
                                    Intervall = 4.85
                                    

                                    sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?

                                    LG Dominique

                                    Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    d0m1n1qu3
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #96

                                    @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. 🙂

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D d0m1n1qu3

                                      @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. 🙂

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jomjol
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #97

                                      @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.

                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jomjol

                                        @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.

                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                        #98

                                        @jomjol @d0m1n1qu3 Ich habe derzeit 3 Minuten eingestellt, das geht auch noch ohne Probleme. Warum 3 Minuten: ich habe noch alte Wasserleitungen im Haus und möchte damit Lecks erkennen (schalte bei Leckerkennung (konstante Wasserentnahme über eine gewisse Zeit) dann mit einem Magnetventil die Zuleitung ab).

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          d0m1n1qu3
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #99

                                          @jomjol @pfried danke für die erklärungen 🙂

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          488

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe