@watcherkb Ja das funktioniert! In der config.ini unter [Analog] alles auskommentieren mit ";" als erstem Zeichen.
;[Analog] ;Model = /config/ana0630s2.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ;ModelInputSize = 32 32 ;analog1 444 225 92 92 ;analog2 391 329 92 92 ;analog3 294 369 92 92 ;analog4 168 326 92 92
-
@MichMein
Ich habe gerade bemerkt, dass Ihre Konfigurationsdatei keine Kommas enthält. Ich lege meine bei, wahrscheinlich liegt ein Fehler darin, weil der Ersteller erwähnt hat, dass es ein Problem mit der Aktualisierung der Zeit geben wird. Ich dachte es würde automatisch behoben[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA [Alignment] InitialRotate = -93 /config/ref0.jpg 142, 151 /config/ref1.jpg 414, 45 SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 [Digits] Model = /config/dig0650s3.tflite LogImageLocation = /log/digit ModelInputSize = 20 32 digit1, 271, 56, 34, 55 digit2, 321, 56, 34, 55 digit3, 373, 56, 34, 55 [Analog] Model = /config/ana0630s2.tflite LogImageLocation = /log/analog ModelInputSize = 32 32 analog1, 426, 125, 105, 105 analog2, 389, 249, 103, 103 analog3, 274, 298, 101, 101 analog4, 160, 252, 99, 99 [PostProcessing] DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 30 AllowNegativeRates = false MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true [MQTT] Uri = mqtt://192.168.10.45:1883 Topic = watermeter/readout ClientID = wasser user = mqttuser password = mqttpassword [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = true [Ende]
-
@MichMein Danke, habs auskommentiert. trotzdem wird mir das Rechteck angezeigt. Und woher kommen die 3 hinteren Nachkommastellen?
Edit: Problem mit dem Analog-Kästchen gefunden: irgendwie hat er die Digital Rois mit den analogen durcheinander gebracht, obwohl der analog auskommentiert war.
-
@Jezinka ich habe auch Kommas drin, sieht gut aus bei dir. Kann nichts feststellen.
-
@watcherkb Ich habe es so geändert, dass es so aussieht, und es scheint vorerst zu funktionieren. Aber ich habe die Roler-Version der Firmware verwendet.
[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA [Alignment] InitialRotate = -93 /config/ref0.jpg 142 151 /config/ref1.jpg 414 45 SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 [Digits] Model = /config/dig0650s3.tflite LogImageLocation = /log/digit ModelInputSize = 20 32 digit1 271 56 34 55 digit2 321 56 34 55 digit3 373 56 34 55 [Analog] Model = /config/ana0630s2.tflite LogImageLocation = /log/analog ModelInputSize = 32 32 analog1 426 125 105 105 analog2 389 249 103 103 analog3 274 298 101 101 analog4 160 252 99 99 [PostProcessing] DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 30 AllowNegativeRates = false MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true [MQTT] Uri = mqtt://192.168.10.45:1883 Topic = watermeter/readout TopicError = watermeter/error ClientID = wasser user = mqttuser password = mqttpassword [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = true LogfileRetentionInDays = 10 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 TimeUpdateIntervall = 24 [Ende]
-
@Jezinka achso, ne ich habe noch die Master 4.0
-
ich habe die oben gezeigten config Einträge nicht von meinem System sondern habe aus dem GitHub kopiert. Ich weiß also nicht was richtig ist.
Bezüglich der vielen Nachkommastellen hatte @jomjol in den letzten Tagen mal geschrieben das es sich hierbei vermutlich um einen Rundungsfehler handelt, sollte aber fast egal sein da ja per mqtt nur die Stellen ausgegeben werden die auch konfiguriert sind. -
@jomjol
Ich habe die neue Version vom Rollen verwendet, aber nach einiger Zeit wieder ein Fehler. File does not exist
Ich weiß nicht, ob ich eine Verbindung herstellen kann, damit ich eine Anpassung vornehmen kann. Es scheint sich in einem Notfallmodus zu befinden. Kann ich eine Verbindung herstellen? Ich sehe einen anderen AP im Netzwerk (echtes Netzwerk).Ich bin dort angekommen und es ist eine Aussage darüber, was aus dem Protokoll passiert ist. Es scheint festgefahren zu sein.
2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_14-10-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43037, watermeter/readout, 632.5394 2020-12-02_14-10-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35208, watermeter/error, 2020-12-02_14-10-51: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_14-10-51: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_14-14-06: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-14-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-14-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_14-15-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_14-15-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_14-15-36: handler_wasserzaehler 2020-12-02_14-15-36: handler_prevalue 2020-12-02_14-15-37: handler_wasserzaehler 2020-12-02_13-16-28: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ... 2020-12-02_14-16-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-16-28: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-16-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-16-30: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-16-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-16-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_14-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_13-17-33: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-17-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-17-34: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-17-36: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_14-18-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_13-19-09: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-19-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-19-10: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-19-12: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-19-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_13-19-38: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-19-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-19-39: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-19-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-19-41: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-19-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-19-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_14-19-59: Time Synchzronisation nicht erfolgreich ... 2020-12-02_13-54-59: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-54-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-54-59: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-55-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-55-02: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-55-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_13-55-55: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-55-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-55-55: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-55-58: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-55-58: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-55-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-56-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_13-57-11: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-57-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-57-12: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-57-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-57-14: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-57-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_13-57-42: Time erfolgreich ... 2020-12-02_14-57-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-57-43: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_14-57-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_14-57-45: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_14-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_14-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_15-01-40: handler_wasserzaehler 2020-12-02_15-01-41: handler_prevalue 2020-12-02_15-01-41: handler_wasserzaehler 2020-12-02_15-01-57: download_get_handler 2020-12-02_15-01-59: download_get_handler
-
@Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
Hi, I tested the latest version 4.1.0 and came across unstable behavior and constant restarts. The measurement stopped and the whole thing was weird. At one point, the web interface stopped working and there was only an error message: File not founf.
I had to restart the device and hope to get to the menu and be able to do something. Finally, after some tests, I had to downgrade to the previous version. Now it seems from the log that something still had to remain, because the log listing is different than it used to be.
Health Jirka2020-12-02_00-00-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-00-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32446, watermeter/readout, 632.3781 2020-12-02_00-00-18: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-00-18: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_00-03-35: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-03-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-03-47: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-03-48: handler_prevalue 2020-12-02_00-03-48: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-04-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-04-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-05-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-05-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24532, watermeter/readout, 632.3808 2020-12-02_00-05-11: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-05-11: CPU Temperature: 53.3 2020-12-02_00-08-26: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-08-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-08-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-08-48: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-08-48: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-08-49: handler_prevalue 2020-12-02_00-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-09-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-10-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-10-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33164, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-10-01: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-10-01: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_00-13-17: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-13-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-13-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-13-49: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-13-49: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-13-50: handler_prevalue 2020-12-02_00-14-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-14-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-14-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51218, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-14-51: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-14-51: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_00-18-08: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-18-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-18-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-18-50: handler_prevalue 2020-12-02_00-18-50: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-18-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-19-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-19-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20002, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-19-42: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-19-42: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_00-22-59: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-23-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-23-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-23-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-23-52: handler_prevalue 2020-12-02_00-24-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-24-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-24-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37364, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-24-35: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-24-35: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_00-27-50: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-27-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-28-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-28-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-28-52: handler_prevalue 2020-12-02_00-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-29-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-29-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-29-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16405, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-29-24: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-29-24: CPU Temperature: 55.6 2020-12-02_00-32-41: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-32-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-33-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-33-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-33-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-33-54: handler_prevalue 2020-12-02_00-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-34-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56207, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-34-15: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-34-15: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_00-37-32: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-37-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-37-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-38-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-38-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-38-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-38-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-38-55: handler_prevalue 2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-39-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-39-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19082, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-39-10: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-39-10: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_00-42-23: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-42-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-42-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-43-55: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-43-55: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-43-55: handler_prevalue 2020-12-02_00-44-11: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_00-44-13: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-44-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-44-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-45-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-45-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-45-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51152, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-45-46: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-45-46: CPU Temperature: 57.2 2020-12-02_00-48-56: handler_prevalue 2020-12-02_00-48-56: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-48-56: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-49-04: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-49-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-50-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1139, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-50-38: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-50-38: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_00-53-55: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-53-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-53-57: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-53-57: handler_prevalue 2020-12-02_00-53-57: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-54-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-55-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_00-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_00-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_00-55-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63901, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_00-55-29: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_00-55-29: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_00-58-46: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_00-58-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_00-58-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-58-58: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-58-58: handler_wasserzaehler 2020-12-02_00-58-59: handler_prevalue 2020-12-02_00-59-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-00-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-00-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41057, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_01-00-20: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-00-20: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-03-37: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-03-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-03-59: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-03-59: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-04-00: handler_prevalue 2020-12-02_01-04-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-04-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-05-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49290, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_01-05-13: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-05-13: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_01-08-28: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-08-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-08-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-09-00: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-09-00: handler_prevalue 2020-12-02_01-09-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-09-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-09-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-10-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4697, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_01-10-03: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-10-03: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-13-19: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-13-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-13-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-14-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-14-02: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-14-02: handler_prevalue 2020-12-02_01-14-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-14-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-14-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-14-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38512, watermeter/readout, 632.3825 2020-12-02_01-14-54: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-14-54: CPU Temperature: 53.3 2020-12-02_01-18-10: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-18-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-18-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-19-02: handler_prevalue 2020-12-02_01-19-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-19-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-19-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-19-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37464, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-19-45: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-19-45: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-23-01: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-23-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-24-03: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-24-03: handler_prevalue 2020-12-02_01-24-03: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-24-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-24-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-24-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44666, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-24-36: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-24-36: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-27-52: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-27-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-27-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-28-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-29-04: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-29-04: handler_prevalue 2020-12-02_01-29-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-29-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-29-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-29-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43191, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-29-27: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-29-27: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_01-32-43: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-32-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-33-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-34-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-34-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-34-05: handler_prevalue 2020-12-02_01-34-06: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-34-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-34-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64116, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-34-19: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-34-19: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_01-37-34: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-38-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-38-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-39-06: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-39-06: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-39-06: handler_prevalue 2020-12-02_01-39-23: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-39-25: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-39-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-39-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-40-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-41-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-41-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18719, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-41-00: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-41-00: CPU Temperature: 57.2 2020-12-02_01-44-07: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-44-07: handler_prevalue 2020-12-02_01-44-07: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-44-16: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-45-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-45-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-45-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2481, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-45-50: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-45-51: CPU Temperature: 53.3 2020-12-02_01-49-07: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-49-08: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-49-08: handler_prevalue 2020-12-02_01-49-08: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-49-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-50-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-50-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25906, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-50-42: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-50-42: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-53-58: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-54-09: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-54-09: handler_prevalue 2020-12-02_01-54-10: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-55-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-55-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-55-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46610, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-55-33: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-55-33: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-57-27: info_get_handler 2020-12-02_01-58-49: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-59-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-00-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_02-00-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_02-00-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26824, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_02-00-23: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_02-00-23: CPU Temperature: 56.1 2020-12-02_02-01-23: handler_ota_update 2020-12-02_02-01-23: upload_post_handler 2020-12-02_02-01-28: download_get_handler 2020-12-02_02-01-44: handler_ota_update 2020-12-02_02-01-44: upload_post_handler 2020-12-02_02-01-44: download_get_handler 2020-12-02_02-01-49: handler_ota_update 2020-12-02_02-01-57: handler_ota_update 2020-12-02_02-03-40: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-03-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-04-12: handler_reboot 2020-12-02_02-04-12: Reboot - now 2020-12-02_00-04-31: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-04-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-04-31: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-04-33: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-04-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-04-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-04-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-04-34: handler_prevalue 2020-12-02_01-04-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-04-44: download_get_handler 2020-12-02_01-04-44: download_get_handler 2020-12-02_01-05-32: download_get_handler 2020-12-02_01-05-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-05-42: delete_post_handler 2020-12-02_01-05-42: download_get_handler 2020-12-02_01-05-42: upload_post_handler 2020-12-02_01-05-43: download_get_handler 2020-12-02_01-05-45: download_get_handler 2020-12-02_01-05-45: download_get_handler 2020-12-02_01-05-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-06-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-06-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43339, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-06-09: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-06-09: CPU Temperature: 57.2 2020-12-02_01-09-24: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-09-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-09-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-10-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-10-40: download_get_handler 2020-12-02_00-10-55: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-10-55: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-10-57: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-10-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-10-58: download_get_handler 2020-12-02_01-10-58: download_get_handler 2020-12-02_01-11-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-11-03: download_get_handler 2020-12-02_01-11-18: download_get_handler 2020-12-02_01-12-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-12-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22268, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-12-31: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-12-31: CPU Temperature: 57.2 2020-12-02_01-12-57: download_get_handler 2020-12-02_01-12-57: download_get_handler 2020-12-02_01-13-00: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-13-00: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-13-00: handler_prevalue 2020-12-02_01-13-20: download_get_handler 2020-12-02_01-13-20: download_get_handler 2020-12-02_01-15-15: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-15-15: handler_prevalue 2020-12-02_01-15-15: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-15-23: handler_reboot 2020-12-02_01-15-23: Reboot - now 2020-12-02_00-15-41: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-15-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-15-41: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-15-43: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-15-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-15-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-15-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-15-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-15-51: handler_prevalue 2020-12-02_01-15-54: download_get_handler 2020-12-02_01-15-54: download_get_handler 2020-12-02_01-16-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-17-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-17-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64154, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-17-19: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-17-19: CPU Temperature: 57.2 2020-12-02_01-17-23: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-17-23: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-17-24: handler_prevalue 2020-12-02_01-17-30: download_get_handler 2020-12-02_01-17-30: download_get_handler 2020-12-02_01-17-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-17-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-17-34: handler_prevalue 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-37: info_get_handler 2020-12-02_01-17-51: download_get_handler 2020-12-02_01-17-51: download_get_handler 2020-12-02_01-19-14: download_get_handler 2020-12-02_01-19-30: download_get_handler 2020-12-02_01-19-30: download_get_handler 2020-12-02_01-19-37: delete_post_handler 2020-12-02_01-19-37: download_get_handler 2020-12-02_01-19-38: upload_post_handler 2020-12-02_01-19-38: download_get_handler 2020-12-02_01-19-47: delete_post_handler 2020-12-02_01-19-47: download_get_handler 2020-12-02_01-19-47: upload_post_handler 2020-12-02_01-19-48: download_get_handler 2020-12-02_01-19-53: download_get_handler 2020-12-02_01-20-06: download_get_handler 2020-12-02_01-20-06: download_get_handler 2020-12-02_01-20-34: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-20-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-20-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-21-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-21-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-21-54: download_get_handler 2020-12-02_01-22-01: delete_post_handler 2020-12-02_01-22-01: download_get_handler 2020-12-02_01-22-01: upload_post_handler 2020-12-02_01-22-01: download_get_handler 2020-12-02_01-22-04: download_get_handler 2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-22-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11346, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-22-09: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-22-09: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-22-49: download_get_handler 2020-12-02_01-22-49: download_get_handler 2020-12-02_01-23-18: download_get_handler 2020-12-02_01-23-23: delete_post_handler 2020-12-02_01-23-23: download_get_handler 2020-12-02_01-23-24: upload_post_handler 2020-12-02_01-23-24: download_get_handler 2020-12-02_01-23-31: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-23-31: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-23-31: handler_prevalue 2020-12-02_01-23-34: download_get_handler 2020-12-02_01-23-34: download_get_handler 2020-12-02_01-23-45: download_get_handler 2020-12-02_01-23-59: delete_post_handler 2020-12-02_01-23-59: download_get_handler 2020-12-02_01-23-59: upload_post_handler 2020-12-02_01-23-59: download_get_handler 2020-12-02_01-24-01: download_get_handler 2020-12-02_01-24-01: download_get_handler 2020-12-02_01-24-52: download_get_handler 2020-12-02_01-25-25: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-25-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-25-53: delete_post_handler 2020-12-02_01-25-54: download_get_handler 2020-12-02_01-25-54: upload_post_handler 2020-12-02_01-25-55: download_get_handler 2020-12-02_01-25-58: download_get_handler 2020-12-02_01-25-58: download_get_handler 2020-12-02_01-26-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-26-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-26-57: delete_post_handler 2020-12-02_01-26-57: download_get_handler 2020-12-02_01-26-57: upload_post_handler 2020-12-02_01-26-57: download_get_handler 2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-27-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50077, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-27-00: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-27-00: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-27-04: download_get_handler 2020-12-02_01-27-17: delete_post_handler 2020-12-02_01-27-18: download_get_handler 2020-12-02_01-27-18: upload_post_handler 2020-12-02_01-27-18: download_get_handler 2020-12-02_01-27-21: download_get_handler 2020-12-02_01-27-21: download_get_handler 2020-12-02_01-28-05: download_get_handler 2020-12-02_01-28-05: download_get_handler 2020-12-02_01-28-17: download_get_handler 2020-12-02_01-28-29: delete_post_handler 2020-12-02_01-28-29: download_get_handler 2020-12-02_01-28-29: upload_post_handler 2020-12-02_01-28-30: download_get_handler 2020-12-02_01-28-37: download_get_handler 2020-12-02_01-28-37: download_get_handler 2020-12-02_01-29-20: handler_reboot 2020-12-02_01-29-20: Reboot - now 2020-12-02_00-29-42: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-29-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-29-42: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-29-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-29-44: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-29-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-29-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-30-35: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-30-35: handler_prevalue 2020-12-02_01-30-35: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-30-48: info_get_handler 2020-12-02_01-31-00: download_get_handler 2020-12-02_01-31-00: download_get_handler 2020-12-02_01-31-20: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-31-20: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-31-20: handler_prevalue 2020-12-02_01-31-23: download_get_handler 2020-12-02_01-31-28: download_get_handler 2020-12-02_01-32-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-32-01: handler_prevalue 2020-12-02_01-32-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-33-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-33-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-33-54: handler_prevalue 2020-12-02_01-34-28: download_get_handler 2020-12-02_01-34-30: download_get_handler 2020-12-02_01-37-29: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-37-29: handler_prevalue 2020-12-02_01-37-29: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-37-32: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-37-32: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-37-32: handler_prevalue 2020-12-02_01-37-52: download_get_handler 2020-12-02_01-37-52: download_get_handler 2020-12-02_01-37-57: download_get_handler 2020-12-02_01-38-55: delete_post_handler 2020-12-02_01-38-55: download_get_handler 2020-12-02_01-38-56: upload_post_handler 2020-12-02_01-38-56: download_get_handler 2020-12-02_01-38-58: handler_reboot 2020-12-02_01-38-58: Reboot - now 2020-12-02_00-39-15: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-39-15: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-39-15: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-39-18: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-39-25: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-39-25: handler_prevalue 2020-12-02_01-39-25: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-39-31: download_get_handler 2020-12-02_01-39-33: download_get_handler 2020-12-02_01-39-57: download_get_handler 2020-12-02_01-39-57: download_get_handler 2020-12-02_01-40-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-40-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-40-05: handler_prevalue 2020-12-02_01-40-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-40-27: download_get_handler 2020-12-02_01-40-30: download_get_handler 2020-12-02_01-40-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_01-40-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_01-40-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39449, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_01-40-53: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_01-40-53: CPU Temperature: 56.7 2020-12-02_01-41-24: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-41-24: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-41-24: handler_prevalue 2020-12-02_01-41-38: download_get_handler 2020-12-02_01-41-38: download_get_handler 2020-12-02_01-41-42: download_get_handler 2020-12-02_01-42-07: download_get_handler 2020-12-02_01-42-07: download_get_handler 2020-12-02_01-43-39: delete_post_handler 2020-12-02_01-43-39: download_get_handler 2020-12-02_01-43-39: upload_post_handler 2020-12-02_01-43-39: download_get_handler 2020-12-02_01-43-41: handler_reboot 2020-12-02_01-43-41: Reboot - now 2020-12-02_00-44-00: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-44-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-44-00: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-44-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-44-02: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-44-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-44-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-50-46: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-50-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-50-47: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-50-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-50-49: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-50-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-50-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-50-52: handler_prevalue 2020-12-02_01-50-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_01-51-06: download_get_handler 2020-12-02_01-51-11: download_get_handler 2020-12-02_01-51-43: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-51-43: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-51-43: handler_prevalue 2020-12-02_01-51-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_01-52-01: download_get_handler 2020-12-02_01-52-04: download_get_handler 2020-12-02_00-52-17: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-52-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-52-17: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-52-19: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-52-19: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-52-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-53-40: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-53-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-53-41: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-53-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-53-43: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-53-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-53-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_00-54-30: Time erfolgreich ... 2020-12-02_01-54-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-54-30: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_01-54-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_01-54-32: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_01-54-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_01-55-08: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-08: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-08: handler_prevalue 2020-12-02_01-55-15: download_get_handler 2020-12-02_01-55-15: download_get_handler 2020-12-02_01-55-33: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-33: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-33: handler_prevalue 2020-12-02_01-55-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-55-52: handler_prevalue 2020-12-02_01-56-07: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-56-30: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-56-30: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-56-30: handler_prevalue 2020-12-02_01-56-39: download_get_handler 2020-12-02_01-56-42: download_get_handler 2020-12-02_01-57-27: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-57-27: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-57-27: handler_prevalue 2020-12-02_01-57-36: download_get_handler 2020-12-02_01-57-39: download_get_handler 2020-12-02_01-57-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-57-51: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-57-51: handler_prevalue 2020-12-02_01-57-56: download_get_handler 2020-12-02_01-57-59: download_get_handler 2020-12-02_01-58-42: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-58-42: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-58-42: handler_prevalue 2020-12-02_01-59-19: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-59-19: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-59-19: handler_prevalue 2020-12-02_01-59-28: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-59-28: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-59-28: handler_prevalue 2020-12-02_01-59-34: download_get_handler 2020-12-02_01-59-36: download_get_handler 2020-12-02_01-59-47: download_get_handler 2020-12-02_01-59-47: download_get_handler 2020-12-02_01-59-56: download_get_handler 2020-12-02_02-00-38: delete_post_handler 2020-12-02_02-00-38: download_get_handler 2020-12-02_02-00-38: upload_post_handler 2020-12-02_02-00-38: download_get_handler 2020-12-02_02-00-41: handler_reboot 2020-12-02_02-00-41: Reboot - now 2020-12-02_01-00-59: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-00-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-00-59: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-01-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-01-01: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-01-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-01-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-01-05: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-01-05: handler_prevalue 2020-12-02_02-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-01-14: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-01-14: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-01-14: handler_prevalue 2020-12-02_02-01-22: download_get_handler 2020-12-02_02-01-24: download_get_handler 2020-12-02_02-01-51: download_get_handler 2020-12-02_02-01-52: download_get_handler 2020-12-02_02-02-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-02-11: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-02-11: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-02-12: handler_prevalue 2020-12-02_02-02-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-02-31: handler_wasserzaehler 2020-12-02_01-02-47: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-02-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-02-47: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-02-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-02-49: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-02-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-02-56: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-02-56: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-02-56: handler_prevalue 2020-12-02_02-03-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-04-02: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-04-02: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-04-02: handler_prevalue 2020-12-02_02-04-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-04-09: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-04-09: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-04-09: handler_prevalue 2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_02-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_02-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53848, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_02-04-24: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_02-04-24: CPU Temperature: 57.8 2020-12-02_02-05-59: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-05-59: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-05-59: handler_prevalue 2020-12-02_02-07-40: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-07-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-07-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-07-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-07-52: handler_prevalue 2020-12-02_02-09-30: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-09-30: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-09-30: handler_prevalue 2020-12-02_02-09-44: download_get_handler 2020-12-02_02-09-45: download_get_handler 2020-12-02_02-09-51: download_get_handler 2020-12-02_02-09-51: download_get_handler 2020-12-02_02-09-54: download_get_handler 2020-12-02_02-09-54: download_get_handler 2020-12-02_02-10-05: download_get_handler 2020-12-02_02-10-05: download_get_handler 2020-12-02_02-10-07: download_get_handler 2020-12-02_02-10-08: download_get_handler 2020-12-02_02-10-14: download_get_handler 2020-12-02_02-10-20: download_get_handler 2020-12-02_02-10-20: download_get_handler 2020-12-02_02-10-21: download_get_handler 2020-12-02_02-10-22: download_get_handler 2020-12-02_02-10-24: download_get_handler 2020-12-02_02-10-24: download_get_handler 2020-12-02_02-10-25: download_get_handler 2020-12-02_02-10-26: download_get_handler 2020-12-02_02-10-38: download_get_handler 2020-12-02_02-10-38: download_get_handler 2020-12-02_02-10-43: download_get_handler 2020-12-02_02-10-44: download_get_handler 2020-12-02_02-10-47: download_get_handler 2020-12-02_02-10-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-10-54: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-10-54: handler_prevalue 2020-12-02_02-10-56: download_get_handler 2020-12-02_02-10-56: download_get_handler 2020-12-02_02-10-59: download_get_handler 2020-12-02_02-10-59: download_get_handler 2020-12-02_02-11-04: download_get_handler 2020-12-02_02-11-05: download_get_handler 2020-12-02_02-11-08: download_get_handler 2020-12-02_02-11-08: download_get_handler 2020-12-02_02-11-10: download_get_handler 2020-12-02_02-11-10: download_get_handler 2020-12-02_02-11-21: download_get_handler 2020-12-02_02-11-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-11-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-11-53: handler_prevalue 2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-12-20: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay! 2020-12-02_02-12-20: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt 2020-12-02_02-12-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-12-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-13-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-13-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_02-13-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_02-13-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6921, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_02-13-54: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_02-13-54: CPU Temperature: 57.8 2020-12-02_02-16-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-16-53: handler_prevalue 2020-12-02_02-16-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-17-43: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-17-43: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-17-43: handler_prevalue 2020-12-02_02-22-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-22-34: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-22-34: handler_prevalue 2020-12-02_02-22-39: download_get_handler 2020-12-02_02-22-41: download_get_handler 2020-12-02_02-23-56: download_get_handler 2020-12-02_02-23-56: download_get_handler 2020-12-02_02-24-01: download_get_handler 2020-12-02_02-24-30: delete_post_handler 2020-12-02_02-24-31: download_get_handler 2020-12-02_02-24-31: upload_post_handler 2020-12-02_02-24-31: download_get_handler 2020-12-02_02-24-33: handler_reboot 2020-12-02_02-24-33: Reboot - now 2020-12-02_01-24-53: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-24-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-24-53: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-24-55: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-25-00: handler_editflow 2020-12-02_02-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-25-15: handler_editflow 2020-12-02_02-25-39: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-25-39: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-25-39: handler_prevalue 2020-12-02_02-25-45: download_get_handler 2020-12-02_02-25-47: download_get_handler 2020-12-02_02-26-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-26-23: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-26-23: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-26-23: handler_prevalue 2020-12-02_01-26-37: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-26-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-26-37: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-26-39: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-26-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-26-40: download_get_handler 2020-12-02_02-26-40: download_get_handler 2020-12-02_02-26-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-27-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-27-01: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-27-01: handler_prevalue 2020-12-02_02-27-18: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-27-18: handler_wasserzaehler 2020-12-02_02-27-18: handler_prevalue 2020-12-02_02-27-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-27-51: download_get_handler 2020-12-02_02-27-53: download_get_handler 2020-12-02_01-28-10: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-28-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-28-10: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-28-13: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-28-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-28-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-28-30: handler_ota_update 2020-12-02_02-29-18: handler_ota_update 2020-12-02_02-29-18: upload_post_handler 2020-12-02_02-29-25: download_get_handler 2020-12-02_02-29-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_02-29-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_02-29-38: handler_ota_update 2020-12-02_02-29-39: upload_post_handler 2020-12-02_02-29-41: download_get_handler 2020-12-02_02-29-47: handler_ota_update 2020-12-02_01-30-05: Time erfolgreich ... 2020-12-02_02-30-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2020-12-02_02-30-05: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_02-30-07: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_02-30-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_02-30-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_02-30-30: handler_ota_update 2020-12-02_02-30-30: upload_post_handler 2020-12-02_02-30-36: download_get_handler 2020-12-02_02-30-41: handler_ota_update 2020-12-02_02-31-24: handler_ota_update 2020-12-02_02-31-25: upload_post_handler 2020-12-02_02-31-28: download_get_handler 2020-12-02_02-31-32: handler_ota_update 2020-12-02_02-31-40: handler_reboot 2020-12-02_02-31-40: Reboot - now 2020-12-02_03-32-01: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_03-32-03: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_03-32-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_03-32-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_03-33-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_03-33-13: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-33-13: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-33-13: handler_prevalue 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-17: info_get_handler 2020-12-02_03-33-30: ============================== Main Started ======================================= 2020-12-02_03-33-33: task_autodoFlow - next round 2020-12-02_03-33-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-12-02_03-33-33: download_get_handler 2020-12-02_03-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-12-02_03-33-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-33-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-33-53: handler_prevalue 2020-12-02_03-34-15: download_get_handler 2020-12-02_03-34-16: download_get_handler 2020-12-02_03-34-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-12-02_03-34-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-12-02_03-34-52: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-34-53: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-34-53: handler_prevalue 2020-12-02_03-35-01: download_get_handler 2020-12-02_03-35-03: download_get_handler 2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-12-02_03-35-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-12-02_03-35-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62689, watermeter/readout, 632.3843 2020-12-02_03-35-07: task_autodoFlow - round done 2020-12-02_03-35-07: CPU Temperature: 58.9 2020-12-02_03-35-31: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-35-31: handler_wasserzaehler 2020-12-02_03-35-31: handler_prevalue 2020-12-02_03-35-37: download_get_handler 2020-12-02_03-35-40: download_get_handler
I found the error for this unstable behavious. It was a changed setting in the internal FAT file system. In general it improves the behaviour, here it got worst - at first.
Rolling and master have been updated - please test! -
@Jezinka @watcherkb @MichMein
In der neuen Version (ab v4.1.0) werden keine Kommas in derConfig.ini
empfohlen. Mometan geht es aber mit und ohne Komma. Erst in einer späteren Version, muss ich dann die Kompatilität der beiden Versionen aufgeben. Momentan habe ich aber über einen Workaround beide Optionen möglich, damit der Übergang besser läuft.
Gruß,
jomjol -
@jomjol File does not exist
Ich habe die Master-Version der Firmware- und HTML-Dateien verwendet. Nach dem Neustart startet es nicht Es ist wieder eine Meldung
Grüße Jirka -
Der Zugriff auf esp32 ist nicht mehr möglich. Ich werde versuchen, mit TTL zu zerlegen und erneut zu blinken. Alles von 0. Dann aktualisiere ich diesen Beitrag.
Aktualisierung:
Ich habe alles wieder mit TTL hochgeladen. Alles begann zu funktionieren, bis ich meine Konfigurationsdatei hochgeladen hatte. Dies bedeutet, dass etwas mit meiner Konfiguration nicht stimmt und die oben genannten Probleme verursacht. Ich hänge meine Konfiguration an. Vielleicht hilft es, einen Fehler zu finden und die Fehlfunktion in der neuen Version mit derselben Konfiguration zu beheben.
Grüße Jirka[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA [Alignment] InitialRotate = -94 /config/ref0.jpg 146 154 /config/ref1.jpg 418 48 SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 [Digits] Model = /config/dig0650s3.tflite LogImageLocation = /log/digit ModelInputSize = 20 32 digit1 275 58 34 55 digit2 326 58 34 55 digit3 378 57 34 55 [Analog] Model = /config/ana0630s2.tflite LogImageLocation = /log/analog ModelInputSize = 32 32 analog1 431 127 108 108 analog2 393 251 106 106 analog3 278 301 103 103 analog4 163 256 101 101 [PostProcessing] DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 30 AllowNegativeRates = false MaxRateValue = 0.1 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true [MQTT] Uri = mqtt://192.168.10.45:1883 Topic = watermeter/readout TopicError = watermeter/error ClientID = wasser user = mqttuser password = mqttpassword [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = true LogfileRetentionInDays = 10 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 TimeUpdateIntervall = 24 [Ende]
Ich vermute, dass diese Einstellung das nicht tut. Der Wert der ursprünglichen Konfiguration unterscheidet sich von der neuen.
[Digits]
Model = /config/dig0720s1.tfliteEs wird also wahrscheinlich etwas anderes sein, vielleicht Logos aktivieren oder Bilder schreiben.
Jetzt wird es immer wieder neu gestartet.Aktualisierung 2 :
Also habe ich getestet und es bewirkt, dass die Bilder auf der Karte gespeichert werden. Analog, Digital und Bild. Es ist notwendig, dass LogImage alle 3 kommentiert. Dann funktioniert es. Ich habe auch versucht, die Karten zu wechseln und jetzt arbeite ich an Samsung 32 GB und es geht gut. Zumindest für jetzt. Ich beende heute, ich bin KO.
-
@jomjol
irgendwie passt bei mir noch nicht richtig. Raw-Value sieht richtig aus, Corrected und Checked Value aber nicht.Meine Settings:
[MakeImage] LogImageLocation = /log/source LogfileRetentionInDays = 15 WaitBeforeTakingPicture=5 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA [Alignment] InitialMirror = True InitialRotate = 180 /config/ref0.jpg 44, 45 /config/ref1.jpg 301, 209 SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 [Digits] Model=/config/dig0650s3.tflite LogImageLocation = /log/digit LogfileRetentionInDays = 15 ModelInputSize 20, 32 digit1, 14, 117, 44, 73 digit2, 87, 117, 44, 73 digit3, 167, 117, 44, 73 digit4, 244, 117, 44, 73 digit5, 319, 117, 44, 73 digit6, 396, 117, 44, 73 digit7, 473, 117, 44, 73 digit8, 563, 117, 44, 73 ;[Analog] ;Model=/config/ana0630s2.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 15 ;ModelInputSize 32, 32 [PostProcessing] DecimalShift = -3 PreValueUse = True PreValueAgeStartup = 1440 AllowNegativeRates = False MaxRateValue = 0.8 ErrorMessage = True CheckDigitIncreaseConsistency = True [MQTT] Uri = mqtt://192.168.1.11:1883 Topic = gasmeter/readoutHWR ClientID = gas ;user = xxx ;password = xxx [AutoTimer] AutoStart= True Intervall = 4.85 ;Intervall = 60 [Debug] Logfile = True ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined) LogfileRetentionInDays = 10 [Ende]
-
@watcherkb hi, hast du es mal mit „set prevalue“ probiert dies auf einen Wert sehr nah an dem tatsächlichen. Nur so als Idee.
-
@MichMein ja schon mehrmals
-
@watcherkb hmm, das ist doof. Läuft denn laut log (am besten debug log) alles soweit durch?
-
@watcherkb Du hast MQTT nur halb ausmaskiert.....
-
-
@watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@MichMein
kannst du was erkennen?Hi, wenn ich ehrlich sieht es erstmal ganz gut aus. Ich für meinen Teil kann nichts erkennen was komisch ist, du hast allerdings ein paar Male recht hohe Sprünge in den Werten. Ich nehme an da hast du das prevalue gesetzt.
Ich hatte anfangs etwas Probleme mit dem Gaszähler bezüglich der letzten Stelle, da dort die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist das ein Bild dann erzeugt wird wenn die Zahl nicht korrekt erkannt werden kann.
Teste doch mal das letzte digit zu löschen und ändere den dezimalshift dann auch.
Ansonsten bin ich ratlos, vielleicht hat @jomjol noch ne zündende Idee
Gruß und ein schönes Wochenende
Michael -
@MichMein @watcherkb
Ich habe gerade mal bei meinem Zähler mit dem DecimalShift rumgespielt. Konnte den Fehler aber leider nicht reproduzieren. Einziger Unterschied ist, dass ich noch analoge Zeiger drin habe. Ich kann die mal löschen und dann schauen, ob es noch einen Fehler im Algo gibt.
Melde mich dazu wieder