      nini @hacki11 last edited by

      @hacki11 Hat funktioniert. Mit der BSB Lan 1.1.53-20201110150552 und der 0.2.0. Werte kann ich jetzt setzen.

      Vielen Dank.....

      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        nini @nini last edited by

        @hacki11
        Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
        folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
        Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
        Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
        Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)

        kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.

        cn72 created this issue in fredlcore/bsb_lan

        closed write parameter via json do not work #217

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hacki11 @nini last edited by

          @nini kannst du sie im expertmode beschreiben?

          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            nini @hacki11 last edited by

            @hacki11 sorry, was meinst du mit expertmode ?

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              nini @nini last edited by

              folgendes steht im Log:

              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) Connection failed
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at new Promise (<anonymous>)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104)
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.912	error	(19656) Cannot read property 'writeType' of undefined
              bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.908	info	(19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0)
              '''
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hacki11 @nini last edited by

                @nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
                Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an

                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nini @hacki11 last edited by

                  @hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hacki11 @nini last edited by hacki11

                    @nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?

                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nini @hacki11 last edited by nini

                      @hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282

                      Hätte da noch eine Anregung:
                      Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
                      Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.

                      Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nini @hacki11 last edited by

                        @hacki11
                        Hi, habe mal 2 Änderungen zugeschickt. Bei mir funktioniert es. So könnte sich die Pflege von config.js reduzieren auf INF Parameter....

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hacki11 last edited by

                          @Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Malz1902 last edited by

                            @hacki11 weißt Du schon ab wann der Adapter mit BSB Lan Version v1 funktioniert?

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              hacki11 @Malz1902 last edited by

                              @malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • H
                                hacki11 @hacki11 last edited by hacki11

                                @nini @Malz1902
                                Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
                                Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiert

                                Ihr könnt aber eine Github Installation machen.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  Malz1902 @hacki11 last edited by

                                  @hacki11 Vielen Dank, klappt bestens 🙂

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • H
                                    hacki11 @Malz1902 last edited by

                                    0.2.2 ist nun im stable

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dillio
                                      Dillio last edited by

                                      Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hacki11 @Dillio last edited by hacki11

                                        @dillio Ne kommen sich nicht in die Quere. Der BSB Adapter hat eine eigene ID. Hier findest du alle Infos: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

                                        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dillio
                                          Dillio @hacki11 last edited by Dillio

                                          @hacki11 sorry, ich bin noch neu auf dem Gebiet. Nur zum Verständnis: Um meine Gastherme über ioBroker auslesen zu können, benötige ich den Adapter (BSBLAN) selbst und die dazugehörige Hardware. Ich habe lediglich den Raumregler Brötje IDA (Arduino bzw. ESP32 wird hier, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nicht benötigt). Den Adapter habe ich mir vor ein paar Tagen bereits installiert und wollte heute über die IDA die Datenpunkte abrufen. Dafür habe ich lediglich die IP der IDA und die Datenpunkte eingegeben. Leider erhalte ich keine Datenpunkte. Ich habe den Adapter bereits auf debug gestellt, um zu schauen, woran es hapert. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau:

                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	(6738) RequestError: Error: ETIMEDOUT
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.674	error	(6738) Error: ETIMEDOUT
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.669	info	(6738) Setup new objects (700,710,9009) ...
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.656	debug	(6738) Fetch values ...
                                          bsblan.0	2021-04-11 18:24:03.656	debug	(6738) Reset Timer
                                          

                                          Was mache ich falsch?

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hacki11 @Dillio last edited by

                                            @dillio du brauchst den BSB-lan Hardware Adapter für deinen arduino oder ESP. Gibt für beides jeweils einen Adapter. Den steckst du drauf und Flasht die Firmware bsblan drauf.
                                            Iobroker bekommt dann die datenpunkte. IDA kenne ich nicht.

                                            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            600
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            brötje bsb bsb lan bsblan adapter heatingcontrol test
                                            6
                                            54
                                            4526
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo