Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    823

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
70 Posts 13 Posters 8.0k Views 19 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • harrymH harrym

    Shelly schickt ÄNDERUNGEN .... sowohl bei CoAP als auch bei MQTT .... somit melden sie sich recht häufig und nachdem jetzt auch der CoAP Bug behoben ist, sollte dir eigentlich ein Zeitraum von unter einer sekunde reichen.

    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    wrote on last edited by
    #56

    @harrym sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

    Shelly schickt ÄNDERUNGEN .... sowohl bei CoAP als auch bei MQTT .... somit melden sie sich recht häufig und nachdem jetzt auch der CoAP Bug behoben ist, sollte dir eigentlich ein Zeitraum von unter einer sekunde reichen.

    Wie gesagt, ich kann mich nur auf die Aussagen der Leute berufen, die die shellys im Einsatz haben. Anscheinend wird aber nicht gesendet, wenn der Wert 0 W ist und sich nicht ändert, dass ist aber zwingend notwendig, da sonst die Berechnungen nicht funktionieren

    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

    harrymH 2 Replies Last reply
    0
    • XenonX Xenon

      @harrym sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

      Shelly schickt ÄNDERUNGEN .... sowohl bei CoAP als auch bei MQTT .... somit melden sie sich recht häufig und nachdem jetzt auch der CoAP Bug behoben ist, sollte dir eigentlich ein Zeitraum von unter einer sekunde reichen.

      Wie gesagt, ich kann mich nur auf die Aussagen der Leute berufen, die die shellys im Einsatz haben. Anscheinend wird aber nicht gesendet, wenn der Wert 0 W ist und sich nicht ändert, dass ist aber zwingend notwendig, da sonst die Berechnungen nicht funktionieren

      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      wrote on last edited by harrym
      #57

      @Xenon aber es ändern sich andere Werte .... eben die Uptime und sonstiges .... 0 W wird dann weiterhin mitgeschickt im CoAP/MQTT Block

      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

      XenonX 1 Reply Last reply
      0
      • harrymH harrym

        @Xenon aber es ändern sich andere Werte .... eben die Uptime und sonstiges .... 0 W wird dann weiterhin mitgeschickt im CoAP/MQTT Block

        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        wrote on last edited by
        #58

        @harrym sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

        @Xenon aber es ändern sich andere Werte .... eben die Uptime und sonstiges ....

        Da habe ich nichts von, es wird auf Aktualisierung Verbrauch getriggert.
        Und ich will ungerne jetzt den trigger ändern, wenn das Script auf allem läuft, außer auf shelly..

        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

        1 Reply Last reply
        0
        • XenonX Xenon

          @harrym sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

          Shelly schickt ÄNDERUNGEN .... sowohl bei CoAP als auch bei MQTT .... somit melden sie sich recht häufig und nachdem jetzt auch der CoAP Bug behoben ist, sollte dir eigentlich ein Zeitraum von unter einer sekunde reichen.

          Wie gesagt, ich kann mich nur auf die Aussagen der Leute berufen, die die shellys im Einsatz haben. Anscheinend wird aber nicht gesendet, wenn der Wert 0 W ist und sich nicht ändert, dass ist aber zwingend notwendig, da sonst die Berechnungen nicht funktionieren

          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          wrote on last edited by
          #59

          @Xenon btw .... @da_Woody hat das Script auch mit Shelly am laufen ..... da hatten wir die Probleme nicht ;) Muss aber mal fragen, was da jetzt für eine Version vom Script im Einsatz ist.

          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

          XenonX 1 Reply Last reply
          0
          • harrymH harrym

            @Xenon btw .... @da_Woody hat das Script auch mit Shelly am laufen ..... da hatten wir die Probleme nicht ;) Muss aber mal fragen, was da jetzt für eine Version vom Script im Einsatz ist.

            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            wrote on last edited by
            #60

            @harrym habe den Eindruck das hier entweder zu viel im Script gefummelt wurde oder das eventuell Probleme im Netzwerk vorhanden sind, die verzögerte Werte zur Folge haben...
            Ich schaue trotzdem mal, ob ich den trigger auf einen Wert legen kann, der sich immer aktualisiert, halte da aber nicht viel von

            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

            harrymH da_WoodyD 2 Replies Last reply
            1
            • XenonX Xenon

              @harrym habe den Eindruck das hier entweder zu viel im Script gefummelt wurde oder das eventuell Probleme im Netzwerk vorhanden sind, die verzögerte Werte zur Folge haben...
              Ich schaue trotzdem mal, ob ich den trigger auf einen Wert legen kann, der sich immer aktualisiert, halte da aber nicht viel von

              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              wrote on last edited by
              #61

              @Xenon ich würd da gar nichts anpassen. Der Shelly Adapter läuft sauber mit CoAP (wenn das Netzwerk sauber ist) und eben auch MQTT .... bzgl. MQTT haben wir sogar nen Punkt in der Konfig hinzugefügt, dass immer alles aktualisiert werden soll, auch wenn nichts geändert wurde.

              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

              1 Reply Last reply
              0
              • XenonX Xenon

                @harrym habe den Eindruck das hier entweder zu viel im Script gefummelt wurde oder das eventuell Probleme im Netzwerk vorhanden sind, die verzögerte Werte zur Folge haben...
                Ich schaue trotzdem mal, ob ich den trigger auf einen Wert legen kann, der sich immer aktualisiert, halte da aber nicht viel von

                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                wrote on last edited by da_Woody
                #62

                @Xenon nichts anpassen! das tut! ich hab gerade nochmal geschaut, value.power wird alle 5sec update gesendet, solange der shelly plug-s eingeschalten ist. das liegt am eigenverbrauch. wenn switch = false wird logischer weise auch nichts gesendet. wozu auch.

                @fila612 wie gesagt, solange der shelly aufgedreht ist, werden die werte aktualisiert, erst wenn der shelly abgedreht ist, gibts keine value.power weils nicht benötigt wird. sobald der shelly (gerät) aktiv, werden werte aktualisiert.

                während dem schreiben am 2. monitor getestet...

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                F 1 Reply Last reply
                2
                • da_WoodyD da_Woody

                  @Xenon nichts anpassen! das tut! ich hab gerade nochmal geschaut, value.power wird alle 5sec update gesendet, solange der shelly plug-s eingeschalten ist. das liegt am eigenverbrauch. wenn switch = false wird logischer weise auch nichts gesendet. wozu auch.

                  @fila612 wie gesagt, solange der shelly aufgedreht ist, werden die werte aktualisiert, erst wenn der shelly abgedreht ist, gibts keine value.power weils nicht benötigt wird. sobald der shelly (gerät) aktiv, werden werte aktualisiert.

                  während dem schreiben am 2. monitor getestet...

                  F Offline
                  F Offline
                  fila612
                  wrote on last edited by fila612
                  #63

                  @da_Woody
                  Danke dir, die Shellys an trockner und WaMa bleiben immer an (switch=true).
                  Ich möchte auch nicht, dass hier gleich ohne Analyseergebnis am Script geschraubt wird.
                  Was mich positiv stimmt ist, dass es anscheinend bei einigen mit den Shellys funktioniert. Habt ihr PlugS oder evtl. die Unterputzvarianten?
                  Ich habe eben nochmal nachgesehen, der Timestamp bei Mouseover ist tlw. unterschiedlich und mehrere Stunden alt.
                  Zusatzinfo: ich monitore & erfasse bei den Shellys mit dem Sourceanalytics Adapter die fortlaufenden Verbrauchswerte & Kosten.
                  Was mir auch auffällt ist der Punkt Quelle (Mouseover bei value.power): dort steht bei WaMa der Shelly Adapter, beim Trockner jedoch der Sourceanalytics Adapter.
                  Nicht das dieser Adapter da irgendwie mit reinfunkt.
                  Ich werden diesen einmal deinstallieren (funktioniert aktuell sowieso noch nicht zuverlässig) und melde mich nochmal.

                  Am Script selber habe ich nicht groß "rumgefummelt", nur folgendes (letzter Wert geändert):

                  console.debug(obj)
                      switch (obj.geraeteTyp) {
                          case 'wama':
                              const WaMa = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 15, 5, 3, 10); //15, 5, 3, 65
                              arrGeraete.push(WaMa);
                              break;
                          case 'dryer':
                              const Trockner = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 120, 10, 5, 10); //120, 10, 5, 60
                              arrGeraete.push(Trockner);
                              break;
                  

                  Fakt ist: ich lasse aktuell beide Script (dieses hier und mein altes Blockly) parallel laufen. mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.
                  Wenn ich die Nachrichten vergleiche, dann erhalten ich sofort nach Ende des Wasch- bzw. Trockenprogramm eine Nachricht via Telegramm (altes Script) aber extrem zeitversetzt via Whatsapp:
                  Mit den originalwerten aus dem Script (65 &60):
                  WaMa fertig: Telegramm 17:38Uhr ; Whatsapp: 3:51Uhr
                  Angepasste Werte (10 & 10):
                  Trockner fertig: Telegramm: 16:45Uhr; Whatsapp: 17:18Uhr

                  @harrym: Könntest du mir evtl. etwas spezifischer sagen, woran du ein sauberes Netzwerk ausmachst? würde das gerne prüfen, aber da gibt es viele Einstiegspunkte und ich würde behaupten, dass es nicht das schlimmste Netz ist, was ich habe - aber Optimieren geht ja bekanntlich immer :)

                  da_WoodyD FredFF 2 Replies Last reply
                  0
                  • F fila612

                    @da_Woody
                    Danke dir, die Shellys an trockner und WaMa bleiben immer an (switch=true).
                    Ich möchte auch nicht, dass hier gleich ohne Analyseergebnis am Script geschraubt wird.
                    Was mich positiv stimmt ist, dass es anscheinend bei einigen mit den Shellys funktioniert. Habt ihr PlugS oder evtl. die Unterputzvarianten?
                    Ich habe eben nochmal nachgesehen, der Timestamp bei Mouseover ist tlw. unterschiedlich und mehrere Stunden alt.
                    Zusatzinfo: ich monitore & erfasse bei den Shellys mit dem Sourceanalytics Adapter die fortlaufenden Verbrauchswerte & Kosten.
                    Was mir auch auffällt ist der Punkt Quelle (Mouseover bei value.power): dort steht bei WaMa der Shelly Adapter, beim Trockner jedoch der Sourceanalytics Adapter.
                    Nicht das dieser Adapter da irgendwie mit reinfunkt.
                    Ich werden diesen einmal deinstallieren (funktioniert aktuell sowieso noch nicht zuverlässig) und melde mich nochmal.

                    Am Script selber habe ich nicht groß "rumgefummelt", nur folgendes (letzter Wert geändert):

                    console.debug(obj)
                        switch (obj.geraeteTyp) {
                            case 'wama':
                                const WaMa = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 15, 5, 3, 10); //15, 5, 3, 65
                                arrGeraete.push(WaMa);
                                break;
                            case 'dryer':
                                const Trockner = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 120, 10, 5, 10); //120, 10, 5, 60
                                arrGeraete.push(Trockner);
                                break;
                    

                    Fakt ist: ich lasse aktuell beide Script (dieses hier und mein altes Blockly) parallel laufen. mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.
                    Wenn ich die Nachrichten vergleiche, dann erhalten ich sofort nach Ende des Wasch- bzw. Trockenprogramm eine Nachricht via Telegramm (altes Script) aber extrem zeitversetzt via Whatsapp:
                    Mit den originalwerten aus dem Script (65 &60):
                    WaMa fertig: Telegramm 17:38Uhr ; Whatsapp: 3:51Uhr
                    Angepasste Werte (10 & 10):
                    Trockner fertig: Telegramm: 16:45Uhr; Whatsapp: 17:18Uhr

                    @harrym: Könntest du mir evtl. etwas spezifischer sagen, woran du ein sauberes Netzwerk ausmachst? würde das gerne prüfen, aber da gibt es viele Einstiegspunkte und ich würde behaupten, dass es nicht das schlimmste Netz ist, was ich habe - aber Optimieren geht ja bekanntlich immer :)

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    wrote on last edited by
                    #64

                    @fila612

                    die Shellys an trockner und WaMa bleiben immer an (switch=true)

                    jup, bei mir im normalfall auch.

                    Habt ihr PlugS oder evtl. die Unterputzvarianten?

                    WaMa hat nen Plug-S, Trockner einen Plug. der Plug-S hat immer overpower am Trockner bekommen...
                    die verschiedenen quellen machen mich da "etwas" stutzig. bei mir lööpt alles über alias ab. geloggt wird über influxDB. wegen dem script müsste dir @harrym auskunft geben. die hat er geschnitzt und ist auch anwesenheitserkennung drinnen. CMB funzt aber astrein. schneller als pushover und wie sie alle heissen.

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • F fila612

                      @da_Woody
                      Danke dir, die Shellys an trockner und WaMa bleiben immer an (switch=true).
                      Ich möchte auch nicht, dass hier gleich ohne Analyseergebnis am Script geschraubt wird.
                      Was mich positiv stimmt ist, dass es anscheinend bei einigen mit den Shellys funktioniert. Habt ihr PlugS oder evtl. die Unterputzvarianten?
                      Ich habe eben nochmal nachgesehen, der Timestamp bei Mouseover ist tlw. unterschiedlich und mehrere Stunden alt.
                      Zusatzinfo: ich monitore & erfasse bei den Shellys mit dem Sourceanalytics Adapter die fortlaufenden Verbrauchswerte & Kosten.
                      Was mir auch auffällt ist der Punkt Quelle (Mouseover bei value.power): dort steht bei WaMa der Shelly Adapter, beim Trockner jedoch der Sourceanalytics Adapter.
                      Nicht das dieser Adapter da irgendwie mit reinfunkt.
                      Ich werden diesen einmal deinstallieren (funktioniert aktuell sowieso noch nicht zuverlässig) und melde mich nochmal.

                      Am Script selber habe ich nicht groß "rumgefummelt", nur folgendes (letzter Wert geändert):

                      console.debug(obj)
                          switch (obj.geraeteTyp) {
                              case 'wama':
                                  const WaMa = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 15, 5, 3, 10); //15, 5, 3, 65
                                  arrGeraete.push(WaMa);
                                  break;
                              case 'dryer':
                                  const Trockner = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 120, 10, 5, 10); //120, 10, 5, 60
                                  arrGeraete.push(Trockner);
                                  break;
                      

                      Fakt ist: ich lasse aktuell beide Script (dieses hier und mein altes Blockly) parallel laufen. mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.
                      Wenn ich die Nachrichten vergleiche, dann erhalten ich sofort nach Ende des Wasch- bzw. Trockenprogramm eine Nachricht via Telegramm (altes Script) aber extrem zeitversetzt via Whatsapp:
                      Mit den originalwerten aus dem Script (65 &60):
                      WaMa fertig: Telegramm 17:38Uhr ; Whatsapp: 3:51Uhr
                      Angepasste Werte (10 & 10):
                      Trockner fertig: Telegramm: 16:45Uhr; Whatsapp: 17:18Uhr

                      @harrym: Könntest du mir evtl. etwas spezifischer sagen, woran du ein sauberes Netzwerk ausmachst? würde das gerne prüfen, aber da gibt es viele Einstiegspunkte und ich würde behaupten, dass es nicht das schlimmste Netz ist, was ich habe - aber Optimieren geht ja bekanntlich immer :)

                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      wrote on last edited by
                      #65

                      @fila612 sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

                      mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.

                      Bin gerade hierüber gestolpert.
                      Whatsapp Meldungen brauchen meiner Erfahrung nach länger als Telegramm Meldungen. Wenn du das Skript und dein Blockly vergleichst solltest du bei beiden den gleiche Messanger verwenden.

                      XenonX da_WoodyD 2 Replies Last reply
                      0
                      • FredFF FredF

                        @fila612 sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

                        mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.

                        Bin gerade hierüber gestolpert.
                        Whatsapp Meldungen brauchen meiner Erfahrung nach länger als Telegramm Meldungen. Wenn du das Skript und dein Blockly vergleichst solltest du bei beiden den gleiche Messanger verwenden.

                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        Forum Testing Developer
                        wrote on last edited by
                        #66

                        @FredF der Vergleich hinkt sowieso, weil mein Script auf Berechnungen basiert und die anderen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf timeout bei unterschreiten eines Schwellwertes. Wenn dann noch dazu kommt, dass man sehr lange Intervalle im Einsatz hat bis die Werte aktualisiert werden, ist der Vergleich hinfällig

                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • FredFF FredF

                          @fila612 sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

                          mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.

                          Bin gerade hierüber gestolpert.
                          Whatsapp Meldungen brauchen meiner Erfahrung nach länger als Telegramm Meldungen. Wenn du das Skript und dein Blockly vergleichst solltest du bei beiden den gleiche Messanger verwenden.

                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          wrote on last edited by
                          #67

                          @FredF said in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

                          @fila612 sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:

                          mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.

                          Bin gerade hierüber gestolpert.
                          Whatsapp Meldungen brauchen meiner Erfahrung nach länger als Telegramm Meldungen. Wenn du das Skript und dein Blockly vergleichst solltest du bei beiden den gleiche Messanger verwenden.

                          kann ich bei mir nicht bestätigen, bei mir ist der CmB schneller...

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            Forum Testing Developer
                            wrote on last edited by
                            #68

                            Update: Der Adapter läuft bei mir auf dem Testsystem. Ich denke, dass ich ihn in wenigen Tagen zum Testen bereitstellen werde :)

                            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                            1 Reply Last reply
                            2
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              Forum Testing Developer
                              wrote on last edited by Xenon
                              #69

                              Test Adapter "device-reminder" in der beta im Test-Forum :)

                              https://forum.iobroker.net/topic/37915/test-adapter-device-reminder-v0-x

                              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                Forum Testing Developer
                                wrote on last edited by
                                #70

                                adapter in der latest

                                @Jey-Cee Thema kann geschlossen werden

                                wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)

                                1 Reply Last reply
                                0

                                Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                With your input, this post could be even better 💗

                                Register Login
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                383

                                Online

                                32.8k

                                Users

                                82.7k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe