NEWS
KNX Adapter überholt
-
Hallo Chefkoch,
habe heute den KNX Adapter installiert (Version 0.8.1, ETS ist Version 4, IP Schnittstelle ABB IPS/S 2.1) und erhalte beim Schalten immer Fehler
(Einmal geht es und dann nicht bis ich den Adapter neu starte). Im Log steht auch
"warn stateChange: not ready"
und direkt nach dem Schaltversuch
"knx.0.KNX_Beleuchtung_schaltbar.Beleuchtung_schaltbar_DG.Beleuchtung_DG_Bad_Spiegel_E/A [object Object] undefined".
So lange ich nicht schalte bekommt der Adapter Schalten usw von Tastern mit aber nach dem ersten Schalten über Iobroker/Vis geht nichts mehr.
Direkt nach dem Neustart der Instanz steht im Log:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.324 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/8) Beleuchtung DG Dachboden Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.295 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/2) Beleuchtung DG Treppe/Eingang Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.285 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/10) Beleuchtung DG Dachkammer Schlafen Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.256 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/4) Beleuchtung DG Bad Spiegel Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.205 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/6) Beleuchtung DG Küche Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.173 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/12) Beleuchtung DG Dachkammer Wohnen links Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.041 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/16) Beleuchtung DG Essbereich Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:25.001 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/2) Beleuchtung EG Treppenhaus zu DG Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.854 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/6) Beleuchtung EG Flur Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.651 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/18) Beleuchtung EG Küche Decke Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.586 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/20) Beleuchtung EG Küche Unterschrankbeleuchtung Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.530 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/6) Rollo DG Schlafzimmer Fenster Status Position unten:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.504 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (1/3/4) Beleuchtung UG Waschküche Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.450 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/4/2) Aussenlicht Treppenaufgang Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.389 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/26) Rollo DG Wohnzimmer links Status Position unten:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.290 info knx.0 CHANGE from 1.1.3 to (2/1/4) Beleuchtung DG Bad Decke Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:24.243 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (4/4/2) Aussensteckdose Holzstand Status E/A:
knx.0 2017-02-11 16:59:22.930 info knx.0 Connected!
knx.0 2017-02-11 16:59:22.298 warn knx.0 stateChange: not ready
knx.0 2017-02-11 16:59:22.296 info knx.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
knx.0 2017-02-11 16:59:22.295 info knx.0 Connecting to knx GW: 192.168.178.61:3671 with phy. Adr: 1.1.154
knx.0 2017-02-11 16:59:22.293 info knx.0 starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v4.7.3
iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:17.377 info host.iobrokerraspi instance system.adapter.knx.0 started with pid 1430
host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:15.978 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.g (events.js:260:16)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3882:21)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Object.utils.adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:62:31)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:243:8)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at _.extend.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.disconnecting._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket.address (dgram.js:396:8)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error Error: Not running
knx.0 2017-02-11 16:59:14.921 error uncaught exception: Not running
knx.0 2017-02-11 16:59:14.889 info terminating
host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:14.853 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1354
host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:14.853 info stopInstance system.adapter.knx.0
Ich hoffe dir fällt irgendetwas auf, da ich Iobroker auch schon neu installiert habe und trotzdem keine Besserung aufgetreten ist
Viele Grüße und Danke für deine Mühe
-
Nachdem mir heute Chefkoch behilflich war, noch die eine Datei auszutauschen, hatten wir den Erfolg, dass die Kommunikationsadresse bei Änderung per KNX Taster direkt in ioBroker aktivi waren.
Jetzt lassen sich damit einige Sachen machen und ich bin schon gespannt was noch alles möglich wird.
1000 Dank an dieser Stelle an Cheffkoch für die ausdauernde Hilfe.
-
Toll … kaum habe ich das geschrieben, bekommt der KNX Adapter keinen Connect mehr hin !
Habe schon andere Schnittstellen versucht, aber auch ohne Erfolg. Ich glaube ich lasse es für heute ...
-
Läuft Läuft Läuft.
Dickes Danke an Chefkoch.
Mein Problem war die ip Schnittstelle.
Hatte iobroker keinen Bock drauf. Hmmmm
Also auf dem rasperry pi noch eibd nachinstalliet. (Was in teather. )
Im eibd meine Schnittstelle eingetragen.
Im iobroker den raspberry beim Knx eingetragen. Und läuft.
6 Tage. Ich bin so stolz auf mich. Als hätte ich das Feuer erfunden.
DANKE Chefkoch und allen anderen beim iobroker Team.
-
Hallo Chefkoch,
dies hier ist mein Log beim Adapterstart und dem Versuch ein Gerät zu schalten:
Und dies hier sind meine Einstellungen wie ich den Adapter aufrufe:
Gruß Sven
-
Hallo Sven,
Der Adapter läuft laut deinem log nicht. Tritt der Fehler nur bei der einen GA auf?
VG
Chefkoch009
-
Hallo zusammen, ich bin leider noch blutiger Anfänger in Sachen iobroker, ich versuche momentan Alexa mit meinem KNX System zu verbinden welches mich nicht gelingt, unter cloud Adapter smart Aufzählungen werden mir nur räume angezeigt ist das normal? nach Ewigkeiten des rum probieren konnte ich in der Küche mal eine Rollade über Alexa hochfahren aber dann nicht mehr runter und nicht mehr hoch, der Wert wird mir unter Objekte danach in true angezeigt sonst passiert nichts mehr. leider kann ich auch keine Beleuchtung einbinden. Ich hoffe ich bekomme das ohne die ETS5 gelöst weil ich das Programm nicht habe um etwas umzustellen. Ich hoffe jemand kann mit den Informationen was anfangen und mir weiterhelfen.
freundlichste Grüße cvidal
-
Hast du smartName gesetzt ?
Wenn nicht dann in den Experten Einstellungen der KO "smartName": "Name den du vergeben willst",
Setzen und es sollte klappen
-
hallo danke für die zügige antwort, ja den Smart namen habe ich gesetzt.
2113_screenshot__13_.png -
ich habe jetzt noch einmal das Projekt neu geladen plötzlich steht da unter Rolle mal Switch, value und indicator, was ist da Passiert?
2113_screenshot__16_.png -
Hallo ChefKoch,
habe heute etwas im Open HAB Forum gestöbert, um mich dort auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen.
https://community.openhab.org/t/what-is … 2/14699/14
Sehr interessant finde ich dort den folgenden Kommentar:
> As it's not recommended importing the ETS Project file directly, now KNX.org has released an ETS App. "KNX Web service exporter", that can export all relevant data.
KNX scheint den Aufbau der KNX PROJECT Datei von Version zu Version zu ändern, ich gehe stark davon aus, dass dir das auch schon aufgefallen ist. Selbst für die KNX-eigenen Tools, empfiehlt KNX die App "KNX Web service exporter" für den Export zu verwenden. Diese APP (ab ETS5) scheint ein standardisiertes XML File zu erzeugen. Hast Du davon schon gehört?KNX Broker
-
Hallo Chefkoch009,
SUPER Arbeit !!! Danke !!!
Soweit läuft das jetzt endlich bei mir auch
Habe allerdings noch ein Problem mit der Temperatur Eingabe, da will er nicht die z.B. 18°C setzten sondern irgendwelche Zahlen, auch das Begrenzen half nicht, welchen Wert stellt man da am besten ein bzw. was muss man beachten?
Vielen Dank für den Support.
LG Stefan
-
Hallo Chefkoch,
ich habe das Problem auch mit anderen GAs:
Ich habe auch testweise schon eine zweite Instanz vom KNX Adapter mit anderer GA "gestartet". Laufen aber natürlich nicht beide gleichzeitig.
Du sagtest, dass laut Log der Adapter nicht läuft. Aber da steht doch verbunden. Oder an welcher Stelle siehst Du das?
Gruß Sven
-
Hallo zusammen,
ich bräuchte da echt nochmal eure Hilfe.
Ich habe nun Tage lang versucht die "Sache" ans laufen zu bekommen.
-
Zuerst habe ich iobroker komplett neu installiert und somit auch den KNX Adapter
-
Dann habe ich laut folgender Anleitung einen neuen knxd installiert. http://michlstechblog.info/blog/raspber … with-knxd/
Dort hört der knxd auch, soweit ich es nachempfinden kann, erfolgreich meinen KNX Bus mit
-
Ich habe den KNX Adapter im ioBroker entsprechend konfiguriert:
-
Laut Log hat er sich auch erfolgreich verbunden, bis auf diesen Satz stateChange not ready
Leider kommen im ioBroker aber weiterhin keine States in meinen Objekten an:
Ich bin dem Rat von chefkoch gefolgt und habe mit einem Bekannten, der weit mehr Ahnung von der ETS hat als ich, die Zuordnung von den Gruppenadressen zu den Objektids oder Objektadressen geprüft. Diese waren richtig zugeordnet. In der knxprojektdatei sind die Daten ja leider verschlüsselt dargestellt, so dass ich den Export nicht überprüfen kann.
Liniekoppler habe ich laut dem Bekannten keine, so dass auch nichts gefiltert werden dürfte.
Was kann ich noch tun?
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man die GAs in der eibd oder knxd importieren muss? Ist das richtig?
danke für ure Hilfe.
Gruß Sven
-
-
Hallo besitzer,
ist dein Projekt 2 oder 3-stufig? Wenn ich das in deiner Übersicht richtig erkenne, dann ist dein Projekt 2-stufig. Z.zt werden ausschliesslich 3-stufige GA-Strukturen unterstützt. Also Hauptgruppe, Mittelgruppe UND Untergruppe.
Sollte dein Projekt 3-stufig sein, dann lass es mir bitte zukommen.
VG
chefkoch009
-
Hallo Chefkoch,
blöde Frage, aber wie erkenne ich das?
Ich glaube 3 stufig, wenn ich das an den Gruppenadressen festmachen kann:
<grouprange name="Etage 1" rangestart="2048" rangeend="4095"><grouprange name="Lichtsteuerung" rangestart="2048" rangeend="2303"><groupaddress name="Licht Kind 1" address="1/0/0"><groupaddress name="Licht Kind 2" address="1/0/1"><groupaddress name="Licht 1 Eltern Bett" address="1/0/2"><groupaddress name="Licht 2 Eltern Schrank" address="1/0/3"><groupaddress name="Licht Bad Spiegel Etage 1" address="1/0/4"><groupaddress name="Licht Bad Haupt Etage 1" address="1/0/5"><groupaddress name="Licht Flur Etage 1" address="1/0/6"><groupaddress name="Licht Flur Etage 1 - Erdgeschoss " address="1/0/7"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange>
<grouprange name="Jalousiesteuerung" rangestart="2304" rangeend="2559"></grouprange>
<grouprange name="Erdgeschoss" rangestart="4096" rangeend="6143"><grouprange name="Lichtsteuerung" rangestart="4096" rangeend="4351"><groupaddress name="Licht Küche" address="2/0/0"><groupaddress name="Licht Essen" address="2/0/1"><groupaddress name="Licht Wohnzimmer" address="2/0/2"><groupaddress name="Licht Flur Erdgeschoss" address="2/0/3"><groupaddress name="Licht Bad Erdgeschoss" address="2/0/4"><groupaddress name="Licht Erdgeschoss - Keller" address="2/0/5"><groupaddress name="Licht Hausaussenlicht" address="2/0/6"><groupaddress name="Licht Flur Erdgeschoss - Keller" address="2/0/7"><groupaddress name="Licht - KüchenLEDs" address="2/0/8"><groupaddress name="Licht - Alle Lichter" address="2/0/9"><groupaddress name="Licht WohnzimmerLEDs" address="2/0/10"><groupaddress name="Licht Sophie" address="2/0/11"><groupaddress name="Licht Mara" address="2/0/12"><groupaddress name="Licht Bad OG" address="2/0/13"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange>
<grouprange name="Jalousiesteuerung" rangestart="4352" rangeend="4607"><groupaddress name="Jalousie Wohnzimmer links" address="2/1/0"><groupaddress name="Jalousie Wohnzimmer rechts" address="2/1/1"><groupaddress name="Jalousie Küche" address="2/1/2"><groupaddress name="Jalousie Bad Erdgeschoss" address="2/1/3"><groupaddress name="Jalousie Flur Erdgeschoss" address="2/1/4"><groupaddress name="Jalousie Wohzimmer links verstellen" address="2/1/5"><groupaddress name="Jalousie Wohzimmer rechts verstellen" address="2/1/6"><groupaddress name="Jalousie Küche verstellen" address="2/1/7"><groupaddress name="Jalousie Bad verstellen" address="2/1/8"><groupaddress name="Jalousie Flur verstellen" address="2/1/9"><groupaddress name="Jalousie Alle Jalousien schließen" address="2/1/10"><groupaddress name="Jalousie Kinder ins Bett" address="2/1/11"><groupaddress name="Jalousie Kind 2 Mara" address="2/1/12"><groupaddress name="Jalousie Kind 2 Mara verstellen" address="2/1/13"><groupaddress name="Jalousien ET1 alle Fahren" address="2/1/14"><groupaddress name="Jalousie Kind 1 Sophie" address="2/1/15"><groupaddress name="Jalousie Kind 1 Sophie verstellen" address="2/1/16"><groupaddress name="Jalousie Flur OG" address="2/1/17"><groupaddress name="Jalousie Flur OG verstellen" address="2/1/18"><groupaddress name="Jalousie Bad OG" address="2/1/19"><groupaddress name="Jalousie Bad OG verstellen" address="2/1/20"><groupaddress name="Jalousie Alle EG" address="2/1/21"><groupaddress name="Jalousie wohnzimmer links Stop" address="2/1/22"><groupaddress name="Jalousie Alle EG verstellen" address="2/1/23"><groupaddress name="Jalousie Alle Jalousien verschliessen" address="2/1/24"><groupaddress name="Jalousie Kinder ins Bett verstellen" address="2/1/25"><groupaddress name="Jalousie Alle OG verstellen" address="2/1/26"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange>
Ich schicke Dir die Projektdatei als PN zu.
Gruß Sven</grouprange></grouprange>
-
Hi Chefkoch,
hattest Du bereits Gelegenheit DPT13 zu prüfen? Sind dir Probleme bekannt oder liegt es an mir…? Ich habe schon alles möglich probiert, aber krieg es nicht zum laufen.
Danke für eine kurze Rückmeldung. Über DPT13 läuft bei mir die komplette Eigenverbrauchssteuerung.
Viele Grüße, KNX Broker
-
So ich habe es jetzt soweit auch am laufen allerdings mit dem KNX Adapter 0.7.3 mit dem Aktuellem Adapter bekomme ich es auch nicht hin da werden dann die Rollen falsch angegeben, habe in der ETS5 alles auf Schalten eingestellt auch die Rollladen diese lassen sich nur mit An/Aus Steuern. Jemand eine Idee wie ich bspw. Eine Prozent Angabe für die Rollis hinbekomme? Wie gesagt Aktueller Adapter funkt nicht. Chefkoch hast du eine Idee? Gruß cvidal
-
Hi Chefkoch,
ich habe auch Probleme. Im Log "stateChange: not ready" und ich kann nicht auf den Bus schreiben. In der Objektliste werden zumindest geänderte Zustände angezeigt, ausgelesen werden die Zustände beim Start aber nicht.
In meinen Augen ist es unwahrscheinlich, dass es am KNX-IP-Adapter liegt, da ich zwei verschiedene ausprobiert habe (Loxone und Siemens 350).
Wie sensibel ist der Import des ETS Projekte? In meinem ETS-Projekt habe ich nur einige DPT eingetragen – sollte das dann für diese Aktoren funktionieren? Oder führt eine unvollständige Angabe der DPT sofort dazu, dass gar nichts funktioniert? Meine Installation hat 270 Datenpunkte und bei einigen wird es echt schwierig, einen Status zu erhalten (z.B. uralte Dimmaktoren) – daher wäre ein toleranter Umgang mit dem Import wünschenswert
Was ist mit Sensoren, wie Temperatur? Werden die schon erkannt?
Kann ich dir meine Projektdatei mal schicken?
Gruß Jörg
-
Hallo edo,
In der Objektliste werden zumindest geänderte Zustände angezeigt, ausgelesen werden die Zustände beim Start aber nicht.
Das ist das Problem bei sehr alten Komponenten. Dabei hat man mitunter die Status- auf die Schaltenadresse gelegt und kein KO für die Rückmeldung.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir deinen ETS4/5 Export zur Verfügung stellen würdest.
VG
chefkoch009