Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Kessel Pumpfix überwachen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Kessel Pumpfix überwachen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
leistungsmessungvisualisierungblockly
14 Posts 6 Posters 1.9k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H hardl

    @linedancer
    Hallo, ich habe auch das Problem, allerdings bei einem Kessel Staufix-F, der keine motorische Klappe sondern nur eine Pumpe hat.
    Ich wollte mit einer Eve Energy Steckdose eine Regel in der Home-App erstellen, die eine Email bei >= xy Watt sendet, aber das funktioniert nicht, da scheinbar der Verbrauch nicht sofort aktualisiert wird.

    Kann das die HM Steckdose besser?

    Viele Grüße
    Reinhard

    L Online
    L Online
    Linedancer
    wrote on last edited by
    #5

    @hardl
    Hi,
    Ich kenne die Eve Steckdosen nicht, da kann ich nix zu sagen.

    Ich verwende neben HM Steckdosen noch diverse mit Tasmota betriebene WLAN Steckdosen. Dort kann der Übertragungs Intervall eingestellt werden.
    Da wo ich wirklich genaue, zeitnahe Leistungs Infos brauche, verwende ich ausschließlich HM Steckdosen mit Leistungsmessung.

    –

    Ciao, Gerhard

    H 1 Reply Last reply
    0
    • L Linedancer

      @hardl
      Hi,
      Ich kenne die Eve Steckdosen nicht, da kann ich nix zu sagen.

      Ich verwende neben HM Steckdosen noch diverse mit Tasmota betriebene WLAN Steckdosen. Dort kann der Übertragungs Intervall eingestellt werden.
      Da wo ich wirklich genaue, zeitnahe Leistungs Infos brauche, verwende ich ausschließlich HM Steckdosen mit Leistungsmessung.

      H Offline
      H Offline
      hardl
      wrote on last edited by
      #6

      @linedancer
      Danke, teste ich mal, falls ich keine andere Lösung finde.

      1 Reply Last reply
      0
      • J Offline
        J Offline
        Jens 2
        wrote on last edited by
        #7

        @linedancer

        Hallo linedancer

        Ich habe das gleiche Problem mit dem Pumpfix.

        Deine Vorgehensweise habe ich soweit verstanden. Du benutzt eine Home IP Schaltsteckdose um die Kesselsteuerung anhand des Stromverbrauchs auszulösen.

        Könntest Du mir bitte mal genau beschreiben wie Du das machst. Ich finde in der Home IP Software keine Lösung wie ich das einstellen kann, dass ich eine Bushnachricht bekommen wenn entweder die Pumpe oder die Klappe ihre routinemäßige Überprüfung durchführt. Auch finde ich deine visuelle Darstellung toll (Fotos). Wie hast Du das gemacht.

        Danke für Deine Hilfe

        1 Reply Last reply
        0
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          wrote on last edited by
          #8

          Hi,
          Erstmal zur Richtigstellung, ich löse in der Kesselsteuerung nix aus. Die läuft völlig autark.
          Ich messe nur die Leistungsaufnahme der Kessel Steuerung und das Blockly wertet das aus.

          Die Grafik hab ich mit dem VIS Adapter gemacht. Mit VIS hast du die maximale Freiheit, brauchst aber auch deutlich mehr Einarbeitungszeit.

          –

          Ciao, Gerhard

          M 1 Reply Last reply
          0
          • L Linedancer

            Hi,
            Erstmal zur Richtigstellung, ich löse in der Kesselsteuerung nix aus. Die läuft völlig autark.
            Ich messe nur die Leistungsaufnahme der Kessel Steuerung und das Blockly wertet das aus.

            Die Grafik hab ich mit dem VIS Adapter gemacht. Mit VIS hast du die maximale Freiheit, brauchst aber auch deutlich mehr Einarbeitungszeit.

            M Offline
            M Offline
            maxpd
            wrote on last edited by maxpd
            #9

            Haha, lange Zeit kompliziert versucht die Pumpfix Smart zu machen ohne den teuren potentialfreien Kontakt zu kaufen. Und heute über die Google Suche zufällig auf die simple Idee gestoßen, es über den Stromverbrauch zu messen. Habe immer viel zu kompliziert gedacht..
            Habe es nun über den Alarmausgang, einen NPN Transistor und einen Shelly gelöst. Vorteil bei dieser Variante: Selbstdiagnose wird von Haus aus ignoriert und man bekommt auch Sensorfehler gemeldet (welche ich schon häufig hatte), welche je nach Strommesser kaum messbar sind.

            @Linedancer Du hast übrigens sehr viele Schaltvorgänge bei der Klappe und noch mehr bei der Pumpe. Habt ihr so oft Hochwasser?
            Die Schaltvorgänge der Pumpe werden mit einem Limit von 1000 angegeben, nach denen man den Kessel Support kontaktieren muss. Ist dir dazu was bekannt?

            Gruß
            maxpd

            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

            M 1 Reply Last reply
            0
            • M maxpd

              Haha, lange Zeit kompliziert versucht die Pumpfix Smart zu machen ohne den teuren potentialfreien Kontakt zu kaufen. Und heute über die Google Suche zufällig auf die simple Idee gestoßen, es über den Stromverbrauch zu messen. Habe immer viel zu kompliziert gedacht..
              Habe es nun über den Alarmausgang, einen NPN Transistor und einen Shelly gelöst. Vorteil bei dieser Variante: Selbstdiagnose wird von Haus aus ignoriert und man bekommt auch Sensorfehler gemeldet (welche ich schon häufig hatte), welche je nach Strommesser kaum messbar sind.

              @Linedancer Du hast übrigens sehr viele Schaltvorgänge bei der Klappe und noch mehr bei der Pumpe. Habt ihr so oft Hochwasser?
              Die Schaltvorgänge der Pumpe werden mit einem Limit von 1000 angegeben, nach denen man den Kessel Support kontaktieren muss. Ist dir dazu was bekannt?

              M Offline
              M Offline
              m1scha
              wrote on last edited by
              #10

              @maxpd

              Hi Kannst du kurz mal beschreiben wie du das gemacht hast?
              Welche Teile hast du verwendet?

              Viele Grüße,
              Mischa

              M 1 Reply Last reply
              0
              • M m1scha

                @maxpd

                Hi Kannst du kurz mal beschreiben wie du das gemacht hast?
                Welche Teile hast du verwendet?

                Viele Grüße,
                Mischa

                M Offline
                M Offline
                maxpd
                wrote on last edited by
                #11

                @m1scha check that out: https://forum.iobroker.net/post/1050361

                Gruß
                maxpd

                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M maxpd

                  @m1scha check that out: https://forum.iobroker.net/post/1050361

                  M Offline
                  M Offline
                  m1scha
                  wrote on last edited by
                  #12

                  @maxpd
                  Cool, danke. Läuft das stabil bei dir?

                  M 2 Replies Last reply
                  0
                  • M m1scha

                    @maxpd
                    Cool, danke. Läuft das stabil bei dir?

                    M Offline
                    M Offline
                    maxpd
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @m1scha Naja, was bedeutet stabil? Sieht man das nicht erst, wenn es zu einer Rückstausituation kommt ;)
                    Aber derzeit ist das ganze nicht am Strom, da ich eine dedizierte Leitung für die Rückstauklappe gelegt habe, die noch nicht aufgelegt ist. Der alten Stromversorgung habe ich zwischenzeitlich noch keinen Mehrfachstecker spendiert.

                    Gruß
                    maxpd

                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M m1scha

                      @maxpd
                      Cool, danke. Läuft das stabil bei dir?

                      M Offline
                      M Offline
                      maxpd
                      wrote on last edited by
                      #14

                      @m1scha Beim heutigen Rückstau hat die Anlage zwar zu, aber keinen Alarm gemacht. Dadurch hat der Shelly auch nicht ausgelöst und keine Meldung gegeben.
                      Warum kein akustischer Alarm durch die Anlage kam, weiß ich nicht. Ich finde keine Einstellung wo man den Alarm aktivieren / deaktivieren kann.

                      Hätte das originale potentialfrei Modul anders reagiert? Meldet dieses Modul auch Unterschiede? z.B. Rückstau, Sensorfehler, Niveaufehler, Batteriefehler etc?

                      Gruß
                      maxpd

                      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      686

                      Online

                      32.6k

                      Users

                      82.3k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe