    • N
      NightWatcher last edited by

      @Bluefox,

      bei DWORDs scheint das Problem

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534

      auch da zu sein.

      Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)

      Brauchst du wieder WiresharK?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @NightWatcher:

        @Bluefox,

        bei DWORDs scheint das Problem

        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534

        auch da zu sein.

        Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)

        Brauchst du wieder WiresharK? `
        Ja.

        Auf den ersten Blick. Sehe ich kein Fehler.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NightWatcher last edited by

          Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:

          1534_bild_001.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @NightWatcher:

            Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:

            Bild 001.png `
            Danke. Gefixt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NightWatcher last edited by

              Hi Bluefox,

              super Arbeit. Sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt am WE sicherlich mal intensiver testen können, wo es mal langsam läuft.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NightWatcher last edited by

                Ich vermute immer noch nen kleines Problem bei den BYTE Adressen.

                Ich glaube, dass die mit nem Update kamen, da es mal ging.

                Adressen in der WAGO:
                1534_bild001.png

                Folgendes kommt in ioBroker an:
                1534_bild002.png

                Wireshark:
                1534_bild003.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  Es fehlt noch, wie du das im IoB konfiguriert hast.

                  Gibt es überhaupt Byte Adressen???

                  In IoB gibt die nicht.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NightWatcher last edited by

                    wie die anderen funktionierenden auch Signed 16 Bit (Little Endian).

                    EDIT: Komisch ist, dass die Daten auch im Modbus Master Simulator "falsch" angezeigt werden.

                    EDIT2: Ich habe mir mal schnell nen Script in PHP geschrieben. 1534_bild004.png

                    Benutzt habe ich readMultipleRegisters() aus folgender Library https://github.com/adduc/phpmodbus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt wenig.

                      Wenn ich 65535 als Signed LE Int16 behandle, dann kommt -1 raus.

                      65535 => 0xFFFF => -1(signed) oder 65535 (Unsigned)

                      65280 => 0xFF00 => -255(signed) oder 65280 (unsigned)

                      Ich habe trotzdem noch (u)int8 eingebaut. Dein fall sollte Uint8(Big endian) sein

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NightWatcher last edited by

                        Hi, auf dem ersten Blick ändert sich leider nichts. :?

                        Die Werte bleiben gleich dem 16 Bit. Habe auch die anderen 8Bit Möglichkeiten ohne Erfolg durchgetestet.

                        Konntest du die LIB einmal anschauen, was die anders macht, wie dein Adapter?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          Wie hast du deine Werte konfiguriert?
                          48_2016-10-23_16_31_38-iobroker.admin.png
                          48_2016-10-23_16_32_14-iobroker.admin.png

                          Bei mir geht es.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NightWatcher last edited by

                            Auch so, wie bei dir

                            EDIT: Wenn ich den Host Neustarte, dann nimmt er es auch und ich sehe bei 8Bit Big Endian den richtigen Wert.

                            Nichts desto trotz ist es ja in der Wago ein und der gleiche Datentyp und man muss aktuell immer testen, welchen Typ man in ioBroker nimmt. Denn endweder geht es mit 8Bit oder 16Bit.

                            In meinem PHP Script kann ich es doch auch sauber auslesen und vor einigen Tagen klappte es auch in ioBroker noch einwandfrei. Meines Erachtens ist noch irgendwo im Adapter ein Bug. Leider steige ich nicht hinter denen Code und kann es auch nicht sauber debuggen 😐

                            EDIT2: Was anderes wie den Wert 255 kennt er bei 8Bit bei mir aber auch nicht :lol: Unabhängig was in der Wago auf der Adresse hinterlegt ist.
                            1534_bild001.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              NightWatcher last edited by

                              Hilft das hier vielleicht?

                              Links der Simulator - kennst du ja 🙂

                              Rechts die in der Wago hinterlegten Werte in der LIVE Ansicht.
                              1534_bild001.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                Ich habe jetzt so gemacht wie bei dir. Slave Simulator liest gleiche Werte.
                                48_2016-10-24_19_38_25-radzio__modbus_master_simulator.png
                                48_2016-10-24_19_41_23-iobroker.admin.png
                                Bei mir GEHT alles.

                                Ich habe nichts geändert, aber update mal vom git noch mal und starte Adapter neu.

                                Irgendwo muss doch der Fehler liegen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  KeyOz last edited by

                                  Hallo,

                                  hat schonmal jemand versucht den Energiezähler SDM630 über modbus RTU anzubinden?

                                  Ich habe da so meine Probleme mit. Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3994

                                  Wenn da jemand eine idee hat wäre das toll.. momentan gehe ich über den umweg der umsetzunf von Modbus RTU nach Modbus TCP mittels http://mbus.sourceforge.net/index.html würde das mir aber lieber sparen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    @Bluefox,

                                    ich komme einfach nicht dahinter.

                                    Nun sieht es bei mir so aus. Das verwunderliche ist eben, dass es in meinen Testscripten immer funktioniert. Es werden die korrekten Werte angezeigt.

                                    Habe die Daten aus Radzio mal in Ananas eingegeben und eine neue Modbus Instanz auf den Ananas Server eröffnet. Dort bekomme ich das gleiche Ergebnis. Kann man also nachstellen.
                                    1534_bild001.png
                                    1534_bild002.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NightWatcher last edited by

                                      So, ich glaube ich habs:

                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … in.js#L355

                                      an dern in:
                                      1534_bild003.png

                                              	if( (offset * 2 + 1)%2 == 1)
                                              		return buffer.readUInt8(offset * 2);
                                              	else
                                                  	return buffer.readUInt8(offset * 2 + 1);
                                      

                                      Ergebnis:
                                      1534_bild004.png

                                      Habe einfach mal den 8Bit Datentyp dafür missbraucht, auch wenn er dafür nicht gedacht ist, aber mir ging es erstmal darum, den Fehler zu finden. 8-)

                                      Das ganze müsste auch noch aufs schreiben portiert werden. Der Akku vom Notebook ist nur jetzt leider leer und das Netzteil nicht vor Ort :?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        (X * 2 +1) % 2 = 1
                                        
                                        

                                        Immer.

                                        D.h du hast dann falsches Typ benutzt.

                                        Es ist Little endian. 8 bit.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          NightWatcher last edited by

                                          Nein, die anderen Typen funktionieren auch nicht. Es klappt NUR mit meinem Script.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            Du verstehst aber dass

                                            (X * 2 +1) % 2 = 1 % 2 = 1
                                            
                                            

                                            oder?

                                            D.h es wird immer diese Zeile aktiv:

                                            buffer.readUInt8(offset * 2);
                                            
                                            

                                            Und genau so eine Zeile steht bei uint8le

                                            Das kann man sogar auf deinem Bild sehen.

                                            D.h. dass uint8le nicht geht, oder … k. A.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            924
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            159
                                            32870
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo