Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    212

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Modbus - Erste Schritte

Modbus - Erste Schritte

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
159 Posts 17 Posters 38.7k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    wrote on last edited by
    #31

    Ich würde ja gern :roll:

    Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

    Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.

    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

    1 Reply Last reply
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      wrote on last edited by
      #32

      @NightWatcher:

      Ich würde ja gern :roll:

      Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

      Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
      Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?

      1 Reply Last reply
      0
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        wrote on last edited by
        #33

        Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?

        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

        1 Reply Last reply
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          wrote on last edited by
          #34

          @NightWatcher:

          Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
          Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.

          1 Reply Last reply
          0
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            wrote on last edited by
            #35

            Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

            Reicht das hier
            1534_bild_001.png

            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

            1 Reply Last reply
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              wrote on last edited by
              #36

              @NightWatcher:

              Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

              Reicht das hier `
              Nein. Ich brauche noch den Antwort.

              1 Reply Last reply
              0
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                wrote on last edited by
                #37

                Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben
                1534_bild_002.png
                1534_bild_003.png

                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                1 Reply Last reply
                0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Bluefox
                  wrote on last edited by
                  #38

                  @NightWatcher:

                  Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
                  Float 25 = 0x41c80000

                  0x41c8=16840 decimal

                  D.h. wago liefert 0x000041C8

                  Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.

                  Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    wrote on last edited by
                    #39

                    Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:

                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bluefox
                      wrote on last edited by
                      #40

                      @NightWatcher:

                      Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
                      Update mal vom git und benutze floatsw
                      48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tschombe
                        wrote on last edited by
                        #41

                        http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

                        Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

                        Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen 😞

                        Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet 😉

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bluefox
                          wrote on last edited by
                          #42

                          @tschombe:

                          http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

                          Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

                          Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen 😞

                          Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet 😉 `
                          Super. Danke. Habe implementiert.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            wrote on last edited by
                            #43

                            Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288

                            Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.

                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              wrote on last edited by
                              #44

                              Damit kann ich sagen, dass die Entwicklung von modbus abgeschlossen ist.

                              Er kann Modbus TCP, RTU und RTU over TCP,

                              er kann BigEndian, LittleEndian, ByteSwap und WordSwap.

                              Man muss nur Adressierung mit Aliases noch checken.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                wrote on last edited by
                                #45

                                Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                                Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                                Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                                Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                                Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                                Wo habe ich da nen Denkfehler?!

                                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  wrote on last edited by
                                  #46

                                  @NightWatcher:

                                  Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                                  Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                                  Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                                  Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                                  Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                                  Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
                                  Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    wrote on last edited by
                                    #47

                                    Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.

                                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Bluefox
                                      wrote on last edited by
                                      #48

                                      @NightWatcher:

                                      Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
                                      Bitte um Wireshark 🙂

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        wrote on last edited by
                                        #49

                                        Langsam simmer ja geübt ;.)

                                        ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
                                        1534_image_1.png

                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          wrote on last edited by
                                          #50

                                          @NightWatcher:

                                          Langsam simmer ja geübt ;.)

                                          ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
                                          Das sieht verdammt richtig aus.

                                          Und wie sieht es aus mit Little endian 16?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          72

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe