NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Viessmann Heizung mit ESP8266 auslesen und steuern

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
viessmannviessmann adapter vcontrold viesp8266vcontroldopenvmqtt
45 Posts 8 Posters 13.6k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jaschkopf

    @albert Ich hab gerade nochmal alles frisch von Github gezogen und neu geflashed. Trotzdem kommen meine Daten im ioBroker an. Welchen Adapter nutzt du dafür? Ich hab bei mir MQTT immer über den "sonoff" Adapter gemacht. Der ESP meldet sich zwar an und wird als "alive=true" angezeigt, aber es kommen keine Werte rein.
    Unbenannt2.PNG

    Sonst muss ich nochmal einen anderen Adapter ausprobieren. Find ich komisch, weil MQTT doch ein fest definiertes Protokoll ist...

    Gruß Jaschkopf

    A Offline
    A Offline
    albert
    wrote on last edited by
    #28

    @Jaschkopf
    Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
    5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

    Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
    Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

    J 2 Replies Last reply
    0
    • A albert

      @Jaschkopf
      Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
      5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

      Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
      Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

      J Offline
      J Offline
      Jaschkopf
      wrote on last edited by
      #29

      @albert mit dem MQTT Broker/Client Adapter kommen endlich Werte im ioBroker rein. Hab schon einige Stunden damit verbracht die richtigen Adressen zu finden. Die Komplette Liste aller Adressen beinhaltet 11544 Datenpunkte, von denen aber nur ein Bruchteil mit meiner VT200 (WO1C) Steuerung kompatibel sind. Dazu ist die Beschreibung noch ziemlich kacke... Langsam füllt sich die Liste aber:
      Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

      Hast du es bereits geschafft die Werte auch zurück zu schreiben? Wenn ich in der "TreeLightNodes" Section jeweils Steuerbar auf true stelle wird zwar ein Regler sichtbar, aber ist ohne Funktion. Über MQTT auch ohne Funktion.

      Gruß Jaschkopf

      1 Reply Last reply
      0
      • A albert

        @Jaschkopf
        Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
        5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

        Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
        Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

        J Offline
        J Offline
        Jaschkopf
        wrote on last edited by
        #30

        @albert Irgendwie müssen die steuerbaren Datenpunkte noch per setRange mit den Werten min, step und max versorgt werden damit der Schieber funktioniert denke ich. Vielleicht kannst du dir das mal angucken.

        A 1 Reply Last reply
        0
        • J Jaschkopf

          @albert Irgendwie müssen die steuerbaren Datenpunkte noch per setRange mit den Werten min, step und max versorgt werden damit der Schieber funktioniert denke ich. Vielleicht kannst du dir das mal angucken.

          A Offline
          A Offline
          albert
          wrote on last edited by
          #31

          @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
          Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

          J 2 Replies Last reply
          0
          • A albert

            @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
            Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

            J Offline
            J Offline
            Jaschkopf
            wrote on last edited by
            #32

            @albert je nachdem was du für eine Steuerung hast gibt es auch für die Gerätekennung verschiedene Adressen. Laut meiner Liste 9 verschiedene:
            Unbenannt.PNG

            Probier man die anderen Adressen. Eine davon sollte gehen, bedeutet aber nicht das sie dann auch bei anderen Geräten geht.

            Mit der Schnittstelle hat Viessmann sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert... :expressionless: :expressionless:

            Gruß Jaschkopf

            1 Reply Last reply
            0
            • A albert

              @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
              Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

              J Offline
              J Offline
              Jaschkopf
              wrote on last edited by
              #33

              @albert ich habe gerade auch mal versucht die 0x00F8 abzfragen und bekomme folgendes zurück:

              READ 4105000100f801ff
              ack
              RCV 4106010100f8012021
              ack
              DP Gerätekennung succes
              

              Hex=0x20
              Dez=32

              Scheint mir auch nicht wirklich plausibel :face_palm:

              Gruß Jaschkopf

              A 1 Reply Last reply
              0
              • J Jaschkopf

                @albert ich habe gerade auch mal versucht die 0x00F8 abzfragen und bekomme folgendes zurück:

                READ 4105000100f801ff
                ack
                RCV 4106010100f8012021
                ack
                DP Gerätekennung succes
                

                Hex=0x20
                Dez=32

                Scheint mir auch nicht wirklich plausibel :face_palm:

                Gruß Jaschkopf

                A Offline
                A Offline
                albert
                wrote on last edited by
                #34

                @Jaschkopf Es sollten zwei Byte als Gerätekennung gelesen werden, 0x20 schaut schon mal gut aus, damit fangen die Kennungen an, aber da fehlt noch ein zweites Byte.
                Meine Heizung hat sich vor ein paar Tagen "plötzlich" dazu entschieden mir doch mit einer Kennung zu Antworten.
                Der ESP lief da bereits ohne Reset für zwei Tage.
                Zumindest scheint der Ansatz der richtige zu sein um die Datenpunkte automatisch zu erstellen.

                J 1 Reply Last reply
                0
                • A albert

                  @Jaschkopf Es sollten zwei Byte als Gerätekennung gelesen werden, 0x20 schaut schon mal gut aus, damit fangen die Kennungen an, aber da fehlt noch ein zweites Byte.
                  Meine Heizung hat sich vor ein paar Tagen "plötzlich" dazu entschieden mir doch mit einer Kennung zu Antworten.
                  Der ESP lief da bereits ohne Reset für zwei Tage.
                  Zumindest scheint der Ansatz der richtige zu sein um die Datenpunkte automatisch zu erstellen.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jaschkopf
                  wrote on last edited by
                  #35

                  @albert ok dann muss ich nochmal schauen wo das zweite Byte verloren gegangen ist 😅 ich hatte auch noch einen anderen Ansatz.

                  Was wäre denn wenn man eine Adapter für iobroker schreibt der die Datenpunkte verwaltet und der esp nurnoch die Vermittlung zwischen Adapter und Heizung übernimmt. Somit wäre das Skript für den esp ein leichtgewicht und der iobroker würde das Datenhandling übernehmen. Also iobroker sendet den Anfrage string an den esp, dieser an die Heizung und die Antwort wieder zurück an den iobroker. Was hältst du davon?

                  Gruß Jaschkopf

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • J Jaschkopf

                    @albert ok dann muss ich nochmal schauen wo das zweite Byte verloren gegangen ist 😅 ich hatte auch noch einen anderen Ansatz.

                    Was wäre denn wenn man eine Adapter für iobroker schreibt der die Datenpunkte verwaltet und der esp nurnoch die Vermittlung zwischen Adapter und Heizung übernimmt. Somit wäre das Skript für den esp ein leichtgewicht und der iobroker würde das Datenhandling übernehmen. Also iobroker sendet den Anfrage string an den esp, dieser an die Heizung und die Antwort wieder zurück an den iobroker. Was hältst du davon?

                    Gruß Jaschkopf

                    J Offline
                    J Offline
                    Jaschkopf
                    wrote on last edited by
                    #36

                    @albert Ich hab nochmal wegen der Gerätekennung rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es momentan keinen passenden Datentyp gibt. Lediglich das separate Auslesen der beiden Bytes 00F8 und 00F9 als Datentyp DPTempS, TreeLight Node = IntNode und Darstellung = value.getU8. Damit habe ich folgende Antwort bekommen:

                    0x00F8 = 32 (oder Hex 20)
                    0x00F9 = 77 (oder Hex 4D)

                    Hier die Raw Strings:

                    READ 4105000100f801ff
                    RCV 4106010100f8012021
                    
                    READ 4105000100f90100
                    RCV 4106010100f9014d4f
                    

                    Wie weit bist du bezüglich dem Steuern von Variablen? Wenn jetzt demnächst die Heizperiode wieder beginnt würde ich gerne per Skript zusammen mit den Raumthermostaten die Betriebsart der Heizung umstellen. Vorbereitet ist es soweit bei mir schon, lediglich wenn ich den DP im ioBroker ansteuer passiert nichts.

                    Gruß Jaschkopf

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • J Jaschkopf

                      @albert Ich hab nochmal wegen der Gerätekennung rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es momentan keinen passenden Datentyp gibt. Lediglich das separate Auslesen der beiden Bytes 00F8 und 00F9 als Datentyp DPTempS, TreeLight Node = IntNode und Darstellung = value.getU8. Damit habe ich folgende Antwort bekommen:

                      0x00F8 = 32 (oder Hex 20)
                      0x00F9 = 77 (oder Hex 4D)

                      Hier die Raw Strings:

                      READ 4105000100f801ff
                      RCV 4106010100f8012021
                      
                      READ 4105000100f90100
                      RCV 4106010100f9014d4f
                      

                      Wie weit bist du bezüglich dem Steuern von Variablen? Wenn jetzt demnächst die Heizperiode wieder beginnt würde ich gerne per Skript zusammen mit den Raumthermostaten die Betriebsart der Heizung umstellen. Vorbereitet ist es soweit bei mir schon, lediglich wenn ich den DP im ioBroker ansteuer passiert nichts.

                      Gruß Jaschkopf

                      A Offline
                      A Offline
                      albert
                      wrote on last edited by
                      #37

                      @Jaschkopf Alles klar, sobald ich dazu komme, werde ich mich um das Schreiben von Datenpunkten kümmern, so weit ich im Code gesehen habe, ist dafür noch nichts vorhanden. Die Datenpunktänderungen werden also nicht auf die Heizung geschrieben.

                      Wegen deinem Vorschlag, das wäre natürlich auch eine gute Idee, dafür müssten wir dann aber auch noch einen Adapter erstellen, was ich aber noch nie gemacht habe und ich mir nicht sicher wegen den Aufwänden bin.
                      Der ESP müsste dann nur noch die erhaltenen Bytes schreiben und die Antwort weiterleiten, das wäre dann eigentlich nichts anderes als ein remote UART. Mal schauen ob es schon so etwas in der Richtung gibt.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        Jaschkopf
                        wrote on last edited by
                        #38

                        Servus. In letzter Zeit musste ich immer wieder feststellen, dass der ESP nach 10-13 Tagen aufhört per MQTT zu senden. Das Webinterface ist weiterhin erreichbar und aktualisiert fleißig die Werte. Nur im ioBroker kommt irgendwann nichts mehr rein. Hat jemand eine Idee?

                        Gruß Jaschkopf

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • J Jaschkopf

                          Servus. In letzter Zeit musste ich immer wieder feststellen, dass der ESP nach 10-13 Tagen aufhört per MQTT zu senden. Das Webinterface ist weiterhin erreichbar und aktualisiert fleißig die Werte. Nur im ioBroker kommt irgendwann nichts mehr rein. Hat jemand eine Idee?

                          Gruß Jaschkopf

                          W Offline
                          W Offline
                          wye
                          wrote on last edited by
                          #39

                          @Jaschkopf @albert
                          Hallo ihr zwei!
                          Gibts was Neues?
                          Das hat alles super vielversprechend angefangen :)

                          J 1 Reply Last reply
                          0
                          • W wye

                            @Jaschkopf @albert
                            Hallo ihr zwei!
                            Gibts was Neues?
                            Das hat alles super vielversprechend angefangen :)

                            J Offline
                            J Offline
                            Jaschkopf
                            wrote on last edited by
                            #40

                            @wye Moin. Ich warte leider auch seit Oktober auf eine Antwort von @albert . Bei mir ist das läuft das ganze momentan als read-only System. Grundsätzlich funktioniert es soweit ganz gut. Allerdings ist es nicht möglich Werte in die Heizung zurück zu schreiben.

                            Außerdem musste ich feststellen, dass der esp nach 10-14 Tagen aufhört Daten zu senden. Über das Webinterface liest er weiter Daten aus. Dann hilft nur ein reboot des esp.

                            Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand anders einklinkt der Zeit und Lust hat das Projekt fortzusetzen. Da ich nur "basic" Kenntnisse im Skripten habe bin ich leider auf Unterstützung angewiesen.

                            Ich würde mich freuen wenn das Projekt voran kommt, aber dafür brauche ich Unterstützung. Vielleicht kann man das Projekt dann auch mit einem eigenen Adapter ausstatten um es noch benutzerfreundlicher zu machen.

                            Sollte jemand Interesse haben am Projekt aktiv mitzuarbeiten und ggf auch noch eine Viessmann Heizung zu testen haben, kann ich als Gegenleistung anbieten, kostenlos einen passenden Lesekopf mit esp8266 zu Sponsoren.

                            Gruß Jaschkopf

                            W 1 Reply Last reply
                            0
                            • J Jaschkopf

                              @wye Moin. Ich warte leider auch seit Oktober auf eine Antwort von @albert . Bei mir ist das läuft das ganze momentan als read-only System. Grundsätzlich funktioniert es soweit ganz gut. Allerdings ist es nicht möglich Werte in die Heizung zurück zu schreiben.

                              Außerdem musste ich feststellen, dass der esp nach 10-14 Tagen aufhört Daten zu senden. Über das Webinterface liest er weiter Daten aus. Dann hilft nur ein reboot des esp.

                              Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand anders einklinkt der Zeit und Lust hat das Projekt fortzusetzen. Da ich nur "basic" Kenntnisse im Skripten habe bin ich leider auf Unterstützung angewiesen.

                              Ich würde mich freuen wenn das Projekt voran kommt, aber dafür brauche ich Unterstützung. Vielleicht kann man das Projekt dann auch mit einem eigenen Adapter ausstatten um es noch benutzerfreundlicher zu machen.

                              Sollte jemand Interesse haben am Projekt aktiv mitzuarbeiten und ggf auch noch eine Viessmann Heizung zu testen haben, kann ich als Gegenleistung anbieten, kostenlos einen passenden Lesekopf mit esp8266 zu Sponsoren.

                              Gruß Jaschkopf

                              W Offline
                              W Offline
                              wye
                              wrote on last edited by
                              #41

                              @Jaschkopf
                              Mit großartigen bzw. sehr in die Tiefe gehenden Programmierkenntnissen kann ich leider nicht dienen,
                              aber ich bekomme bis zum Sommer eine Viessmann Wärmepumpe, daher könnte ich zumindest testen

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • W wye

                                @Jaschkopf
                                Mit großartigen bzw. sehr in die Tiefe gehenden Programmierkenntnissen kann ich leider nicht dienen,
                                aber ich bekomme bis zum Sommer eine Viessmann Wärmepumpe, daher könnte ich zumindest testen

                                M Offline
                                M Offline
                                m1k3f15h
                                wrote on last edited by
                                #42

                                hallo @Jaschkopf
                                hallo @wye
                                hallo @albert

                                Wie siehts mit dem Projekt aus?
                                Ich habe auch eine Viessmann Wärmepumpe und würd die auch gerne ohne dem Cloud-Ding auslesen/steuern..

                                Was habt ihr aktuell so am laufen diesbezüglich?

                                mfg
                                mike

                                j0ta29J 1 Reply Last reply
                                0
                                • M m1k3f15h

                                  hallo @Jaschkopf
                                  hallo @wye
                                  hallo @albert

                                  Wie siehts mit dem Projekt aus?
                                  Ich habe auch eine Viessmann Wärmepumpe und würd die auch gerne ohne dem Cloud-Ding auslesen/steuern..

                                  Was habt ihr aktuell so am laufen diesbezüglich?

                                  mfg
                                  mike

                                  j0ta29J Offline
                                  j0ta29J Offline
                                  j0ta29
                                  wrote on last edited by
                                  #43

                                  Hallo @m1k3f15h,
                                  ich bin zufällig über diesen Thread gestolpert, da ich mich in den letzten Wochen mit einem ähnlichen Projekt beschäftigt habe.
                                  Ich verwende selbst nicht ioBroker, sondern Home Assistant. Dafür habe ich eine Integration über ESPHome geschrieben, mit der sich mein Home Assistant mit der Gastherme unterhält.
                                  Da die Kommunikation zwischen dem ESP (bzw. ESPHome) und Home Assistant über eine eigene API abläuft, habe ich mit nicht mit dem Thema MQTT und dem Aufsetzen eines Brokers auseinandergesetzt. Prinzipiell unterstützt ESPHome aber auch MQTT. Doku dazu unter https://esphome.io/index.html.
                                  ESPHome lässt sich übrigens auch ohne Home Assistant betreiben. Ich will hier keinen überreden, gleich zu Home Assistant zu wechseln ;-)
                                  Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das Projekt ist aktuell noch nicht Teil des offizielen ESPHome Releases, aber als sogenannter Pull Request bereits testbar.
                                  Doku findest Du unter https://github.com/openv/openv/wiki/ESPHome-Optolink und https://deploy-preview-2737--esphome.netlify.app/components/optolink.html.

                                  J 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    wrote on last edited by
                                    #44

                                    @m1k3f15h Kann vcontrold empfehlen.
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol und https://github.com/openv/vcontrold

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • j0ta29J j0ta29

                                      Hallo @m1k3f15h,
                                      ich bin zufällig über diesen Thread gestolpert, da ich mich in den letzten Wochen mit einem ähnlichen Projekt beschäftigt habe.
                                      Ich verwende selbst nicht ioBroker, sondern Home Assistant. Dafür habe ich eine Integration über ESPHome geschrieben, mit der sich mein Home Assistant mit der Gastherme unterhält.
                                      Da die Kommunikation zwischen dem ESP (bzw. ESPHome) und Home Assistant über eine eigene API abläuft, habe ich mit nicht mit dem Thema MQTT und dem Aufsetzen eines Brokers auseinandergesetzt. Prinzipiell unterstützt ESPHome aber auch MQTT. Doku dazu unter https://esphome.io/index.html.
                                      ESPHome lässt sich übrigens auch ohne Home Assistant betreiben. Ich will hier keinen überreden, gleich zu Home Assistant zu wechseln ;-)
                                      Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das Projekt ist aktuell noch nicht Teil des offizielen ESPHome Releases, aber als sogenannter Pull Request bereits testbar.
                                      Doku findest Du unter https://github.com/openv/openv/wiki/ESPHome-Optolink und https://deploy-preview-2737--esphome.netlify.app/components/optolink.html.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jumbo125
                                      wrote on last edited by
                                      #45

                                      @j0ta29
                                      Hallo
                                      Ich verwuche auch gerade einen adpater zu bauen, um mittels meines wemos d1 mini die vitocal 200 auszulesen UND auch bei bedarf gewisse Heizelemente zu steuern, damit ich Sie mit meiner PV anlage verbinden kann.
                                      gibt es eine anleitung oder info auch ohne esphome???

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      674

                                      Online

                                      32.4k

                                      Users

                                      81.5k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe