Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Viessmann Heizung mit ESP8266 auslesen und steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Viessmann Heizung mit ESP8266 auslesen und steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
viessmannviessmann adapter vcontrold viesp8266vcontroldopenvmqtt
45 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A albert

    @Jaschkopf Das mit den Daten werden ich mir mal ansehen, ich versuche ein paar Testdaten zu übertragen.

    Ich habe gerade die TreeLight lib, inkl. meiner Änderungen, nach Github geladen und noch ein paar Änderungen in der main.cpp vorgenommen, kannst du bitte mal testen ob es bei dir so funktioniert? Bin mir nicht sicher ob ich alle Abhängigkeiten richtig bekommen habe.

    J Offline
    J Offline
    Jaschkopf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @albert Sehr gut. Kann ich morgen mal kompilieren und testen. Heute schaffe ich es leider nicht.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Jaschkopf

      @albert Sehr gut. Kann ich morgen mal kompilieren und testen. Heute schaffe ich es leider nicht.

      A Offline
      A Offline
      albert
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @Jaschkopf Danke für den Lesekopf, kurz es funktioniert :-)
      Hatte zwar ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber keine Ahnung was da falsch war, jetzt geht es.

      Ich habe mich zum Testen auf zwei Werte konzentriert (boilerTemp, outsideTemp), bei mir kommen die Werte über MQTT am ioBroker an:
      590e0fb8-d6a6-410e-848f-bd3f32d618a9-grafik.png
      0f95a9fe-20e8-4c7c-ba88-ed462e6c9205-grafik.png

      Werden bei dir die Nodes im MQTT Adapter erstellt? Es kann sein dass es nicht gleich aktualisiert wird.

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A albert

        @Jaschkopf Danke für den Lesekopf, kurz es funktioniert :-)
        Hatte zwar ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber keine Ahnung was da falsch war, jetzt geht es.

        Ich habe mich zum Testen auf zwei Werte konzentriert (boilerTemp, outsideTemp), bei mir kommen die Werte über MQTT am ioBroker an:
        590e0fb8-d6a6-410e-848f-bd3f32d618a9-grafik.png
        0f95a9fe-20e8-4c7c-ba88-ed462e6c9205-grafik.png

        Werden bei dir die Nodes im MQTT Adapter erstellt? Es kann sein dass es nicht gleich aktualisiert wird.

        J Offline
        J Offline
        Jaschkopf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @albert Ich hab gerade nochmal alles frisch von Github gezogen und neu geflashed. Trotzdem kommen meine Daten im ioBroker an. Welchen Adapter nutzt du dafür? Ich hab bei mir MQTT immer über den "sonoff" Adapter gemacht. Der ESP meldet sich zwar an und wird als "alive=true" angezeigt, aber es kommen keine Werte rein.
        Unbenannt2.PNG

        Sonst muss ich nochmal einen anderen Adapter ausprobieren. Find ich komisch, weil MQTT doch ein fest definiertes Protokoll ist...

        Gruß Jaschkopf

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jaschkopf

          @albert Ich hab gerade nochmal alles frisch von Github gezogen und neu geflashed. Trotzdem kommen meine Daten im ioBroker an. Welchen Adapter nutzt du dafür? Ich hab bei mir MQTT immer über den "sonoff" Adapter gemacht. Der ESP meldet sich zwar an und wird als "alive=true" angezeigt, aber es kommen keine Werte rein.
          Unbenannt2.PNG

          Sonst muss ich nochmal einen anderen Adapter ausprobieren. Find ich komisch, weil MQTT doch ein fest definiertes Protokoll ist...

          Gruß Jaschkopf

          A Offline
          A Offline
          albert
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @Jaschkopf
          Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
          5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

          Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
          Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

          J 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A albert

            @Jaschkopf
            Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
            5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

            Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
            Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

            J Offline
            J Offline
            Jaschkopf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @albert mit dem MQTT Broker/Client Adapter kommen endlich Werte im ioBroker rein. Hab schon einige Stunden damit verbracht die richtigen Adressen zu finden. Die Komplette Liste aller Adressen beinhaltet 11544 Datenpunkte, von denen aber nur ein Bruchteil mit meiner VT200 (WO1C) Steuerung kompatibel sind. Dazu ist die Beschreibung noch ziemlich kacke... Langsam füllt sich die Liste aber:
            Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

            Hast du es bereits geschafft die Werte auch zurück zu schreiben? Wenn ich in der "TreeLightNodes" Section jeweils Steuerbar auf true stelle wird zwar ein Regler sichtbar, aber ist ohne Funktion. Über MQTT auch ohne Funktion.

            Gruß Jaschkopf

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A albert

              @Jaschkopf
              Ich nutze den MQTT Broker/Client Adapter
              5e568996-6e06-4884-9fb5-c3d3b4ecd039-grafik.png

              Ich denke der Sonoff Adapter ist speziell für Sonoff und wird nicht alle Datenpunkte anzeigen, die nicht für Sonoff benötigt werden.
              Wenn du einen weiteren Adapter installierst der MQTT nutzt musst du darauf achten einen anderen Port zu nutzen, meiner ist auf 2883.

              J Offline
              J Offline
              Jaschkopf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              @albert Irgendwie müssen die steuerbaren Datenpunkte noch per setRange mit den Werten min, step und max versorgt werden damit der Schieber funktioniert denke ich. Vielleicht kannst du dir das mal angucken.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Jaschkopf

                @albert Irgendwie müssen die steuerbaren Datenpunkte noch per setRange mit den Werten min, step und max versorgt werden damit der Schieber funktioniert denke ich. Vielleicht kannst du dir das mal angucken.

                A Offline
                A Offline
                albert
                schrieb am zuletzt editiert von
                #31

                @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
                Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

                J 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A albert

                  @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
                  Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

                  J Offline
                  J Offline
                  Jaschkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  @albert je nachdem was du für eine Steuerung hast gibt es auch für die Gerätekennung verschiedene Adressen. Laut meiner Liste 9 verschiedene:
                  Unbenannt.PNG

                  Probier man die anderen Adressen. Eine davon sollte gehen, bedeutet aber nicht das sie dann auch bei anderen Geräten geht.

                  Mit der Schnittstelle hat Viessmann sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert... :expressionless: :expressionless:

                  Gruß Jaschkopf

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A albert

                    @Jaschkopf Leider habe ich es noch nicht hinbekommen die Datenpunkte zu Schreiben, ich muss in der Richtung mal weiter testen.
                    Zum automatischen Erstellen der Datenpunkte wollte ich die Gerätekennung an Adresse 0x00F8 nutzen, leider kommt da bei mir nur 0x0000 zurück, könntest du das bei dir mal testen ob du etwas anderes bekommst, vielleicht mache ich etwas falsch?

                    J Offline
                    J Offline
                    Jaschkopf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    @albert ich habe gerade auch mal versucht die 0x00F8 abzfragen und bekomme folgendes zurück:

                    READ 4105000100f801ff
                    ack
                    RCV 4106010100f8012021
                    ack
                    DP Gerätekennung succes
                    

                    Hex=0x20
                    Dez=32

                    Scheint mir auch nicht wirklich plausibel :face_palm:

                    Gruß Jaschkopf

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Jaschkopf

                      @albert ich habe gerade auch mal versucht die 0x00F8 abzfragen und bekomme folgendes zurück:

                      READ 4105000100f801ff
                      ack
                      RCV 4106010100f8012021
                      ack
                      DP Gerätekennung succes
                      

                      Hex=0x20
                      Dez=32

                      Scheint mir auch nicht wirklich plausibel :face_palm:

                      Gruß Jaschkopf

                      A Offline
                      A Offline
                      albert
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @Jaschkopf Es sollten zwei Byte als Gerätekennung gelesen werden, 0x20 schaut schon mal gut aus, damit fangen die Kennungen an, aber da fehlt noch ein zweites Byte.
                      Meine Heizung hat sich vor ein paar Tagen "plötzlich" dazu entschieden mir doch mit einer Kennung zu Antworten.
                      Der ESP lief da bereits ohne Reset für zwei Tage.
                      Zumindest scheint der Ansatz der richtige zu sein um die Datenpunkte automatisch zu erstellen.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A albert

                        @Jaschkopf Es sollten zwei Byte als Gerätekennung gelesen werden, 0x20 schaut schon mal gut aus, damit fangen die Kennungen an, aber da fehlt noch ein zweites Byte.
                        Meine Heizung hat sich vor ein paar Tagen "plötzlich" dazu entschieden mir doch mit einer Kennung zu Antworten.
                        Der ESP lief da bereits ohne Reset für zwei Tage.
                        Zumindest scheint der Ansatz der richtige zu sein um die Datenpunkte automatisch zu erstellen.

                        J Offline
                        J Offline
                        Jaschkopf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @albert ok dann muss ich nochmal schauen wo das zweite Byte verloren gegangen ist 😅 ich hatte auch noch einen anderen Ansatz.

                        Was wäre denn wenn man eine Adapter für iobroker schreibt der die Datenpunkte verwaltet und der esp nurnoch die Vermittlung zwischen Adapter und Heizung übernimmt. Somit wäre das Skript für den esp ein leichtgewicht und der iobroker würde das Datenhandling übernehmen. Also iobroker sendet den Anfrage string an den esp, dieser an die Heizung und die Antwort wieder zurück an den iobroker. Was hältst du davon?

                        Gruß Jaschkopf

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Jaschkopf

                          @albert ok dann muss ich nochmal schauen wo das zweite Byte verloren gegangen ist 😅 ich hatte auch noch einen anderen Ansatz.

                          Was wäre denn wenn man eine Adapter für iobroker schreibt der die Datenpunkte verwaltet und der esp nurnoch die Vermittlung zwischen Adapter und Heizung übernimmt. Somit wäre das Skript für den esp ein leichtgewicht und der iobroker würde das Datenhandling übernehmen. Also iobroker sendet den Anfrage string an den esp, dieser an die Heizung und die Antwort wieder zurück an den iobroker. Was hältst du davon?

                          Gruß Jaschkopf

                          J Offline
                          J Offline
                          Jaschkopf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @albert Ich hab nochmal wegen der Gerätekennung rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es momentan keinen passenden Datentyp gibt. Lediglich das separate Auslesen der beiden Bytes 00F8 und 00F9 als Datentyp DPTempS, TreeLight Node = IntNode und Darstellung = value.getU8. Damit habe ich folgende Antwort bekommen:

                          0x00F8 = 32 (oder Hex 20)
                          0x00F9 = 77 (oder Hex 4D)

                          Hier die Raw Strings:

                          READ 4105000100f801ff
                          RCV 4106010100f8012021
                          
                          READ 4105000100f90100
                          RCV 4106010100f9014d4f
                          

                          Wie weit bist du bezüglich dem Steuern von Variablen? Wenn jetzt demnächst die Heizperiode wieder beginnt würde ich gerne per Skript zusammen mit den Raumthermostaten die Betriebsart der Heizung umstellen. Vorbereitet ist es soweit bei mir schon, lediglich wenn ich den DP im ioBroker ansteuer passiert nichts.

                          Gruß Jaschkopf

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Jaschkopf

                            @albert Ich hab nochmal wegen der Gerätekennung rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es momentan keinen passenden Datentyp gibt. Lediglich das separate Auslesen der beiden Bytes 00F8 und 00F9 als Datentyp DPTempS, TreeLight Node = IntNode und Darstellung = value.getU8. Damit habe ich folgende Antwort bekommen:

                            0x00F8 = 32 (oder Hex 20)
                            0x00F9 = 77 (oder Hex 4D)

                            Hier die Raw Strings:

                            READ 4105000100f801ff
                            RCV 4106010100f8012021
                            
                            READ 4105000100f90100
                            RCV 4106010100f9014d4f
                            

                            Wie weit bist du bezüglich dem Steuern von Variablen? Wenn jetzt demnächst die Heizperiode wieder beginnt würde ich gerne per Skript zusammen mit den Raumthermostaten die Betriebsart der Heizung umstellen. Vorbereitet ist es soweit bei mir schon, lediglich wenn ich den DP im ioBroker ansteuer passiert nichts.

                            Gruß Jaschkopf

                            A Offline
                            A Offline
                            albert
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            @Jaschkopf Alles klar, sobald ich dazu komme, werde ich mich um das Schreiben von Datenpunkten kümmern, so weit ich im Code gesehen habe, ist dafür noch nichts vorhanden. Die Datenpunktänderungen werden also nicht auf die Heizung geschrieben.

                            Wegen deinem Vorschlag, das wäre natürlich auch eine gute Idee, dafür müssten wir dann aber auch noch einen Adapter erstellen, was ich aber noch nie gemacht habe und ich mir nicht sicher wegen den Aufwänden bin.
                            Der ESP müsste dann nur noch die erhaltenen Bytes schreiben und die Antwort weiterleiten, das wäre dann eigentlich nichts anderes als ein remote UART. Mal schauen ob es schon so etwas in der Richtung gibt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Offline
                              J Offline
                              Jaschkopf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              Servus. In letzter Zeit musste ich immer wieder feststellen, dass der ESP nach 10-13 Tagen aufhört per MQTT zu senden. Das Webinterface ist weiterhin erreichbar und aktualisiert fleißig die Werte. Nur im ioBroker kommt irgendwann nichts mehr rein. Hat jemand eine Idee?

                              Gruß Jaschkopf

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Jaschkopf

                                Servus. In letzter Zeit musste ich immer wieder feststellen, dass der ESP nach 10-13 Tagen aufhört per MQTT zu senden. Das Webinterface ist weiterhin erreichbar und aktualisiert fleißig die Werte. Nur im ioBroker kommt irgendwann nichts mehr rein. Hat jemand eine Idee?

                                Gruß Jaschkopf

                                W Offline
                                W Offline
                                wye
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                @Jaschkopf @albert
                                Hallo ihr zwei!
                                Gibts was Neues?
                                Das hat alles super vielversprechend angefangen :)

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W wye

                                  @Jaschkopf @albert
                                  Hallo ihr zwei!
                                  Gibts was Neues?
                                  Das hat alles super vielversprechend angefangen :)

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  Jaschkopf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @wye Moin. Ich warte leider auch seit Oktober auf eine Antwort von @albert . Bei mir ist das läuft das ganze momentan als read-only System. Grundsätzlich funktioniert es soweit ganz gut. Allerdings ist es nicht möglich Werte in die Heizung zurück zu schreiben.

                                  Außerdem musste ich feststellen, dass der esp nach 10-14 Tagen aufhört Daten zu senden. Über das Webinterface liest er weiter Daten aus. Dann hilft nur ein reboot des esp.

                                  Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand anders einklinkt der Zeit und Lust hat das Projekt fortzusetzen. Da ich nur "basic" Kenntnisse im Skripten habe bin ich leider auf Unterstützung angewiesen.

                                  Ich würde mich freuen wenn das Projekt voran kommt, aber dafür brauche ich Unterstützung. Vielleicht kann man das Projekt dann auch mit einem eigenen Adapter ausstatten um es noch benutzerfreundlicher zu machen.

                                  Sollte jemand Interesse haben am Projekt aktiv mitzuarbeiten und ggf auch noch eine Viessmann Heizung zu testen haben, kann ich als Gegenleistung anbieten, kostenlos einen passenden Lesekopf mit esp8266 zu Sponsoren.

                                  Gruß Jaschkopf

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Jaschkopf

                                    @wye Moin. Ich warte leider auch seit Oktober auf eine Antwort von @albert . Bei mir ist das läuft das ganze momentan als read-only System. Grundsätzlich funktioniert es soweit ganz gut. Allerdings ist es nicht möglich Werte in die Heizung zurück zu schreiben.

                                    Außerdem musste ich feststellen, dass der esp nach 10-14 Tagen aufhört Daten zu senden. Über das Webinterface liest er weiter Daten aus. Dann hilft nur ein reboot des esp.

                                    Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand anders einklinkt der Zeit und Lust hat das Projekt fortzusetzen. Da ich nur "basic" Kenntnisse im Skripten habe bin ich leider auf Unterstützung angewiesen.

                                    Ich würde mich freuen wenn das Projekt voran kommt, aber dafür brauche ich Unterstützung. Vielleicht kann man das Projekt dann auch mit einem eigenen Adapter ausstatten um es noch benutzerfreundlicher zu machen.

                                    Sollte jemand Interesse haben am Projekt aktiv mitzuarbeiten und ggf auch noch eine Viessmann Heizung zu testen haben, kann ich als Gegenleistung anbieten, kostenlos einen passenden Lesekopf mit esp8266 zu Sponsoren.

                                    Gruß Jaschkopf

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wye
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #41

                                    @Jaschkopf
                                    Mit großartigen bzw. sehr in die Tiefe gehenden Programmierkenntnissen kann ich leider nicht dienen,
                                    aber ich bekomme bis zum Sommer eine Viessmann Wärmepumpe, daher könnte ich zumindest testen

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W wye

                                      @Jaschkopf
                                      Mit großartigen bzw. sehr in die Tiefe gehenden Programmierkenntnissen kann ich leider nicht dienen,
                                      aber ich bekomme bis zum Sommer eine Viessmann Wärmepumpe, daher könnte ich zumindest testen

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      m1k3f15h
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #42

                                      hallo @Jaschkopf
                                      hallo @wye
                                      hallo @albert

                                      Wie siehts mit dem Projekt aus?
                                      Ich habe auch eine Viessmann Wärmepumpe und würd die auch gerne ohne dem Cloud-Ding auslesen/steuern..

                                      Was habt ihr aktuell so am laufen diesbezüglich?

                                      mfg
                                      mike

                                      j0ta29J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M m1k3f15h

                                        hallo @Jaschkopf
                                        hallo @wye
                                        hallo @albert

                                        Wie siehts mit dem Projekt aus?
                                        Ich habe auch eine Viessmann Wärmepumpe und würd die auch gerne ohne dem Cloud-Ding auslesen/steuern..

                                        Was habt ihr aktuell so am laufen diesbezüglich?

                                        mfg
                                        mike

                                        j0ta29J Offline
                                        j0ta29J Offline
                                        j0ta29
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #43

                                        Hallo @m1k3f15h,
                                        ich bin zufällig über diesen Thread gestolpert, da ich mich in den letzten Wochen mit einem ähnlichen Projekt beschäftigt habe.
                                        Ich verwende selbst nicht ioBroker, sondern Home Assistant. Dafür habe ich eine Integration über ESPHome geschrieben, mit der sich mein Home Assistant mit der Gastherme unterhält.
                                        Da die Kommunikation zwischen dem ESP (bzw. ESPHome) und Home Assistant über eine eigene API abläuft, habe ich mit nicht mit dem Thema MQTT und dem Aufsetzen eines Brokers auseinandergesetzt. Prinzipiell unterstützt ESPHome aber auch MQTT. Doku dazu unter https://esphome.io/index.html.
                                        ESPHome lässt sich übrigens auch ohne Home Assistant betreiben. Ich will hier keinen überreden, gleich zu Home Assistant zu wechseln ;-)
                                        Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das Projekt ist aktuell noch nicht Teil des offizielen ESPHome Releases, aber als sogenannter Pull Request bereits testbar.
                                        Doku findest Du unter https://github.com/openv/openv/wiki/ESPHome-Optolink und https://deploy-preview-2737--esphome.netlify.app/components/optolink.html.

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #44

                                          @m1k3f15h Kann vcontrold empfehlen.
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol und https://github.com/openv/vcontrold

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          378

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe