Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    509

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
blocklyjavascript
52 Posts 8 Posters 7.3k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Aiouh

    @paul53
    Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
    e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

    Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
    Bespiel:
    Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

    109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
    0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
    

    Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

    const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
    const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
    const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
    const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
    
    const L = 49.8; // Länge in dm
    const R = 8; // Radius in dm
     
    function u2h(U) {
       let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
       return h; // in dm
    }
    
    function h2V(h) {
       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
       setState(idVol, Math.round(V), true);
       return V; // in l
    }
    
    var h = u2h(getState(idSpannung).val);
    var lastV = h2V(h);
    var timer = null;
    var lc = getState(idSpannung).lc; 
    
    on(idSpannung, function(dp) {
        h = u2h(dp.state.val);
        let V = h2V(h);
        if(V > lastV) {
          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
        lastV = V;
        lc = dp.state.lc;
        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
        }
    });
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #26

    @Aiouh sagte:

    Sieht jetzt so aus.

    Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

    on(idSpannung, function(dp) {
        h = u2h(dp.state.val);
        let V = h2V(h);
        if(V > lastV) {
           let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
           lastV = V;
           lc = dp.state.lc;
           setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
           if(timer) clearTimeout(timer);
           timer = setTimeout(function() {
              setState(idFluss, 0, true);
              timer = null;
           }, 1800000); // 30 Minuten
        }
    });
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    A 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Aiouh sagte:

      Sieht jetzt so aus.

      Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

      on(idSpannung, function(dp) {
          h = u2h(dp.state.val);
          let V = h2V(h);
          if(V > lastV) {
             let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
             lastV = V;
             lc = dp.state.lc;
             setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
             if(timer) clearTimeout(timer);
             timer = setTimeout(function() {
                setState(idFluss, 0, true);
                timer = null;
             }, 1800000); // 30 Minuten
          }
      });
      
      A Offline
      A Offline
      Aiouh
      wrote on last edited by
      #27

      @paul53
      Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
      Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

      A 1 Reply Last reply
      0
      • A Aiouh

        @paul53
        Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
        Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

        A Offline
        A Offline
        Aiouh
        wrote on last edited by Aiouh
        #28

        @paul53
        Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
        Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
        Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • A Aiouh

          @paul53
          Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
          Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
          Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #29

          @Aiouh sagte in:

          jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

          function u2h(U) {
             let h = (U-120) /24;
             if(h > 2 * R) h = 2 * R;
             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
             return h; // in dm
          }
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          A 2 Replies Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @Aiouh sagte in:

            jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

            function u2h(U) {
               let h = (U-120) /24;
               if(h > 2 * R) h = 2 * R;
               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
               return h; // in dm
            }
            
            A Offline
            A Offline
            Aiouh
            wrote on last edited by
            #30

            @paul53 :+1:

            1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @Aiouh sagte in:

              jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

              function u2h(U) {
                 let h = (U-120) /24;
                 if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                 return h; // in dm
              }
              
              A Offline
              A Offline
              Aiouh
              wrote on last edited by
              #31

              @paul53
              Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
              Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
              Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
              Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

              function u2h(U) {
                 let h = (U-120) /24;
                 if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                 if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                 return h; // in dm
              }
              
              
              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • A Aiouh

                @paul53
                Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

                function u2h(U) {
                   let h = (U-120) /24;
                   if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                   if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
                   setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                   return h; // in dm
                }
                
                
                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #32

                @Aiouh sagte:

                Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

                Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                A 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @Aiouh sagte:

                  Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

                  Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

                  A Offline
                  A Offline
                  Aiouh
                  wrote on last edited by
                  #33

                  @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • A Aiouh

                    @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #34

                    @Aiouh sagte:

                    Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                    Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                    Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                    on(idSpannung, function(dp) {
                        if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                    

                    Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    A 2 Replies Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Aiouh sagte:

                      Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                      Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                      Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                      on(idSpannung, function(dp) {
                          if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                      

                      Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                      A Offline
                      A Offline
                      Aiouh
                      wrote on last edited by
                      #35

                      @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aiouh sagte:

                        Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                        Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                        Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                        on(idSpannung, function(dp) {
                            if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                        

                        Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                        A Offline
                        A Offline
                        Aiouh
                        wrote on last edited by Aiouh
                        #36

                        @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                        Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                        Folgende Überlegung:
                        Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                        Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                        on(idSpannung, function(dp) {
                            h = u2h(dp.state.val);
                            let V = h2V(h);
                            if(V <120) V = lastV;
                            if(V > lastV) {
                               let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                               lastV = V;
                               lc = dp.state.lc;
                        
                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • A Aiouh

                          @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                          Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                          Folgende Überlegung:
                          Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                          Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                          on(idSpannung, function(dp) {
                              h = u2h(dp.state.val);
                              let V = h2V(h);
                              if(V <120) V = lastV;
                              if(V > lastV) {
                                 let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                 lastV = V;
                                 lc = dp.state.lc;
                          
                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #37

                          @Aiouh sagte:

                          Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                          Teste es.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          A 2 Replies Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Aiouh sagte:

                            Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                            Teste es.

                            A Offline
                            A Offline
                            Aiouh
                            wrote on last edited by
                            #38

                            @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Aiouh sagte:

                              Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                              Teste es.

                              A Offline
                              A Offline
                              Aiouh
                              wrote on last edited by
                              #39

                              @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                              1cd51175-f5a2-4f44-8744-9b2f724a6900-image.png

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • A Aiouh

                                @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                                1cd51175-f5a2-4f44-8744-9b2f724a6900-image.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #40

                                @Aiouh sagte:

                                Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".

                                Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Aiouh sagte:

                                  Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".

                                  Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aiouh
                                  wrote on last edited by
                                  #41

                                  @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. :grinning:

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aiouh
                                    Vorschlag:

                                    const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                    const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                    const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                    const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                    
                                    const L = 32; // Länge in dm
                                    const R = 10; // Radius in dm
                                    
                                    function u2h(U) {
                                       let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                                       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                       return h; // in dm
                                    }
                                    
                                    function h2V(h) {
                                       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                       setState(idVol, Math.round(V), true);
                                       return V; // in l
                                    }
                                    
                                    var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                    var lastV = h2V(h);
                                    var timer = null;
                                    
                                    on(idSpannung, function(dp) {
                                        h = u2h(dp.state.val);
                                        let V = h2V(h);
                                        let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                        lastV = V;
                                        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                        if(timer) clearTimeout(timer);
                                        timer = setTimeout(function() {
                                           setState(idFluss, 0, true);
                                           timer = null;
                                        }, 600000); // 10 Minuten
                                    });
                                    
                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Burg_Io
                                    wrote on last edited by
                                    #42

                                    @paul53

                                    Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                                    Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                    const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                                    const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                                    const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                                    const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                                    
                                    function h2V(h) {
                                       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                       setState(idVol, Math.round(V), true);
                                       return V; // in l
                                    }
                                    
                                    

                                    Danke im Voraus für jeglichen Hinweis

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Burg_Io

                                      @paul53

                                      Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                                      Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                      const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                                      const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                                      const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                                      const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                                      
                                      function h2V(h) {
                                         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                         setState(idVol, Math.round(V), true);
                                         return V; // in l
                                      }
                                      
                                      

                                      Danke im Voraus für jeglichen Hinweis

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #43

                                      @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                      const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                                      const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                                      const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                                      const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                                      
                                      const R = getState(idR).val;
                                      const L = getState(idL).val;
                                      
                                      function h2V(h) {
                                         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                         setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                                      }
                                      
                                      h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                                      
                                      on(idh, function(dp) {
                                          h2V(dp.state.val);
                                      });
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                        const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                                        const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                                        const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                                        const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                                        
                                        const R = getState(idR).val;
                                        const L = getState(idL).val;
                                        
                                        function h2V(h) {
                                           let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                           setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                                        }
                                        
                                        h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                                        
                                        on(idh, function(dp) {
                                            h2V(dp.state.val);
                                        });
                                        
                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Burg_Io
                                        wrote on last edited by
                                        #44

                                        @paul53

                                        Wahnsinn funktioniert super.
                                        Danke.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F Feinfinger

                                          @Markus84

                                          Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

                                          JSN-SR04T.jpg

                                          JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

                                          SR04.JPG

                                          Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

                                          @paul53

                                          Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Creatorhs
                                          wrote on last edited by Creatorhs
                                          #45

                                          @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                          @Markus84

                                          Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

                                          JSN-SR04T.jpg

                                          JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

                                          SR04.JPG

                                          Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

                                          @paul53

                                          Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

                                          Hallo zusammen,

                                          blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?

                                          Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).

                                          J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          338

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe