      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

      Hallo @JB_Sullivan Modbus kann ich auslesen habe aber noch keine passende Beschreibung der Datenpunkte gefunden.

      modbus.JPG
      modbus1.JPG

      Warum können wir mit der Wechselrichter API in ioB nix anfangen ?

      java.JPG

      Aber wie kommst du an die Werte der Tagesproduktion ?

      Gruß Mike

      M JB_Sullivan qqolli 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        Matthias I @Mike97714 last edited by

        @megaron
        Entschuldige die späte Antwort! Mein Status ist unverändert, aber wie du bestimmt schon gelesen hast haben sich ja leider die Datenpunkte verändert.

        @Mike97714
        Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll es doch im Dezember ein Update geben, indem dann die "neuen Datenpunkte" endgültig festgelegt sind.
        Dann könnte man den Adapter updaten und alles wäre - abgesehen von etwas Wartezeit und etwas Entwicklungsarbeit - gut, oder?

        Gruß
        Matthias

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

          @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

          Aber wie kommst du an die Werte der Tagesproduktion ?

          Ich habe zusätzlich noch ein Smartmeter von Discovergy. Da habe ich den Adapter "Sourceanlytix" auf die Datenpunkte der Tageswerte vom Verbrauch und des Verkaufs gesetzt. SA berechnet dann das ganze und legt entsprechende Tageswerte an.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

            @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

            Hmmm - Schade mit deinen Einstellungen wird das bei mir leider nix. Ich bekomme immer diese Meldung und der Adapter bleibt gelb (IP Adresse ist natürlich meine Eigene)

            modbus.0	2020-11-10 21:45:56.200	error	(8148) Client in error state.
            modbus.0	2020-11-10 21:45:56.198	error	(8148) Socket Error
            modbus.0	2020-11-10 21:45:53.482	info	(8148) starting. Version 3.1.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

              @JB_Sullivan kenne jetzt Fronius nicht aber mal geschaut ob Modbus im WR aktiv ist und welcher Port eingestellt ist?

              Dann muss im Modbus Adapter mindestens 1 Register eingetragen werden.

              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @wendy2702 last edited by JB_Sullivan

                @wendy2702

                Mein Problem ist das ich da überhaupt nix selber sehen oder machen kann. Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.

                Ich weiß nur, das der WR mit dem Speicher via ModBus kommuniziert. 502 ist eigentlich Standdart ModBus Port. Glaube nicht das da etwas geändert wurde.

                wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

                  @JB_Sullivan das mit dem Passwort habe ich schon mehrfach gehört.

                  Finde ich persönlich eine Frechheit das es „dein“ Eigentum ist.

                  Hast du denn mal versucht ein Register im Adapter einzutragen?

                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702

                    Nein, ich habe nur die IP vom WR eingetragen. Mit den ganzen Register Blättern (Diskrete Ein / Ausgänge usw.) kann ich persönlich nix anfangen.

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702

                      @JB_Sullivan gibt doch hier ein Bild davon

                      47a59c3c-261c-471b-b058-36d4d39373be-image.jpeg

                      Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.

                      Ich weiß nicht wie fronius das macht, kann aber sein das nicht alle Werte verfügbar sind wenn er „schläft“ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1605005402733-modbus1.jpg

                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                        @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                        Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.

                        schwerst unseriös...

                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                          Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.

                          Einen welcher Werte? Ich verstehe das nicht so ganz. Das Bild ist das was aus dem WR raus kommen sollte - das ist richtig, aber es sieht so aus, als wenn es ein Skript wäre das diese Werte irgendwie bereit stellt.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702

                            @JB_Sullivan Nein.

                            Das kommt vom Modbus Adapter.

                            Dort gibt es verschiedene Reiter von denen einer Holding Register heißt.

                            Vielleicht kann @Mike97714 einen Export bereitstellen. Wenn der Adapter das mittlerweile kann .

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @da_Woody last edited by

                              @da_Woody

                              Wirst lachen, habe ihm sogar ein Gerichtsurteil über die Herausgabe des PW unter die Nase gehalten. Seine Begründung - ich könnte ja Netzrelevante Daten ändern - z.B. die 70% Grenze und dann würde es auf ihn als Installateur Betrieb zurück fallen.

                              Nachdem ich ihm das Gerichtsurteil unter die Nase gehalten hatte, war er richtig Bockig und meinte wenn ich irgend welche Frage zu der Anlage haben sollte, soll ich jetzt gefälligst den Support von Fronius anschreiben - das wäre ihm zu Dumm mit mir und dem PW, er wäre jetzt raus.

                              Naja, sagen wir mal so, das war ein Eigentor. Die Schlussrechnung zahle ich erstmal nicht. Irgend wann wird er dann ja mit Mahnung und ggf. Anwalt kommen - und dann komme ich auch mit meinem Anwalt und der Urteil zu Herausgabe des Admin PW.

                              da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                                @JB_Sullivan nix falsch gemacht. nach der garantie lässt er dich sowieso fallen wie ein heisser furz

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by

                                  @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                  Herausgabe des Admin PW

                                  bei euch im Merkelland läuft anscheinend auch bei den Firmen was gewaltig verkehrt.

                                  Wir und meine Schwester haben je eine PV von Fronius.
                                  Die Passwörter bekamen wir ohne irgendwas zu sagen.
                                  Ein Bekannter arbeitet für eine andere PV Firma. Er meinte, das dies selbstverständlich ist.

                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by

                                    @Negalein so schauts aus! das adminpasswort musste sogar ich selbst anlegen. die firma hat nur einen gastzugang, sonst nichts. admin und service gehören mir.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Mike97714 @da_Woody last edited by

                                      So hier mal die Modbuseinstellungen vom Fronius WR

                                      modbus fronius.JPG

                                      und die HoldingRegisters des ioB

                                      modbus hold.JPG

                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                        @Mike97714
                                        Vielen Dank, aber bei mir wird der MOdBUs Adapter einfach nicht grün und das LOG schmeißt die folgende Fehlermeldung raus.

                                        Wie gesagt, ins Technican Menü komme ich nicht rein.

                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:39.378	debug	(4420) Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Socket closed with error
                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	warn	(4420) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.xxx.xxx.xxx","port":502}
                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	error	(4420) Client in error state.
                                        modbus.0	2020-11-11 08:37:38.377	error	(4420) Socket Error
                                        
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

                                          @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                          10.xxx.xxx.xxx

                                          Ist diese IP von ioBroker aus erreichbar?

                                          JB_Sullivan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702

                                            JA, absolut, ist der gleiche IP Kreis, in dem auch der NUC mit dem ioBroker hängt. Der Fronisus Adapter schafft es ja auch die wenigen Werte von "Powerflow" die aus dem WR unter dieser API Version kommen anzuzeigen.

                                            Also offensichtlich findet da eine Kommunikation statt. Oder liegt das ggf. das da noch der BYD Speicher via ModBus mit dem WR kommuniziert? Aber auch mit der IP Adresse des Speicher habe ich es schon versucht - auch da wird der ModBus Adapter nicht grün.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            820
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            82536
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo