      wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

      @JB_Sullivan kenne jetzt Fronius nicht aber mal geschaut ob Modbus im WR aktiv ist und welcher Port eingestellt ist?

      Dann muss im Modbus Adapter mindestens 1 Register eingetragen werden.

      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @wendy2702 last edited by JB_Sullivan

        @wendy2702

        Mein Problem ist das ich da überhaupt nix selber sehen oder machen kann. Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.

        Ich weiß nur, das der WR mit dem Speicher via ModBus kommuniziert. 502 ist eigentlich Standdart ModBus Port. Glaube nicht das da etwas geändert wurde.

        wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

          @JB_Sullivan das mit dem Passwort habe ich schon mehrfach gehört.

          Finde ich persönlich eine Frechheit das es „dein“ Eigentum ist.

          Hast du denn mal versucht ein Register im Adapter einzutragen?

          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

            @wendy2702

            Nein, ich habe nur die IP vom WR eingetragen. Mit den ganzen Register Blättern (Diskrete Ein / Ausgänge usw.) kann ich persönlich nix anfangen.

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702

              @JB_Sullivan gibt doch hier ein Bild davon

              47a59c3c-261c-471b-b058-36d4d39373be-image.jpeg

              Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.

              Ich weiß nicht wie fronius das macht, kann aber sein das nicht alle Werte verfügbar sind wenn er „schläft“ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1605005402733-modbus1.jpg

              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                Der Installatuer wollte ums verrechen NICHT das Passwort für die Techniker Ebene heraus rücken.

                schwerst unseriös...

                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                  Also unter Holding Register zum Testen mal einen der Werte eintragen.

                  Einen welcher Werte? Ich verstehe das nicht so ganz. Das Bild ist das was aus dem WR raus kommen sollte - das ist richtig, aber es sieht so aus, als wenn es ein Skript wäre das diese Werte irgendwie bereit stellt.

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @JB_Sullivan last edited by wendy2702

                    @JB_Sullivan Nein.

                    Das kommt vom Modbus Adapter.

                    Dort gibt es verschiedene Reiter von denen einer Holding Register heißt.

                    Vielleicht kann @Mike97714 einen Export bereitstellen. Wenn der Adapter das mittlerweile kann .

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @da_Woody last edited by

                      @da_Woody

                      Wirst lachen, habe ihm sogar ein Gerichtsurteil über die Herausgabe des PW unter die Nase gehalten. Seine Begründung - ich könnte ja Netzrelevante Daten ändern - z.B. die 70% Grenze und dann würde es auf ihn als Installateur Betrieb zurück fallen.

                      Nachdem ich ihm das Gerichtsurteil unter die Nase gehalten hatte, war er richtig Bockig und meinte wenn ich irgend welche Frage zu der Anlage haben sollte, soll ich jetzt gefälligst den Support von Fronius anschreiben - das wäre ihm zu Dumm mit mir und dem PW, er wäre jetzt raus.

                      Naja, sagen wir mal so, das war ein Eigentor. Die Schlussrechnung zahle ich erstmal nicht. Irgend wann wird er dann ja mit Mahnung und ggf. Anwalt kommen - und dann komme ich auch mit meinem Anwalt und der Urteil zu Herausgabe des Admin PW.

                      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                        @JB_Sullivan nix falsch gemacht. nach der garantie lässt er dich sowieso fallen wie ein heisser furz

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by

                          @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                          Herausgabe des Admin PW

                          bei euch im Merkelland läuft anscheinend auch bei den Firmen was gewaltig verkehrt.

                          Wir und meine Schwester haben je eine PV von Fronius.
                          Die Passwörter bekamen wir ohne irgendwas zu sagen.
                          Ein Bekannter arbeitet für eine andere PV Firma. Er meinte, das dies selbstverständlich ist.

                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by

                            @Negalein so schauts aus! das adminpasswort musste sogar ich selbst anlegen. die firma hat nur einen gastzugang, sonst nichts. admin und service gehören mir.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Mike97714 @da_Woody last edited by

                              So hier mal die Modbuseinstellungen vom Fronius WR

                              modbus fronius.JPG

                              und die HoldingRegisters des ioB

                              modbus hold.JPG

                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                @Mike97714
                                Vielen Dank, aber bei mir wird der MOdBUs Adapter einfach nicht grün und das LOG schmeißt die folgende Fehlermeldung raus.

                                Wie gesagt, ins Technican Menü komme ich nicht rein.

                                modbus.0	2020-11-11 08:37:39.378	debug	(4420) Closing client on purpose.
                                modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Cleaning up request fifo.
                                modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Socket closed with error
                                modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	warn	(4420) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.xxx.xxx.xxx","port":502}
                                modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	error	(4420) Client in error state.
                                modbus.0	2020-11-11 08:37:38.377	error	(4420) Socket Error
                                
                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @JB_Sullivan last edited by

                                  @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                  10.xxx.xxx.xxx

                                  Ist diese IP von ioBroker aus erreichbar?

                                  JB_Sullivan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702

                                    JA, absolut, ist der gleiche IP Kreis, in dem auch der NUC mit dem ioBroker hängt. Der Fronisus Adapter schafft es ja auch die wenigen Werte von "Powerflow" die aus dem WR unter dieser API Version kommen anzuzeigen.

                                    Also offensichtlich findet da eine Kommunikation statt. Oder liegt das ggf. das da noch der BYD Speicher via ModBus mit dem WR kommuniziert? Aber auch mit der IP Adresse des Speicher habe ich es schon versucht - auch da wird der ModBus Adapter nicht grün.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

                                      @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
                                      Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).

                                      Es gibt seit heute ein Firmwareupdate (1.10.5-0) ☺
                                      aber da kann ich auch nicht mehr auslesen 😞

                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                        @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                        @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
                                        Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).

                                        Das bedeutet was? Es sind zwei unterschiedliche Protokolle? Also muss man ModBus TCP ggf. erst im WR aktivieren? Weil RTU dürfte ja aktiv sein, sonst würde die Kommunikation unter den Geräten auch nicht funktionieren - oder?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • qqolli
                                          qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                          @JB_Sullivan

                                          d925332e-9102-441a-9a5d-4f7a1895e763-image.png

                                          Damit hat es bei mir eigentlich immer funktioniert 🙂

                                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @qqolli last edited by

                                            @qqolli Das ist aber das gesamte Projekt - das ist RIIIIIIEEESSEN groß.

                                            Ich wollte nur das eine Fronius VIEW exportieren und da gibt es kein Anonym.

                                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            378
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            79686
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo