Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    792

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
1.2k Posts 76 Posters 392.5k Views 88 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Offline
    F Offline
    Fabiomaticus
    wrote on last edited by Fabiomaticus
    #62

    Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.

    K 1 Reply Last reply
    0
    • F Fabiomaticus

      Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      wrote on last edited by Kuddel
      #63

      @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.

      hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können

      EDIT:

      ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.

      z.b. für jedes Ventil den Powerstate

      F 1 Reply Last reply
      0
      • K Kuddel

        @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.

        hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können

        EDIT:

        ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.

        z.b. für jedes Ventil den Powerstate

        F Offline
        F Offline
        Fabiomaticus
        wrote on last edited by
        #64

        @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

        @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.

        hast du vier einzelne Shellys ?

        Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.

        K 1 Reply Last reply
        0
        • F Fabiomaticus

          @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

          @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.

          hast du vier einzelne Shellys ?

          Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.

          K Offline
          K Offline
          Kuddel
          wrote on last edited by
          #65

          @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?

          Also mit welchen DP aktivierst du beide ?

          am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.

          dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.

          1 Reply Last reply
          0
          • F Offline
            F Offline
            Fabiomaticus
            wrote on last edited by
            #66

            @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

            wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
            Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
            am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
            dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.

            Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?

            K 1 Reply Last reply
            0
            • F Fabiomaticus

              @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

              wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
              Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
              am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
              dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.

              Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?

              K Offline
              K Offline
              Kuddel
              wrote on last edited by
              #67

              @Fabiomaticus DP = Datenpunkt

              Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                Fabiomaticus
                wrote on last edited by
                #68

                Erste Shelly
                Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker.png

                Zweite Shelly
                Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker(1).png

                K 1 Reply Last reply
                0
                • F Fabiomaticus

                  Erste Shelly
                  Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker.png

                  Zweite Shelly
                  Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker(1).png

                  K Offline
                  K Offline
                  Kuddel
                  wrote on last edited by
                  #69

                  @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    Fabiomaticus
                    wrote on last edited by
                    #70

                    @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

                    shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?

                    Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker(2).png

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Fabiomaticus

                      @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:

                      shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?

                      Screenshot_2020-06-05 objects - ioBroker(2).png

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      wrote on last edited by
                      #71

                      @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.

                      hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.

                      Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.

                      Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.

                      habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        Fabiomaticus
                        wrote on last edited by
                        #72

                        OK. Vielen Dank. Vielen Dank

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          luelle76
                          wrote on last edited by
                          #73

                          Moin!
                          Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!

                          Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?

                          Vielen Dank!

                          K 1 Reply Last reply
                          0
                          • L luelle76

                            Moin!
                            Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!

                            Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?

                            Vielen Dank!

                            K Offline
                            K Offline
                            Kuddel
                            wrote on last edited by Kuddel
                            #74

                            @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.

                            der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.

                            zb:

                            JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)

                            JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )

                            als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.

                            wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen

                            L 1 Reply Last reply
                            0
                            • K Kuddel

                              @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.

                              der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.

                              zb:

                              JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)

                              JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )

                              als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.

                              wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen

                              L Offline
                              L Offline
                              luelle76
                              wrote on last edited by
                              #75

                              @Kuddel
                              hi!

                              Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... :)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #76

                                @Kuddel

                                Ich mal wieder :)
                                Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • haselchenH haselchen

                                  @Kuddel

                                  Ich mal wieder :)
                                  Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                  Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                  Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kuddel
                                  wrote on last edited by
                                  #77

                                  @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.

                                  Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.

                                  Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen

                                  haselchenH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Kuddel

                                    @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.

                                    Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.

                                    Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen

                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #78

                                    @Kuddel

                                    Wie steuerst Du das?
                                    Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @Kuddel

                                      Wie steuerst Du das?
                                      Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuddel
                                      wrote on last edited by
                                      #79

                                      @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.

                                      da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.

                                      bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt

                                      haselchenH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kuddel

                                        @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.

                                        da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.

                                        bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt

                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #80

                                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:

                                        @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.

                                        Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                                        Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        K 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • haselchenH haselchen

                                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:

                                          @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.

                                          Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                                          Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          wrote on last edited by
                                          #81

                                          @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen

                                          haselchenH 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          571

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe