Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    309

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A as

    @arnod bekomme Fehlermeldungen

    12.10.2024, 17:30:32.540 [info ]: javascript.0 (329058) Stopping script script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13
    12.10.2024, 17:30:32.605 [info ]: javascript.0 (329058) Start JavaScript script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13 (Javascript/js)
    12.10.2024, 17:30:32.618 [info ]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: -==== Tibber Skript Version 1.1.13 ====-
    12.10.2024, 17:30:32.620 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/luxon'
    12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:22
    12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3
    12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: TypeError: Cannot destructure property 'DateTime' of 'require(...)' as it is undefined.
    12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:9
    12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #2821

    @as
    kommt das nur beim ersten Start vom Skript oder bei jedem Start ?

    A 1 Reply Last reply
    0
    • A Offline
      A Offline
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #2822

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.5.8
      Änderungen:

      • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.
      P azzkikrboyA 2 Replies Last reply
      1
      • A ArnoD

        @as
        kommt das nur beim ersten Start vom Skript oder bei jedem Start ?

        A Offline
        A Offline
        as
        wrote on last edited by
        #2823

        @arnod beim start
        und wenn ich aktualisiere erneut in skript log

        A 1 Reply Last reply
        0
        • A as

          @arnod beim start
          und wenn ich aktualisiere erneut in skript log

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #2824

          @as
          Es sollte eigentlich nur einmal beim Script Start auftreten und dann das Modul luxon nachgeladen werden.
          Wenn du das Skript neu startest, sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.

          Wenn das nicht funktioniert, dann bitte mal das Modul luxon in den Instanzeinstellungen Javascript unter zusätzliche NPM-Module eintragen:
          4a2c9fca-a6a8-4b27-aa82-d6258a62a49f-grafik.png

          A 1 Reply Last reply
          0
          • A ArnoD

            @as
            Es sollte eigentlich nur einmal beim Script Start auftreten und dann das Modul luxon nachgeladen werden.
            Wenn du das Skript neu startest, sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.

            Wenn das nicht funktioniert, dann bitte mal das Modul luxon in den Instanzeinstellungen Javascript unter zusätzliche NPM-Module eintragen:
            4a2c9fca-a6a8-4b27-aa82-d6258a62a49f-grafik.png

            A Offline
            A Offline
            as
            wrote on last edited by
            #2825

            @arnod danke
            händisches eintragen hat geholfen
            jz startet es wie ver..12

            1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.5.8
              Änderungen:

              • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.
              P Offline
              P Offline
              psrelax
              wrote on last edited by
              #2826

              @arnod
              Bitte sag mir, ob meine Schlussfolgerung korrekt ist.

              Es wurde nicht geladen, da gerade genug im Akku ist, um die nächste Spitze zu überbrücken.

              446d1024-32df-4f7b-88af-c60c8b70ef05-image.png

              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.13 *******************
              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 365027926,365027927,416462523,416462555
              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-13T01:01:00.118Z","2024-10-13T13:00:00.000Z","2024-10-13T22:01:00.916Z","2024-10-14T03:01:00.916Z"]
              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,true,false]
              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
              2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1675
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.20428571428571432
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.227
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber:  Schwellwert hoher Strompreis = 0.15 
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 11.4912 kWh
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 33.1968 kWh
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:11 h / 5:23 h
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2744
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -2697
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-13T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-15T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"14.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"16.10.2024, 00:00:00"}
              2024-10-14 14:00:00.195  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-13T22:00:00.000Z","end":"2024-10-15T22:00:00.000Z","averagePrice":0.3054708333333333,"startLocale":"14.10.2024, 00:00:00","endLocale":"16.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-10-14 14:00:00.195  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,29, 
              2024-10-14 14:00:11.940  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 44
              
              
              A 1 Reply Last reply
              0
              • P psrelax

                @arnod
                Bitte sag mir, ob meine Schlussfolgerung korrekt ist.

                Es wurde nicht geladen, da gerade genug im Akku ist, um die nächste Spitze zu überbrücken.

                446d1024-32df-4f7b-88af-c60c8b70ef05-image.png

                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.13 *******************
                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 365027926,365027927,416462523,416462555
                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-13T01:01:00.118Z","2024-10-13T13:00:00.000Z","2024-10-13T22:01:00.916Z","2024-10-14T03:01:00.916Z"]
                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,true,false]
                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
                2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1675
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.20428571428571432
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.227
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber:  Schwellwert hoher Strompreis = 0.15 
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 11.4912 kWh
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 33.1968 kWh
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:11 h / 5:23 h
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2744
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -2697
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-13T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-15T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"14.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"16.10.2024, 00:00:00"}
                2024-10-14 14:00:00.195  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-13T22:00:00.000Z","end":"2024-10-15T22:00:00.000Z","averagePrice":0.3054708333333333,"startLocale":"14.10.2024, 00:00:00","endLocale":"16.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                2024-10-14 14:00:00.195  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,29, 
                2024-10-14 14:00:11.940  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 44
                
                
                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #2827

                @psrelax
                Nein, es wurde nicht geladen, weil dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,15 € ist und mit Ladeverluste der Schwellwert für den Spitzenpreis dann bei 0,17 € ist.
                Bedeutet es wird erst unter 0,17 € bei Bedarf geladen und alle Preise über 0,17 € auf keinen Fall geladen.

                P 1 Reply Last reply
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax
                  Nein, es wurde nicht geladen, weil dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,15 € ist und mit Ladeverluste der Schwellwert für den Spitzenpreis dann bei 0,17 € ist.
                  Bedeutet es wird erst unter 0,17 € bei Bedarf geladen und alle Preise über 0,17 € auf keinen Fall geladen.

                  P Offline
                  P Offline
                  psrelax
                  wrote on last edited by
                  #2828

                  @arnod
                  Du hattest aber das in deiner Beschreibung.
                  90478d2d-bce6-477d-bb0d-1437fc956aab-image.png
                  Wenn ich danach gehe, ist der Preis über Schwellwert hoher Preis und müsste dann so viel laden, um die Spitze zu überbrücken.

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • P psrelax

                    @arnod
                    Du hattest aber das in deiner Beschreibung.
                    90478d2d-bce6-477d-bb0d-1437fc956aab-image.png
                    Wenn ich danach gehe, ist der Preis über Schwellwert hoher Preis und müsste dann so viel laden, um die Spitze zu überbrücken.

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #2829

                    @psrelax
                    Richtig, der Preis bei dir ist aber über Schwellwert Spitzenpreis, dein Schwellwert hoher Preis ist auf 0,15€ eingestellt.
                    Somit ist dein Preisfenster hoher Preis 0,15€ bis maximal zum Spitzenpreis 0,17€ wo noch geladen wird, wenn als Nächstes ein Spitzenpreis über 0,17 € kommt.

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • A ArnoD

                      @psrelax
                      Richtig, der Preis bei dir ist aber über Schwellwert Spitzenpreis, dein Schwellwert hoher Preis ist auf 0,15€ eingestellt.
                      Somit ist dein Preisfenster hoher Preis 0,15€ bis maximal zum Spitzenpreis 0,17€ wo noch geladen wird, wenn als Nächstes ein Spitzenpreis über 0,17 € kommt.

                      P Offline
                      P Offline
                      psrelax
                      wrote on last edited by
                      #2830

                      @arnod
                      Mir tut es sehr leid aber ich komm damit nicht klar. Ich habe gedacht, ich hab es laut deiner Beschreibung verstanden. Dem ist anscheinend nicht so.

                      Ich war der Meinung, mein letzter Screenshot bedeutet: Schwellwert hoher Preis (0,15) +Ladeverluste (0,11) = 0,26
                      Wenn der Strompreis höher als diese 0,26€ ist, dann wird nach dem Screenshot gehandelt.
                      Wir hatten heute ein Tal (0,27) und eine Spitze (0,51). Somit hätte geladen werden müssen, sofern der Akku nicht über die Spitze gereicht hätte. Da ich aber noch ein wenig SOC übrig hatte, wurde nicht geladen.

                      Wenn meine Erklärung so nicht stimmt, weiß ich nicht, wie du mir das sonst noch beibringen kannst. Ich komm da leider nicht mit klar.

                      So wie ich das oben beschrieben habe, wäre mein "Haupt" -Einsatz für das Script.

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • P psrelax

                        @arnod
                        Mir tut es sehr leid aber ich komm damit nicht klar. Ich habe gedacht, ich hab es laut deiner Beschreibung verstanden. Dem ist anscheinend nicht so.

                        Ich war der Meinung, mein letzter Screenshot bedeutet: Schwellwert hoher Preis (0,15) +Ladeverluste (0,11) = 0,26
                        Wenn der Strompreis höher als diese 0,26€ ist, dann wird nach dem Screenshot gehandelt.
                        Wir hatten heute ein Tal (0,27) und eine Spitze (0,51). Somit hätte geladen werden müssen, sofern der Akku nicht über die Spitze gereicht hätte. Da ich aber noch ein wenig SOC übrig hatte, wurde nicht geladen.

                        Wenn meine Erklärung so nicht stimmt, weiß ich nicht, wie du mir das sonst noch beibringen kannst. Ich komm da leider nicht mit klar.

                        So wie ich das oben beschrieben habe, wäre mein "Haupt" -Einsatz für das Script.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #2831

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Ich war der Meinung, mein letzter Screenshot bedeutet: Schwellwert hoher Preis (0,15) +Ladeverluste (0,11) = 0,26

                        Wie berechnest du die Ladeverluste von 0,11 ?

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Ich war der Meinung, mein letzter Screenshot bedeutet: Schwellwert hoher Preis (0,15) +Ladeverluste (0,11) = 0,26

                          Wie berechnest du die Ladeverluste von 0,11 ?

                          P Offline
                          P Offline
                          psrelax
                          wrote on last edited by
                          #2832

                          @arnod

                          Das ist für mich der folgende Wert:
                          3a4b3eb7-b45b-43fd-b851-63c6960428e2-image.png

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod

                            Das ist für mich der folgende Wert:
                            3a4b3eb7-b45b-43fd-b851-63c6960428e2-image.png

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #2833

                            @psrelax
                            Ok jetzt verstehe ich deine Denke.
                            Aber der Preis was da angezeigt wird, ist der berechnete durchschnittliche Batteriepreis + Ladeverluste.
                            Also bei welchem Strompreis deine Batterie geladen wurde und von den ganzen Messungen wird dann der Durchschnitt berechnet und dieser plus die Ladeverluste.

                            Die reinen Ladeverluste werden mit der Formel Strompreis * (1 / (systemwirkungsgrad / 100) berechnet.

                            P 1 Reply Last reply
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #2834

                              Da ich in der Vis Anzeige den Batteriepreis wahrscheinlich nicht wirklich benötige, kann ich das gegen den Schwellwert Spitzenstrompreis austauschen, sodass dieser angezeigt wird.
                              Dann könntest du den berechneten Wert ablesen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                @psrelax
                                Ok jetzt verstehe ich deine Denke.
                                Aber der Preis was da angezeigt wird, ist der berechnete durchschnittliche Batteriepreis + Ladeverluste.
                                Also bei welchem Strompreis deine Batterie geladen wurde und von den ganzen Messungen wird dann der Durchschnitt berechnet und dieser plus die Ladeverluste.

                                Die reinen Ladeverluste werden mit der Formel Strompreis * (1 / (systemwirkungsgrad / 100) berechnet.

                                P Offline
                                P Offline
                                psrelax
                                wrote on last edited by
                                #2835

                                @arnod
                                Irgendwie ergibt das mit dem Durchschnitte der Ladungen für mich keinen Sinn.
                                Ich will laden, wenn es sich lohnt. Und das ist immer wenn der nächst höhere Preis über dem aktuellen Preis+Ladeverluste ist. Ich verstehe nicht, warum aus den letzten Ladungen der Durchschnitt hierbei eine Rolle spielt.
                                Die Ladeverluste sollten in etwa immer gleich sein (natürlich auch abhängig von der Ladezeit).
                                Wenn ich jetzt ein Tal habe was Preis+Ladeverluste, niedriger ist als die nächste Spitze und ich diese mit meinem SOC nicht überbrücken kann, dann muss nach meinem Verständnis nachgeladen werden, um diese Spitze zu überbrücken.

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • P psrelax

                                  @arnod
                                  Irgendwie ergibt das mit dem Durchschnitte der Ladungen für mich keinen Sinn.
                                  Ich will laden, wenn es sich lohnt. Und das ist immer wenn der nächst höhere Preis über dem aktuellen Preis+Ladeverluste ist. Ich verstehe nicht, warum aus den letzten Ladungen der Durchschnitt hierbei eine Rolle spielt.
                                  Die Ladeverluste sollten in etwa immer gleich sein (natürlich auch abhängig von der Ladezeit).
                                  Wenn ich jetzt ein Tal habe was Preis+Ladeverluste, niedriger ist als die nächste Spitze und ich diese mit meinem SOC nicht überbrücken kann, dann muss nach meinem Verständnis nachgeladen werden, um diese Spitze zu überbrücken.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #2836

                                  @psrelax
                                  Du schmeißt gerade zwei Themen durcheinander.

                                  Der **Batterie Strompreis (wo der Durchschnitt berechnet wird) war gedacht, um zu entscheiden, wann das Entladen gesperrt werden soll.
                                  Hat nichts mit der Entscheidung zu tun, wann geladen wird.

                                  Ich will laden, wenn es sich lohnt. Und das ist immer wenn der nächst höhere Preis über dem aktuellen Preis+Ladeverluste ist.

                                  Das würde bedeuten, wenn der Strompreis gerade bei (übertrieben) 1€ wäre und als Nächstes der Strompreis bei 1,20 wäre, würde nach der Logik auch geladen werden. Ab einem bestimmten Preis ergibt es keinen Sinn mehr, mit der teuren Batterie zu laden.
                                  Das kannst du aber individuell mit der Ladeschwelle hoher Strompreis einstellen.
                                  Wenn du auch bei so hohen Strompreisen noch die Batterie laden willst, stell diesen Wert einfach auf z.B 0,28€ ein.

                                  P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @psrelax
                                    Du schmeißt gerade zwei Themen durcheinander.

                                    Der **Batterie Strompreis (wo der Durchschnitt berechnet wird) war gedacht, um zu entscheiden, wann das Entladen gesperrt werden soll.
                                    Hat nichts mit der Entscheidung zu tun, wann geladen wird.

                                    Ich will laden, wenn es sich lohnt. Und das ist immer wenn der nächst höhere Preis über dem aktuellen Preis+Ladeverluste ist.

                                    Das würde bedeuten, wenn der Strompreis gerade bei (übertrieben) 1€ wäre und als Nächstes der Strompreis bei 1,20 wäre, würde nach der Logik auch geladen werden. Ab einem bestimmten Preis ergibt es keinen Sinn mehr, mit der teuren Batterie zu laden.
                                    Das kannst du aber individuell mit der Ladeschwelle hoher Strompreis einstellen.
                                    Wenn du auch bei so hohen Strompreisen noch die Batterie laden willst, stell diesen Wert einfach auf z.B 0,28€ ein.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    psrelax
                                    wrote on last edited by
                                    #2837

                                    @arnod
                                    Danke für deine Geduld.
                                    Ich versuchs jetzt mal mit einem hohen Schwellwert, wie es sich dann verhält.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by
                                      #2838

                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.1.14 auf Github hochgeladen.

                                      Änderungen:

                                      • View Tibber geändert: Es wird jetzt der Schwellwert Spitzenstrompreis angezeigt und nicht mehr der Batteriestrompreis.
                                      • Neue Objekt Id 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.Spitzenstrompreis
                                      • In der Funktion zur Berechnung, ob die PV-Prognose ausreicht, wurden einige Fehler korrigiert.
                                      P 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • A ArnoD

                                        Tibber Skript,
                                        Version: 1.1.14 auf Github hochgeladen.

                                        Änderungen:

                                        • View Tibber geändert: Es wird jetzt der Schwellwert Spitzenstrompreis angezeigt und nicht mehr der Batteriestrompreis.
                                        • Neue Objekt Id 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.Spitzenstrompreis
                                        • In der Funktion zur Berechnung, ob die PV-Prognose ausreicht, wurden einige Fehler korrigiert.
                                        P Offline
                                        P Offline
                                        psrelax
                                        wrote on last edited by psrelax
                                        #2839

                                        @arnod
                                        Ich hatte heute den ganzen Tag eine Entladesperre. Sollte doch eigentlich nicht sein, oder?
                                        74d32210-601d-49a1-9ab0-448198f62bb2-image.png

                                        2024-10-15 18:00:00.212  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.14 *******************
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2861
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2887
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2347
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.5682
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        0.50	
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                        0.10	
                                        2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 20.428800000000003 kWh
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 39.58080000000001 kWh
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:60 h / 4:60 h
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2267
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2576
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3489
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = true
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 668
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-10-15 18:00:00.215  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                        2024-10-15 18:00:00.215  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,8,10,12,20,22, 
                                        

                                        Nachtrag 16.10.2024
                                        Ich habe fast durchgehend eine Entladesperre. Was passt an meiner Einstellung nicht? :-(

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.5.8
                                          Änderungen:

                                          • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.
                                          azzkikrboyA Offline
                                          azzkikrboyA Offline
                                          azzkikrboy
                                          wrote on last edited by azzkikrboy
                                          #2840

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.5.8
                                          Änderungen:

                                          • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.

                                          Hallo @ArnoD,
                                          ich habe gerade das neue 1.5.8 script aktiviert und erhalte nun beim Start folgenden Fehler.

                                          script.js.Charge_Control_1_5_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                          

                                          Könnte das an den Änderungen an den API-requests von Solcast liegen?
                                          Der Alte Adapter funktioniert ja nicht mehr, mit Version 4.0.0 geht es dann wieder nur über die IDs ...

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          546

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe