Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    220

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S stevie77

    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Prüf mal bitte State: 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseAnwahl beim umschalten.
    0 = Beide Prognosen
    1 = Proplanta
    2 = Forecast

    Also die Werte in PrognoseAnwahl werden immer sofort richtig aktualisiert bei Umschaltung in der Vis-View. Nur die Anpassung der Grafik klappt irgendwie nicht. Bei 1x jeden Wert 0, 1, 2 auswählen funktioniert es noch (richtige Kurvenanpassung), danach wird es bei Umschalten zwischen Forecast und Proplanta seltsam: Von P. auf F wird die Kurve gar nicht mehr aktualisiert, von F. auf P. springt die Kurve dann erst auf F. (als wäre das letzte Event o.ä. nicht durchgekommen und wird erst jetzt abgearbeitet). Dann kann es passieren, dass die Kurve sich ein zweites Mal nochmals ändert und erst nach 20-30 Sekunden neu gezeichnet wird. Ein Umschalten der Auswahlliste scheint das neu zeichnen der Kurve dann zu forcieren, aber auf den vorherigen Stand.

    Es scheint mir nach längerem Herumspielen inzwischen so zu sein, dass nach 2-3x Umschalten die Aktualisierung nicht mehr nachkommt und verspätet nachgeholt wird, obwohl schon was ganz anderes gewählt ist. Das System an sich ist aber flott und reagiert sofort. Es scheint eher ein Problem der Grafik zu sein, welche den State nicht schnell genug auswertet (zu langsam mitbekommt, dass sich der State geändert hat) und alle zwischenzeitlich gemachten Umschaltungen zeitverzögert nachholt. Man scheint für das Widget aber keine Poll-Zeit angeben zu können?! Das einzige was ich daran geändert habe, ist die Einblendung der Tageszahlen auf der x-Achse...

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #496

    @stevie77
    Habe es gerade getestet und es dauert bei mir auch etwas bis sich das Diagramm aktualisiert.

    S 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @stevie77
      Habe es gerade getestet und es dauert bei mir auch etwas bis sich das Diagramm aktualisiert.

      S Offline
      S Offline
      stevie77
      wrote on last edited by
      #497

      @ArnoD Hmm, bei mir hat sich das jetzt nach 2-3x Umschalten so aufgehängt, dass auch nach 2 Minuten Warten keine Aktualisierung der Kurve mehr erfolgt. Aber ist ja auch nicht so wichtig, im Normalfall stellt man das ja nicht um wenn man sich mal für eine Variante entschieden hat.

      2a9229b3-19ff-4d48-b411-9eac9955d4e6-image.png

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        michael74
        wrote on last edited by
        #498

        Hallo, hab mir das ganze mal in meiner iobroker Installation hinzugefügt. Sieht auch schon sehr gut aus. Ein Lob an Euch super gemacht.
        Bei mir kommt in der Wetterabfrage forcecast leider nur die Dachfläche 2. Dachfläche 1 bleibt bei 0, somit auch die Tageswerte bei 0. Wenn ich die Anzahl Dachflächen auf 1 setzte kommt die Dachfläche 1. Somit sollten die Werte OK sein. Wo kann mein Fehler sein?
        Im zweiten Schritt brächte ich noch weitere drei Dachflächen, hab hinter dem E3DC noch drei WR hängen, die Abregelung steuert aber der E3DC. "Einfach" alle Scriptbereiche mit forcecast um 3 erweitern, oder hab ich was übersehen.

        A 1 Reply Last reply
        0
        • M michael74

          Hallo, hab mir das ganze mal in meiner iobroker Installation hinzugefügt. Sieht auch schon sehr gut aus. Ein Lob an Euch super gemacht.
          Bei mir kommt in der Wetterabfrage forcecast leider nur die Dachfläche 2. Dachfläche 1 bleibt bei 0, somit auch die Tageswerte bei 0. Wenn ich die Anzahl Dachflächen auf 1 setzte kommt die Dachfläche 1. Somit sollten die Werte OK sein. Wo kann mein Fehler sein?
          Im zweiten Schritt brächte ich noch weitere drei Dachflächen, hab hinter dem E3DC noch drei WR hängen, die Abregelung steuert aber der E3DC. "Einfach" alle Scriptbereiche mit forcecast um 3 erweitern, oder hab ich was übersehen.

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #499

          @michael74
          Was steht den bei dir im LOG ?
          Dort sollte es den Eintrag Rueckmeldung geben.

          Mann kann sicher noch mehr Dachflächen abrufen, bei der kostenlosen Version von Forecast sind maximal 12 Abrufe pro Stunde und IP Adresse möglich.
          Du must die function InterrogateForecast() erweitern und die Variablen Forecast in den User Einstellungen.

          Muss aber sagen, dass sich der Aufwand nicht lohnen wird, da Forecast sehr ungenau ist, zumindest bei mir.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #500

            @smartboart
            Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
            Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.

            smartboartS 2 Replies Last reply
            0
            • A ArnoD

              @michael74
              Was steht den bei dir im LOG ?
              Dort sollte es den Eintrag Rueckmeldung geben.

              Mann kann sicher noch mehr Dachflächen abrufen, bei der kostenlosen Version von Forecast sind maximal 12 Abrufe pro Stunde und IP Adresse möglich.
              Du must die function InterrogateForecast() erweitern und die Variablen Forecast in den User Einstellungen.

              Muss aber sagen, dass sich der Aufwand nicht lohnen wird, da Forecast sehr ungenau ist, zumindest bei mir.

              M Offline
              M Offline
              michael74
              wrote on last edited by
              #501

              @ArnoD
              Im Protokoll finden ich nur einen Eintrag für Dachfläche 2
              Sonst keine Einträge.

              javascript.0	2020-09-11 06:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Proplanta in kWh = 68.2182
              javascript.0	2020-09-11 06:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Forecast in kWh = 0
              javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 30346 :29826
              javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-11":30346,"2020-09-12":29826},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, H
              javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Berechneter Unload SoC ist = -44
              javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
              javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
              javascript.0	2020-09-11 05:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Ueberschuss in Prozent = 100
              
              A 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @smartboart
                Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
                Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                wrote on last edited by
                #502

                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @smartboart
                Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
                Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.

                krass.... bei mir gabs auch ein update aber weil ich ein ticket aufgemacht habe, weil mein display dunkel blieb...Nach dem update war es wieder gut...
                Mein Ticket wegen Batterie ist noch offen...

                S 1 Reply Last reply
                0
                • smartboartS smartboart

                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @smartboart
                  Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
                  Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.

                  krass.... bei mir gabs auch ein update aber weil ich ein ticket aufgemacht habe, weil mein display dunkel blieb...Nach dem update war es wieder gut...
                  Mein Ticket wegen Batterie ist noch offen...

                  S Offline
                  S Offline
                  stevie77
                  wrote on last edited by
                  #503

                  @smartboart Du hast also schon das Update für das Update, das die Batterieprobleme lösen soll und Displayprobleme geschaffen hat?! Ist das dann vermutlich höher als .... oh, seit heute habe ich auch P10_2020_066, gerade beim Nachsehen bemerkt (alt 064). Hatte ich Glück, bei mir fiel das Display nicht aus und Batterieruckler habe ich auch nicht mehr, seit bei mir das Kabel getauscht wurde.

                  @ArnoD Was sagt die 10:00 Uhr hier eigentlich genau aus? Die scheint gefühlt immer da zu stehen, wenn ich drauf sehe...

                  6fa8f0a6-f35d-44bb-a465-0849dcbaa602-image.png

                  Noch ne Frage zur Berechnungsgrundlage: Datum und Uhrzeit geben den Zeitpunkt der Hochrechnung an, nehme ich mal stark an, die Berechnungsgrundlage ist die angepasste zu der Uhrzeit? Also abzüglich der bis dato an dem Tag schon erzeugten Leistung (da die Auto-Prognose nochmals höher ist und den gesamten Tag betrifft)?

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • M michael74

                    @ArnoD
                    Im Protokoll finden ich nur einen Eintrag für Dachfläche 2
                    Sonst keine Einträge.

                    javascript.0	2020-09-11 06:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Proplanta in kWh = 68.2182
                    javascript.0	2020-09-11 06:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Forecast in kWh = 0
                    javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 30346 :29826
                    javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-11":30346,"2020-09-12":29826},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, H
                    javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Berechneter Unload SoC ist = -44
                    javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                    javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                    javascript.0	2020-09-11 05:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Ueberschuss in Prozent = 100
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #504

                    @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @ArnoD
                    Im Protokoll finden ich nur einen Eintrag für Dachfläche 2
                    Sonst keine Einträge.

                    Hast du am Script was geändert ?
                    Vor Dachfläche2 wird immer Dachfläche1 abgerufen wenn die Variable nDachflaechen = 2 ist.

                    Kopier bitte nochmal das Script aus meinem ersten Post nach der Zeile Ende User Anpassungen.

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • S stevie77

                      @smartboart Du hast also schon das Update für das Update, das die Batterieprobleme lösen soll und Displayprobleme geschaffen hat?! Ist das dann vermutlich höher als .... oh, seit heute habe ich auch P10_2020_066, gerade beim Nachsehen bemerkt (alt 064). Hatte ich Glück, bei mir fiel das Display nicht aus und Batterieruckler habe ich auch nicht mehr, seit bei mir das Kabel getauscht wurde.

                      @ArnoD Was sagt die 10:00 Uhr hier eigentlich genau aus? Die scheint gefühlt immer da zu stehen, wenn ich drauf sehe...

                      6fa8f0a6-f35d-44bb-a465-0849dcbaa602-image.png

                      Noch ne Frage zur Berechnungsgrundlage: Datum und Uhrzeit geben den Zeitpunkt der Hochrechnung an, nehme ich mal stark an, die Berechnungsgrundlage ist die angepasste zu der Uhrzeit? Also abzüglich der bis dato an dem Tag schon erzeugten Leistung (da die Auto-Prognose nochmals höher ist und den gesamten Tag betrifft)?

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #505

                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Was sagt die 10:00 Uhr hier eigentlich genau aus? Die scheint gefühlt immer da zu stehen, wenn ich drauf sehe...

                      Hat da wieder jemand was gelöscht :-)
                      Das ist die Zeit von Proplanta wann ihre Webseite das nächste mal aktualisiert wird.
                      Sollte eigentlich so aussehen:
                      1.png

                      Noch ne Frage zur Berechnungsgrundlage: Datum und Uhrzeit geben den Zeitpunkt der Hochrechnung an, nehme ich mal stark an, die Berechnungsgrundlage ist die angepasste zu der Uhrzeit? Also abzüglich der bis dato an dem Tag schon erzeugten Leistung (da die Auto-Prognose nochmals höher ist und den gesamten Tag betrifft)?

                      Richtig

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Was sagt die 10:00 Uhr hier eigentlich genau aus? Die scheint gefühlt immer da zu stehen, wenn ich drauf sehe...

                        Hat da wieder jemand was gelöscht :-)
                        Das ist die Zeit von Proplanta wann ihre Webseite das nächste mal aktualisiert wird.
                        Sollte eigentlich so aussehen:
                        1.png

                        Noch ne Frage zur Berechnungsgrundlage: Datum und Uhrzeit geben den Zeitpunkt der Hochrechnung an, nehme ich mal stark an, die Berechnungsgrundlage ist die angepasste zu der Uhrzeit? Also abzüglich der bis dato an dem Tag schon erzeugten Leistung (da die Auto-Prognose nochmals höher ist und den gesamten Tag betrifft)?

                        Richtig

                        S Offline
                        S Offline
                        stevie77
                        wrote on last edited by
                        #506

                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Hat da wieder jemand was gelöscht :-)

                        Ach, hast ja recht... :-)
                        Gerade nochmal das Original importiert, da sieht das so aus:

                        14ed2313-7121-4d35-af07-368b1934be84-image.png

                        Da hab' ich das wohl dummerweise entfernt, weil es mich optisch gestört hat, ohne bei der Nachtaktion über dessen tiefere Bedeutung im Sinne der möglichen neuen Funktionalität nachzudenken. 🙄

                        Jetzt wird's insgesamt langsam klarer...gerade SourceAnaytix entfernt und meine Summenfunktion auch (speichere jetzt nen eigenen State, der deinen State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh auf eine Nachkommastelle kürzt zur Anzeige in meiner Statuszeile).
                        Gefällt mir sehr gut, wie das jetzt alles funktioniert! Bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr nochmals Einstellung 2 aktiviert bekomme, momentan nur 4 und 5, was vor meinem Urlaub gar nie der Fall war.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @ArnoD
                          Im Protokoll finden ich nur einen Eintrag für Dachfläche 2
                          Sonst keine Einträge.

                          Hast du am Script was geändert ?
                          Vor Dachfläche2 wird immer Dachfläche1 abgerufen wenn die Variable nDachflaechen = 2 ist.

                          Kopier bitte nochmal das Script aus meinem ersten Post nach der Zeile Ende User Anpassungen.

                          M Offline
                          M Offline
                          michael74
                          wrote on last edited by
                          #507

                          @ArnoD Hab das Script nochmal neu kopiert. Hat leider auch keine Änderung gebracht. Dann hatte ich den Aufruf der Dachfläche 2 auskommentiert in Bereich
                          // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren case=2
                          jetzt kam Dachfläche 1
                          Dann habe ich die Zeile mit Dachfläche in folgende geändert, jetzt läuft es

                          setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);;}, 2000);
                          
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:34.834	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Forecast in kWh = 24.727
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:32.033	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 9949 :9251
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:32.032	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-13":9949,"2020-09-14":9251},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Her
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:30.057	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 14778 :12162
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:30.054	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-13":14778,"2020-09-14":12162},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, H
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:29.836	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: registered 19 subscriptions and 7 schedules
                          javascript.0	2020-09-13 16:56:29.823	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                          
                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            michael74
                            wrote on last edited by
                            #508

                            Hier noch mal ein Hinweis:

                                if (nDachflaechen == 2 && ForecastDach1_heute != 0 && ForecastDach2_heute !=0 ){
                                    PrognoseForecas_kWh_heute = ForecastDach1_heute + ForecastDach2_heute;
                                    PrognoseForecas_kWh_morgen = ForecastDach1_morgen + ForecastDach1_morgen;
                                    
                                }
                            

                            In der Zeile Prognose_kwh_morgen muss es da nicht am Ende ForecastDach2_morgen heißen

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • M michael74

                              @ArnoD Hab das Script nochmal neu kopiert. Hat leider auch keine Änderung gebracht. Dann hatte ich den Aufruf der Dachfläche 2 auskommentiert in Bereich
                              // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren case=2
                              jetzt kam Dachfläche 1
                              Dann habe ich die Zeile mit Dachfläche in folgende geändert, jetzt läuft es

                              setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);;}, 2000);
                              
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:34.834	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Forecast in kWh = 24.727
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:32.033	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 9949 :9251
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:32.032	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-13":9949,"2020-09-14":9251},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Her
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:30.057	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 14778 :12162
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:30.054	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-13":14778,"2020-09-14":12162},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, H
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:29.836	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: registered 19 subscriptions and 7 schedules
                              javascript.0	2020-09-13 16:56:29.823	info	(6611) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #509

                              @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Dann habe ich die Zeile mit Dachfläche in folgende geändert, jetzt läuft es

                              Kannst du mal die Zeilen die du geändert hast hier posten. Bin mir nicht sicher ob ich deine Änderung richtig verstanden habe.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M michael74

                                Hier noch mal ein Hinweis:

                                    if (nDachflaechen == 2 && ForecastDach1_heute != 0 && ForecastDach2_heute !=0 ){
                                        PrognoseForecas_kWh_heute = ForecastDach1_heute + ForecastDach2_heute;
                                        PrognoseForecas_kWh_morgen = ForecastDach1_morgen + ForecastDach1_morgen;
                                        
                                    }
                                

                                In der Zeile Prognose_kwh_morgen muss es da nicht am Ende ForecastDach2_morgen heißen

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #510

                                @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                In der Zeile Prognose_kwh_morgen muss es da nicht am Ende ForecastDach2_morgen heißen

                                👍 Ja da hast du recht, ist ein Kopierfehler. Habe ich geändert.
                                Danke.

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  In der Zeile Prognose_kwh_morgen muss es da nicht am Ende ForecastDach2_morgen heißen

                                  👍 Ja da hast du recht, ist ein Kopierfehler. Habe ich geändert.
                                  Danke.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  michael74
                                  wrote on last edited by
                                  #511

                                  @ArnoD Wollte den Code eigentlich kopiert haben...

                                      // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                      if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                          switch (nDachflaechen){
                                          case 1:
                                              InterrogateForecast (1,2);
                                              setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                              break;
                                          case 2:
                                              //InterrogateForecast (1,2);
                                              setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);;}, 2000);
                                              InterrogateForecast (2,2);
                                              setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                              break;
                                          };
                                  

                                  Änderung nur in Zeile 10. Muss jetzt noch in dem Bereich Timer die gleiche Änderung machen.

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M michael74

                                    @ArnoD Wollte den Code eigentlich kopiert haben...

                                        // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                        if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                            switch (nDachflaechen){
                                            case 1:
                                                InterrogateForecast (1,2);
                                                setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                break;
                                            case 2:
                                                //InterrogateForecast (1,2);
                                                setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);;}, 2000);
                                                InterrogateForecast (2,2);
                                                setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                break;
                                            };
                                    

                                    Änderung nur in Zeile 10. Muss jetzt noch in dem Bereich Timer die gleiche Änderung machen.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #512

                                    @michael74
                                    OK konnte den Fehler reproduzieren.
                                    Würde gerne beide Aufrufe etwas verzögern.
                                    Kannst du mal bei dir folgende Änderung testen:

                                    // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                        if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                            switch (nDachflaechen){
                                            case 1:
                                                InterrogateForecast (1,2);
                                                setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                break;
                                            case 2:
                                                setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);},1000);
                                                setTimeout(function(){InterrogateForecast (2,2);},2000);
                                                setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                break;
                                            };
                                        }
                                    
                                    S M 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @michael74
                                      OK konnte den Fehler reproduzieren.
                                      Würde gerne beide Aufrufe etwas verzögern.
                                      Kannst du mal bei dir folgende Änderung testen:

                                      // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                          if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                              switch (nDachflaechen){
                                              case 1:
                                                  InterrogateForecast (1,2);
                                                  setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);},1000);
                                                  setTimeout(function(){InterrogateForecast (2,2);},2000);
                                                  setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                  break;
                                              };
                                          }
                                      
                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stevie77
                                      wrote on last edited by
                                      #513

                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      @michael74
                                      OK konnte den Fehler reproduzieren.
                                      Würde gerne beide Aufrufe etwas verzögern.
                                      Kannst du mal bei dir folgende Änderung testen:

                                      // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                          if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                              switch (nDachflaechen){
                                              case 1:
                                                  InterrogateForecast (1,2);
                                                  setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);},1000);
                                                  setTimeout(function(){InterrogateForecast (2,2);},2000);
                                                  setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                  break;
                                              };
                                          }
                                      

                                      Mit dieser Lösung sehe ich jetzt auch erstmals Dachfläche 1 im Log ("Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 29494 :64200")...

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @michael74
                                        OK konnte den Fehler reproduzieren.
                                        Würde gerne beide Aufrufe etwas verzögern.
                                        Kannst du mal bei dir folgende Änderung testen:

                                        // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                                            if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                                                switch (nDachflaechen){
                                                case 1:
                                                    InterrogateForecast (1,2);
                                                    setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                    break;
                                                case 2:
                                                    setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);},1000);
                                                    setTimeout(function(){InterrogateForecast (2,2);},2000);
                                                    setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                                                    break;
                                                };
                                            }
                                        
                                        M Offline
                                        M Offline
                                        michael74
                                        wrote on last edited by
                                        #514

                                        @ArnoD Ja so funktioniert es.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #515

                                          Danke euch beiden für die Rückmeldung.

                                          Neue Version: 0.2.14 hochgeladen.

                                          Änderungen: Fehler in der Function Prognosen_kWh_Berechnen() korrigiert. Verzögerung für Aufruf der Function InterrogateForecast(). Danke an michael74.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          434

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe