  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    145

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Modulo-N

    Guten Morgen, Arno,

    gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #3066

    @modulo-n
    Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
    Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.

    M 1 Reply Last reply
    0
    • P Offline
      P Offline
      psrelax
      wrote on last edited by
      #3067

      @ArnoD

      Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
      Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
      So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
      Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
      Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
      4090ad46-ffaa-4e1e-aa4b-5a0c71b7e5db-image.png

      9b1e244c-a9cf-4eda-997e-5c21733cef95-image.png

      A 1 Reply Last reply
      0
      • P psrelax

        @ArnoD

        Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
        Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
        So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
        Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
        Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
        4090ad46-ffaa-4e1e-aa4b-5a0c71b7e5db-image.png

        9b1e244c-a9cf-4eda-997e-5c21733cef95-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #3068

        @psrelax
        Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
        Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

        P 1 Reply Last reply
        0
        • A ArnoD

          @modulo-n
          Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
          Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.

          M Offline
          M Offline
          Modulo-N
          wrote on last edited by
          #3069

          @arnod

          Moin Arno...
          Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
          Screenshot 2024-12-13 at 07.59.22.png

          Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.

          Gruß

          Michael

          A 1 Reply Last reply
          0
          • M Modulo-N

            @arnod

            Moin Arno...
            Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
            Screenshot 2024-12-13 at 07.59.22.png

            Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.

            Gruß

            Michael

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #3070

            @modulo-n
            Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
            Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.

            M 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              @modulo-n
              Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
              Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.

              M Offline
              M Offline
              Modulo-N
              wrote on last edited by Modulo-N
              #3071

              @arnod

              Ja, das Skript läuft, aber ich hatte mir durch andere Skripte das Log mit Fehlern zugeknallt und deswegen das Log gelöscht, bevor mir klar wurde, dass ich es vielleicht doch noch brauchen könnte. Dummer Fehler von mir...

              Heute morgen war tatsächlich nichts im Log zu finden außer einem MQTT-Fehler meines Mähroboters und ein paar Tibber-Bridge-Fehlern...

              1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @psrelax
                Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                wrote on last edited by
                #3072

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe :-)

                2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30, 
                
                A 1 Reply Last reply
                0
                • P psrelax

                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                  Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                  Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe :-)

                  2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                  2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30, 
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #3073

                  @psrelax
                  Danke.
                  Das Problem ist, dass der gesamte Zeitraum eine Peak Phase ist und somit nicht weiter geprüft wird, ob noch mal geladen werden soll.
                  Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob das überhaupt sinnvoll ist, da der Batteriepreis dann so hoch wäre, dass dies zu einer dauerhaften Entladesperre führen würde, wenn die erste Preissteigerung vorbei ist, also ab ca. 20:00 Uhr nach deinem Diagramm.
                  Ich muss noch etwas darüber nachdenken. :-)

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    wrote on last edited by
                    #3074

                    @ArnoD

                    Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                    Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                    Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                    Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                    Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                    Da liegt noch ein Problem meine ich.
                    Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                    A M 2 Replies Last reply
                    0
                    • P psrelax

                      @ArnoD

                      Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                      Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                      Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                      Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                      Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                      Da liegt noch ein Problem meine ich.
                      Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #3075

                      @psrelax
                      Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                      LOG ist da natürlich immer hilfreich.

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                        LOG ist da natürlich immer hilfreich.

                        P Offline
                        P Offline
                        psrelax
                        wrote on last edited by
                        #3076

                        @arnod
                        Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • P psrelax

                          @ArnoD

                          Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                          Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                          Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                          Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                          Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                          Da liegt noch ein Problem meine ich.
                          Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                          M Offline
                          M Offline
                          Modulo-N
                          wrote on last edited by
                          #3077

                          @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @ArnoD

                          Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                          Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                          Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                          Gruß

                          Michael

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod
                            Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #3078

                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @arnod
                            Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                            Der Master ist Charge-Control und das Tibber Skript setzt nur die Freigabe um aus dem Netz zu laden. Wenn ausreichend PV-Leistung vorhanden ist übernimmt Charge-Control die Regelung.
                            Bedeutet auch wenn beim Tibber Skript ein max. SOC von 50% eingestellt ist, wird dieser Grenzwert nur für das laden aus dem Netz verwendet. Die Batterie kann trotzdem auf den Eingestellten max. SOC Wert von Charge-Control mit ausreichend PV-Leistung geladen werden.
                            Was ich beobachten konnte ist das die Umschaltung von Ladesperre zu Laden über PV-Leistung etwas träge ist und ca. 5 sek. dauert.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Modulo-N

                              @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @ArnoD

                              Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                              Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                              Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                              Gruß

                              Michael

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #3079

                              @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @ArnoD

                              Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                              Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                              Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                              Gruß

                              Michael

                              Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @ArnoD

                                Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                                Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                                Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                                Gruß

                                Michael

                                Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?

                                P Offline
                                P Offline
                                psrelax
                                wrote on last edited by
                                #3080

                                @arnod

                                Oh Mann wie dumm von mir. Du Hast Recht. :face_with_head_bandage:
                                In ChargeControl ist das Ladeende auf 90 und Ladeende2 kommt ja erst Nachmittags zum tragen.

                                Entschuldige bitte die Verwirrung.
                                Ich bin anscheinend nicht mehr gewohnt, Solar vom Dach zu bekommen :innocent:

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #3081

                                  Tibber Skript,
                                  Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.

                                  Änderungen:

                                  • Es wird am Anfang der Peakphase geprüft, ob über die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung über 0,3€ kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht überbrückt werden kann.
                                    Falls das zutrifft, wird der günstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
                                    Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt.
                                  • Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
                                  M A 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #3082

                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.5.13
                                    Änderungen:

                                    • Fehler korrigiert, dass bei Batterie SoC = 0 und Einstellung Notstromreserve =0 die Regelung versucht hat, das Entladen zu verhindern und deswegen ständig auf die E3DC RSCP Schnittstelle zugegriffen wurde.
                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • A ArnoD

                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.

                                      Änderungen:

                                      • Es wird am Anfang der Peakphase geprüft, ob über die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung über 0,3€ kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht überbrückt werden kann.
                                        Falls das zutrifft, wird der günstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
                                        Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt.
                                      • Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Modulo-N
                                      wrote on last edited by
                                      #3083

                                      @arnod
                                      Moin Arno,

                                      jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher dümpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend günstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen müsstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output später.

                                      Gruß

                                      Michael

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Modulo-N

                                        @arnod
                                        Moin Arno,

                                        jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher dümpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend günstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen müsstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output später.

                                        Gruß

                                        Michael

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by ArnoD
                                        #3084

                                        @modulo-n
                                        Da das Tibber Script nur eine Freigabe zum Laden aus dem Netz steuert, vermute ich das bei dir beim Script Charge-Control was nicht stimmt.
                                        Du kannst ja mal folgenden Test machen:
                                        Prüfe ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber auf true steht.
                                        Stoppe das Tibber Skript und setze die Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true.
                                        Dann müsste Charge-Control mit dem Laden aus dem Netz beginnen. Wenn das schon nicht funktioniert, musst du erstmal den Fehler bei Charge-Control finden.

                                        Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung,

                                        Das ist auf alle Fälle vom Script Charge-Control abhängig und was du da eingestellt hast. Ein Bild von deinen Einstellungen und PV Diagramm und welche Einstellung da gerade aktiv war, wäre hilfreich.

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @modulo-n
                                          Da das Tibber Script nur eine Freigabe zum Laden aus dem Netz steuert, vermute ich das bei dir beim Script Charge-Control was nicht stimmt.
                                          Du kannst ja mal folgenden Test machen:
                                          Prüfe ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber auf true steht.
                                          Stoppe das Tibber Skript und setze die Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true.
                                          Dann müsste Charge-Control mit dem Laden aus dem Netz beginnen. Wenn das schon nicht funktioniert, musst du erstmal den Fehler bei Charge-Control finden.

                                          Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung,

                                          Das ist auf alle Fälle vom Script Charge-Control abhängig und was du da eingestellt hast. Ein Bild von deinen Einstellungen und PV Diagramm und welche Einstellung da gerade aktiv war, wäre hilfreich.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Modulo-N
                                          wrote on last edited by Modulo-N
                                          #3085

                                          @arnod
                                          Vielen Dank, Arno!
                                          Dein Vorschlag funktioniert, d.h. ohne laufendes Tibberskript wird die Batterie in Abhängigkeit von dem beschriebenen Objekt geladen bzw. nicht geladen.
                                          Ich hatte mir heute morgen die Charge-Control 1.5.13 geholt und festgestellt, dass das Starten des neuen Skripts tatsächlich zum Aufladen der Batterie aus dem Netz geführt hat. Da hat wohl irgendwas geklemmt, aber ich behalte das im Auge.

                                          Gruß

                                          Michael
                                          PS: Zu der Einstellung zum Zeitpunkt der "Einspeisung statt Aufladung" habe ich leider nix gefunden... und ja, ich hatte die Notstromreserve zwischenzeitlich mal auf 50% gesetzt um zu schauen, ob ich damit vielleicht das Aufladen provozieren kann... ich setze sie gleich wieder auf 40%

                                          Screenshot 2024-12-19 at 12.38.35.png
                                          Screenshot 2024-12-19 at 12.39.01.png

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          566

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe