NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@psrelax
Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
Man kann sicher diskutieren, was da besser ist. -
@arnod
Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen. -
@psrelax
Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben. -
Tibber Skript,
Version: 1.1.9 auf Github hochgeladen. -
@arnod
Bei mir wurde seit gestern bei "Bester Ladezeitraum innerhalb" folgendes angezeigt: Maximaler SOC erreicht
Erst nach einem Neustart des Tibber Scriptes war es weg.
Wenn Logs benötigt werden, kann ich diese erst am Abend liefern. -
@psrelax
Wird angezeigt, wen deine Batterie den max. SOC erreicht hat.
Ich muss das Feld in VIS noch in Status umbenennen. -
@arnod
Gestern wurde der Akku geladen da stand es dann dort. Heute in der Früh war der Akku leer, es wurde aber immer noch angezeigt. -
@psrelax
Ok, das sollte natürlich nicht sein.
Kannst du mir den LOG Eintrag schicken, dass ich prüfen kann, warum der Text nicht gelöscht wurde? -
@arnod
Ich weiß nicht genau welchen Zeitraum du benötigst.
Nachfolgend die Log um kurz nach 0 Uhr.
Hier ist der SOC bei 30%.2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 ******************* 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-07 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 0.15 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -807 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 00:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-10-07 00:01:00.243 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 2024-10-07 00:02:00.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst 2024-10-07 00:02:00.135 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2 2024-10-07 00:02:00.139 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1 2024-10-07 00:02:00.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 ******************* 2024-10-07 00:02:00.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-10-07 00:02:00.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 0.15 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30 2024-10-07 00:02:00.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-07 00:02:00.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-07 00:02:00.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h 2024-10-07 00:02:00.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-10-07 00:02:00.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 00:02:00.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -822 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 15 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 00:02:00.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-10-07 00:02:00.313 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 2024-10-07 00:03:00.096 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst 2024-10-07 00:03:00.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2 2024-10-07 00:03:00.143 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
-
@psrelax
Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
Definitiv ja, da der Preis seit Langem nicht mehr so niedrig war.
Auch jetzt habe ich wieder aktuell das Problem das mir der Status Max SOC angezeigt wird, ich aber einen SOC von 70% bei eingestellten 80% habe.
Ich meine das Problem ist jetzt seit deiner letzten Version.
-
Tibber Skript,
Version: 1.1.10 auf Github hochgeladen.@psrelax damit sollte es jetzt funktionieren.
Danke für den Hinweis hatte da mehrere Konvertierungsfehler. -
@arnod
Sieht jetzt in Ordnung aus.Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
Der SOC ist 52%. -
@psrelax
Da sollte nicht geladen werden, sondern um 3:00 Uhr, das schaue ich mir noch mal an.
Logik ist einfach, wenn gerade eine Hochpreisphase ist (Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis) dann Prüfen ob als nächstes ein höherer Preis (Spitzenpreisphase > Tibber Preis plus Ladeverluste) kommt. Wenn ja suche den günstigsten Zeitpunkt innerhalb der Batteriereichweite und lade soviel nach wie benötigt wird um diese Phase zu überbrücken.Die Rote Linie im Diagramm zeit die berechnete Reichweite deiner Batterie an, also bis 6:00 Uhr.
-
@psrelax
Kannst du mir bitte den LOG Eintrag von 22:00 Uhr und 22:40 Uhr schicken, damit ich prüfen kann, warum da bereits geladen wurde. -
@arnod
Hier bitte.2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 ******************* 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048 2024-10-07 22:00:00.294 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:58 h / 8:19 h 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -894 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 22:00:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-10-07 22:00:00.295 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,6,9,11,12, 2024-10-07 22:01:00.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst 2024-10-07 22:01:00.137 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 3.3 2024-10-07 22:01:00.181 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.10 ******************* 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 106264413,106264435 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-07T20:40:00.154Z","2024-10-08T03:40:00.154Z"] 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false] 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 22:40 Uhr bis 5:40 Uhr 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705 2024-10-07 22:40:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 7:38 h 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1224 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-06T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"7.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00"} 2024-10-07 22:40:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-06T22:00:00.000Z","end":"2024-10-08T22:00:00.000Z","averagePrice":0.2902770833333333,"startLocale":"7.10.2024, 00:00:00","endLocale":"9.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-10-07 22:40:00.246 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,16,27,27, 2024-10-07 22:41:00.146 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 4.2 2024-10-07 22:41:00.156 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: benoetigteEnergie_kWh1 = 54.7 2024-10-07 22:41:00.164 - [33mwarn[39m: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 22:41:00 auf true gesetzt.
-
@psrelax
Danke.Was mir gleich auffällt ist das bei dir "Schwellwert hoher Strompreis" nichts eingetragen ist.
Kannst du das bitte mal prüfen ob bei0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis
da was eingetragen ist. -
@arnod
Sorry, das war ein Kopierfehler, da bei diesem Wert immer ein Zeilenumbruch ist.
Es sollte dort 0.15 stehen. -
@psrelax
Ok, Danke.
Das Problem ist der Schwellwert hoher Strompreis, dieser ist bei dir bei 0.15 und somit ist der Schwellwert für die Spitzenpreisphase bei 0.1705. (Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste)
Damit ist diese Abfrage, ob als Nächstes eine Spitzenpreisphase kommt, ausgehebelt worden, da ja alle Preise über diesem Wert liegen und es nur noch eine durchgängige Spitzenpreisphase gibt.In dem Fall sollte eigentlich gar nicht mehr geladen werden.
Ich werde das korrigieren. -
@arnod
Ich glaube du kannst es mir noch so oft erklären....ich stell mich total an und blicks einfach nicht.So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn der Preis über dem eingestellten hohen Preis liegt, dass dann automatisch geladen wird, wenn ein Hoch kommt und der SOC nicht mehr dafür reicht. Zwischen Tal und Berg muss aber der Unterschied größer als die Ladeverluste sein.
Darum habe ich es so eingestellt, da ich aktuell nur schauen will, ob er rechtzeitig vor dem Hügel lädt. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste funktion.