Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    331

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    @psrelax
    Fehler korrigiert.
    Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.

    Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.

    script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')

    Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
    Eventuell habe ich da noch was übersehen.

    P Offline
    P Offline
    psrelax
    wrote on last edited by
    #2752

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
    Eventuell habe ich da noch was übersehen.

    Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?


    Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
    Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
    Ist das so gewünscht?
    Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.

    bluebeanB 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @psrelax
      Fehler korrigiert.
      Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.

      Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.

      script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')

      Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
      Eventuell habe ich da noch was übersehen.

      P Offline
      P Offline
      psrelax
      wrote on last edited by
      #2753

      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
      Eventuell habe ich da noch was übersehen.

      Ok, war noch nix :-)

      script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
      
      1 Reply Last reply
      0
      • P psrelax

        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
        Eventuell habe ich da noch was übersehen.

        Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?


        Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
        Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
        Ist das so gewünscht?
        Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.

        bluebeanB Offline
        bluebeanB Offline
        bluebean
        wrote on last edited by bluebean
        #2754

        @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
        Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
        Ist das so gewünscht?
        Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.

        Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
        Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen.

        P 1 Reply Last reply
        0
        • bluebeanB bluebean

          @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
          Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
          Ist das so gewünscht?
          Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.

          Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
          Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen.

          P Offline
          P Offline
          psrelax
          wrote on last edited by
          #2755

          @bluebean
          Danke dir für die Info.
          Das ist mir noch nie aufgefallen :flushed:

          1 Reply Last reply
          0
          • A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #2756

            Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
            Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.

            @bluebean
            Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke ;-)

            P 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
              Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.

              @bluebean
              Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke ;-)

              P Offline
              P Offline
              psrelax
              wrote on last edited by
              #2757

              @arnod
              Fehler hab ich jetzt keinen mehr erhalten.
              Danke fürs fixen.

              1 Reply Last reply
              0
              • A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #2758

                Tibber Skript, neue Version 1.1.5 auf Github hochgeladen.

                • Fehler behoben, dass die Entladesperre der Batterie nicht gesetzt wurde, wenn der Tibber Preis günstiger ist als der berechnete Batteriepreis.
                  Sollte aber die PV-Prognose ausreichen, um die Batterie zu laden und die Reichweite der Batterie innerhalb der Sonnenzeit (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) liegen, wird das Entladen auch bei niedrigem Tibber Preis freigegeben.
                A 1 Reply Last reply
                1
                • A ArnoD

                  Tibber Skript, neue Version 1.1.5 auf Github hochgeladen.

                  • Fehler behoben, dass die Entladesperre der Batterie nicht gesetzt wurde, wenn der Tibber Preis günstiger ist als der berechnete Batteriepreis.
                    Sollte aber die PV-Prognose ausreichen, um die Batterie zu laden und die Reichweite der Batterie innerhalb der Sonnenzeit (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) liegen, wird das Entladen auch bei niedrigem Tibber Preis freigegeben.
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by ArnoD
                  #2759

                  Tibber Skript, neue Version 1.1.6 auf Github hochgeladen.

                  • Fehler behoben, dass die Timer Freigabe Laden nicht gelöscht wurden, wenn PV-Prognose zum Laden der Batterie ausreicht.
                  P 1 Reply Last reply
                  1
                  • A ArnoD

                    Tibber Skript, neue Version 1.1.6 auf Github hochgeladen.

                    • Fehler behoben, dass die Timer Freigabe Laden nicht gelöscht wurden, wenn PV-Prognose zum Laden der Batterie ausreicht.
                    P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    wrote on last edited by
                    #2760

                    @arnod
                    Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                    Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
                    d8f9adb3-1f10-45a3-8250-1ae55b9ca06a-image.png

                    2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                    2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                    2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611
                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    
                    
                    2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933
                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                    
                    
                    P A 2 Replies Last reply
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod
                      Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                      Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
                      d8f9adb3-1f10-45a3-8250-1ae55b9ca06a-image.png

                      2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                      2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                      2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                      2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611
                      2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                      2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      
                      
                      2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                      2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                      2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933
                      2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                      2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                      2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                      2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                      
                      
                      P Offline
                      P Offline
                      psrelax
                      wrote on last edited by
                      #2761

                      Lädt weiterhin durchgehend seit 13 Uhr.
                      f092b765-e6b6-4ffa-9ccc-29aaf83268e8-image.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • P psrelax

                        @arnod
                        Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                        Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
                        d8f9adb3-1f10-45a3-8250-1ae55b9ca06a-image.png

                        2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                        2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                        2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                        2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611
                        2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                        2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        
                        
                        2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                        2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                        2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933
                        2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                        2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                        2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                        2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                        
                        
                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #2762

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                        Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.

                        An was würdest du das fest machen ? Dein max SoC ist noch nicht erreicht und der Preis ist noch unter deinem oberen Schwellwert.

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                          Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.

                          An was würdest du das fest machen ? Dein max SoC ist noch nicht erreicht und der Preis ist noch unter deinem oberen Schwellwert.

                          P Offline
                          P Offline
                          psrelax
                          wrote on last edited by
                          #2763

                          @arnod
                          In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.
                          Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

                          15a433d9-1f5a-4375-a505-4716716001df-image.png

                          Ich hab das heute Nacht einmal manuell gestartet, wie ich mir das vorstelle. Hiermit wird die teure Zeit ab 06:00Uhr überbrückt.
                          b1dcd156-f4bb-4689-86ca-1e46df9cfad7-image.png

                          Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden. Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

                          Du kannst dir ja mal das bisher von mir verwendete Blockly importieren und anschauen, vielleicht hilft das.
                          blockly.TXT

                          Wenn einmal die Zeitpunkte mit der Ladezeit gelöst sind, würd ich an der Entladesperre noch einmal drehen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns erst einmal auf das Eine.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod
                            In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.
                            Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

                            15a433d9-1f5a-4375-a505-4716716001df-image.png

                            Ich hab das heute Nacht einmal manuell gestartet, wie ich mir das vorstelle. Hiermit wird die teure Zeit ab 06:00Uhr überbrückt.
                            b1dcd156-f4bb-4689-86ca-1e46df9cfad7-image.png

                            Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden. Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

                            Du kannst dir ja mal das bisher von mir verwendete Blockly importieren und anschauen, vielleicht hilft das.
                            blockly.TXT

                            Wenn einmal die Zeitpunkte mit der Ladezeit gelöst sind, würd ich an der Entladesperre noch einmal drehen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns erst einmal auf das Eine.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #2764

                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.

                            Woher soll das Skript wissen ob PV-Leistung noch vorhanden ist ? Es kann nur die PV Prognose auswerten und dann entscheiden ob geladen wird oder nicht. In dem Fall hat die Auswertung ergeben das laut Prognose die PV-Leistung nicht ausreicht und es wurde aus dem Netzt geladen.

                            Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

                            Auch hier die Frage wie die Entscheidung getroffen werden soll ob noch was in der Toleranz ist ? Aktuell wird der Tibber Preis in vier Phasen aufgeteilt (Spitzenpreisphase, hohe Preisphase, Zwischenphase und niedrige Preisphase) je nach dem was aktuell für eine Preisphase vorliegt und welche als nächstes kommt werden die Entscheidungen getroffen ob geladen wird oder nicht.

                            Spitzenpreisphase:
                            Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste
                            Es wird nicht geladen
                            Entladen ist freigegeben.

                            hohe Preisphase:
                            Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Strompreis
                            Es wird nur geladen wenn als nächstes eine Spitzenpreisphase kommt und die Batterieladung nicht ausreicht um diese zu überbrücken und auch die Prognose PV-Leistung nicht ausreicht oder außerhalb der Sonnenzeit.
                            Sonst:
                            Es wird nicht geladen
                            Entladen ist freigegeben.

                            Zwischenphase:
                            Tibber Preis ist unter Schwellwert hoher Strompreis und über Schwellwert niedriger Strompreis
                            Es wird geladen wenn als nächstes eine hohe Preisphase kommt und PV-Leistung nicht ausreicht.
                            Es wird nicht geladen wenn als nächstes ein niedrige Preisphase kommt.
                            Es wird nicht geladen wenn die Prognose PV-Leistung ausreicht.
                            Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

                            niedrige Preisphase:
                            Tibber Preis ist unter Schwellwert niedriger Strompreis
                            Es wird geladen außer PV-Leistung reicht aus.
                            Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

                            Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden.

                            Ja, sollte auch so sein.

                            Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

                            Aktuell ist ein hoher Preis über Schwelwert hoher Strompreis.

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.

                              Woher soll das Skript wissen ob PV-Leistung noch vorhanden ist ? Es kann nur die PV Prognose auswerten und dann entscheiden ob geladen wird oder nicht. In dem Fall hat die Auswertung ergeben das laut Prognose die PV-Leistung nicht ausreicht und es wurde aus dem Netzt geladen.

                              Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

                              Auch hier die Frage wie die Entscheidung getroffen werden soll ob noch was in der Toleranz ist ? Aktuell wird der Tibber Preis in vier Phasen aufgeteilt (Spitzenpreisphase, hohe Preisphase, Zwischenphase und niedrige Preisphase) je nach dem was aktuell für eine Preisphase vorliegt und welche als nächstes kommt werden die Entscheidungen getroffen ob geladen wird oder nicht.

                              Spitzenpreisphase:
                              Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste
                              Es wird nicht geladen
                              Entladen ist freigegeben.

                              hohe Preisphase:
                              Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Strompreis
                              Es wird nur geladen wenn als nächstes eine Spitzenpreisphase kommt und die Batterieladung nicht ausreicht um diese zu überbrücken und auch die Prognose PV-Leistung nicht ausreicht oder außerhalb der Sonnenzeit.
                              Sonst:
                              Es wird nicht geladen
                              Entladen ist freigegeben.

                              Zwischenphase:
                              Tibber Preis ist unter Schwellwert hoher Strompreis und über Schwellwert niedriger Strompreis
                              Es wird geladen wenn als nächstes eine hohe Preisphase kommt und PV-Leistung nicht ausreicht.
                              Es wird nicht geladen wenn als nächstes ein niedrige Preisphase kommt.
                              Es wird nicht geladen wenn die Prognose PV-Leistung ausreicht.
                              Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

                              niedrige Preisphase:
                              Tibber Preis ist unter Schwellwert niedriger Strompreis
                              Es wird geladen außer PV-Leistung reicht aus.
                              Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

                              Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden.

                              Ja, sollte auch so sein.

                              Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

                              Aktuell ist ein hoher Preis über Schwelwert hoher Strompreis.

                              S Offline
                              S Offline
                              stephan61
                              wrote on last edited by
                              #2765

                              @arnod
                              Hallo Arno
                              habe folgenden Effekt beim Batterieladen Batterieladen wurden um 23 Uhr auf true gesetzt bis 1uHr 40
                              dann wurde alle 10 min auf true geändert und 2 Min später auf false da geht so bis 6 Uhr

                              
                              2024-10-01 01:00:00.420  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:00:00.560  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389113879,1389114180,1389114199
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 66
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:13 h / 5:13 h
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1566
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1929
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:00:00.650  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10
                              2024-10-01 01:10:00.205  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:10:00.302  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389507700,1389507862,1389507881
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 71
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1461
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2090
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:10:00.397  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:10:00.397  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              2024-10-01 01:20:00.133  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:20:00.227  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:20:00.247  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389894960,1389895113,1389895132
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 75
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1509
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2019
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:20:00.248  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              
                              
                              2024-10-01 01:30:00.251  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:30:00.381  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390282424,1390282682,1390282786
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:18 h / 6:18 h
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1593
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2113
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:30:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              
                              2024-10-01 01:40:00.150  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:40:00.310  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:40:00.356  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390661535,1390661966,1390662009
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 78
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:59 h / 6:18 h
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -456
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 14
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:40:00.403  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              
                              2024-10-01 01:43:29.396  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:43:29 auf false gesetzt.
                              2024-10-01 01:43:29.410  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                              2024-10-01 01:50:00.203  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:50:00.253  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 01:50:00.257  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391035849,1391035904,1391035923
                              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -312
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 0
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 01:50:00.343  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10,
                              
                              
                              2024-10-01 01:51:25.817  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:51:25 auf false gesetzt.
                              2024-10-01 01:51:25.826  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                              
                              
                              2024-10-01 02:00:00.406  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:00:00.493  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:00:00.580  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391410807,1391411028,1391411234
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
                              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 02:00:00.667  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              
                              2024-10-01 02:10:00.237  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:10:00.333  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:10:00.380  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391780940,1391781037,1391781063
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:14 h
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -16
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 02:10:00.427  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              
                              2024-10-01 02:11:45.848  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:11:45 auf false gesetzt.
                              2024-10-01 02:11:45.898  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                              
                              2024-10-01 02:20:00.338  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:20:00.433  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-10-01 02:20:00.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1392155340,1392155401,1392155420
                              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.25	
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.18	
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 13.041
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 7:11 h / 6:14 h
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -417
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -21
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                              2024-10-01 02:20:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                              
                              2024-10-01 02:22:06.391  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:22:06 auf false gesetzt.
                              2024-10-01 02:22:06.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                              

                              ist das bei die auch so

                              Gruß stephan

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • S stephan61

                                @arnod
                                Hallo Arno
                                habe folgenden Effekt beim Batterieladen Batterieladen wurden um 23 Uhr auf true gesetzt bis 1uHr 40
                                dann wurde alle 10 min auf true geändert und 2 Min später auf false da geht so bis 6 Uhr

                                
                                2024-10-01 01:00:00.420  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:00:00.560  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389113879,1389114180,1389114199
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 66
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:13 h / 5:13 h
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1566
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1929
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:00:00.650  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10
                                2024-10-01 01:10:00.205  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:10:00.302  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389507700,1389507862,1389507881
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 71
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1461
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2090
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:10:00.397  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:10:00.397  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                2024-10-01 01:20:00.133  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:20:00.227  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:20:00.247  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389894960,1389895113,1389895132
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 75
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1509
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2019
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:20:00.248  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                
                                
                                2024-10-01 01:30:00.251  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:30:00.381  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390282424,1390282682,1390282786
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:18 h / 6:18 h
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1593
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2113
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:30:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                
                                2024-10-01 01:40:00.150  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:40:00.310  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:40:00.356  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390661535,1390661966,1390662009
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 78
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:59 h / 6:18 h
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -456
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 14
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:40:00.403  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                
                                2024-10-01 01:43:29.396  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:43:29 auf false gesetzt.
                                2024-10-01 01:43:29.410  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                2024-10-01 01:50:00.203  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:50:00.253  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 01:50:00.257  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391035849,1391035904,1391035923
                                2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -312
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 0
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 01:50:00.343  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10,
                                
                                
                                2024-10-01 01:51:25.817  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:51:25 auf false gesetzt.
                                2024-10-01 01:51:25.826  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                
                                
                                2024-10-01 02:00:00.406  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:00:00.493  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:00:00.580  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391410807,1391411028,1391411234
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
                                2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 02:00:00.667  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                
                                2024-10-01 02:10:00.237  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:10:00.333  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:10:00.380  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391780940,1391781037,1391781063
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:14 h
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -16
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 02:10:00.427  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                
                                2024-10-01 02:11:45.848  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:11:45 auf false gesetzt.
                                2024-10-01 02:11:45.898  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                
                                2024-10-01 02:20:00.338  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:20:00.433  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                2024-10-01 02:20:00.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1392155340,1392155401,1392155420
                                2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
                                2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
                                2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                0.25	
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
                                0.18	
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 13.041
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 7:11 h / 6:14 h
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -417
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -21
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
                                2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
                                2024-10-01 02:20:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
                                
                                2024-10-01 02:22:06.391  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:22:06 auf false gesetzt.
                                2024-10-01 02:22:06.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                

                                ist das bei die auch so

                                Gruß stephan

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #2766

                                @stephan61
                                Ja, weil die Entladesperre noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                                Aktuell prüfe ich nur, ob der Tibber Preis günstiger ist als der Batteriepreis um das entladen zu sperren und ob die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen auch bei günstigem Tibber Preis freigegeben.

                                Eigentlich sollte immer, wenn eine niedrige Preisphase ist, generell das Entladen gesperrt werden.
                                Außer die Prognose PV-Leistung ist hoch genug um die Batterie zu laden.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #2767

                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.7
                                  Änderungen:

                                  • Fehler behoben, dass beim Speichern der History Daten die UTC-Zeit verwendet wurde, was beim Monatswechsel zu einer verzögerten Aktualisierung des Diagramms geführt hat.
                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by ArnoD
                                    #2768

                                    Tibber Skript,

                                    Version: 1.1.7
                                    Änderungen:

                                    • Änderung der Prüfung, PV-Prognose nach Sonnenuntergang.
                                    • Setzen der Batterie Entladesperre, wenn Tibber Preis unter Schwellwert niedriger Strompreis ist.
                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by ArnoD
                                      #2769

                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.1.8

                                      Änderungen:

                                      • Funktion zum Prüfen, ob die PV-Prognose ausreicht, die Batterie zu laden wurde noch mal angepasst
                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Modulo-N
                                        wrote on last edited by
                                        #2770

                                        @arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Modulo-N

                                          @arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by ArnoD
                                          #2771

                                          @modulo-n
                                          Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
                                          Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.

                                          Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.

                                          Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
                                          Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          589

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe