Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    292

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • jh537J jh537

    Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?

    A Online
    A Online
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #2009

    @jh537
    Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten.

    1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.3
      Änderungen:

      • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.

      @jh537 Kannst du die neue Version mal testen, damit sollte der Fehler behoben sein.

      bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      wrote on last edited by bluebean
      #2010

      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.3
      Änderungen:

      • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.

      Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
      Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert :(

      A 1 Reply Last reply
      0
      • bluebeanB bluebean

        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.3
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.

        Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
        Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert :(

        A Online
        A Online
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #2011

        @bluebean
        Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
        Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
        Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
        Denke, ich muss mal wieder aufräumen.

        smartboartS 1 Reply Last reply
        1
        • A ArnoD

          @bluebean
          Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
          Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
          Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
          Denke, ich muss mal wieder aufräumen.

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by smartboart
          #2012

          @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.

          a5f37973-7569-4a81-8690-461804f251f7-grafik.png

          Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
          Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
          Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh

          A 1 Reply Last reply
          0
          • smartboartS smartboart

            @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.

            a5f37973-7569-4a81-8690-461804f251f7-grafik.png

            Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
            Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
            Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh

            A Online
            A Online
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #2013

            @smartboart
            Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
            Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
            Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
            Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.

            Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.

            Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?

            smartboartS bluebeanB 2 Replies Last reply
            0
            • A ArnoD

              @smartboart
              Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
              Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
              Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
              Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.

              Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.

              Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              wrote on last edited by
              #2014

              @arnod Hi Arno,
              keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
              Habe mal alle Logs aktiviert.

              A 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @smartboart
                Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
                Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
                Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
                Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.

                Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.

                Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?

                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                wrote on last edited by
                #2015

                @arnod
                Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.

                1 Reply Last reply
                0
                • J Offline
                  J Offline
                  jans_ios
                  wrote on last edited by
                  #2016

                  Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? ;)

                  Spaß beiseite - was meint das?

                  Danke!

                  d7a7be29-a819-4519-9f27-03a80b92e32e-image.png

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @arnod Hi Arno,
                    keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
                    Habe mal alle Logs aktiviert.

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #2017

                    @smartboart @bluebean

                    Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
                    Schau mir das aber am Wochenende genauer an.

                    smartboartS 1 Reply Last reply
                    0
                    • J jans_ios

                      Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? ;)

                      Spaß beiseite - was meint das?

                      Danke!

                      d7a7be29-a819-4519-9f27-03a80b92e32e-image.png

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      wrote on last edited by ArnoD
                      #2018

                      @jans_ios

                      Das bedeutet Land unter :-)
                      Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
                      Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @smartboart @bluebean

                        Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
                        Schau mir das aber am Wochenende genauer an.

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        wrote on last edited by smartboart
                        #2019

                        @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..

                        Diesmal hatte ich alle logging aktiv.

                        Lade die Log später hoch..

                        Screenshot_20230331-192253_Fully Kiosk Browser.jpg

                        • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                        • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                        • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                        • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                        jh537J A 2 Replies Last reply
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..

                          Diesmal hatte ich alle logging aktiv.

                          Lade die Log später hoch..

                          Screenshot_20230331-192253_Fully Kiosk Browser.jpg

                          • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                          • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                          • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                          • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          wrote on last edited by
                          #2020

                          ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay

                          09dead8b-bf0f-49b3-93ad-de6c52acc0f7-grafik.png

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            wrote on last edited by
                            #2021

                            welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen

                            • gleichmäßiges Laden

                            • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange

                            • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)

                            • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa

                            • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen

                            • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)

                            • keine Tiefentladung

                            • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?

                            • Batterietraining und -Kalibrierung

                            Was habe ich vergessen?

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              Chris71
                              wrote on last edited by
                              #2022

                              Hallo zusammen,

                              ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.

                              Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.

                              io-package_json.JPG

                              nodejs und node 16.19.1
                              npm 8.19.3

                              Vielleicht kann mir ja jemand helfen?

                              Gruß Christian

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • smartboartS smartboart

                                @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..

                                Diesmal hatte ich alle logging aktiv.

                                Lade die Log später hoch..

                                Screenshot_20230331-192253_Fully Kiosk Browser.jpg

                                • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                                • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                                • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #2023

                                @smartboart
                                Denke, dass ich den Fehler gefunden habe.
                                Kannst du bitte mal die Version 1.2.4 testen.

                                smartboartS 1 Reply Last reply
                                0
                                • jh537J jh537

                                  ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay

                                  09dead8b-bf0f-49b3-93ad-de6c52acc0f7-grafik.png

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #2024

                                  @jh537
                                  kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                                  Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                                  Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.

                                  jh537J bluebeanB 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @jh537
                                    kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                                    Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                                    Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.

                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    wrote on last edited by
                                    #2025

                                    @arnod e73aa3ef-d902-4aff-9588-0c342700c6e4-grafik.png
                                    hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @jh537
                                      kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                                      Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                                      Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.

                                      bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      wrote on last edited by bluebean
                                      #2026

                                      Bei mir sind die Werte Anfang März und jetzt Anfang April unterschiedlich.

                                      PS: Ich teste jetzt auch die 1.2.4

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • jh537J jh537

                                        welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen

                                        • gleichmäßiges Laden

                                        • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange

                                        • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)

                                        • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa

                                        • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen

                                        • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)

                                        • keine Tiefentladung

                                        • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?

                                        • Batterietraining und -Kalibrierung

                                        Was habe ich vergessen?

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #2027

                                        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen

                                        • gleichmäßiges Laden

                                        • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange

                                        • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)

                                        • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa

                                        • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen

                                        • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)

                                        • keine Tiefentladung

                                        • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?

                                        • Batterietraining und -Kalibrierung

                                        Was habe ich vergessen?

                                        Batterietraining und -Kalibrierung wirkt sich nicht positiv auf die Lebensdauer aus, sondern nur auf die Anzeigegenauigkeit bzw. Berechnung vom SOC.
                                        Aber ansonsten alles enthalten, was mir bekannt ist.

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • jh537J jh537

                                          @arnod e73aa3ef-d902-4aff-9588-0c342700c6e4-grafik.png
                                          hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #2028

                                          @jh537
                                          Schwierig zu sagen, was da genau bei dir passiert ist. Habe bei mir die Werte geprüft und die sind richtig eingetragen worden und im März auch nicht verändert worden.

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          315

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe