Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    769

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    An dem Tag habe ich ca. 12kWh in meinen Hybrid geladen. Ich würde jetzt erwarten, dass im Objekt
    0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tag22
    genau diese ca. 12kWh auftauchen, dort steht aber eine glatte 0, zuletzt geändert am 13.09., allerdings mit Zeitstempel passend zum obigen Log 22.09. 28:58

    Das Script verwendet den Zähler modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh und speichert den Wert in 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.ZaehlerstandTagAlt.
    Jeden Tag vergleicht es den aktuellen Zählerstand mit dem alten gespeicherten Zählerstand und speichert die Differenz in 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tagxx.
    Wenn bei dir immer 0 eingetragen wird, dann prüfe mal, ob über Modbus der Zählerstand richtig übertragen wird.

    J Offline
    J Offline
    jans_ios
    wrote on last edited by
    #1607

    @arnod
    Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
    05234eff-70e5-4b7e-bbba-0ced4b74d780-image.png

    A 3 Replies Last reply
    0
    • J jans_ios

      @arnod
      Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
      05234eff-70e5-4b7e-bbba-0ced4b74d780-image.png

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #1608

      @jans_ios
      kann sein das deine Wallbox keinen Zähler hat, was ich nicht glaube oder aber das Modbus Register bei dir ein anderes ist.

      1 Reply Last reply
      0
      • J jans_ios

        @arnod
        Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
        05234eff-70e5-4b7e-bbba-0ced4b74d780-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #1609

        @jans_ios
        Schau mal was bei dir verbaut ist, sollte so aussehen:
        20201226_131239.jpg

        1 Reply Last reply
        0
        • J jans_ios

          @arnod
          Tatsächlich steht hier eine aktuell eine 0, obwohl heute schon ca. 5kWh in mein Auto geladen wurden - woran kann das liegen? Der Ladevorgang läuft aktuell noch.
          05234eff-70e5-4b7e-bbba-0ced4b74d780-image.png

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #1610

          @jans_ios
          Was steht bei dir in modbus.1.holdingRegisters.904_Energiezähler_Total drin ? Zählt der bei dir richtig ?
          Dann könnte ich das im Script umstellen.

          J 1 Reply Last reply
          0
          • A ArnoD

            @jans_ios
            Was steht bei dir in modbus.1.holdingRegisters.904_Energiezähler_Total drin ? Zählt der bei dir richtig ?
            Dann könnte ich das im Script umstellen.

            J Offline
            J Offline
            jans_ios
            wrote on last edited by
            #1611

            @arnod
            Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?

            A 1 Reply Last reply
            0
            • J Offline
              J Offline
              jans_ios
              wrote on last edited by jans_ios
              #1612

              @arnod
              Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:

                      // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                      if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                          AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
                      }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                          AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                      }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                          AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                      }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                          AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                      }                  
              

              Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:

              if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
              

              Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?

              A 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @Chilihead
                Aktuell könnte ich
                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
                e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
                verwenden.

                Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
                Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?

                C Offline
                C Offline
                Chilihead
                wrote on last edited by
                #1613

                @arnod sorry war off

                ja, das würde überall passen, außer bei Limit ist Vorzeichen anders

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @Chilihead
                Aktuell könnte ich
                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower4500W
                e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT-4500W
                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower4500W
                verwenden.

                Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
                Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?

                1 Reply Last reply
                0
                • J jans_ios

                  @arnod
                  Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #1614

                  @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?

                  Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
                  Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
                  Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • J jans_ios

                    @arnod
                    Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:

                            // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                            if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                            }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                            }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                            }                  
                    

                    Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:

                    if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                    

                    Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by ArnoD
                    #1615

                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
                    if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){

                    Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?

                    Ja, das ist richtig. Danke :-)
                    Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.

                    Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • A ArnoD

                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
                      if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){

                      Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?

                      Ja, das ist richtig. Danke :-)
                      Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.

                      Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #1616

                      Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?

                        Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
                        Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
                        Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001

                        J Offline
                        J Offline
                        jans_ios
                        wrote on last edited by
                        #1617

                        @arnod
                        Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46

                        Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne ;)

                        J 1 Reply Last reply
                        0
                        • J jans_ios

                          @arnod
                          Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46

                          Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne ;)

                          J Offline
                          J Offline
                          jans_ios
                          wrote on last edited by
                          #1618

                          @ArnoD
                          Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?

                          Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.

                          A 1 Reply Last reply
                          -1
                          • J jans_ios

                            @ArnoD
                            Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?

                            Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #1619

                            @jans_ios
                            Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
                            Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.

                            J M 2 Replies Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              @jans_ios
                              Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
                              Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.

                              J Offline
                              J Offline
                              jans_ios
                              wrote on last edited by
                              #1620

                              @arnod
                              Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                              Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                              Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • J jans_ios

                                @arnod
                                Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                                Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                                Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #1621

                                @jans_ios
                                Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
                                Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
                                Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  chrisi303
                                  wrote on last edited by
                                  #1622

                                  Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C chrisi303

                                    Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #1623

                                    @chrisi303
                                    In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                                    Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.

                                    C 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @chrisi303
                                      In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                                      Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      chrisi303
                                      wrote on last edited by
                                      #1624

                                      @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
                                      super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #1625

                                        Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.

                                        • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                                        • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                                        • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          wrote on last edited by TbsJah
                                          #1626

                                          Hi @ArnoD ,
                                          ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.

                                          Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          612

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe