NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@stiwy18
Im LOG siehst du das er gerne mit 242W laden würde, da du aber den unteren Ladekorridor auf 350 W eingestellt hast, wird er mit der Regelung warten bis die 350 W erreicht sind und erst dann laden.
Was nicht passt ist das die Ladesteuerung gestoppt wurde, eigentlich sollte nicht geladen werden.
Das muss ich mir noch mal genauer ansehen.Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?
Ich habe die Unload Funktion nur anders umgesetzt als Eba, bei mir wird Unload ignoriert, wenn die Ladeschwelle >= Unload ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird mit Beginn Solarleistung bis auf Unload in das Netz entladen.
-
@stiwy18
Ich habe mir das jetzt noch mal angesehen und das Problem entsteht eigentlich durch den frühen Regelbeginn bei dir.
Da die Steuerung über den e3dc-rscp Adapter und Script etwas träge ist, stoppt das Script die Regelung, wenn nur noch 500W zum Einspeisen oder Laden übrig bleiben. Damit verhindere ich, dass bei starken Leistungswechsel ständig aus dem Netz bezogen wird.
In deinem Fall hast du 649 W PV-Leistung und 348 W Hausverbrauch und somit bleiben nur noch 300W übrig und das ist eben unter 500W.Ich will das aber erstmal auch nicht ändern, da die Nachteile, nämlich der Netzbezug für mich gravierender sind.
Die einfache Lösung ist, deine Einstellung zu ändern und somit erst um 12:11 Uhr mit der Regelung zu starten. Du wirst ja auch nie um 8:48 Uhr bereits so viel Überschuss erreichen, dass du die Einspeisegrenze überschreitest.
Nach deinem Diagramm weiter oben ist die kritische Zeit bei dir von ca. 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Versuch mal folgende Einstellungen:
Winter Minimum = 13
Sommer Maximum = 16.5
Sommer Ladeende = 18
Ladeschwelle würde ich auf den SOC setzen, den ich mindestens benötige, um über die Nacht zu kommen und noch ausreichend Reserve für Notstrom zu haben.
Wenn du 50% in der Batterie hast, ist diese dann am nächsten Tag auf 20% ? wenn nicht, würde ich auch mit diesem Wert weiter runtergehen. -
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.13
Änderungen:- Prognose von Proplanta wird jetzt auch für die nächsten 6 Tage abgerufen.
-
@arnod
Guten Morgen Arno,
vielen Dank für die Erklärung, sowohl der 500 Watt als auch der UnloadfunktionEins ist mir gestern noch aufgefallen (einfach ignorieren, wenn es zu viele Fragen sind : )
Eba hat (wenn ich mich richtige erinnere) wenn der SOC über dem Ziel-Sollwert ist, wieder entladen, sobald der die Einspeisegrenze dies erlaubt hat, damit wieder „Puffer“ für Überschuss frei ist, macht das Charge-Control auch?Danke und viele Grüße,
Stefan -
@stiwy18
Nein, wofür wäre das den gut?
Man kann mit Unload den Speicher vor der Regelung entladen, sodass ausreichend Platz ist. -
@arnod Mir ist das aufgefallen, als gestern die Prognose den Modus „12-18 Uhr bewölkt“ verwendet hat, aber dann doch der Sonnenschein ganztags da war.
Der Akku wurde schneller vollgeladen und wegen dem Überschuss am Nachmittag wurde der Akku früh auf 100% geladen, die bewölkte Stunde hat er dann nicht zum entladen verwendet.Der Fall tritt sehr selten auf, aber kommt vor
Viele Grüße
Stefan -
@arnod
Guten Morgen Arno,ich hab die Version eingespielt, von Proplanta bekomme ich jetzt komische Werte, auf der Proplanta:
Im Log finde ich eine Fehlermeldung, evtl. hängt es damit zusammen:
2022-08-14 00:50:00.010 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
2022-08-14 00:50:00.576 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'slice')
2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at script.js.Charge-Control:1164:115
2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at runMicrotasks ()
2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
2022-08-1404:00:00.001 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-14 pv_estimate= 45.73 pv_estimate90= 45.99
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-15 pv_estimate= 29.53 pv_estimate90= 44.47
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-16 pv_estimate= 43.83 pv_estimate90= 44.6
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-17 pv_estimate= 38.62 pv_estimate90= 42.87
2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 25.47 pv_estimate90= 45.33
2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 18.31 pv_estimate90= 45.03
2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.76 pv_estimate90= 46.78
2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 40.3
2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 45.99
2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 681.8448000000001
2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 36.269999999999996
2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
2022-08-14 04:00:02.066 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 36.269999999999996
2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=17.969999999999995
2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 70
2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 17.969999999999995 = (Prognose kWh 36.269999999999996 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 3.3
2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 100
2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
2022-08-14 04:00:02.214 - warn: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-Viele Grüße und Danke
Stefan -
@stiwy18
Habe ich heute bei mir auch festgestellt.
Wenn ich das Script aber neu starte, funktioniert alles normal.
Bin aber dabei, den Fehler zu finden. -
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.15
Änderungen:- Fehler, dass beim Abrufen der Wetterdaten Proplanta über Timer die falsche URL verwendet wurde, behoben.
- Kleinere Script Optimierungen durchgeführt.
-
@stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod Mir ist das aufgefallen, als gestern die Prognose den Modus „12-18 Uhr bewölkt“ verwendet hat, aber dann doch der Sonnenschein ganztags da war.
Der Akku wurde schneller vollgeladen und wegen dem Überschuss am Nachmittag wurde der Akku früh auf 100% geladen, die bewölkte Stunde hat er dann nicht zum entladen verwendet.Der Fall tritt sehr selten auf, aber kommt vor
Viele Grüße
StefanWas hast du bei „12-18 Uhr bewölkt“ den eingestellt?
Eigentlich sollte das ja so eingestellt sein, dass auch in dem von dir beschriebene Fall noch der Überschuss geladen werden kann. Die Prognosen können immer mal daneben liegen.
Die Einstellung 3 „12-18 Uhr bewölkt“ bewirkt bei mir nur, dass die „Ladeschwelle“ statt auf 40 % auf 60 % gesetzt wird und „Sommer Ladeende“ um 2 Stunden vorverlegt wird, wo die 90 % SOC erreicht werden sollen. Wenn dann doch die Sonne scheint, reicht es immer noch, um den Überschuss zu speichern.Ich kann mir, das ja mal ansehen, ob es möglich ist zu entladen. Ich befürchte nur, dass dann bei wechselnder Bewölkung die Regelung wieder zu langsam ist, um Netzbezug zu verhindern, da ständig von entladen auf laden umgeschaltet werden muss.
-
@arnod
Danke für die neue Version
Das mit dem Entladen ist mir nur so aufgefallen, trat bisher auch nur einmal auf, und dann schaltet er das laden des Autos zu um den Überschuss zu puffern, daher kein Problem.Die Einstellung 3 ziehe ich eigentlich alle Werte hoch im Gegensatz zu Einstellung 2, da er ja bis zur Bewölkung möglichst viel geladen haben sollte, ist ja etwas das Spiel, nicht zu viel verschenken, aber auch einen Nachkauf vermeiden, könnte ja am nächsten Tag immer noch regnerisch sein
Viele Grüße,
Stefan -
@stiwy18
Versuch bei "Einstellung 3" mal folgende Werte:
Unload= i.O
Ladeende = i.O
Ladeende2 = 100%
Ladeschwelle = i.O
Unterer Ladekorridor = i.O
Winter Minimum = 13 Uhr
Sommer Maximum = 16,5 Uhr
Sommer Ladeende = 17 UhrDen Regelzeitraum so früh zu starten ergibt eigentlich generell keinen Sinn, da du sonst mit Unload nicht entladen kannst und mit Ladeschwelle sowieso einstellst das bis zu dem SOC alles geladen wird.
-
@arnod
Danke dir Arno!
Sieht besser aus, ich hatte hier die Zeiträume in der Funktion anders verstanden.Ich hatte heute Nacht wieder den Fall, Akku war auf 0%, dann hat er in der früh nicht geladen, da Lade- und Entladeleistung immer noch auf 0 Watt gesetzt waren:
Hab dann das Skript neu gestartet und alles war wieder okay:Hier die Logs:
2022-08-18 07:41:18.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:41:24.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
2022-08-18 07:41:34.058 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 07:43:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:18.662 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 07:43:24.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:48.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 07:43:51.006 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
2022-08-18 07:44:01.809 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 07:59:32.799 - info: javascript.0 (2122) Stop script script.js.Charge-Control
2022-08-18 07:59:32.956 - info: javascript.0 (2122) Start javascript script.js.Charge-Control
2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: registered 55 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
2022-08-18 07:59:33.102 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-08-18 07:59:33.244 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
2022-08-18 07:59:33.253 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
2022-08-18 07:59:33.255 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
2022-08-18 07:59:33.257 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-
2022-08-18 07:59:33.306 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 07:59:34.051 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 07:59:34.531 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 24.54 pv_estimate90= 41.67
2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
2022-08-18 07:59:34.535 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RB UTC = 10:18
2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RE UTC = 15:50
2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: LE UTC = 16:20
2022-08-18 07:59:34.710 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
2022-08-18 07:59:35.234 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-08-18 07:59:35.242 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =5 Globalstrahlung Tag1 =0.6 Globalstrahlung Tag2 =1.3 Globalstrahlung Tag3 =5.4
2022-08-18 07:59:35.317 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
2022-08-18 07:59:35.318 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
2022-08-18 07:59:35.796 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
2022-08-18 07:59:35.803 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =4.1 Globalstrahlung Tag5 =5.5 Globalstrahlung Tag6 =6.3
2022-08-18 07:59:35.864 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 38.96256
2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.32701941010493707
2022-08-18 07:59:35.913 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.63598058989506
2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=5.144442128356598
2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 2
2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 5.144442128356598 = (Prognose kWh 28.63598058989506 - Berechneter Eigenverbrauch 12.711538461538462) - FreieKapBatterie_kWh 10.78
2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 46.76765571233271
2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 37.5
2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktiv
2022-08-18 07:59:43.749 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 08:00:00.040 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
2022-08-18 08:00:00.041 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
2022-08-18 08:04:21.083 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:04:22.078 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 08:04:27.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:04:37.161 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 08:13:30.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:13:30.177 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 08:13:36.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:13:39.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:13:49.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 08:14:00.033 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:14:00.402 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 08:14:06.912 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:14:12.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:14:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:14:24.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:14:30.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:14:40.486 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 08:16:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:18.612 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 08:16:24.049 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:48.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:16:54.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:17:00.024 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:17:06.406 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:17:12.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:17:15.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:17:25.300 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
2022-08-18 08:17:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:17:57.602 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 08:18:03.052 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:18:09.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:15.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:21.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:27.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:33.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:39.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:45.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:51.009 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:18:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 08:19:03.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
2022-08-18 08:19:14.107 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18
Es wurde um 7:59 „Einstellung 5“ angewählt.
Wie sieht diese bei dir aktuell aus? Wann ist mit der Einstellung 5 Start Regelzeitraum und ende Regelzeitraum?
Ich benötige immer die Einstellung mit dem LOG. -
@arnod
Guten Morgen ArnoHier wurde das Laden/Entladen deaktiviert:
2022-08-18 06:09:06.409 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-
2022-08-18 06:09:06.400 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
2022-08-18 06:09:06.416 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
2022-08-18 06:09:06.417 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
2022-08-18 06:26:03.015 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 06:26:03.764 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 06:26:09.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1Davor um 4 Uhr wurde auch Einstellung 5 selektiert:
2022-08-18 04:00:00.001 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
2022-08-18 04:00:02.578 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
2022-08-18 04:00:02.579 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 26.33 pv_estimate90= 43.14
2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
2022-08-18 04:00:02.668 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.858816000000004
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
2022-08-18 04:00:02.717 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.962999999999997
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=3.842999999999998
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 8
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 3.842999999999998 = (Prognose kWh 28.962999999999997 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10.12
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 34.93636363636362
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktivDie Einstellung 5 sieht wie folgt aus:
Aber da er unter 500 Watt PV Leistung ist, sollte er doch einfach laden
Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18
Die Regelung hat eigentlich das gemacht was sie sollIn der Nacht wurde das weitere Entladen der Batterie verhindert, da der min. SOC Batterie für Notstrom erreicht wurde. Die Lade/Entladeleistung beim E3DC wird erst wieder eingeschaltet, wenn die PV-Leistung min. 500W erreicht, um ein ständiges aus und einschalten zu verhindern.
Das aus und einschalten der Lade/Entladeleistung beim E3DC führt immer zu einem Schreibvorgang auf der internen SSD vom E3DC und deswegen will ich das auf das Nötigste reduzieren.Um 7:59 Uhr wurde das Script neu gestartet:
2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
Hier war die PV-Leistung anscheinend kurz über 500W und es wurde das Laden/Entladen beim E3DC wieder eingeschaltet:
2022-08-18 07:59:33.257 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-
Da die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist und alles in die Batterie gespeichert werden soll (Standard E3DC Steuerung), wurde die Steuerung E3DC überlassen (bis E3DC wieder selber regelt, dauert es 1bis 2 sek.):
2022-08-18 07:59:33.306 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
Immer wenn die Berechnung zu einem entladen der Batterie geführt hätte, weil der Hausverbrauch höher ist als die PV-Leistung wurde das Entladen der Batterie vom Script verhindert, da der min SOC Batterie für Notstrom erreicht war.
2022-08-18 08:04:21.083 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
Wenn das nicht der Fall war, wurde die Steuerung wieder E3DC überlassen, solange die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist.
-
@arnod
Hi Arno,
danke für die Erläuterung, das heisst, quasi, wenn der Akku auf Notstrom SOC gefallen ist, dann bleibt der Akku solange auf 0 Watt Lade-/Entladeleistung, bis die PV wieder 500 Watt liefert? Dacht bis 500 Watt überlässt er alles dem E3DC .Wäre es da nicht sinnvoller, dass er mit Einsatz der Stomproduktion zumindest das Laden wieder zulässt?
Ich denke speziell zur Winterzeit, wird da lange ins Netz eingespeist, bis er wirklich die 500 Watt wieder knackt?Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
wenn der Akku auf Notstrom SOC gefallen ist, dann bleibt der Akku solange auf 0 Watt Lade-/Entladeleistung, bis die PV wieder 500 Watt liefert? Dacht bis 500 Watt überlässt er alles dem E3DC
Die 500 W Grenze gibt es zweimal, einmal als Einschaltkriterium der Lade/Entladeleistung E3DC und einmal wann die Steuerung an E3DC übergeben wird.
Aktuell wird bei 500W PV-Leistung eingeschalten und bei 100W ausgeschalten.
Du kannst es ja mal versuchen und den Schaltabstand zu verringern. Dazu einfach die Zeile 345 ändern und bei 500 mal 200 eintragen:if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || PV_Leistung_E3DC_W > 200 ){
Wenn dann aber öfter ein und ausgeschaltet wird, würde ich wieder auf 500W gehen, da sonst die SSD zu oft beschrieben wird und das soll auf Dauer nicht gut sein
Werde es bei mir auch mal testen wie weit da man verringern kann. -
@arnod
Und schon wieder dazugelernt Ich hab jetzt mal 300 Watt gemacht, da ich einen „Leerlaufverbrauch“ von 250 Watt im Haus hab und beobachte das mal so.
Wie wäre die Idee, das triggern zu verhindern, wenn man sagt, einschalten ab x Watt und dann für z.B. 60 Minuten die Schleife zum abschalten zu unterbinden?
Das würde ja die Schreibzyklen generell reduzieren, da auch 500 Watt irgendwann ein „schwankender Scheitelpunkt“ sein kann?Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18
Deine Idee hat mich auf eine andere Lösung gebracht
Ich werde die Astro-Funktion verwenden, vor Sonnenuntergang (sunset) und 100W PV-Leistung wird eingeschaltet und nach Sonnenuntergang wird ausgeschaltet.
Damit sollte es funktionieren.