Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    302

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by ArnoD
    #107

    Ok die Version 0.1.14 habe ich gerade in meinem ersten Beitrag eingestellt.
    Habe die Fehler korrigiert, die ihr so fleißig gefunden habt :-)
    Danke dafür. :+1:

    Das mit dem einlesen einer bereits bestehnden e3dc.config.txt muss ich mir Morgen erst mal genauer ansehen.
    Der erste Versuch ist hier erst mal gescheitert, aber ist ja auch schon spät.

    S 1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      stevie77
      wrote on last edited by
      #108

      Ach, das ist der Fehler, den du relativ weit unten in den Kommentaren schon mal erwähnt hast. Und wenn alle benötigten Daten gelesen werden, dann ist es ja okay. Wollte nur wissen, ob ich mir Sorgen machen muss. ;-)
      In Java kann man so ne Properties-Datei komplett selbstständig schreiben und lesen lassen, der Mechanismus findet die Parameter immer anhand des Namens. Vielleicht gibt's sowas auch für Javascript? Ist aber auch nicht so wichtig, finde ich, wenn man es weiß, stellt man es halt einmal an der Oberfläche ein und speichert es dann weg.

      1 Reply Last reply
      0
      • A ArnoD

        Ok die Version 0.1.14 habe ich gerade in meinem ersten Beitrag eingestellt.
        Habe die Fehler korrigiert, die ihr so fleißig gefunden habt :-)
        Danke dafür. :+1:

        Das mit dem einlesen einer bereits bestehnden e3dc.config.txt muss ich mir Morgen erst mal genauer ansehen.
        Der erste Versuch ist hier erst mal gescheitert, aber ist ja auch schon spät.

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        wrote on last edited by
        #109

        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Habe die Fehler korrigiert, die ihr so fleißig gefunden habt :-)

        Zur Abwechslung hätte ich einen Feature Request. :-)
        Ich vermute mal ins Blaue, dass du an deinem Hauskraftwerk keine externe Quelle angeschlossen hast? Ich hab' da nämlich eine zweite PV-Anlage angeschlossen und die wird momentan nicht berücksichtigt.

        const sPvLeistung_kWh = 'sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day' // Pfad State Modul Sourceanalytix PV-Leistung Tag'
        

        Dieses Register liefert leider nur die aktuelle Leistung der direkt an das HKW angeschlossenen PV-Anlage. Man bräuchte noch die Summe aus modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_L1, modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_L2 und modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_L3. Also die drei Phasen des 1. Leistungsmessers (nach dem Wurzelmesser 0).
        Und diese Summe müsste mit deinem jetzt schon verwendeten Register kombiniert werden für die Statistik (separate View) und auch die Anzeige sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day in der View mit den ganzen Parametereinstellungen.

        Möglicherweise könnte ich die Additionen selbst mit einem Javascript lösen und als State speichern ("PV-Leistung heute" würde ich sicher hinbekommen, bei der Grafik weiß ich nicht), aber vielleicht hast du ja ne Idee und den Elan das allgemeingültig für alle zu machen, die mehr als eine PV-Anlage haben? :-)

        1 Reply Last reply
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #110

          @stevie77
          Es ist schwirig was zu Programmieren wenn man es selber nicht testen kann.
          Entspricht die Summe L1,L2,L3 beim Leistungsmesser 1 der PV-Leistung ? Beim Leistungsmesser 0 ist das ja nicht der Fall.
          Da die Summe L1,L2,L3 = Leistung am Netzübergabepunkt = PVLeistung - HausverbrauchsLeistung - oder + BatterieLeistung entspricht.
          Was ist mit dem Modbus Register 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt wird dort nicht eventuell die Summe ausgegeben ?
          Wie gesagt ich kann das alles nicht testen.

          S 1 Reply Last reply
          0
          • A ArnoD

            @stevie77
            Es ist schwirig was zu Programmieren wenn man es selber nicht testen kann.
            Entspricht die Summe L1,L2,L3 beim Leistungsmesser 1 der PV-Leistung ? Beim Leistungsmesser 0 ist das ja nicht der Fall.
            Da die Summe L1,L2,L3 = Leistung am Netzübergabepunkt = PVLeistung - HausverbrauchsLeistung - oder + BatterieLeistung entspricht.
            Was ist mit dem Modbus Register 40076 Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt wird dort nicht eventuell die Summe ausgegeben ?
            Wie gesagt ich kann das alles nicht testen.

            S Offline
            S Offline
            stevie77
            wrote on last edited by
            #111

            @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

            Ich kann dir leider nicht sagen, ob das beim Leistungsmesser 1 funktioniert, da ich nur einphasig einspeise, also nur auf L1 und da stimmt es immer.

            0937e951-95f4-40c6-a110-d4799944e1e1-image.png

            Aber du hast natürlich Recht, den modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung habe ich übersehen, der ist natürlich viel besser geeignet. Den verwende ich auch selbst für die Anzeige in meiner View. :-) Und würde wahrscheinlich auch noch bei jemandem funktionieren, der zwei externe Anlagen hat.
            Beachten muss man hierbei (weil du das nicht testen kannst), dass dieser Wert (im Gegensatz zu modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung) immer negativ ist:

            da4c627a-dcf7-4644-9171-c9d832ff1620-image.png

            Für meine Anzeige habe ich den Wert mit -1 multipliziert, das müsstest du natürlich auch machen, sonst kommt da immer ne kleinere Summe raus. :-)
            Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen für Vorabtests, falls dir das hilft

            A 3 Replies Last reply
            0
            • A Offline
              A Offline
              Abyss
              wrote on last edited by
              #112

              Ich mal wieder..
              Ich glaub ich hab den neuen Parameter WirkungsgradWr noch nicht so ganz verstanden. Wie setzt sich der zusammen?
              Ich hatte gestern das neueste Script eingespielt und heut morgen eine Prognose von 4kW erhalten was ja komplett daneben war. Kann das an dem neuen Parameter hängen und dass ich da einfach was falsches eingetragen habe was die Berechnung zerstört?

              A 1 Reply Last reply
              0
              • A Abyss

                Ich mal wieder..
                Ich glaub ich hab den neuen Parameter WirkungsgradWr noch nicht so ganz verstanden. Wie setzt sich der zusammen?
                Ich hatte gestern das neueste Script eingespielt und heut morgen eine Prognose von 4kW erhalten was ja komplett daneben war. Kann das an dem neuen Parameter hängen und dass ich da einfach was falsches eingetragen habe was die Berechnung zerstört?

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #113

                @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Ich mal wieder..
                Ich glaub ich hab den neuen Parameter WirkungsgradWr noch nicht so ganz verstanden. Wie setzt sich der zusammen?
                Ich hatte gestern das neueste Script eingespielt und heut morgen eine Prognose von 4kW erhalten was ja komplett daneben war. Kann das an dem neuen Parameter hängen und dass ich da einfach was falsches eingetragen habe was die Berechnung zerstört?

                Der Parameter WirkungsgradWr ist der Wirkungsgrad des E3DC mit Batterie (ist bei mir 88%). Du kannst hier einfach 100 eintragen dann wirkt dieser Parameter nicht mehr. Ist ein Versuch ob ich so näher an die Prognosewerte komme ohne Korrekturfaktor.

                1 Reply Last reply
                0
                • S stevie77

                  @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

                  Ich kann dir leider nicht sagen, ob das beim Leistungsmesser 1 funktioniert, da ich nur einphasig einspeise, also nur auf L1 und da stimmt es immer.

                  0937e951-95f4-40c6-a110-d4799944e1e1-image.png

                  Aber du hast natürlich Recht, den modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung habe ich übersehen, der ist natürlich viel besser geeignet. Den verwende ich auch selbst für die Anzeige in meiner View. :-) Und würde wahrscheinlich auch noch bei jemandem funktionieren, der zwei externe Anlagen hat.
                  Beachten muss man hierbei (weil du das nicht testen kannst), dass dieser Wert (im Gegensatz zu modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung) immer negativ ist:

                  da4c627a-dcf7-4644-9171-c9d832ff1620-image.png

                  Für meine Anzeige habe ich den Wert mit -1 multipliziert, das müsstest du natürlich auch machen, sonst kommt da immer ne kleinere Summe raus. :-)
                  Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen für Vorabtests, falls dir das hilft

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by ArnoD
                  #114

                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung

                  Wird bei dir hier was angezeigt über Modbus ? Bei mir ist der Wert immer 0

                  Ok habe gerade dein Bild gesehen, es wird was angezeigt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S stevie77

                    @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

                    Ich kann dir leider nicht sagen, ob das beim Leistungsmesser 1 funktioniert, da ich nur einphasig einspeise, also nur auf L1 und da stimmt es immer.

                    0937e951-95f4-40c6-a110-d4799944e1e1-image.png

                    Aber du hast natürlich Recht, den modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung habe ich übersehen, der ist natürlich viel besser geeignet. Den verwende ich auch selbst für die Anzeige in meiner View. :-) Und würde wahrscheinlich auch noch bei jemandem funktionieren, der zwei externe Anlagen hat.
                    Beachten muss man hierbei (weil du das nicht testen kannst), dass dieser Wert (im Gegensatz zu modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung) immer negativ ist:

                    da4c627a-dcf7-4644-9171-c9d832ff1620-image.png

                    Für meine Anzeige habe ich den Wert mit -1 multipliziert, das müsstest du natürlich auch machen, sonst kommt da immer ne kleinere Summe raus. :-)
                    Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen für Vorabtests, falls dir das hilft

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #115

                    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0.

                    Heißt das die Summe der drei Phasen ist gleich deiner PV-Leistung ??

                    Bei mir ist es die PV Leistung - Hausverbrauch und wenn die Batterie geladen oder entladen wird wirkt sich das auch noch aus.
                    1.png
                    Summe der drei Phasen 2124 W
                    PV Leistung 3813 W

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S stevie77

                      @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

                      Ich kann dir leider nicht sagen, ob das beim Leistungsmesser 1 funktioniert, da ich nur einphasig einspeise, also nur auf L1 und da stimmt es immer.

                      0937e951-95f4-40c6-a110-d4799944e1e1-image.png

                      Aber du hast natürlich Recht, den modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung habe ich übersehen, der ist natürlich viel besser geeignet. Den verwende ich auch selbst für die Anzeige in meiner View. :-) Und würde wahrscheinlich auch noch bei jemandem funktionieren, der zwei externe Anlagen hat.
                      Beachten muss man hierbei (weil du das nicht testen kannst), dass dieser Wert (im Gegensatz zu modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung) immer negativ ist:

                      da4c627a-dcf7-4644-9171-c9d832ff1620-image.png

                      Für meine Anzeige habe ich den Wert mit -1 multipliziert, das müsstest du natürlich auch machen, sonst kommt da immer ne kleinere Summe raus. :-)
                      Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen für Vorabtests, falls dir das hilft

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #116

                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

                      Bin etwas verwirrt.
                      Die Summe der drei Phasen ergibt bei dir 10640 W.
                      Von der PV-Anlage 1 kommen 7782 W und PV-Anlage 2 kommen 4224 W das wären dann 12006 W somit ist die Summe der drei Phasen nicht gleich der PV-Leistung beim Leistungsmesser 0. Wenn ich jetzt den Hausverbrauch von 760W abziehe und auch die 606 W was in den Speicher geladen wird, dann ergibt das auch bei dir die Summe der drei Phasen beim Leistungsmesser 0.

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @ArnoD Also bei mir stimmen die Summen auch von Leistungsmesser 0. Könnte aber sein, dass das nur ne Momentaufnahme ist, da ich gerade fast bei den 70% bin? Wenn es bei schwächerer Leistung einphasig wird, dann stimmt's vielleicht nicht mehr mit der Summe? Der Hausverbrauch scheint da aber nicht reinzuspielen, da die Summe exakt aufgeht?!

                        Bin etwas verwirrt.
                        Die Summe der drei Phasen ergibt bei dir 10640 W.
                        Von der PV-Anlage 1 kommen 7782 W und PV-Anlage 2 kommen 4224 W das wären dann 12006 W somit ist die Summe der drei Phasen nicht gleich der PV-Leistung beim Leistungsmesser 0. Wenn ich jetzt den Hausverbrauch von 760W abziehe und auch die 606 W was in den Speicher geladen wird, dann ergibt das auch bei dir die Summe der drei Phasen beim Leistungsmesser 0.

                        S Offline
                        S Offline
                        stevie77
                        wrote on last edited by
                        #117

                        @ArnoD Ich bin auch verwirrt. Wenn ich die Phase 1-3 des Leistungsmessers 0 in meinem Screenshot addiere, kommen ja die 10640 raus. Das ist genau die Einspeiseleistung in meinem Screenshot. Das rechts oben rot umrandete ist modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung. Das ist genau dieselbe Leistung, wie beide PVs zusammen - Akku und Hausverbrauch. Da komme ich zum selben Ergebnis wie du und verstehe auch nicht wirklich, wie das zusammenhängt. Die Summe beim Leistungsmesser 1 scheint der Netzleistung zu entsprechen. Leistungsmesser 0 ist also wohl das Ergebnis aus allen Erzeugern und Verbrauchern vom Hausanschluss aus gesehen.

                        Ist aber auch egal, richtig wäre es für die Vorhersage bzw. Statistik die Register modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung zu addieren und zu verwenden. Die beiden sind wirklich reine Erzeugungsleistung.

                        2944af4d-79b2-4445-b2cd-a7653f9402ff-image.png

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • S stevie77

                          @ArnoD Ich bin auch verwirrt. Wenn ich die Phase 1-3 des Leistungsmessers 0 in meinem Screenshot addiere, kommen ja die 10640 raus. Das ist genau die Einspeiseleistung in meinem Screenshot. Das rechts oben rot umrandete ist modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung. Das ist genau dieselbe Leistung, wie beide PVs zusammen - Akku und Hausverbrauch. Da komme ich zum selben Ergebnis wie du und verstehe auch nicht wirklich, wie das zusammenhängt. Die Summe beim Leistungsmesser 1 scheint der Netzleistung zu entsprechen. Leistungsmesser 0 ist also wohl das Ergebnis aus allen Erzeugern und Verbrauchern vom Hausanschluss aus gesehen.

                          Ist aber auch egal, richtig wäre es für die Vorhersage bzw. Statistik die Register modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung zu addieren und zu verwenden. Die beiden sind wirklich reine Erzeugungsleistung.

                          2944af4d-79b2-4445-b2cd-a7653f9402ff-image.png

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #118

                          @stevie77
                          Ok ich schau mir das mal an.
                          Das einzige Problem ist, dass es nicht für alle passen wird.
                          E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.
                          Aber ich denke, die sind in der Minderheit :-)

                          S smartboartS 2 Replies Last reply
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #119

                            Habe gerade Version 0.1.15 hochgeladen.
                            Habe jetzt die Funktion e3dcConfigRead() geändert.
                            Jetzt kann die e3dc.config.txt auch gelesen werden, wenn diese nicht mit dem Script erstellt wurde.
                            Es werden nur die Parameter übernommen für die auch ein State unter Parameter existiert. Alle anderen müssen im Script unter "Einstellungen E3DC-Control" eingetragen werden.

                            Vielleicht kann das ja jemand mit seiner alten e3dc.config.txt testen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              @stevie77
                              Ok ich schau mir das mal an.
                              Das einzige Problem ist, dass es nicht für alle passen wird.
                              E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.
                              Aber ich denke, die sind in der Minderheit :-)

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              wrote on last edited by
                              #120

                              @ArnoD Okay, danke. Dann macht sicher ein Flag Sinn, wo man die Berechnung für externe Erzeuger ein- und ausschalten kann. :-)
                              Wobei man vermutlich auch darüber diskutieren kann, ob nicht auch ein BHKW da mit rein gehört (oder anderes), schließlich sind es doch Erzeuger und sie stellen Strom zur Verfügung. Damit die Steuerung korrekt arbeitet, macht es doch vermutlich Sinn alle Erzeuger mit einzubeziehen in die Prognose, denn sie bilden die Menge an Strom, die man abends verbraucht oder im Speicher hat (oder nicht)?! Aber ist ne theoretische Diskussion... ;-)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                stevie77
                                wrote on last edited by
                                #121

                                Irgendwie liefert forcast bei mir keine Werte. Hat mir jemand einen Tipp, wo ich anfangen kann mit der Suche was fehlt oder falsch eingestellt ist? Zu welcher Uhrzeit gleich müsste ich was im Log sehen?
                                Proplanta funktioniert...

                                cef6a417-5ef8-4346-a4fa-09bc0e164855-image.png

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • S stevie77

                                  Irgendwie liefert forcast bei mir keine Werte. Hat mir jemand einen Tipp, wo ich anfangen kann mit der Suche was fehlt oder falsch eingestellt ist? Zu welcher Uhrzeit gleich müsste ich was im Log sehen?
                                  Proplanta funktioniert...

                                  cef6a417-5ef8-4346-a4fa-09bc0e164855-image.png

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #122

                                  @stevie77
                                  In deinem LOG sollte es um 5:10 Uhr und 5:15 Uhr eine Eintrag geben, der so aussehen sollte:
                                  Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-16":22690,"2020-07-17":27526}

                                  Natürlich nur wenn LogAusgabe = true ist.

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @stevie77
                                    Ok ich schau mir das mal an.
                                    Das einzige Problem ist, dass es nicht für alle passen wird.
                                    E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.
                                    Aber ich denke, die sind in der Minderheit :-)

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    wrote on last edited by
                                    #123

                                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.

                                    Dazu mal ne Frage...Dieser Wert kommt der von einem zusätzlichen Meßgerät innerhalb des E3DC welches über modbus mit der Anlage kommuniziert?

                                    Dieser wäre ja optional...
                                    Unbenannt.JPG

                                    bei der Variante unten, würde doch nichts gezählt..Lediglich die Überschüsse würden hier die anderen Werte beeinflussen.Was Verbraucht wird würde nirgends erfasst.
                                    Unbenannt1.JPG

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      E3DC fast hier alle zusätzliche Einspeiser zusammen, also auch ein Blockheizkraftwerk oder sonstige Energieerzeuger.

                                      Dazu mal ne Frage...Dieser Wert kommt der von einem zusätzlichen Meßgerät innerhalb des E3DC welches über modbus mit der Anlage kommuniziert?

                                      Dieser wäre ja optional...
                                      Unbenannt.JPG

                                      bei der Variante unten, würde doch nichts gezählt..Lediglich die Überschüsse würden hier die anderen Werte beeinflussen.Was Verbraucht wird würde nirgends erfasst.
                                      Unbenannt1.JPG

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stevie77
                                      wrote on last edited by
                                      #124

                                      @smartboart Ich habe einen Solaredge-WR als externe Quelle, deshalb habe ich auch einen zusätzlichen Leistungsmesser 1 wie hier eingezeichnet im ersten Bild. Ja, dieser LM liefert den Wert über das zusätzliche Modbus-Register. Wird aber außerhalb montiert, nicht innerhalb des E3DC (kein Platz dafür).
                                      Meine openWB und meine Wärmepumpe möchte ich kommendes Jahr über zwei weitere Leistungsmesser messen und visualisieren. Sind nur leider nicht günstig, diese Teile (mind. ca. 200 € wohl).

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @stevie77
                                        In deinem LOG sollte es um 5:10 Uhr und 5:15 Uhr eine Eintrag geben, der so aussehen sollte:
                                        Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-16":22690,"2020-07-17":27526}

                                        Natürlich nur wenn LogAusgabe = true ist.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        wrote on last edited by
                                        #125

                                        @ArnoD Danke, hat sich erledigt bzw. habe ich heute im Log gefunden. Heute habe ich auch erstmals Werte an der entsprechenden Stelle. Da muss wohl beim Mergen der unterschiedlichen Skript-Versionen was schief gegangen sein. Hatte gestern Nacht noch die neueste Version eingespielt und dabei großzügig vorhandenen Code ersetzt. Muss ja wohl daran gelegen haben. :face_with_rolling_eyes:

                                        Es zeigt sich inzwischen, dass die Messmethode mit sourceanalytix ziemlich ungenau ist. An einem Tag 3 kWh zu wenig gezählt bei 50 kWh Erzeugung. Die Leistungsmesser von E3DC gehen sehr genau, die stimmen übers Jahr so gut wie exakt überein mit meinen Stromzählern von Discovergy, deswegen sehe ich die als korrekt an.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          wrote on last edited by smartboart
                                          #126

                                          kann sich jemand erklären warum man über modbus keine PVAC also den kw/h Erzeugungszähler über modbus angeboten bekommt? Hab mir das modbus register von der e3dc doku mal angeschaut...taucht da nicht auf..

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          619

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe