Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    221

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

[gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascriptblockly
88 Posts 6 Posters 4.7k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Uli977U Uli977

    @dslraser Kurze Zwischenfrage.
    Wenn ich den Timeout nur im PM/BWM setze, kann ich ihn dann aus einem Skript heraus stoppen?

    Normalerweise habe ich im PM/BWM auch eine Minute stehen. Nur zum testen bin cih auf 15sek gegangen.

    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by dslraser
    #63

    @Uli977
    @paul53

    Mindestabstand ist konfigurierbar
    (hie 15 s)
    Screenshot_20200302-171217_Chrome.jpg

    Das Ausschalten auch
    Zeit nach der Bewegung zurück gesetzt wird

    Screenshot_20200302-171234_Chrome.jpg

    Gerät

    Screenshot_20200302-171154_Chrome.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Uli977 sagte:

      Vielleicht das sich etwas überlagert oder so.

      Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.

      Da ich keine BWM habe, verstehe ich die konfigurierbaren Zeiten nicht. Könntest Du erläutern, wie sich die Einstellungen auswirken. Wenn der BWM selbst schon eine Ausschaltverzögerung von 15 s hat, braucht man sie nicht noch einmal im Script.

      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      wrote on last edited by
      #64

      @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

      Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.

      Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

      paul53P 2 Replies Last reply
      0
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        wrote on last edited by
        #65

        Hebe jetzt wohl auch wieder diese Meldung bekommen.
        7265f9dd-399c-45c2-be27-d79045516c82-image.png

        1 Reply Last reply
        0
        • Uli977U Uli977

          @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

          Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.

          Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #66

          @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

          Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

          Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          Uli977U 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

            Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

            Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?

            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            wrote on last edited by Uli977
            #67

            @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

            Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?

            Ja
            Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.

            Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%

            e6be7cf6-e4e3-44a3-8a79-50751d755db2-image.png

            dslraserD 1 Reply Last reply
            0
            • Uli977U Uli977

              @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

              Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?

              Ja
              Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.

              Hsbe gerade mal das hier deaktiviert und das Licht ging nach dem ein udn ausschalten trotzdem auf 100%

              e6be7cf6-e4e3-44a3-8a79-50751d755db2-image.png

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #68

              @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

              @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

              Die Helligkeit ändert sich nach Aus- und Wiedereinschalten aber auf 100 % ?

              Ja
              Aber ich glaube das macht Philips Hue sowieso wenn sie einmal stromlos waren.

              das Verhalten kannst Du selbst einstellen

              1 Reply Last reply
              0
              • Uli977U Uli977

                @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                Verlängere mal die Zeit von timeout von 2 s auf 14 s.

                Habe ich gemacht. Aber die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #69

                @Uli977 sagte:

                die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

                Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):

                Blockly_temp.JPG

                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                 <variables>
                   <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                   <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                   <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <field name="CONDITION">ne</field>
                   <field name="ACK_CONDITION"></field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                       <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                               <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                           <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                               <field name="ATTR">state.val</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                       <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                           <field name="NUM">500</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                   <mutation else="1"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                       <mutation end_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <field name="START_TIME">06:00</field>
                                       <field name="END_TIME">08:30</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                       <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                           <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                       <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                           <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                               <field name="NUM">20</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                               <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                       <field name="NUM">100</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                       <field name="NAME">timeout4</field>
                                                       <field name="DELAY">2</field>
                                                       <field name="UNIT">min</field>
                                                       <statement name="STATEMENT">
                                                         <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                       <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                       <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                       <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                           <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                                       <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                       <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <field name="CONDITION">ne</field>
                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                               <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                               <mutation else="1"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                   <field name="ATTR">state.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                           <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                       <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                   <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                       <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Uli977U 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @Uli977 sagte:

                  die Präsenzerkennung ist und bleibt aktiv

                  Versuche es mal so (ohne Präsenz-Deaktivierung und ohne Ausschaltverzögerung im Script):

                  Blockly_temp.JPG

                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                   <variables>
                     <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                     <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                     <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <field name="CONDITION">ne</field>
                     <field name="ACK_CONDITION"></field>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                         <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                 <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                             <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                 <field name="ATTR">state.val</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                         <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                             <field name="ATTR">val</field>
                                             <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                             <field name="NUM">500</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                     <mutation else="1"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                         <mutation end_time="true"></mutation>
                                         <field name="OPTION">between</field>
                                         <field name="START_TIME">06:00</field>
                                         <field name="END_TIME">08:30</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                         <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                             <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                 <field name="NUM">100</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                         <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                             <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                 <field name="NUM">20</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                                 <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                         <field name="NAME">timeout4</field>
                                                         <field name="DELAY">2</field>
                                                         <field name="UNIT">min</field>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                           <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                             <value name="VALUE">
                                                               <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                                 <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                         <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                         <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                             <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="variables_get" id="??_ctLZR841.f[Og?W].">
                                         <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                         <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <field name="CONDITION">ne</field>
                             <field name="ACK_CONDITION"></field>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                 <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                 <mutation else="1"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                     <field name="ATTR">state.val</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                             <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                         <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                                 <field name="NUM">100</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                     <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                         <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  

                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  wrote on last edited by Uli977
                  #70

                  @paul53

                  Habe ich mal importiert.
                  Jetzt wird die Bewegung erkannt, aber es tut sich gar nichts. Licht geht nicht an.

                  Also wenn der Schalter bereits an ist und eine Bewegung erkannt wird, dann geht das Licht auf 20%. Wenn ich dann den Schalter an und aus Schalte geht das Licht auf 100%. Nach einiger zeit geht das Licht dann wieder aus (Hue), der Schalter bleibt an.
                  Wo steht denn in dem Skript nach welcher Zeit das Licht wieder aus gehen soll? Ahhh, gerade gesehen es steht in der Homematic CCU im Gerät.

                  Aber das Licht bleibt trotz alledem nicht an wenn ich den Schalter einmal an und wieder aus Schalte.

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • Uli977U Uli977

                    @paul53

                    Habe ich mal importiert.
                    Jetzt wird die Bewegung erkannt, aber es tut sich gar nichts. Licht geht nicht an.

                    Also wenn der Schalter bereits an ist und eine Bewegung erkannt wird, dann geht das Licht auf 20%. Wenn ich dann den Schalter an und aus Schalte geht das Licht auf 100%. Nach einiger zeit geht das Licht dann wieder aus (Hue), der Schalter bleibt an.
                    Wo steht denn in dem Skript nach welcher Zeit das Licht wieder aus gehen soll? Ahhh, gerade gesehen es steht in der Homematic CCU im Gerät.

                    Aber das Licht bleibt trotz alledem nicht an wenn ich den Schalter einmal an und wieder aus Schalte.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #71

                    @Uli977 sagte:

                    Licht geht nicht an

                    Kann keinen Fehler finden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    Uli977U 2 Replies Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Uli977 sagte:

                      Licht geht nicht an

                      Kann keinen Fehler finden.

                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      wrote on last edited by
                      #72

                      @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                      Kann keinen Fehler finden.

                      Also das Licht geht ja an, aber nur wenn der Schalter bereits aus ein stand.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Uli977 sagte:

                        Licht geht nicht an

                        Kann keinen Fehler finden.

                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        wrote on last edited by Uli977
                        #73

                        @paul53

                        Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.

                        Jetzt geht es so.
                        Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.

                        • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
                        • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
                        • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
                        • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.

                        So sollte es sein, oder?

                        dslraserD paul53P 2 Replies Last reply
                        0
                        • Uli977U Uli977

                          @paul53

                          Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.

                          Jetzt geht es so.
                          Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.

                          • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
                          • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
                          • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
                          • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.

                          So sollte es sein, oder?

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #74

                          @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                          So sollte es sein, oder?

                          Dein erster Beitrag:

                          Jetzt folgendes Szenario:
                          Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
                          Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.

                          Passt doch.😊

                          Uli977U 1 Reply Last reply
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                            So sollte es sein, oder?

                            Dein erster Beitrag:

                            Jetzt folgendes Szenario:
                            Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
                            Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.

                            Passt doch.😊

                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            wrote on last edited by
                            #75

                            @dslraser Ja, korrekt.... mein erster Beitrag!
                            Ich dachte wir wäre bei dem ganzen getippsel bereits vom Weg abgerückt.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Uli977U Uli977

                              @paul53

                              Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.

                              Jetzt geht es so.
                              Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.

                              • ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
                              • ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
                              • Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
                              • Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.

                              So sollte es sein, oder?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #76

                              @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                              Jetzt geht es so.

                              Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)

                              • Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
                              • Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
                              • Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              Uli977U 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                Jetzt geht es so.

                                Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)

                                • Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
                                • Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
                                • Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                wrote on last edited by
                                #77

                                @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung

                                Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                Uli977U paul53P dslraserD 3 Replies Last reply
                                0
                                • Uli977U Uli977

                                  @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                  Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung

                                  Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  wrote on last edited by
                                  #78

                                  @paul53 komisch, geht doch??? Verstehe ich nicht...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Uli977U Uli977

                                    @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                    Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung

                                    Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #79

                                    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                    Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                    Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):

                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                                       <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                                       <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                                       <mutation items="1"></mutation>
                                       <field name="CONDITION">ne</field>
                                       <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                                           <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                                   <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                                               <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                                   <field name="ATTR">state.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                                   <mutation else="1"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                                           <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                                               <field name="ATTR">val</field>
                                                               <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                                               <field name="NUM">500</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                                       <mutation else="1"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                                           <mutation end_time="true"></mutation>
                                                           <field name="OPTION">between</field>
                                                           <field name="START_TIME">06:00</field>
                                                           <field name="END_TIME">08:30</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                                   <field name="NUM">20</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
                                                                 <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                                                   <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                       <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                       <value name="VALUE">
                                                                         <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <next>
                                                                         <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                                           <field name="NAME">timeout4</field>
                                                                           <field name="DELAY">2</field>
                                                                           <field name="UNIT">min</field>
                                                                           <statement name="STATEMENT">
                                                                             <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                               <value name="VALUE">
                                                                                 <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                                                 </block>
                                                                               </value>
                                                                             </block>
                                                                           </statement>
                                                                         </block>
                                                                       </next>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                           <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                                           <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                                               <mutation items="1"></mutation>
                                               <field name="CONDITION">ne</field>
                                               <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                                   <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                                   <mutation else="1"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                                       <field name="ATTR">state.val</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                                               <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                                           <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                                       <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                                           <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                                           <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    Uli977U 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Uli977U Uli977

                                      @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                      Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung

                                      Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #80

                                      @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                      Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen

                                      ??? Dein PM schaltet doch den Schalter ein und somit haben die HUE doch Strom...

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:

                                        Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.

                                        Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):

                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
                                           <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
                                           <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                                           <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
                                           <mutation items="1"></mutation>
                                           <field name="CONDITION">ne</field>
                                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
                                               <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                                                       <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
                                                   <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                                                       <field name="ATTR">state.val</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                                                       <mutation else="1"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                                                               <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                                                               <field name="OP">LT</field>
                                                               <value name="A">
                                                                 <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                                   <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                                 <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                                                                   <field name="NUM">500</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                                                           <mutation else="1"></mutation>
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                                                               <mutation end_time="true"></mutation>
                                                               <field name="OPTION">between</field>
                                                               <field name="START_TIME">06:00</field>
                                                               <field name="END_TIME">08:30</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                                                               <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                                                               <next>
                                                                 <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                                                                   <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                                                       <field name="NUM">100</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                                                               <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                                                               <next>
                                                                 <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                                                   <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                                                       <field name="NUM">20</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                                                       <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                                                       <next>
                                                                         <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                           <value name="VALUE">
                                                                             <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <next>
                                                                             <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                                                               <field name="NAME">timeout4</field>
                                                                               <field name="DELAY">2</field>
                                                                               <field name="UNIT">min</field>
                                                                               <statement name="STATEMENT">
                                                                                 <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                   <value name="VALUE">
                                                                                     <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                 </block>
                                                                               </statement>
                                                                             </block>
                                                                           </next>
                                                                         </block>
                                                                       </next>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                                                                   <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
                                                                 <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
                                                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                           <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
                                               <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
                                                   <mutation items="1"></mutation>
                                                   <field name="CONDITION">ne</field>
                                                   <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                                                       <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                                                       <mutation else="1"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                                                           <field name="ATTR">state.val</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                                                               <value name="BOOL">
                                                                 <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                                                                   <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                                                               <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
                                                                 <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                                                       <field name="NUM">100</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                                                           <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                                                               <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        

                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        wrote on last edited by
                                        #81

                                        @paul53 Sensationell! Danke Euch allen!

                                        Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?

                                        paul53P dslraserD 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • Uli977U Uli977

                                          @paul53 Sensationell! Danke Euch allen!

                                          Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #82

                                          @Uli977 sagte:

                                          statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?

                                          Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          dslraserD 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          238

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe