Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
Ich hoffe, das hilft dir? -
@elektro-lars ja ich habe das soweit hinbekommen, ich musste über den Router gehen, dann klappt es. Derzeit prüfe ich die einzelnen Datenpunkte der Anlage. Der Parameter für Leistung scheint PowerValue zu sein. Dieser scheint aber nicht übersetzt zu werden, ich erhalte hier Werte a la "1b 04 58 0e 64 10".
-
Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
-
@massiveattack sagte in eBus Adapter Vaillant:
Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
Die aber vom Adapter noch nicht offiziell unterstützt wird. Man kann die neue ebusd-Version verwenden, der Adapter wird aber "too new" im log melden...
-
Ja ich weiß, wollte es nur erwähnen
-
Hallo in die Runde...
ich habe nun auch einen ebusd RPI Adapter ( Hardware ) bestellt. Ich finde es prima, dass es dazu einen iobroker Adapter gibt.
Bevor ich das Ding nun in meinen Händen halte und mit der entsprechenden Software in Betrieb nehme, eine kleine Frage, welche hier sicher beantwortet werden kann.Der ebusd kann ja MQTT.
Welchen Vorteil gegenüber MQTT hat der iobroker ebusd Adapter mittels http request.
Nicht falsch verstehen, ich habe nur bereits eine MQTT Instanz laufen und würde gerne wissen ob ein zusätzlicher Adapter für mich Sinn macht...Natürlich kann ich es ausprobieren und dann entscheiden, allerdings muss ich schon bei der Installation entscheiden ob ich die MQTT Variante installiere oder ohne MQTT.
Vielen Dank...
-
mMn sehe ich keine Vor- oder Nachteile, ist halt nur ein anderes Protokoll.
Du kannst mit mqtt installieren, und trotzdem http sprechen. Mache ich auch so.Ich glaube bei mqtt hast du ein paar mehr Optionen zum Einstellen (bitte um Korrektur), rein vom ebusd in der config.
-
Hallo zusammen,
nachdem ich letzte Woche auch endlich meinen Ebus Adapter (John30 V3.1) eingerichtet habe, kann ich momentan ein Problem mit der regelmäßigen Abfrage von bestimmten Datenpunken nicht lösen un hoffe auf eure Erfahrungen/Hilfe.System:
Raspberry Pi 3 B+ mit 64bit Bullseye
Ebusd mit MQTT dienst nach Anleitung von John30 Github installiert
config ebusd =EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --htmlpath=/va$"
iobroker + ebus adapter v3.0.7Die Verbindung zur Vaillant Wärmepumpe funktioniert und der ebusd dienst stellt die ausgelesenen Daten auf dem port 8889 bereit, wo sie der iobroker adapter abholt.
Leider werden einige Datenpunkte nur beim Starten des ebusd dienstes aktualisiert. Diese sind weder auft der HTML Seite noch im iobroker adapter aktuell (siehe lastup)Beispiel
Könnt ihr mir helfen, wie die Datenpunkte regelmäßig aktualisiert werden können?
Vielen Dank im Voraus
Foradh -
@foradh-0 in den Instanzeinstellungen des ebus-Adapters kannst du Datenpunkte hinterlegen, die zyklisch abgefragt werden sollen. Eingetragen wird immer der Name, wie der Datenpunkt bei ebus heißt. In deinem Fall ist das
HwcTemp-u
-
@hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
HwcTemp-u
Danke für deine schnelle Antwort. Was muss denn bei Schaltkreis hinterlegt werden?
-
@foradh-0 da muss nicht zwingend ein Wert eingetragen werden.
Allerdings habe die Geräte in der Regel intern mehrere Module (bai, 700, vms, usw.), die im Datenpunktbaum als übergeordnete Gruppierung angezeigt werden. Sollte das bei dir auch so sein, und mehrere Module denselben Datenpunktnamen verwenden, dann kannst du gezielt das Modul auswählen, von dem der Datenpunkt abgerufen wird.
-
Hab mal die Datenpunkte eingetragen die sich nicht automatisch aktualisiert hatten. Leider aktualisieren sich die Werte nach dem Eintrag auch nicht.
Zusätzulich bekomme ich nun im Log die Meldungexception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED]
-
Ich habe nochmal im Terminal mit ebusctl Abfragen experementiert.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass für die AbfrageHwcTemp-u
die Fehlermeldung "element not found" auftritt.
Habe einfach mal das -u weggelassen und mitebusctl read HwcTemp
wird der korrekte Wert ausgelesen.Wenn ich nun im iobroker ebus adapter die Abfrage auf z.B.
HwcTemp
eintrage, wird ein neuer Eintrag in Objekten erstellt und auch der korrekte Werte angezeigt.
Leider aktualisieren sich diese Werte ebenfalls nicht automatisch und auch die Fehlermeldung"exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED]
erscheint regelmäßig im Log. Wenn ich allerdings die Werte im Terminal perebusctl read HwcTemp
abfrage werden diese auch korrekt an iobroker übergeben und angezeigt. -
Ich hatte im adapter versehentlich den falschen telnet port eingestellt. Mit dem korrekten funktionieren nun auch die automatischen Abfragen über den Adapter.
Also die Lösung für mich ware einmal die Datenpunkte ohne den Zusatz -u zu erzeugen und natürlich auch den korrekten port im Adapter anzugeben.Danke nochmal an Hiltex!
-
Bei MQTT scheint der ebusd nicht selbständig zu senden.
Bei mir werden nur "Status1" über MQTT Aktualisiert.
Alle anderen Datenpunkte werden nicht "slebständig" über MQTT gesendet und werden "per Hand" vom ebus Adapter über
HTTP abgeholt.P.S.
ebus & Vaillant. Ein Spross ewiger Freude.
Aber Viessmann ist noch schlimmer.
(nie wieder) -
Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat. -
@foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.
Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.
-
Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
-
@dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
-
@hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
@dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
Schade