NEWS
eBus Adapter Vaillant
-
Gibt es hier Kollegen die wie ich eine Vaillant Flexotherm 87/4 besitzen? Ich kann aktuell viele Daten auslesen, jedoch fehlt mir die komplette Fachhandwerkebene (Kompressorstarts etc) sowie der Live Monitor. Vermutlich wurden diese Parameter noch nicht entschlüsselt, oder kann das jemand auslesen? Wenn ja, wie?
Weiß jemand ob die csv's erweitert werden?
Bei mir wird ein slave zwar erkannt, aber kein csv dazu geladen. Die anderen 3 werden erkannt.version: ebusd 21.2.v21.2 update check: OK access: * signal: acquired symbol rate: 24 max symbol rate: 182 min arbitration micros: 584 max arbitration micros: 4311 min symbol latency: 7 max symbol latency: 17 reconnects: 0 masters: 5 messages: 495 conditional: 0 poll: 0 update: 10 address 00: master #1 address 03: master #11 address 04: slave #25, ebusd address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv" address 71: master #9 address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403" address ff: master #25, ebusd
-
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem mit meinem Vaillant EBus Adapter.
Ich habe mir diesen von Esera zugelegt:
https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20Diesen habe ich auf die EBus Schnittstelle auf meine Vaillant VR700 aufgeklemmt.
Leider erhalte ich im iO Broker bzw. über eine Abfrage im Terminal keine Daten der EBus Geräte. Die Datenlampe am EBus Koppler flackert auch fleißig, so dass ich davon ausgehe, dass da alles passt.
Bei der Installation habe ich mich an diese Seite (https://github.com/john30/ebusd) sowie an die Beiträge in diesem Thread gehalten.
Der EBus Dienst auf dem Raspberry ist gestartet und wenn ich "ebusctl info" eingebe, bekomme ich folgendes.
Was mich dabei stutzig macht das die Vaillant Therme oder der VRC700 Regler nicht gefunden wird.Das Config File sieht wie folgt aus:
Im iO Broker im EBUS Adapter habe ich als Zieladresse die IP-Adresse meines Raspberrys hinterlegt, auf welchem der ioBroker und der ebus Dienst läuft.
(
Wenn ich diese Zeilen im Raspberry richtig interpretiere liegen allerdings irgendwo Daten vor:
Ruf ich den Webbrowser über (http://192.168.2.118:8889/data) auf erhalte ich folgendes:
Anbei noch eine Übersicht der gelieferten Objekte im ioBroker
Vllt. hilft der Inhalt des EBus Ordners noch weiter. Das rot markierte scheint für mich auch ein Problem zu sein.
Ich vermute das ich irgendwo einen größeren Denkfehler bei der Konfiguration habe. Es wäre schön wenn jmd eine Idee bzw. einen Lösungsansatz für mich hätte.
Viele Grüße
André -
@dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
Das Config File sieht wie folgt aus:
die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )
https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322
-
@glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?
Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"
-
@dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:
aber nicht für die Schnittstelle .
Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet
EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
-
@glasfaser danke für Deine Antwort.
Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
-
Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
EDIT :
Das habe ich in der Wiki gefunden :
commercial: ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
-
@glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
Edit:
Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein GerätJetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
-
@dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
und schon erkennt er ein Gerät
es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
loaded "vaillant/15.700.csv"
So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
-
@glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
1.txtDie CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
-
Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
--configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de
Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
siehe die Wiki
https://github.com/john30/ebusd-configurationDu kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
--configpath=http://ebusd.eu/config/
-
@glasfaser du meinst so in der Config Datei?
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
-
Ja ... und funktioniert es ?
-
@glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe
-
TIP !
Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
-
@glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
Was kann man da machen? -
-
@glasfaser hab es angepasst.
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
-
Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
-
@Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
Der Konfigpfad ist folgender:
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.