Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. eBus Adapter Vaillant

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

    @mameier1234

    Danke für die Antwort. Der ebusd läuft bereits und es kommen auch Daten an (Logfiles).

    Wie sieht dein Configfile für ebusd aus? Meines sieht so aus aber da kommt nix an... Hab mir das auch nur irgendwo raus kopiert

    # /etc/default/ebusd:
    # config file for ebusd service.
    
    # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
    EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/ttyUSB2 -p 7777 -l --httpport=8889"
    
    M Offline
    M Offline
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @xxx_turbo_xxx

    so sieht es bei mir aus:

    EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
    vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
    lpath=/var/www/"
    

    -p 8888 ist der Telnet Port zum schreiben (und testen) mit telner ip-of-obusd 8888 Dann Befehl "info" oder "help"

    --htmlpath ist auch wichtig.. dort werden die html-Dateien, die der Adapter abgreift hingeschrieben...

    Grüße,

    Martin

    xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M mameier1234

      @xxx_turbo_xxx

      so sieht es bei mir aus:

      EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
      vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
      lpath=/var/www/"
      

      -p 8888 ist der Telnet Port zum schreiben (und testen) mit telner ip-of-obusd 8888 Dann Befehl "info" oder "help"

      --htmlpath ist auch wichtig.. dort werden die html-Dateien, die der Adapter abgreift hingeschrieben...

      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @mameier1234

      Danke, das werd ich mal probieren. Ich geh davon aus dass du deinen tty per udev-Regel umbenannt hast. Ich muss den schätzungsweise durch ttyUSB2 ersetzen!?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mameier1234

        @xxx_turbo_xxx

        so sieht es bei mir aus:

        EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
        vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
        lpath=/var/www/"
        

        -p 8888 ist der Telnet Port zum schreiben (und testen) mit telner ip-of-obusd 8888 Dann Befehl "info" oder "help"

        --htmlpath ist auch wichtig.. dort werden die html-Dateien, die der Adapter abgreift hingeschrieben...

        xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @mameier1234

        bekomme folgende Fehler...ebus1.png

        Meine Config sieht folgendermaßen aus...

        ebus3.png

        ebus2.png

        
        
        EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/www/"
        
        
        

        Was fehlt noch? Hab das Gefühl dass ich nah dran bin aber irgendwas hab ich noch nicht auf dem Schirm :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          So... Jetzt hab ich es geschafft zumindest ein paar Daten aus dem eBus zu bekommen. Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wie ich jetzt zu den Werten komme, die mich interessieren...

          Öffne ich localhost:8889/data so sieht man folgende Werte:

          {
           "scan.08": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143620,
              "zz": 8,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "HMU01"},
               "SW": {"value": "0304"},
               "HW": {"value": "8802"}
              }
             }
            }
           },
           "scan.15": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143629,
              "zz": 21,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "70000"},
               "SW": {"value": "0419"},
               "HW": {"value": "4603"}
              }
             }
            }
           },
           "scan.52": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143680,
              "zz": 82,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "VR_70"},
               "SW": {"value": "0109"},
               "HW": {"value": "2903"}
              }
             }
            }
           },
           "scan.76": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143713,
              "zz": 118,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "VWZIO"},
               "SW": {"value": "0111"},
               "HW": {"value": "0103"}
              }
             }
            }
           },
           "scan.e3": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143808,
              "zz": 227,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "FMU00"},
               "SW": {"value": "0202"},
               "HW": {"value": "6502"}
              }
             }
            }
           },
           "scan.e8": {
            "messages": {
             "": {
              "name": "",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1580143811,
              "zz": 232,
              "fields": {
               "MF": {"value": "Vaillant"},
               "ID": {"value": "FMU00"},
               "SW": {"value": "0202"},
               "HW": {"value": "6502"}
              }
             }
            }
           },
           "global": {
            "version": "3.4.v3.3-51-g57eae05",
            "updatecheck": "revision v3.4 available",
            "signal": true,
            "symbolrate": 49,
            "maxsymbolrate": 133,
            "qq": 49,
            "reconnects": 0,
            "masters": 4,
            "messages": 6,
            "lastup": 1580143811
           }
          }
          

          Kann jemand was damit anfangen? Wie definiere ich jetzt die Kanäle, die geloggt werden sollen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            Harry
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Hallo,
            ich kämpfe auch seit mehreren Tagen mit dem Ebus und mir sind so einige Sachen nicht klar.
            Ich habe auch an vielen Stellen mit Probleme und Fehlern zu kämpfen gehabt, die sich meiner Logik nicht erschließen.
            Zuerst bin ich mit einem sauberen Raspi Image(Buster) gestartet, was in meinem Fall aber gar nicht funktionierte.

            Prinzipell habe ich erst mal nach folgender Anweisung gearbeitet:
            [https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt](link url)

            Im Laufe der Zeit hat sich einiges getan, so daß ich die Befehle modifiziert habe.

            Als erstes sollte Mosquitto installiert werden.

            sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
            

            Unter dem neusten Raspi Release "Buster" soll es das wohl nicht mehr geben.
            Zumindest bin ich nicht wirklich fündig geworden, sodass ich auf ein Stretch Image aufgesetzt habe.

            Als nächstes sollte der eigentliche EBus installiert werden:

            wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
            

            Hier hat sich auch einiges getan. Es gibt mittlerweile eine Version 3.4 die man von folgender Seite bekommt.

            [https://ebusd.eu/](link url)

            Dort wird dann auch noch mal nach Raspi Image und mit, bzw. ohne MQTT unterschieden.
            In meinem Fall hieß der Aufrauf dann(Raspi, Stretch, mit MQTT)

            wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.4/ebusd-3.4_armhf-stretch_mqtt1.deb
            
            

            Die nächsten beiden Schritte, das Installieren der Konfigurationsfiles, funktionierten wieder ohne Probleme.

            wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
            
            

            sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb

            Ich konnte dann auch erfolgreich meinen Ebus starten, mit dem Kommando aus dem o.g. Post.

            ebusd --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=Passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full --mqttjson -f
            

            Nun kommen eigentlich meine Probleme.

            Gehe ich recht der Annahme, das der mqtthost= Die IP meines Raspberry ist?

            Wenn ich die Ebus Instanz im IOBroker erstelle wird auch nach einer IP gefragt.
            Ich vermute das auch dort die IP meines Raspis eingetragen werden muss.
            Ist das richtig?

            Mich interessiert außerdem erst mal brennend, ob ich überhaupt MQTT installieren muss weil es auch ein Paket ohne gibt?

            Wenn ich mir den Eintrag aus dem Post hier anschaue, wo über den Config File gesprochen wird, dann steht da nicht über MQTT drin.

            EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
            vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
            lpath=/var/www/"
            

            Ich will nicht ausschliesen, dass ich auf Grund mangelnder Linux Kentnisse einiges durcheinader werfe aber wäre trotzdem um eine Antwort dankbar.

            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Harry

              Hallo,
              ich kämpfe auch seit mehreren Tagen mit dem Ebus und mir sind so einige Sachen nicht klar.
              Ich habe auch an vielen Stellen mit Probleme und Fehlern zu kämpfen gehabt, die sich meiner Logik nicht erschließen.
              Zuerst bin ich mit einem sauberen Raspi Image(Buster) gestartet, was in meinem Fall aber gar nicht funktionierte.

              Prinzipell habe ich erst mal nach folgender Anweisung gearbeitet:
              [https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt](link url)

              Im Laufe der Zeit hat sich einiges getan, so daß ich die Befehle modifiziert habe.

              Als erstes sollte Mosquitto installiert werden.

              sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
              

              Unter dem neusten Raspi Release "Buster" soll es das wohl nicht mehr geben.
              Zumindest bin ich nicht wirklich fündig geworden, sodass ich auf ein Stretch Image aufgesetzt habe.

              Als nächstes sollte der eigentliche EBus installiert werden:

              wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.0/ebusd-3.0_armhf_mqtt1.deb
              

              Hier hat sich auch einiges getan. Es gibt mittlerweile eine Version 3.4 die man von folgender Seite bekommt.

              [https://ebusd.eu/](link url)

              Dort wird dann auch noch mal nach Raspi Image und mit, bzw. ohne MQTT unterschieden.
              In meinem Fall hieß der Aufrauf dann(Raspi, Stretch, mit MQTT)

              wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/v3.4/ebusd-3.4_armhf-stretch_mqtt1.deb
              
              

              Die nächsten beiden Schritte, das Installieren der Konfigurationsfiles, funktionierten wieder ohne Probleme.

              wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
              
              

              sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb

              Ich konnte dann auch erfolgreich meinen Ebus starten, mit dem Kommando aus dem o.g. Post.

              ebusd --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqtthost=192.168.xxx.141 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=Passw0rd --accesslevel=* --scanconfig=full --mqttjson -f
              

              Nun kommen eigentlich meine Probleme.

              Gehe ich recht der Annahme, das der mqtthost= Die IP meines Raspberry ist?

              Wenn ich die Ebus Instanz im IOBroker erstelle wird auch nach einer IP gefragt.
              Ich vermute das auch dort die IP meines Raspis eingetragen werden muss.
              Ist das richtig?

              Mich interessiert außerdem erst mal brennend, ob ich überhaupt MQTT installieren muss weil es auch ein Paket ohne gibt?

              Wenn ich mir den Eintrag aus dem Post hier anschaue, wo über den Config File gesprochen wird, dann steht da nicht über MQTT drin.

              EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
              vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
              lpath=/var/www/"
              

              Ich will nicht ausschliesen, dass ich auf Grund mangelnder Linux Kentnisse einiges durcheinader werfe aber wäre trotzdem um eine Antwort dankbar.

              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxx
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Harry Das mit der MQTT ist für mich auf noch ein Fragezeichen. Was macht das und braucht man das? Ich habe ebusd 3.4 installiert und zwar ohne mqtt.

              Ich habe das Gefühl das meine Probleme in den Config files liegen. Wenn ich das richtig verstanden habe benötigt man ab ebbst V3.2 keine Config files mehr. Anscheinend zieht sich der ebbst die "automatisch"? Und genau da liegt meines Erachtens mein Problem. Wie kann ich das testen bzw. das Problem ausschließen?

              Ich denke so sollte es aussehen (screenshot aus dem Netz)

              Bildschirmfoto 2020-01-27 um 21.02.20.png

              stattdessen sieht es bei mir eher dürftig aus. Wen ich das richtig sehe erkennt Biobroker die angeschlossenen Geräte, aber es kommen keinen Nachrichten rein.

              Bildschirmfoto 2020-01-27 um 21.00.07.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                Harry
                schrieb am zuletzt editiert von Harry
                #10

                Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der MQTT zum verarbeiten der Daten zuständig sein soll, jedoch bin ich mir da nicht sicher.

                Hast du also das installieren der Konfigdateien nicht durchgeführt?

                wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                

                Wenn du den Befehl

                ebusctl info
                

                Was zeigt denn dann die Konsole an? In meinem Fall, mit installierten Konfigs, sehe ich schon das diese geladen wurden.

                xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Harry

                  Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der MQTT zum verarbeiten der Daten zuständig sein soll, jedoch bin ich mir da nicht sicher.

                  Hast du also das installieren der Konfigdateien nicht durchgeführt?

                  wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                  

                  Wenn du den Befehl

                  ebusctl info
                  

                  Was zeigt denn dann die Konsole an? In meinem Fall, mit installierten Konfigs, sehe ich schon das diese geladen wurden.

                  xxx_turbo_xxxX Offline
                  xxx_turbo_xxxX Offline
                  xxx_turbo_xxx
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @Harry Nein, ich habe keine configdatei geladen. Bei mir sieht das Ganze dann so aus...

                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                  version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                  update check: revision v3.4 available
                  signal: acquired
                  symbol rate: 23
                  max symbol rate: 138
                  reconnects: 0
                  masters: 4
                  messages: 6
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 0
                  address 03: master #11
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802"
                  address 10: master #2
                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
                  address 71: master #9
                  address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
                  address e3: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                  address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                  
                  xxx_turbo_xxxX H 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                    @Harry Nein, ich habe keine configdatei geladen. Bei mir sieht das Ganze dann so aus...

                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                    version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                    update check: revision v3.4 available
                    signal: acquired
                    symbol rate: 23
                    max symbol rate: 138
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    messages: 6
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 0
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd
                    address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
                    address 71: master #9
                    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
                    address e3: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                    address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                    
                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @xxx_turbo_xxx Wie sieht das bei dir aus?

                    Mich macht das langsam echt wahnsinnig. :-) Es steht so vieles im Netz geschrieben aber nix bringt mich voran... Mir fehlen da leider die Grundkenntnisse in Sachen Linux, etc. Und eBus für Dummies hab ich noch nicht gefunden :-(

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                      @Harry Nein, ich habe keine configdatei geladen. Bei mir sieht das Ganze dann so aus...

                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                      update check: revision v3.4 available
                      signal: acquired
                      symbol rate: 23
                      max symbol rate: 138
                      reconnects: 0
                      masters: 4
                      messages: 6
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 0
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
                      address 71: master #9
                      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
                      address e3: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                      address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0202;HW=6502"
                      
                      H Offline
                      H Offline
                      Harry
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @xxx_turbo_xxx
                      So sieht das bei mir auch aus.
                      Wenn ich jedoch das eingebe

                      ebusd --checkconfig --scanconfig
                      

                      Dann bekomme ich angezeigt das die CVS Dateien gelesen wurden.
                      Ich habe das jetzt mal einfach aus dem Netzt kopiert, weil ich nicht am Raspi sitze.

                      address 03: master #3
                      address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded  "vaillant/08.bai.HW7401.csv"
                      address 10: master #6
                      address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002", loaded "vaillant/15.430.csv"
                      
                      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Harry

                        @xxx_turbo_xxx
                        So sieht das bei mir auch aus.
                        Wenn ich jedoch das eingebe

                        ebusd --checkconfig --scanconfig
                        

                        Dann bekomme ich angezeigt das die CVS Dateien gelesen wurden.
                        Ich habe das jetzt mal einfach aus dem Netzt kopiert, weil ich nicht am Raspi sitze.

                        address 03: master #3
                        address 08: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded  "vaillant/08.bai.HW7401.csv"
                        address 10: master #6
                        address 15: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002", loaded "vaillant/15.430.csv"
                        
                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @Harry said in eBus Adapter Vaillant:

                        ebusd --checkconfig --scanconfig

                        das sähe dann so aus...

                        pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfig
                        2020-01-27 20:28:34.072 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 performing configuration check...
                        2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                        2020-01-27 20:28:34.478 [main notice] ebusd stopped
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Harry
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          Ich tippe mal in Blaue.
                          Versuch wirklich mal die Configs zu installieren. Bei mir sieht das definitiv anders aus.

                          wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                          sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • xxx_turbo_xxxX Offline
                            xxx_turbo_xxxX Offline
                            xxx_turbo_xxx
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            Wenn ich

                            service ebus status
                            

                            Eingebe sieht das bei mir so aus...

                            
                             ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2020-01-27 16:46:46 GMT; 3h 51min ago
                              Process: 18130 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 18131 (ebusd)
                                Tasks: 4 (limit: 4915)
                               Memory: 2.7M
                               CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                       └─18131 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --rec
                            
                            
                            

                            Interessant ist dass der Ordner /etc/ebusd leer ist. In dem sollten die configs liegen!?

                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                              Wenn ich

                              service ebus status
                              

                              Eingebe sieht das bei mir so aus...

                              
                               ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2020-01-27 16:46:46 GMT; 3h 51min ago
                                Process: 18130 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 18131 (ebusd)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 Memory: 2.7M
                                 CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                         └─18131 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --rec
                              
                              
                              

                              Interessant ist dass der Ordner /etc/ebusd leer ist. In dem sollten die configs liegen!?

                              H Offline
                              H Offline
                              Harry
                              schrieb am zuletzt editiert von Harry
                              #17

                              @xxx_turbo_xxx
                              Das kann ich erst morgen prüfen.
                              Wie gesagt, ich habe das so verstanden, das in den Configs die Definition der Binär Codes in einen Klartext sind.

                              Manchmal meine ich das auch nur ich so einen am Brett habe, die Heizung mit dem IOBroker zu verbinden.
                              Alle anderen geben sich mit nem Lichtschalter zufrieden...:grimacing:

                              Du siehst ja auch an meinen Log, dass er die Configs lädt.
                              Warum sollte er sie laden, wenn er sie nicht braucht?

                              xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Harry

                                @xxx_turbo_xxx
                                Das kann ich erst morgen prüfen.
                                Wie gesagt, ich habe das so verstanden, das in den Configs die Definition der Binär Codes in einen Klartext sind.

                                Manchmal meine ich das auch nur ich so einen am Brett habe, die Heizung mit dem IOBroker zu verbinden.
                                Alle anderen geben sich mit nem Lichtschalter zufrieden...:grimacing:

                                Du siehst ja auch an meinen Log, dass er die Configs lädt.
                                Warum sollte er sie laden, wenn er sie nicht braucht?

                                xxx_turbo_xxxX Offline
                                xxx_turbo_xxxX Offline
                                xxx_turbo_xxx
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @Harry Hab das versucht mit den config files

                                hier ein Auszug aus dem ebus logfile...

                                Wie es aussieht kann das System die HEX codes nicht zuordnen. :-(

                                2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] store e3 ident: done
                                2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] sent scan-read scan.e3  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                2020-01-28 08:09:54.212 [main error] unable to load scan config e3: list files in vaillant ERR: element not found
                                2020-01-28 08:09:54.212 [main error] scan config e3: ERR: element not found
                                2020-01-28 08:09:56.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                2020-01-28 08:09:57.072 [update notice] sent scan-read scan.e8  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                2020-01-28 08:09:57.072 [bus notice] scan e8: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                2020-01-28 08:09:58.316 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
                                2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] store ec ident: done
                                2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] sent scan-read scan.ec  QQ=31: Vaillant;70000;0419;4603
                                2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
                                2020-01-28 08:10:00.518 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                2020-01-28 08:10:02.037 [main error] unable to load scan config ec: list files in vaillant ERR: element not found
                                2020-01-28 08:10:02.037 [main error] scan config ec: ERR: element not found
                                2020-01-28 08:10:03.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                2020-01-28 08:10:04.110 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5902450201ffffffffff00
                                2020-01-28 08:10:05.858 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                2020-01-28 08:10:08.533 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                2020-01-28 08:10:10.987 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1d00ff5a000053
                                2020-01-28 08:10:11.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                2020-01-28 08:10:11.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d2020099021603
                                2020-01-28 08:10:11.774 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                2020-01-28 08:10:12.019 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                2020-01-28 08:10:12.312 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809a022a02c87d00
                                2020-01-28 08:10:12.556 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                2020-01-28 08:10:12.770 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301d001
                                2020-01-28 08:10:13.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                2020-01-28 08:10:13.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                2020-01-28 08:10:13.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                2020-01-28 08:10:13.802 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                2020-01-28 08:10:14.065 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
                                2020-01-28 08:10:14.233 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5502450201ffffffffff00
                                2020-01-28 08:10:14.394 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                2020-01-28 08:10:14.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                2020-01-28 08:10:14.860 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                2020-01-28 08:10:15.106 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                2020-01-28 08:10:15.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5040100 / 0a0316100928010220c001
                                2020-01-28 08:10:15.609 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054090928010220
                                2020-01-28 08:10:15.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020944 / 026101
                                2020-01-28 08:10:15.964 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                2020-01-28 08:10:16.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                2020-01-28 08:10:16.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09544a0080ffff0100ff
                                2020-01-28 08:10:16.514 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050071000109
                                2020-01-28 08:10:16.674 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                2020-01-28 08:10:16.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                2020-01-28 08:10:17.197 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                2020-01-28 08:10:17.460 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1c00ff5a000053
                                2020-01-28 08:10:17.725 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d202009c021603
                                2020-01-28 08:10:18.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809c022902c87d00
                                2020-01-28 08:10:18.284 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                2020-01-28 08:10:18.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                2020-01-28 08:10:18.787 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                2020-01-28 08:10:19.044 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                2020-01-28 08:10:19.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                
                                
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                                  @Harry Hab das versucht mit den config files

                                  hier ein Auszug aus dem ebus logfile...

                                  Wie es aussieht kann das System die HEX codes nicht zuordnen. :-(

                                  2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                  2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] store e3 ident: done
                                  2020-01-28 08:09:54.010 [update notice] sent scan-read scan.e3  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                  2020-01-28 08:09:54.010 [bus notice] scan e3: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                  2020-01-28 08:09:54.212 [main error] unable to load scan config e3: list files in vaillant ERR: element not found
                                  2020-01-28 08:09:54.212 [main error] scan config e3: ERR: element not found
                                  2020-01-28 08:09:56.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                  2020-01-28 08:09:57.072 [update notice] sent scan-read scan.e8  QQ=31: Vaillant;FMU00;0202;6502
                                  2020-01-28 08:09:57.072 [bus notice] scan e8: ;Vaillant;FMU00;0202;6502
                                  2020-01-28 08:09:58.316 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                  2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
                                  2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] store ec ident: done
                                  2020-01-28 08:10:00.258 [update notice] sent scan-read scan.ec  QQ=31: Vaillant;70000;0419;4603
                                  2020-01-28 08:10:00.258 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;70000;0419;4603
                                  2020-01-28 08:10:00.518 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                  2020-01-28 08:10:02.037 [main error] unable to load scan config ec: list files in vaillant ERR: element not found
                                  2020-01-28 08:10:02.037 [main error] scan config ec: ERR: element not found
                                  2020-01-28 08:10:03.986 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                  2020-01-28 08:10:04.110 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5902450201ffffffffff00
                                  2020-01-28 08:10:05.858 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                  2020-01-28 08:10:08.533 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 056471000109
                                  2020-01-28 08:10:10.987 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1d00ff5a000053
                                  2020-01-28 08:10:11.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                  2020-01-28 08:10:11.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d2020099021603
                                  2020-01-28 08:10:11.774 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                  2020-01-28 08:10:12.019 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                  2020-01-28 08:10:12.312 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809a022a02c87d00
                                  2020-01-28 08:10:12.556 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201015b / 020155
                                  2020-01-28 08:10:12.770 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301d001
                                  2020-01-28 08:10:13.016 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                  2020-01-28 08:10:13.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:13.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                  2020-01-28 08:10:13.802 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                  2020-01-28 08:10:14.065 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:14.233 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b5802460200 / 0b5502450201ffffffffff00
                                  2020-01-28 08:10:14.394 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                  2020-01-28 08:10:14.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:14.860 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                  2020-01-28 08:10:15.106 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                  2020-01-28 08:10:15.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5040100 / 0a0316100928010220c001
                                  2020-01-28 08:10:15.609 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054090928010220
                                  2020-01-28 08:10:15.849 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020944 / 026101
                                  2020-01-28 08:10:15.964 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                  2020-01-28 08:10:16.124 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 020155
                                  2020-01-28 08:10:16.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09544a0080ffff0100ff
                                  2020-01-28 08:10:16.514 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 050071000109
                                  2020-01-28 08:10:16.674 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                  2020-01-28 08:10:16.951 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
                                  2020-01-28 08:10:17.197 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                  2020-01-28 08:10:17.460 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff1c00ff5a000053
                                  2020-01-28 08:10:17.725 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07d202009c021603
                                  2020-01-28 08:10:18.017 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f00800080008000809c022902c87d00
                                  2020-01-28 08:10:18.284 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004cffffff060000 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:18.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:18.787 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                  2020-01-28 08:10:19.044 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100ff0000ffff00 / 0101
                                  2020-01-28 08:10:19.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523040201013e / 0201e7
                                  
                                  
                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Harry
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @xxx_turbo_xxx
                                  Das sehe ich auch so aber es kommen Daten an, das ist ja schon mal viel wert.
                                  Wie hast du die Configs installiert? Passt der Pfad wo die Configs liegen?

                                  xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Harry

                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Das sehe ich auch so aber es kommen Daten an, das ist ja schon mal viel wert.
                                    Wie hast du die Configs installiert? Passt der Pfad wo die Configs liegen?

                                    xxx_turbo_xxxX Offline
                                    xxx_turbo_xxxX Offline
                                    xxx_turbo_xxx
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @Harry Hab es so gemacht wie von dir vorgeschlagen

                                    wget https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases/download/v2.1.1/ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                                    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.b143f39-de_all.deb
                                    

                                    Hab manuell noch eine 15.700.csv hinzugefügt.

                                    die Frage ist nun... Welches Verzeichnis muss ich nun für die config in /etc/default/ebusd eintragen?

                                    /etc/ebusd oder /etc/ebusd/vaillant

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • xxx_turbo_xxxX Offline
                                      xxx_turbo_xxxX Offline
                                      xxx_turbo_xxx
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      Bekomme nun zumindest eine Hand voll Werte. Allerdings werden diese nicht upgedatet.

                                      Interessieren würde mich aber wie ich zu weiteren Werten komme.

                                      Temperaturen der Heizung hauptsächlich...

                                      Unbenannt.PNG

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                                        Bekomme nun zumindest eine Hand voll Werte. Allerdings werden diese nicht upgedatet.

                                        Interessieren würde mich aber wie ich zu weiteren Werten komme.

                                        Temperaturen der Heizung hauptsächlich...

                                        Unbenannt.PNG

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Harry
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @xxx_turbo_xxx
                                        Das eigentlich updaten kann man in der Instanz vom EBus einstellen.
                                        Da gibt es doch diesen Schraubenschlüssel und dort kann man eine Intervall einstellen.

                                        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Harry

                                          @xxx_turbo_xxx
                                          Das eigentlich updaten kann man in der Instanz vom EBus einstellen.
                                          Da gibt es doch diesen Schraubenschlüssel und dort kann man eine Intervall einstellen.

                                          xxx_turbo_xxxX Offline
                                          xxx_turbo_xxxX Offline
                                          xxx_turbo_xxx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @Harry Ja, der steht auf 10 sec aber es tut sich nix...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          527

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe