Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Posts 37 Posters 78.9k Views 41 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E edition

    @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!

    Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.

    Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?

    edition

    B Offline
    B Offline
    Beowolf
    wrote on last edited by
    #210

    @edition

    So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀

    TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

    W 1 Reply Last reply
    0
    • B Beowolf

      @edition

      So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀

      TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.

      W Offline
      W Offline
      willi23
      wrote on last edited by
      #211

      Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

      ice77I 1 Reply Last reply
      0
      • W willi23

        Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?

        ice77I Offline
        ice77I Offline
        ice77
        wrote on last edited by
        #212

        @willi23 aliexpress

        1 Reply Last reply
        0
        • Christian KvasnyC Offline
          Christian KvasnyC Offline
          Christian Kvasny
          wrote on last edited by
          #213

          Hallo
          Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
          Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

          Hoffe das kann mir jemand beantworten.

          lg Chris

          B 1 Reply Last reply
          0
          • Christian KvasnyC Christian Kvasny

            Hallo
            Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
            Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.

            Hoffe das kann mir jemand beantworten.

            lg Chris

            B Offline
            B Offline
            Beowolf
            wrote on last edited by
            #214

            @christian-kvasny

            Hast Du das gelesen?

            https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

            Christian KvasnyC 1 Reply Last reply
            0
            • B Beowolf

              @christian-kvasny

              Hast Du das gelesen?

              https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689

              Christian KvasnyC Offline
              Christian KvasnyC Offline
              Christian Kvasny
              wrote on last edited by
              #215

              @beowolf
              Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

              Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

              Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
              Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

              Ist da evtl. noch was falsch?
              Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

              lg Chris

              B 1 Reply Last reply
              0
              • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                @beowolf
                Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.

                Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.

                Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.

                Ist da evtl. noch was falsch?
                Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.

                lg Chris

                B Offline
                B Offline
                Beowolf
                wrote on last edited by
                #216

                @christian-kvasny

                Kannst Du mal ein Foto von deiner Verdrahtung hier einstellen?

                So ist das alles Glaskugel lesen.

                Ich muß auch zugeben, das wenn solche Fragen kommen, habe ich immer ein wenig Bauchschmerzen.

                Solche Fragen zeigen eigentlich, das das nötige Fachwissen für Netzspannung fehlt. Temperatursensoren anschließen oder mal eine LED zum blinken bringen ist eine Sache - an 230 Volt rumfummeln ist etwas ganz anderes.

                Ich wundere mich immer, das hier nicht einmal im Quartal jemand schreibt das seine Hausratversicherung doch zu gering bemessen war. Oder das der Brandsachverständige herausgefunden hat, das die Verdrahtung nicht wirklich den VDE-Vorschriften entsprach.

                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                1 Reply Last reply
                0
                • Christian KvasnyC Offline
                  Christian KvasnyC Offline
                  Christian Kvasny
                  wrote on last edited by
                  #217

                  Hallo
                  Foto vom Schaltkasten habe ich jetzt keines hier, bin nicht vor Ort.
                  Vielleicht hilft auch eine schnelle Zeichnung.

                  6d152266-3c0f-4c3d-8d81-432b1fedb3f3-grafik.png

                  Lg Chris
                  PS. Ich frage mich aber auch was manche Elektriker gelernt haben. Da habe ich schon mehr erlebt als mir selber passieren könnte.
                  Nullleiter nicht angeschraubt. Steckdose mit zwei Phasen angeschlossen, im Altbau das Rote Kabel (früher erde) als Phase gesehen usw....

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Christian KvasnyC Offline
                    Christian KvasnyC Offline
                    Christian Kvasny
                    wrote on last edited by
                    #218

                    Hallo
                    An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                    Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

                    ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

                    Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

                    Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

                    Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

                    Lg Chris

                    tugsiT 1 Reply Last reply
                    0
                    • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                      Hallo
                      An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
                      Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

                      ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

                      Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

                      Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

                      Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

                      Lg Chris

                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      wrote on last edited by
                      #219

                      @christian-kvasny
                      Ich tippe echt schon auf ein defekt.
                      Denn Laut Anschlussplan sieht es gut aus, wobei man als Spannungsmessende Phase direkt da dran geht, wo auch der Wandler ist. In Deinem Fall nimmst die Spannung nach dem FI weg.
                      Dies sollte eigentlich kein Unterschied machen, ist nur der Richtigkeit.

                      Hast Du ein Multimeter griffbereit und kannst die Spannung messen zwischen L1-N?
                      Dann messe mal vor dem FI wieviel Volt Du hast und nach dem FI.

                      Die Leistung berechnet sich ja nach der Formel P=UI (Watt= Volt Ampere).
                      In Deinen 3 Messungen würde dies ja heißen, dass die Spannung stark schwankt:
                      (U=P/I)
                      94W/0,54A = 174V
                      1188W/5,61A= 211V
                      4314W/19,66A= 219V

                      Da stimmt was nicht, es kann schon mal passieren, dass bei starker Leistung, die Spannung runter geht, aber nicht umgekehrt und erst Recht nicht in so einem Ausmass.
                      {Belehrunsgmodus=AN}
                      Ansonsten bin ich ganz bei @Beowolf , wir sind hier bei 230V und als gelernter Elektriker werde ich jedes Jahr erneut unterwiesen, dass Spannungen ab >60V AC tödlich sein können!
                      Also immer eine gewisse Vorsicht und lieber einmal mehr die Spannung wegschlagen und dann rumbasteln.
                      Es ist alles kein Hexenwerk, aber Respekt und Vorsicht können Dir das Leben retten und/oder einen Brand ersparen.
                      {Belehrungsmodus=AUS}
                      Eventuell hast Du die Möglichkeit das nochmal woanders einzubauen, um dies zu verifizieren. Denn wie ich anfänglich schon schrieb, klingt mir dies stark nach einen Defekt des PZEM.
                      Gruß Thomas

                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Christian KvasnyC Offline
                        Christian KvasnyC Offline
                        Christian Kvasny
                        wrote on last edited by
                        #220

                        @tugsi

                        Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
                        Das machte mich dann stutzig.
                        Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

                        Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
                        Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

                        Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. 😉

                        Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

                        lg Chris

                        tugsiT 1 Reply Last reply
                        0
                        • Christian KvasnyC Christian Kvasny

                          @tugsi

                          Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
                          Das machte mich dann stutzig.
                          Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

                          Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
                          Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

                          Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. 😉

                          Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

                          lg Chris

                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          wrote on last edited by
                          #221

                          @christian-kvasny
                          Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte 😉
                          Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
                          Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
                          Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
                          Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
                          Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde 😉

                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • tugsiT tugsi

                            @christian-kvasny
                            Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte 😉
                            Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
                            Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
                            Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
                            Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
                            Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde 😉

                            B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            wrote on last edited by
                            #222

                            Um einen Defekt auszuschließen, ist es oft ratsam, erst einmal das alles auf einem "Brett" zu montieren. Sprich - eine Seite "Eingang" einen Stecker anschließen - dann den PZEM dazwischen - am "Ausgang" eine Kupplung montieren.

                            So kann man einen Föhn, Kochplatte oder einen Staubsauger direkt anschließen ohne das es zu Problemen kommt.

                            Grüße
                            Manfred

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Christian KvasnyC Offline
                              Christian KvasnyC Offline
                              Christian Kvasny
                              wrote on last edited by
                              #223

                              @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                              Shelly 3EM

                              Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... 😉
                              Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.

                              @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp 😉

                              Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
                              Chris

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                hm_krause
                                wrote on last edited by hm_krause
                                #224

                                Hallo,
                                ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
                                Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
                                https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
                                Wenn ich jede Phase einzeln messe
                                erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
                                Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
                                Wo ist der Fehler?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Beowolf
                                  wrote on last edited by Beowolf
                                  #225

                                  Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                                  Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                                  Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.

                                  Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?

                                  PS:
                                  Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.

                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Beowolf

                                    Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                                    Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                                    Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.

                                    Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?

                                    PS:
                                    Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hm_krause
                                    wrote on last edited by
                                    #226

                                    @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                    Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                                    Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                                    ....ja, genau so.
                                    In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
                                    Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H hm_krause

                                      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                      Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                                      Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                                      ....ja, genau so.
                                      In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
                                      Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Beowolf
                                      wrote on last edited by
                                      #227

                                      @hm_krause

                                      Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Beowolf

                                        @hm_krause

                                        Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hm_krause
                                        wrote on last edited by
                                        #228

                                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        @hm_krause

                                        Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                                        Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H hm_krause

                                          @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                          @hm_krause

                                          Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                                          Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Beowolf
                                          wrote on last edited by
                                          #229

                                          @hm_krause

                                          Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          524

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe