NEWS
Shelly 4pro anschluss
-
Hallo zusammen, bin hier neu und würde gerne von jemandem wissen wie es mit dem Anschluss beim Shelly 4pro aussieht.
In user guide sieht man das der Shelly eine spannungsversorgung bekommt, die gleiche geht auf die I der schaltkanäle sowie auf die Hardware Schalter.
Meine Frage ist, müssen die Kanäle alle die selbe versorgungsspannung bekommen oder kann ich z.b. Wenn es verschiedene Räume und somit verschiedene Sicherungen sind auch verschieden einspeisen. Klar wäre mir dabei das der jeweilige Hardware Schalteingang schon die gleiche Spannung wie der schaltkontakt bekommt.
Lieben Dank wenn mir jemand das aus Erfahrung beantworten könnte!!
-
Hi,
ich hab eben mal schnell geschaut, also, Du darfst den Shelly nur einphasig betreiben.Hier ist es schon sehr gut erklärt.
-
Kann ich bestätigen. Wenn man z.B. den Shelly 1 mit unterschiedlichen Phasen an L und SW betreibt, kanllt es ganz schön. Also solltest du den 4PRO wie in der Bedienungsanleitung abgebildet verschalten.
-
Danke euch, ist natürlich doof
Ich habe bei mir für Licht und Steckdosen separate Sicherungen und das für jeden Raum.
-
Hi,
dann könntest Du mit Koppelrelais arbeiten.
Aber mal was anderes wie ist deine Verkabelung denn ausgeführt?
Sternförmig? Das heißt alle Leitungen der Beleuchtungsauslässe, Schalter und Steckdosen jeweils separat zur Verteilung?