NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
@chaot danke dir hat prima geklappt.
Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
>D rssi=0 s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>" v2=0 v3=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom p:sm=0 p:sme=0 sd=0 sde=0 p:sma=0 smn=0 p:sya=0 syn=0 sspr=0.2599 yspr=0 ysgp=150.00 y€=0 >T v2=SML#Total_in v3=SML#Total_out rssi=Wifi#RSSI >B ->sensor53 r >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm ;TagesverbrauchEins hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v3>0 then sme=v3 svars endif if upsecs%tper==0 then sde=v3-sme
-
@ralfth
Grüß dich danke für deine Mühe.
Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder? -
@tobiasp Hallo
Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag. -
@milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
Gruß
-
@ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
-
@milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.
-
@ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben
-
@milanissimo
Ich denke das hiernach……
if upsecs%tper==0
then
sd=v2-sm
endif
;Gehört..
genauso nach der zweiten Berechnung. -
@milanissimo Bei mir sieht das so aus:
if upsecs%tper==0{ sd=v2-sm }
Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4
In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif
Das würde ich mal versuchen.
-
@ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.
Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm
Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.
;TagesverbrauchEins hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v3>0 then sme=v3 svars endif if upsecs%tper==0 then sde=v3-sme
-
so sollte es gehen...
;Tagesverbrauch
hr=hours
if chg[hr]>0
and hr==0
and v2>0
then
sm=v2
svars
endif
if upsecs%tper==0
then
sd=v2-sm
endif
;TagesverbrauchEinshr=hours
if chg[hr]>0
and hr==0
and v3>0
then
sme=v3
svars
endif
if upsecs%tper==0
then
sde=v3-sme
endif -
@testpaul999 hat leider auch nix gebracht.
Anbei nochmal meine ganze config.
>D rssi=0 s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>" v2=0 v3=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom p:sm=0 sd=0 p:sme=0 sde=0 p:sma=0 smn=0 p:sya=0 syn=0 sspr=0.2599 yspr=0 ysgp=150.00 y€=0 >T v2=SML#Total_in v3=SML#Total_out rssi=Wifi#RSSI >B ->sensor53 r >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm endif ;Tagesverbraucheins hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v3>0 then sme=v3 svars endif if upsecs%tper==0 then sde=v3-sme endif ;Monatsverbrauch md=day if chg[md]>0 and md==1 and v2>0 then sma=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then smn=v2-sma endif ;Jahresverbrauch yr=year if chg[yr]>0 and hr==0 and md==1 and v2>0 then sya=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then syn=v2-sya ;Kosten yspr=syn*sspr+ysgp endif >J ,"Verbrauch Tag":"%sd%" ,"Einspeisung Tag":"%sde%" ,"Verbrauch Monat":"%smn%" ,"Verbrauch Jahr":"%syn%" ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%" ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%" ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%" ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%" ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%" >W WLAN Empfang: {m}%rssi% ============== Tagesverbrauch: {m} %2sd% KWh TagesverbrauchEins: {m} %2sde% KWh Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh ============== Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% € Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% € -------------- Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% € ============== Strom Zählerstände: aktuell: {m} %2v2% KWh 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh 0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh Monatsanfang: {m} %2sma% KWh Jahresanfang: {m} %2sya% KWh ============== >M 1 +1,13,s,1,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2 1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0 1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3 1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0 #
-
@milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.
-
Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.
D
; rssi=0
v2=0
v3=0
hr=0
md=0
yr=0
min=0
da=0
; Strom 0:00 Uhr Wert
p:sm=0
sd=0
; Monat 1ter Tag
p:sma=0
smn=0
; 1.Tag Jahr
p:sya=0
syn=0
; Einspeisung
p:inm=0
ind=0
; Tarif je Einheit
sspr=0.2516
yspr=0
; Grundgebühr
ysgp=71.09
y€=0
T
v2=SML#DJ_TPWRIN
v3=SML#DJ_TPWROUT
;rssi=Wifi#RSSI
B
->sensor53 r
tper=11
S
; Tagesverbrauch&Einspeisung
hr=hours
min=mins
if chg[min]>0
and hr==23
and min==59
then
sm=v2
inm=v3
svars
endif
if upsecs%tper==0
then
sd=v2-sm
ind=v3-inm
endif
; Monatsverbrauch
da=day
hr=hours
min=mins
if chg[da]>0
and da==01
; and hr==8
; and min==09
then
sma=v2
svars
endif
if upsecs%tper==0
then
smn=v2-sma
endif
; Jahresverbrauch
yr=year
md=month
hr=hours
min=mins
if chg[yr]>0
and md==01
; and hr==00
; and min==01
then
sya=v2
svars
endif
if upsecs%tper==0
then
syn=v2-sya
endif
; Kosten
yspr=syn*sspr+ysgp
J
,"Verbrauch Tag":"%sd%"
,"Verbrauch Monat":"%smn%"
,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
,"Einspeisung Tag":"%ind%"
,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
W
Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
==============
Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
==============
Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% €
Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% €
Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €
Strom Zählerstände:
aktuell: {m} %2v2% KWh
Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
Jahresanfang: {m} %2sya% KWhM 1
+1,5,s,16,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
1,=h==============
1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
1,=h============== -
Hallo,
da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.
Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.Wie muss das Script dazu ausschauen?
Zur Zeit habe ich das:>D >B ->sensor53 r >M +1,13,s,1,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1 1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1 1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1 1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1 1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1 #
-
@da_ba_bw Hallo, je nach Zähler gibt es auch noch die Möglichkeit den PIN Schutz zu deaktivieren. Was für einen Zählertyp hast du denn genau?
-
@da_ba_bw Hast du mal geschaut was du einstellen kannst?
Viele Zähler "vergessen" die PIN Eingabe. Das kann man aber dauerhaft abschalten.
Die Vorgehensweise dazu müsste in der zugehörigen Anleitung stehen. -
Es ist ein Easymeter Q3AA2274. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe kann der Netzbetreiber bei der Bestellung der Zähler wählen ob er die Pin "vergisst" oder nicht und ist dann nicht mehr so einfach änderbar. Schon gar nicht durch den Endbenutzer. Evtl. vom "Profi" über die infrarote Eingabeschnittstelle die verplombt ist.
-
@da_ba_bw sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
Easymeter Q3AA2274
https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3M/EDL12/BA_Easymeter_Q3M_603_2017-06-17.pdf
Seite 10 letzter Punkt "Schutzstatus" ist Standard auf ON. Wenn auf OFF ist der Spuk vorbei.Wenn nicht würde ich den Messtellenbetreiber kontaktieren und um Austausch bitte. Du zahlst ja auch einen nicht ganz geringen Beitrag für den smarten Zähler den du so nicht nutzen kannst.
Übrigens kannst du auch den Messtellenbetreiber frei wählen. Nur als Hinweis falls der sich bisschen blöd anstellen sollte. -
Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.
https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.
Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.